Pantryk
Узнал почему у нас HF не применяют. Оказывается в нашем аналоге перечня к ФЗ нету ГОСТов =). Поэтому наш госстандарт может до опупения голосовать за всякие ГОСТы, но это не сделает их обязательными к применению (кстати у нас перечень делится на обязательную часть и добровольную)
017
Вот по мере ознакомления с проектом, опять возникают вопросы.
Прилагаю схему щитка гостиничного номера студии, одна комната и кухня.

Там не все видно, дополню:
гр1 - освещение
гр1а - дежурное освещение
СП - сплит-система
гр3 - четырехконфорочная электропанель
гр2 - розетки
гр4 - стиральная машина
Ну опять HF везде, ладно.
Зачем на дежурное освещение с ном током 1 А сечение 3х2,5 и автомат 16 А?
ez81
Отсутствует аппарат защиты на вводе.
017
Да, кстати. Спасибо!
Олега
Аппарат защиты в групповом щите не нужен - защита стоит в этажном щите.

Цитата(17 @ 2.4.2016, 10:29) *
Зачем на дежурное освещение с ном током 1 А сечение 3х2,5 и автомат 16 А?

Зачем спрашивать здесь, если это очевидный для вас ляп? Связывайтесь с проектной организацией для корректировки.
017
Ну я же в соответствующем разделе спрашиваю icon_smile.gif Посоветуюсь с коллективным разумом, с умными людьми, потом вопросы задам проектировщикам.
Олега
Раздел соответствует. Завышенность сечения и номинала АВ очевидна для всех, включая вас. Нет пищи для коллективного разума.
017
Я смотрю им не сообщили, что есть автоматы других номиналов и кабель меньшего сечения

Они на всех щитках не заморачивались.
Костян челябинский
А что за кабель такой ВВГ нг FRLS 2х2,5/3х2,5? icon_eek.gif

А вообще, я вам в самом начале писал - обращайтесь к ним. Это явные косяки, они пускай их и либо объясняют, либо исправляют.
017
Не знаю, что за кабель. Может на выбор подрядчика количество жил? icon_smile.gif Я кстати ВВГнг HF тоже пока нигде на нашел. Говорят что ППГнг HF должен называться.
Вообще много интересного творится в проектах, например FRLS под штукатуркой питает пластмассовый светильник icon_smile.gif
Костян челябинский
Я бы уже давно психанул и отнес этот проект в то СРО, где проектировщик допуск получил. Пускай полюбуются.
017
Да нехочется нагнетать. И умный вид делать icon_smile.gif Попробую по хорошему.
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 2.4.2016, 13:53) *
А что за кабель такой ВВГ нг FRLS 2х2,5/3х2,5?

В группе использован кабель с разным кол-вом жил ( м.б. и другие, каждый указываю с метражом).
Олега
Цитата(17 @ 2.4.2016, 13:59) *
.. ВВГнг HF тоже пока нигде на нашел. Говорят что ППГнг HF должен называться.

Правильно говорят. Винил не может быть HF.