Nail
Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:20) *
Какая такая "Система Уравнивания Потенциалов" в которой разница потенциалов достигает 220В.

Между чем и чем?
Рассмотрим тот же пример в ванной 8 этажа, ну отвалился на вводе ВРУ ПЕН и какое напряжение будет между всем что может прикоснутся чел в ванной, если всего чего он коснется будет ноль т.к. выполнена СУП т.е. чего доступно для прикосновения будет безопасно потому что все соединено не зависимо оторвался ПЕН или нет.
Олега
Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 18:01) *
2. Обязательность в правилах регламентируют минимальные требования. Вам ни кто ведь не запрещает сделать лучше за доп финансы.

Я удивляюсь, почему минимальным требованием не прописано повторное заземление - повреждение в цепи PEN питающей линии случаются. Хотя в свете определения ГЗШ ЗУ в ЭУ должно быть.
Я удивляюсь, почему ты так яро выступаешь за те "минимальные" при очевидной опасности. Во что может обойтись ст.контур ? это не дорогостоящий кабель, дифф.расцепители на вводе.. Примитив вообщем-то.
Nail
Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:33) *
Во что может обойтись ст.контур ?

Пусть это не в мой адрес, однако это по моей теме. Поэтому отвечу. Я вам уже много раз повторял, что сделать повторку легко и не сложно, и не дорого и быстро, и не помешает к тому же. Только еще раз напомню, при этом в многоэтожке она абсолютно не эфективна и толку от нее нет, что есть она, что нет ее, в общем пустое место, хочешь делай хочешь не делай и так и так будет правильно. В общем пустые затраты времени, средств и материала. Поэтому только рекомендавана и не нормирована к тому же, а то что на рисунках нарисована, так это только показано как правильно соединять если уж сделал.

Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:33) *
Во что может обойтись ст.контур ?

1.7.61. Внутри многоэтажных зданий роль повторного заземления выплняет СУП.
Олега
Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:29) *
Между чем и чем?
Рассмотрим тот же пример в ванной 8 этажа, ну отвалился на вводе ВРУ ПЕН и какое напряжение будет между всем что может прикоснутся чел в ванной, если всего чего он коснется будет ноль т.к. выполнена СУП т.е. чего доступно для прикосновения будет безопасно потому что все соединено не зависимо оторвался ПЕН или нет.

Г-н Трансформатор, забодали вы уже своим 8-м этажом. Найдите (где-то выше) то место, где русским по белому было указано конкретное место где возникает та самая разница потенциалов.
Nail
Цитата(Олега @ 7.10.2015, 23:22) *
Путёвая СУП - первейшее дело.

Вот и ты об этом пишешь, понимаешь заначит, а развел тут демогогию.
Олега
Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:45) *
1.7.61. Внутри многоэтажных зданий роль повторного заземления выплняет СУП.

Найди (самостоятельно) в своих постах этот пункт и посмотри, что я тебе на него ответил.

Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:51) *
Вот и ты об этом пишешь, понимаешь заначит, а развел тут демогогию.

"Заначит" снова смотри данные тебе ответы (выше твоих вопросов про "путевую СУП"), без "демОгогии". Обрати внимание , что я вкладываю в слово "путевая" именно наличие уравнивания.
Nail
Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:49) *
конкретное место где возникает та самая разница потенциалов.

Ну ткните меня носом в то место, где это написано, я не обижусь.
Я лишь хочу сказать, что находясь в многоэтажке, где выполнена СУП, не важно что оторвался ПЕН, чел все равно не пострадает.
И разницы потенциалов доступное прикосновению не будет.

Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:55) *
Найди (самостоятельно) в своих постах этот пункт и посмотри, что я тебе на него ответил.


"Заначит" снова смотри данные тебе ответы выше, без "демОгогии"

1.7.61. Роль повторного заземления в многоэтажном здании выполняет СУП.
Оно ни как не повлияет при обрыве ПЕН если есть СУП.


Цитата(Олега @ 9.10.2015, 19:55) *
"Заначит" снова смотри данные тебе ответы выше, без "демОгогии"

Ну хорошо, Олега, сделали вы повторку при кабельном вводе, а каким сопротивлением будете делать? Сколько Ом будете добиваться?
Олега
Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 18:58) *
1.7.61. Роль повторного заземления в многоэтажном здании выполняет СУП.
Оно ни как не повлияет при обрыве ПЕН если есть СУП.

Ты тему читал ? Хоть по диагонали ?
При изолированном фундаменте и пластиковых трубах потенциал между СУП (твой вариант) и землей может быть 220В
Не веришь мне - смотри рисунки в Гост Р МЭК 61140 (выше приводил)

Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 19:02) *
Ну хорошо, Олега, сделали вы повторку при кабельном вводе, а каким сопротивлением будете делать? Сколько Ом будете добиваться?

Ты будешь каждую неделю забывать, а я тебе запись обновлять ? Смотри в тему icon_rolleyes.gif
Nail
Цитата(Олега @ 9.10.2015, 20:08) *
СУП

Олега давай по порядку. При вводе кабелем.
1) Допустим мы решили сделать как ты и говоришь "повторку", хорошо, делаем.
2) Т.к. 1.7.61. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
3) Далее делаем ГЗШ и СУП (все трубопроводы, фундамент и т.д.). Понятное дело ПЕН пока не присоединяем. (для того чтобы померить).
4) Замерили (Пусть даже все трубы пластик).
5) Получили значение (предположу пока 50 Ом (пусть это будет за счет фундамента)), здесь наверное ты должен сказать какое значение в Омах или килоОмах мы получили.
6) Дальше ты должен дать обоснование по какой причине (ну типа "замеренное значение не соответствует пункту такого то НД") должен колотить искуственный заземлитель.
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.10.2015, 21:33) *
Я удивляюсь, почему минимальным требованием не прописано повторное заземление - повреждение в цепи PEN питающей линии случаются. Хотя в свете определения ГЗШ ЗУ в ЭУ должно быть.
Я удивляюсь, почему ты так яро выступаешь за те "минимальные" при очевидной опасности. Во что может обойтись ст.контур ? это не дорогостоящий кабель, дифф.расцепители на вводе.. Примитив вообщем-то.

Мин треб по ЗУ прописано в Гост Р 50571.3, но с учетом типа заземления системы в пункте про защитное заземление. Для TN ответственность за обрыв ПЕН возложено на владельца питающей сети. Где должно, там указано, например ТТ/ИТ.
Минимальные обязательны, далее совершенствуй за свой счет. В масштабах страны расходы будут космическими. Требования Гост Р 50571 например дополняет МЭК 60079(взрывоопасность). Гост Р 50571 это начало так сказать для всех низковольтных ЭУ на земле.
Nail
Цитата(Олега @ 9.10.2015, 20:12) *
При изолированном фундаменте и пластиковых трубах потенциал между СУП (твой вариант) и землей может быть 220В

Олега соглашусь с тобой здесь, да действительно в этом случае между СУП и землей будет 220 В (при обрыве ПЕН) и еще при этом если будет КЗ на корпус. Только как чел находясь в многоэтажке сможет так раскорячится чтобы одновременно оказаться одной ногой на 8 метров от здания на земле, а рукой при этом касаться СУП?
Олега
Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 19:23) *
(предположу пока 50 Ом (пусть это будет за счет фундамента)), здесь наверное ты должен сказать какое значение в Омах или килоОмах мы получили.
Дальше ты должен дать обоснование по какой причине (ну типа "замеренное значение не соответствует пункту такого то НД") должен колотить искуственный заземлитель.

turn.gif Ничего я тебе сказать не должен. С чего ты предположил, что изолированный фундамент стал проводящим ?
Какое замеренное значение ? проекта еще нет.. Почитай тему, хоть в пол-глаза.

Цитата(Transformator @ 9.10.2015, 19:31) *
Олега соглашусь с тобой здесь, да действительно в этом случае между СУП и землей будет 220 В (при обрыве ПЕН) и еще при этом если будет КЗ на корпус. Только как чел находясь в многоэтажке сможет так раскорячится чтобы одновременно оказаться одной ногой на 8 метров от здания на земле, а рукой при этом касаться СУП?

Твоя "СУП" не имеет потенциала земли. Потому в любой точке (и у самого порога к примеру) - пипец. У порога и раскарячишься icon_sad.gif это без КЗ на корпус.
При КЗ на корпус в ГРЩ (и некоторых иных местах) и при невредимом PEN разница потенциалов ( меж твоей СУП и землей) будет около 110В. И снова карячиться у собственного порога.. Абидна, да ? icon_cry.gif

Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 19:24) *
Для TN ответственность за обрыв ПЕН возложено на владельца питающей сети.

Владелец сети ответственен за собственные PENы (включая контакт в РУ ТП). А как там PEN прикручен в ГРЩ владельца кабеля он проверять не обязан.

Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 19:24) *
В масштабах страны расходы будут космическими.

В масштабах возведения здания - расходы ничтожны. Считать желаете ? icon_wink.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.10.2015, 22:56) *
1.А как там PEN прикручен в ГРЩ владельца кабеля он проверять не обязан.
2.В масштабах возведения здания - расходы ничтожны. Считать желаете ? icon_wink.gif

1. Повторка это не устранит и существенных осложнений нет, так как СУП.
2. Доп ЗУ - деньги на ветер.
Олега
Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 21:54) *
1. Повторка это не устранит и существенных осложнений нет, так как СУП.
2. Доп ЗУ - деньги на ветер.

Если отвечаешь с соблюдением номеров в ссылке, то хотелось бы соответствия номеров в ответах. Эта "случайность" с перескоками утомляет.
1. Уже в начале темы говорили про эффективность. Практически полностью около заземлителя, ну и метров 8-10 по обе стороны от полосы еще будет помогать. Дальше малозаметно. Однако по моему убеждению зона действия ЗУ зависит от уд.сопр.грунта и геометрии ЗУ. При этом лучше так, чем никак - СУП без земли - это фикция.
Странная логика - ЗУ в ЭУ не помощник, зато ЗУ за сотни метров - ну просто пипец как помогает. icon_lol.gif

Про "осложнений нет" при 110 и при 220В - уже не смешно.

2. Ну да icon_biggrin.gif , а дополнительные УДТ на вводах в здание это безвозмездно, т.е.даром..
Где УЗО свое будешь ставить, в РУ-0,4 в ТП ? ведь КЗ и на вводе может быть? на правом вводе или на левом ? Может в стандартный ВРУ (ГРЩ) здания ? Схемку не нарисуешь ? А то мне скоро в ЦГЭ с интернатом заходить, а готового решения всё нет.. Поможешь ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 10.10.2015, 2:02) *
0. Если отвечаешь с соблюдением номеров в ссылке, то хотелось бы соответствия номеров в ответах. Эта "случайность" с перескоками утомляет.
1. Уже в начале темы говорили про эффективность. Практически полностью около заземлителя, ну и метров 8-10 по обе стороны от полосы еще будет помогать. Дальше малозаметно. Однако по моему убеждению зона действия ЗУ зависит от уд.сопр.грунта и геометрии ЗУ. При этом лучше так, чем никак - СУП без земли - это фикция.
Странная логика - ЗУ в ЭУ не помощник, зато ЗУ за сотни метров - ну просто пипец как помогает. icon_lol.gif

Про "осложнений нет" при 110 и при 220В - уже не смешно.

2. Ну да icon_biggrin.gif , а дополнительные УДТ на вводах в здание это безвозмездно, т.е.даром..
Где УЗО свое будешь ставить, в РУ-0,4 в ТП, ведь КЗ и на вводе может быть? на правом вводе или на левом ? Может в стандартный ВРУ (ГРЩ) здания ? Схемку не нарисуешь ? А то мне скоро в ЦГЭ с интернатом заходить, а готового решения всё нет.. Поможешь ?

0. Насколько мог, настолько и соблюдал, ты же в ответах не запутался?
1. Если желаешь устранить шаговое, то считай ЗУ с учетом зоны действия, на нормы не расчитывай, их нет. СУП с землей от сети.
Про осложнения, так открой 4-44 и там поищи всякие перенапряжения, которые расчитаны без СУП.
2.Не знаю, доп УЗО (до 30мА) на вводе не встречал. Наверно, у всех проектировщиков свои тараканы!

Олега
Цитата(Олега @ 27.9.2015, 13:45) *
Ну вот. Я-то уже задумался - не упразднить ли ЗУ и у ТП. Толку-то от него в удаленном здании ни грамма. icon_wink.gif

Ответьте на вопрос. В чем заключается роль ЗУ на ТП (роль для электроустановки) при наличии в электроустановке СУП без повторного заземлителя ? Создать путь току, что бы е.ошил при прикосновении ? Другой цели не вижу.

Цитата(ink_elec @ 9.10.2015, 23:40) *
0. Насколько мог, настолько и соблюдал, ты же в ответах не запутался?
1. Если желаешь устранить шаговое, то считай ЗУ с учетом зоны действия, на нормы не расчитывай, их нет. СУП с землей от сети.
Про осложнения, так открой 4-44 и там поищи всякие перенапряжения, которые расчитаны без СУП.
2.Не знаю, доп УЗО (до 30мА) на вводе не встречал. Наверно, у всех проектировщиков свои тараканы!

Просто некрасиво. Впечатление обрыва темы в пункте, ухода на другую.
1. При чем тут напряжение шага, тема шла про напряжение прикосновения. Не размыливай.
2. Да, наверное.. Да, тараканы.. Не обязательно до 30, поставь твоё, противопожарное, любое.
Уверенности мне не хватает, что при КЗ на вводе(питающий кабель, клеммники, рубильники, ТТ, АВ..) автоматы защитят, сам знаешь. Фундамент изолирован, трубы пластиковые. А от повторного ЗУ ты меня почти отговорил своим обязательным противопожарным УЗО (по ФЗ). Знаешь, чертяка, что я ленив и мне проще пару УЗО в щит пихнуть, чем с заземлителем париться.. icon_smile.gif Неужели откажешь пару линий набросать ?
Nail
Цитата(Олега @ 9.10.2015, 20:56) *
turn.gif Ничего я тебе сказать не должен. С чего ты предположил, что изолированный фундамент стал проводящим ?

Олега, так и говори, да действительно повторка не обязятельна, но если применяем изолированный фундамент, то тогда делаем обязательно.
*
Ты слишком много ожидаешь от повторки, не поможет она никак ни при каких обстоятельствах, поэтому она не нормируется и не обязательна.
Олега
Цитата(Transformator @ 10.10.2015, 9:51) *
1. .. но если применяем изолированный фундамент ..
2. .. много ожидаешь от повторки, не поможет она никак ни при каких обстоятельствах, ...

1. Наконец-то ты нащупал суть Поздравляю.
2. Ага, ни при каких , и повторку придумали дураки, они же и рекомендуют.
Nail
Цитата(Олега @ 9.10.2015, 20:56) *
Твоя "СУП" не имеет потенциала земли. Потому в любой точке (и у самого порога к примеру) - пипец. У порога и раскарячишься icon_sad.gif это без КЗ на корпус.
При КЗ на корпус в ГРЩ (и некоторых иных местах) и при невредимом PEN разница потенциалов ( меж твоей СУП и землей) будет около 110В. И снова карячиться у собственного порога.. Абидна, да ? icon_cry.gif

Ну давай покажи на картинке, как возле порога чела может ударить током.
Олега
Рисунка в ГОСТ тебе мало ? п.142
Сделай как в теме - человечка на землю поставь.
Nail
Цитата(Олега @ 10.10.2015, 11:43) *
Рисунка в ГОСТ тебе мало ? п.142
Сделай как в теме - человечка на землю поставь.

Вот смотри, в многоэтажке роль повторки выплняет СУП, а для потребителя стоящего отдельно повторка как раз пригодится, вот и вся разница, которой ты не хочешь увидеть.
Олега
Цитата(Transformator @ 10.10.2015, 10:50) *
Вот смотри, в многоэтажке роль повторки выплняет СУП,
а для потребителя стоящего отдельно повторка как раз пригодится, вот и вся разница, которой ты не хочешь увидеть.

Ты прям как заклинание повторяешь icon_smile.gif Ни хрена он роль повторки не выполняет без естественного заземления. Причем эффективного, не в виде гвоздя.
До лампочки - одноэтажный или многоэтажный дом, когда в подвале и вокруг дома земля. Стоящему на этой земле она очень-очень пригодится, я бы сказал потребуется. Что-бы не раскарячиться. В п.169 ты действительно этого еще не понимал ?

Цитата(Transformator @ 10.10.2015, 10:50) *
не хочешь увидеть.

То, чего не хочешь видеть ты:
11.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов. В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:
- заземляющий проводник;
- главную заземляющую шину (зажим);
- главный защитный проводник; ... и.т.д.
Главный защитный проводник - РЕ или PEN питающей линии ("защитный ноль")
Главная заземляющая шина - она же ГЗШ (обычно РЕ-шина ВУ,ГРЩ)
Заземляющий проводник видим?
По определению ГЗШ - часть заземляющего устройства электроустановки (а не источника питания). Плюс смотри рисунки в ГОСТ, что есть ЗУ электроустановки.
При отсутствии лигитимных естественных заземлителей необходим искусственный. Иначе между СУП и землей даже при одиночном повреждении возникает опасная разница потенциалов. Ни кто не гарантирует сохранение естественными своей функции, мет.трубы выводят в ремонт, и все равно заменят на пластик. Кто пытался получить разрешение использовать в качестве ЗУ водопроводные трубы в Водоканале вряд ли чем похвастаются. Только ненормальный увеличит коррозию на своих сетях. Фундаменты нынче тоже берегут - укладывают слой щебня, проливаю битумом и двухслойную полимерную изоляцию. Потребность заземления конструктора не колышет, его задача - долговечный, сухой фундамент (значит меньше теплопотери)
Nail
Цитата(Олега @ 10.10.2015, 12:43) *
в подвале и вокруг дома земля. Стоящему на этой земле она очень-очень пригодится,

А если это обычный фундамент без двойной изоляции и к тому же при замере R получим значение 25 Ом, можно не колотить тогда колышки?

Цитата(Олега @ 10.10.2015, 12:43) *
1)Ты прям как заклинание повторяешь.
2) Ни хрена он роль повторки не выполняет без естественного заземления.

1) Это не заклинание, это ПУЭ 1.7.61
2) Все верно, поэтому внимательно читаем 1.7.61. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.


Олега
Цитата(Transformator @ 10.10.2015, 12:13) *
1) Это не заклинание, это ПУЭ 1.7.61
2) Все верно, поэтому внимательно читаем 1.7.61. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

1) Я сказал "как заклинание". Во времена создания ПУЭ7 в основном были голимые фундаменты и железные трубы. Времена меняются.
2) Следует, если они есть, на стадии проектирования. Только на этой стадии никто не представляет, что будет в итоге и когда, и зуб не дадут. А в экспертизу что-то нести надо, и ЭМО и МЗ.

Цитата(Transformator @ 10.10.2015, 12:13) *
..получим значение 25 Ом, можно не колотить тогда колышки?

Посмотри, чего я посоветовал inkу, когда он несколько раз намёкивал, что я установил нормы повторки icon_biggrin.gif
Nail
Цитата(Олега @ 10.10.2015, 14:07) *
Во времена создания ПУЭ7 в основном были голимые фундаменты и железные трубы. Времена меняются.

Тогда тебе нужно делать поправку, типа т.к. применяем изолированный фундамент и пластиковые трубы, то тогда делаем повторку, а если это голимый фундамент и железные трубы, тогда можем используем естественный заземлитель.
С этим согласишся?
Олега
Не терпит проектирование "если". Так можно наплодить немереное кол-во вариантов (еще пример - фундамент не изолированный, но из блоков), а значит и спецификаций.
В нашем чудном биоме (РФ), если в курсе, стадия П относится в ГЭ со сметой. Это при том, что спецификация по ПП87 не требуется, как бы. Поэтому спецуха выполняется, в полном объеме. А технические решения, утвержденные в экспертизе, обязаны быть в рабочке.
ink_elec
Цитата(Олега @ 10.10.2015, 3:06) *
0.Просто некрасиво. Впечатление обрыва темы в пункте, ухода на другую.
1. При чем тут напряжение шага, тема шла про напряжение прикосновения. Не размыливай.
2. Да, наверное.. Да, тараканы.. Не обязательно до 30, поставь твоё, противопожарное, любое.
Уверенности мне не хватает, что при КЗ на вводе(питающий кабель, клеммники, рубильники, ТТ, АВ..) автоматы защитят, сам знаешь. Фундамент изолирован, трубы пластиковые. А от повторного ЗУ ты меня почти отговорил своим обязательным противопожарным УЗО (по ФЗ). Знаешь, чертяка, что я ленив и мне проще пару УЗО в щит пихнуть, чем с заземлителем париться.. icon_smile.gif Неужели откажешь пару линий набросать ?

0. 0,4с было указано не при обрыве.
1. Там же найдешь ответ про напряжение прикосновения, U->0, так как СУП не нарушена.
2. На счет уверенности что АВ защитят, то еще в ПУЭ было:
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений,указанных в табл. 1.7.1....
Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.
Так что с УЗО время будет обеспечено.
По повторке, раз у тебя почти всегда есть МЗ, то для тебя это уже не актуально, так как ЗУ нужен по МЗ. Но при TN требуется обеспечить время отключения и СУП, и лишь в некоторых случаях защиту при прямом прикосновении (УЗО до 30мА). Так как УЗО до 30мА применяются для доп защиты при прямом прикосновении поэтому тип S для них не предусмотрен.
Nail
Цитата(Олега @ 10.10.2015, 16:15) *
еще пример - фундамент не изолированный, но из блоков

Добавь к этому еще пример: автомат заклинило и он не отключился. Каким сечением кабели подберешь чтобы не было пожара?
Олега
Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 7:24) *
0. 0,4с было указано не при обрыве.
1. Там же найдешь ответ про напряжение прикосновения, U->0, так как СУП не нарушена.

0. Ты тут про обрыв темы ? или про обрыв PENа толкуешь ? о чём и для чего ?
1. Определение: система уравнивания потенциалов (equipotential bonding system; EBS):Совокупность соединений проводящих частей, обеспечивающих уравнивание потенциалов между ними.
Без повторного заземлителя под ногами потенциал локальной земли, т.е. 0. При КЗ на твой СУП получаем потенциал 110.
А ты пишешь Uпр.->0. С чего ему к нулю стремиться ?
Повторное ЗУ эффективно выполнит выравнивание потенциалов с землей хотя бы на 8*8*3,14 = 200м2 при штыре. Ленточный - больше.


Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 7:24) *
2. На счет уверенности что АВ защитят, то еще в ПУЭ было:
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений,указанных в табл. 1.7.1....
Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.
Так что с УЗО время будет обеспечено.

При единичн.повреждении обрыв PEN ни автоматы ни УЗО при твоей СУП не помогут. А с повторным ЗУ (не гвоздь) УЗО отработает.

И опять ты не отвечаешь на содержание пункта 2 в моем посте, хотя цитатку и привел icon_biggrin.gif . Будь повнимательнее.

Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 7:24) *
По повторке, раз у тебя почти всегда есть МЗ, то для тебя это уже не актуально, так как ЗУ нужен по МЗ.

Да уж, не сортиры ставим. Для ограничителя перенапряжения тоже нужен заземлитель (при котором внешняя МЗ может и не нужна).

Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 7:24) *
Так как УЗО до 30мА применяются для доп защиты при прямом прикосновении поэтому тип S для них не предусмотрен.

Скажешь тоже, вот конкретный экземпляр тынц
И всё законно: ГОСТ 12.4.155-85
2.3.9. Рекомендуемые значения уставок селективных УЗО:
для сетей с глухозаземленной нейтралью - по п. 2.3.2, а также 2 и 5 А;
2.3.2. Значения уставок должны выбираться:
для сетей с глухозаземленной нейтралью - из ряда 0,002; 0,006; 0,01; 0,02; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 А;

Меж делом справка в тему относительно "дороговизны" ленточного заземлителя. Ст.черн.полоса 40х5 около 33р/м (опт дешевле), при периметре 150м - около 5т.р. В сравнении с кол-вом металла для фундамента - речь ни о чем (при монолитном здании и подавно). Да и в сравнении с УЗО для распред.сети тоже.

Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 7:24) *
при TN требуется обеспечить время отключения и СУП, и лишь в некоторых случаях защиту при прямом прикосновении (УЗО до 30мА).

Не понятно, почему ты все время забываешь, что защита с помощью УЗО до 30 мА востребована и при косвенном (повреждении)

415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.
При одиночном повреждении "обрыв PEN" и при наличии повторного ЗУ УЗО сработает.
Nail
Цитата(Олега @ 11.10.2015, 14:23) *
При единичн.повреждении обрыв PEN ни автоматы ни УЗО при твоей СУП не помогут. А с повторным ЗУ (не гвоздь) УЗО отработает.

А вот теперь не нужно гадать и разводить демогогию, посмотри на рисунок и увидешь, что от твоей повторки нет никакого толка, поможет только СУП, УЗО не сработает в этом случае при обрыве ПЕН, т.к. нет утечки. Учись анализировать, а не разводить демогогию icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Transformator @ 11.10.2015, 13:40) *
А вот теперь не нужно гадать и разводить демогогию, посмотри на рисунок и увидешь, что от твоей повторки нет никакого толка, поможет только СУП, УЗО не сработает в этом случае при обрыве ПЕН, т.к. нет утечки.

г-н Трансформатор, я уже по уши ох_евший от вашей памяти. Поставь человека взад на место - НА ЗЕМЛЮ, и никуда не двигай.
Извини, я больше не хочу тебе отвечать, обрыдло тратить время по-пусту.
Nail
Цитата(Олега @ 11.10.2015, 14:23) *
При одиночном повреждении "обрыв PEN" и при наличии повторного ЗУ УЗО сработает.

Ну давай на рисунке покажи путь утечки тока чтобы УЗО сработало, мне аж самому интересно стало, дело принципа.

Цитата(Олега @ 11.10.2015, 14:47) *
Поставь человека взад на место - НА ЗЕМЛЮ, и никуда не двигай.
Извини, я больше не хочу тебе отвечать, обрыдло тратить время по-пусту.

Олега покажи где должен стоять человек чтобы УЗО сработало, дело принципа, или я рисунок не правильно нарисовал, тогда нарисуй свой и докажи, если ты не пустобрёх.
Олега
Цитата(Transformator @ 11.10.2015, 13:45) *
Учись анализировать, а не разводить демогогию

Клоун ты тряпошный. Сам расставляй чего хочешь и где хочешь. Лично с тобой разговор окончен
Nail
Цитата(Олега @ 11.10.2015, 14:55) *
Клоун ты тряпошный. Сам расставляй чего хочешь и где хочешь. Лично с тобой разговор окончен

Надеюсь все кто читает этот форум, после этого не будут воспринимать тебя серьёзно, ты настоящий пустобрёх, не можешь грамотно отстоять свою точку зрения переходишь на дразнилки как маленький. А нужно было тебе нарисовать рисунок и показать что ты хочешь сказать. Еще не поздно нарисуй, я очень терпеливый, и к тому же я на тебя не обиделся и готов продолжить обсуждение только конструктивно.
Олега
Цитата(Transformator @ 11.10.2015, 13:50) *
Ну давай .. покажи .. мне аж самому интересно ..
Олега покажи

На, смотри
Nail
Цитата(Олега @ 11.10.2015, 15:01) *

Тебя приперли к стенке, и кончились твои аргументы, это твое настоящее лицо. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Олега
Ты и в правду такой тормоз ? Тебе сказано "поставь НА ЗЕМЛЮ" - а ты опять спрашиваешь "куда". Да и СУП нарисовал не свой - после крестика мой заземлитель. А главное мнешься по кругу, одни и те же вопросы всю тему.. За_бал, честное слово fun.gif Всё, с тобой не беседую.
Nail
Цитата(Олега @ 11.10.2015, 15:24) *
1)Ты и в правду такой тормоз ?
2)Тебе сказано "поставь НА ЗЕМЛЮ" - а ты опять спрашиваешь "куда". Да и СУП нарисовал не свой - после крестика мой заземлитель. А главное мнешься по кругу, одни и те же вопросы всю тему.. За_бал, честное слово fun.gif
3)Всё, с тобой не беседую.

1) Ладно Олега давай без оскарблений, и я буду держать себя в руках обещаю.
2) Да возможно я и не прав, я прошу тебя нарисуй хотябы карандашем что ты имеешь ввиду, что не ужели так сложно.
3) Ну ладно, тебе перестань обижаться, давай мириться, я вообще человек очень добрый.

Цитата(Олега @ 11.10.2015, 15:24) *
Всё, с тобой не беседую.

А я уж с тобой хотел согласится в некторых моментах, но там опять есть место для обсуждения.
Олега
Цитата(Transformator @ 11.10.2015, 14:37) *
я вообще человек очень добрый.

Лучше б ты был добрым и богатым. Я бы у тебя денег попросил бы.
Nail
Цитата(Олега @ 11.10.2015, 15:39) *
Лучше б ты был добрым и богатым. Я бы у тебя денег попросил бы.

А я прошу у тебя рисунок, укажи на нем что ты хочешь сказать.
ink_elec
Цитата(Олега @ 11.10.2015, 16:23) *
0. Ты тут про обрыв темы ? или про обрыв PENа толкуешь ? о чём и для чего ?
1. Определение: система уравнивания потенциалов (equipotential bonding system; EBS):Совокупность соединений проводящих частей, обеспечивающих уравнивание потенциалов между ними.
Без повторного заземлителя под ногами потенциал локальной земли, т.е. 0. При КЗ на твой СУП получаем потенциал 110.
А ты пишешь Uпр.->0. С чего ему к нулю стремиться ?
Повторное ЗУ эффективно выполнит выравнивание потенциалов с землей хотя бы на 8*8*3,14 = 200м2 при штыре. Ленточный - больше.



2. При единичн.повреждении обрыв PEN ни автоматы ни УЗО при твоей СУП не помогут. А с повторным ЗУ (не гвоздь) УЗО отработает.

3. И опять ты не отвечаешь на содержание пункта 2 в моем посте, хотя цитатку и привел icon_biggrin.gif . Будь повнимательнее.


4. Да уж, не сортиры ставим. Для ограничителя перенапряжения тоже нужен заземлитель (при котором внешняя МЗ может и не нужна).


5. Скажешь тоже, вот конкретный экземпляр тынц
И всё законно: ГОСТ 12.4.155-85
2.3.9. Рекомендуемые значения уставок селективных УЗО:
для сетей с глухозаземленной нейтралью - по п. 2.3.2, а также 2 и 5 А;
2.3.2. Значения уставок должны выбираться:
для сетей с глухозаземленной нейтралью - из ряда 0,002; 0,006; 0,01; 0,02; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 А;

Меж делом справка в тему относительно "дороговизны" ленточного заземлителя. Ст.черн.полоса 40х5 около 33р/м (опт дешевле), при периметре 150м - около 5т.р. В сравнении с кол-вом металла для фундамента - речь ни о чем (при монолитном здании и подавно). Да и в сравнении с УЗО для распред.сети тоже.


6. Не понятно, почему ты все время забываешь, что защита с помощью УЗО до 30 мА востребована и при косвенном (повреждении)

415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.
7. При одиночном повреждении "обрыв PEN" и при наличии повторного ЗУ УЗО сработает.

0. Про обрыв пен.
1. Земли - может не быть, соответственно подключать нечего. Проводящий пол - подключается к СУП.
2. Что то ты уже совсем "хватку" теряешь, чтобы УЗО в твоем случае отработало, то нужно защитный проводник через это УЗО пропустить.
3. Искать уже не буду.
5. Астро УЗО это единственный подобного рода экземпляр, который я знаю. У других производителей это помехозащищенное УЗО с задержкой 10мс, тип G, Asi и т.п. Но эти УЗО соответствуют общему типу. Возможно у Астро УЗО тоже это помехозащищенное, то есть не тип S, иначе ему место на помойке.
Смотри время в Гост iec 61008.1-2012 или Гост Р мэк 60755-2012, либо НТД из перечня к ТР ТС 004/2011.
6. Доп защита.
7. Выше комментировал эту фантазию.
с2н5он
Вам самим не надоело?
Nail
Цитата(с2н5он @ 11.10.2015, 19:42) *
Вам самим не надоело?

Я например в отпуске, зато прикольно. icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 18:07) *
0. Про обрыв пен.
1. Земли - может не быть, соответственно подключать нечего. Проводящий пол - подключается к СУП.
2. Что то ты уже совсем "хватку" теряешь, чтобы УЗО в твоем случае отработало, то нужно защитный проводник через это УЗО пропустить.
3. Искать уже не буду.
5. Астро УЗО это единственный подобного рода экземпляр, который я знаю. У других производителей это помехозащищенное УЗО с задержкой 10мс, тип G, Asi и т.п. Но эти УЗО соответствуют общему типу. Возможно у Астро УЗО тоже это помехозащищенное, то есть не тип S, иначе ему место на помойке.
Смотри время в Гост ..
6. Доп защита.
7. Выше комментировал эту фантазию.

0, 2, 7. Да, замылился, "одиночное" - лишнее. При обрыве PEN - КЗ или дефект изоляции произойти не имеет права ? Вполне, тем более напр. на нагр.до 380В. Все прочее в силе. С повторкой сработает, без неё -фигу.
1. А очень может и быть. Да и проводящий бетонный пол не обязательно железобетонный. Проводящими могут быть и покрытия на земле ( к СУП не подключены) , какая-то оградка у входа.. одним словом наружные установки приравнены к особоопасным помещениям.
3. Я просил нарисовать вводы с противопожарными УЗО для интерната (пожилого возраста). Никак не соображу. Помоги. 3-й раз прошу.
5. Гост Р мэк 60755-2012 табл.5 : а) , в) . Это "и" или "или" ? Спорить сильно не стану (поскольку не понял зачем речь пошла про S) но смысла в одновременности ("и") не вижу. Тем более это на диапазон узо с диф.током до 30А.
И потом, если по 5.4.12.2 есть время неотключения до 1,0 сек. значит должно быть время отключения более 1 сек.
6. Да. дополнительная, и что.
ink_elec
Цитата(Олега @ 12.10.2015, 0:00) *
3. Я просил нарисовать вводы с противопожарными УЗО для интерната (пожилого возраста). Никак не соображу. Помоги. 3-й раз прошу.
5. Гост Р мэк 60755-2012 табл.5 : а) , в) . Это "и" или "или" ? Спорить сильно не стану (поскольку не понял зачем речь пошла про S) но смысла в одновременности ("и") не вижу. Тем более это на диапазон узо с диф.током до 30А.
И потом, если по 5.4.12.2 есть время неотключения до 1,0 сек. значит должно быть время отключения более 1 сек.

3. ВДТ 180А/0,3мА мне не попадались, к тому же нужно просчитать суммарную утечку. Скорее всего в ВРУ делил бы на несколько линий, их под свой ВДТ In А/0,3А.
5. Для УЗО до 30мА таблицы 1-3.
Pantryk
По теме топика. В ГОСТ 12.1.030-81 в приложении 2 дана методика оценки сопротивления железобетонного фундамента.
Олега
Цитата(ink_elec @ 12.10.2015, 5:58) *
3. ВДТ 180А/0,3мА мне не попадались, к тому же нужно просчитать суммарную утечку. Скорее всего в ВРУ делил бы на несколько линий, их под свой ВДТ In А/0,3А.
5. Для УЗО до 30мА таблицы 1-3.

3. Каким образом просчитывать ? при переключении на 1 ввод ? при этом не выйти из диапазона срабатывания при возврате на два ввода. Канитель и с разделением PEN. Шинки N раздельные ? Видимо 4-й полюс нужен. А если вспомнить про панели 1 и особой категорий ваще трындец. Даже без рассмотрения законности УЗО в этих цепях. При воплощении думаю добавится обстоятельств.
Ставить УЗО в магистралях здания - значит оставить без должной защиты входные цепи, есть теоретическая возможность короткого на корпус щита, а значит на СУП. Да и стоимость около десятка УЗО легко превысит 5 т.р. на полосу.
5. таблицы 1-3 это по а). Меня интересует в). Там возможны характеристики от производителя.
ink_elec
Цитата(Олега @ 12.10.2015, 13:50) *
5. таблицы 1-3 это по а). Меня интересует в). Там возможны характеристики от производителя.

Производители Итон, ШЭ, АББ указывают примерно одну и ту же величину задержки 10мс, но при этом максимальное время остается по табл 1-3, то есть оно не селективное тип S.
Олега
Тогда необъяснимо "если по 5.4.12.2 есть время неотключения до 1,0 сек. значит должно быть время отключения более 1 сек.". Впрочем как говорил, не помню зачем бы нам это. icon_confused.gif

Так что там со схемкой ? Сам ВДТ 180А/0,3мА, если импорт (АВВ точно), в принципе не проблема.. и диф.селективность устанавливается по желанию. Получается на 2 ввода не сильно удобно их впендюрить. Да и цена не хилая. А тут еще импортозамещение нагрянуло, если в курсе. Куды крестьянину податься ? Только на магистралях здания и дорого и от ввода до магистралей этой защиты нет, не хорошо. Что делать - ума не приложу..
ink_elec
Цитата(Олега @ 12.10.2015, 21:17) *
Тогда необъяснимо "если по 5.4.12.2 есть время неотключения до 1,0 сек. значит должно быть время отключения более 1 сек.".
Где там про задерку в 1с?


Цитата(Олега @ 12.10.2015, 21:17) *
Получается на 2 ввода не сильно удобно их впендюрить. Да и цена не хилая. А тут еще импортозамещение нагрянуло, если в курсе.
Попробуй из ВУ сделать ВРУ, разделив общую мощность, тогда на несколько линий можно бюджетные варианты УЗО поставить.