Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 7:24)

0. 0,4с было указано не при обрыве.
1. Там же найдешь ответ про напряжение прикосновения, U->0, так как СУП не нарушена.
0. Ты тут про обрыв темы ? или про обрыв PENа толкуешь ? о чём и для чего ?
1. Определение:
система уравнивания потенциалов (equipotential bonding system; EBS):Совокупность соединений проводящих частей, обеспечивающих уравнивание потенциалов между ними.
Без повторного заземлителя под ногами потенциал локальной земли, т.е. 0. При КЗ на
твой СУП получаем потенциал 110.
А ты пишешь Uпр.->0. С чего ему к нулю стремиться
?Повторное ЗУ эффективно выполнит выравнивание потенциалов с землей хотя бы на 8*8*3,14 = 200м2 при штыре. Ленточный - больше.
Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 7:24)

2. На счет уверенности что АВ защитят, то еще в ПУЭ было:
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений,указанных в табл. 1.7.1....
Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.
Так что с УЗО время будет обеспечено.
При единичн.повреждении обрыв PEN ни автоматы ни УЗО при твоей СУП не помогут. А с повторным ЗУ (не гвоздь) УЗО отработает.
И опять ты не отвечаешь на содержание пункта 2 в моем посте, хотя цитатку и привел

. Будь повнимательнее.
Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 7:24)

По повторке, раз у тебя почти всегда есть МЗ, то для тебя это уже не актуально, так как ЗУ нужен по МЗ.
Да уж, не сортиры ставим. Для ограничителя перенапряжения тоже нужен заземлитель (при котором внешняя МЗ может и не нужна).
Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 7:24)

Так как УЗО до 30мА применяются для доп защиты при прямом прикосновении поэтому тип S для них не предусмотрен.
Скажешь тоже, вот конкретный экземпляр
тынцИ всё законно: ГОСТ 12.4.155-85
2.3.9. Рекомендуемые значения уставок селективных УЗО:
для сетей с глухозаземленной нейтралью - по п.
2.3.2, а также 2 и 5 А;
2.3.2. Значения уставок должны выбираться:
для сетей с глухозаземленной нейтралью - из ряда 0,002; 0,006; 0,01; 0,02; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 А;
Меж делом справка в тему относительно "дороговизны" ленточного заземлителя. Ст.черн.полоса 40х5 около 33р/м (опт дешевле), при периметре 150м - около 5т.р. В сравнении с кол-вом металла для фундамента - речь ни о чем (при монолитном здании и подавно). Да и в сравнении с УЗО для распред.сети тоже.
Цитата(ink_elec @ 11.10.2015, 7:24)

при TN требуется обеспечить время отключения и СУП, и лишь в некоторых случаях защиту при прямом прикосновении (УЗО до 30мА).
Не понятно, почему ты все время забываешь, что защита с помощью УЗО до 30 мА востребована и при косвенном (повреждении)
415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты
при повреждении или неосторожности пользователей.
При одиночном повреждении "обрыв PEN" и при наличии повторного ЗУ УЗО сработает.