Уважаемые гуру электричества, обращаюсь к вам за помощью, т.к. больше идти не куда, опыта не хватает, а проблема не решается.
И так, имеем 5-и этажную хрущевку и трех-комнатную квартиру на первом этаже по краю дома, где живут мои родители пенсионного возраста. Приблизительно год назад в этой квартире начались спонтанные возгорания электропроводки, причем происходило это в довольно странных местах - в основном в стенах, то распределительная коробка загорится, то в коридоре от электрощитка на стену (зазор ~ 3 см) пробивает искра и зажигает обои, то от выключателя в комнате с погашеной люстрой происходит пробой на стену и загораются обои. Бывало и так, что в розетку подключен удлинитель, к которому дальше ничего не подключено и на этом удлинителе либо с фазы, либо с ноля по поверхности вдруг происходит искровой разряд в воздух по пластику (не между фазой и нолем, а именно с одного из проводников в воздух), оплавляя "ниткой" сам пластиковый корпус. При этом приборы в квартире практически НЕ страдали от этого действа, исключение составил стационарный компьютер, который просто загорелся внутри (да да, текстолит) и оплавился импульсный БП от телевизора (также по краю, как и удлинители), но не вышел из строя.
Заменили в квартире всю проводку на внешнюю (в коробах) и поставили новый щиток в квартире. Но чудеса не прекратились! Начались пробои проводки в металлические шурупы, на которых держались короба. Шум от пробоя был соизмерим с выстрелом из пистолета. Убрали шурупы. Начались пробои с выключателей на стену. Подняли проводку, выключатели и розетки от стены на 4 см. Началась вакханалия с люстрами. Люстры, даже выключенные начали возгараться (проводка внутри коробки люстры горела) и начали выстреливать лампы с сильным хлопком, лампа могла вылететь из патрона даже целиком (не повредившись, не отколовшись от цоколя), как будто под лампой взорвалась петарда. Убрали люстры с потолка. Попробовали заменить на LED светильники, но они отказались долго жить в такой обстановке. В результате висят просто лампочки на проводах, подальше от крюков в потолке. После этого пробило вводной кабель в квартиру, в том месте где он пересекает стену - он просто загорелся. Поместили его в гофру. После этого все оборудование в доме - холодильник, стиральную машину, СВЧ печь заземлили на самодельную землю (вбили штыри сами, благо 1-й этаж), кабель используем 3-4 квадрата на землю. После этого наблюдаем, как либо подгорает заземление (поджимаем его), либо горят сухие листья около вбитых штырей.
Забыл сказать, что предшествовало этому всему постройка в 150 м. Ледового комплекса, к которому около дома, около этой квартиры провели силовой кабель для запитки. Мы склонны верить, что имеем дело с мощными ЭМ импульсами при вкл/выкл холодильных установок на указанном комплексе, ведь все проблемы происходят только днем или рано утром (7-8 часов или 10-11 часов). Обратились в УК, они переделали подъездный щиток - не помогло. Обратились в администрацию города, созвали комиссию с фуфельной бумажкой, что проблем не выявлено. А в личной беседе посоветовали застраховать жилье и драть деньги со страховой компании. Обратились в МЧС - они послали куда подальше. Думали нанять экспертизу, но не понятно - как эксперты будут ловить проблему, ведь она происходит не каждый день и в неопределенное время. На все заявления о том, что проблема скорее всего связана с комплексом администрация города/комиссия просто отмахнулась... Вот так вотъ и живем. Что делать?
Что горит Ваше заземление это вполне допустимо, если нулевой проводник оборван (либо оч. хреновый), то все остальные потребители на оборванном нуле будут пользоваться "вашей землей"
А вот по поводу пробоя искрой, тут полтергейст какойто... Могу предположить что на подстанции трансформатор с ВН на НН сторону "постреливает"(сильно маловероятно). Либо ВВ воздушка 6-10кV с 0,4 "периодически женится", при чем не в наглую, а через ветви деревьев например (более вероятно)...
Это так... "В порядке бреда". Чисто предположение.
Ау, из коллег может сталкивался кто с подобным?
Кстати у Вас только такое, или у соседей в доме, а так же в соседних домах наблюдается?
Предлагаю всё-таки нанять экспертизу.
Само собой легальную, со всеми лицензиями и разрешениями.
Ловить проблему просто - установить анализатор качества электроэнергии. Пусть постоит в квартире хоть неделю.
Такой прибор может быть в электротехнических лабораториях.
Да и эксперты, почуяв, что можно заработать, сами посоветуют какую-либо организацию.
Навскидку проблемы с PEN проводником в питающих или распределительных сетях дома.
Хорошо бы еще фото всего этого беспредела.
Чёткие и с пояснениями.
PS Вы бы обозначили место вашего обитания. "А что, а вдруг......."
Цитата(St0rm @ 23.6.2016, 2:05)

. Вот так вотъ и живем. Что делать?
спросите как обстоят дела у соседей. Если подобных проблем у них нет, то подключитесь к фазе и 0, на которой сидит сосед и понаблюдайте.
Если всё так, как описал ТС, то лучшим вариантом будет свалить оттуда, продав/обменяв квартиру... Полтергейст не шутка, а мер никто не принимает, глухая стена...
Моя вина, забыл сразу написать - никто из соседей больше не страдает именно возгоранием, менять фазу и ноль в подъездном щитке пробовали - результата ноль. А вот когда заземлили часть своих приборов, то у соседей по этажу (только по этажу) начало синхронно с нами вышибать автоматы вводные на 40А (в подъездном щитке). То есть, приходит час X и вышибает синхронно в 3-х квартирах на этаже автоматы.
Из чего мы сделали вывод, что виновато всеже не входное питание (раз меняли фазу и ноль), а виновата мощная ЭМ наводка на проводку и/или арматуру в доме (прострел от крюка люстры) от силового кабеля, который заложили в 2-х метрах от квартиры. А уже дальше электрическая энергия стекает в сторону подстанции по 0 или фазе.
Живем в г. Лыткарино, подмосковье. Есть закрытая заявка в системе
Добродел с фотографиями. (http://vmeste.mosreg.ru/Card?id=160009)
Есть такием устройства - варисторы, которые при превышении напряжения в сети сверх нормы уменьшают свое сопротивление и гасят "импульс".
Может его попробовать использовать? Но тогда будет выбивать автомат и его придется включать заново. Только варистор нужно выбрать по мощнее.
http://sxemy.ru/muzhik-v-dome/varistoryi-d...ih-elektro.html
Цитата(Dimka1 @ 23.6.2016, 11:15)

Есть такием устройства - варисторы, которые при превышении напряжения в сети сверх нормы уменьшают свое сопротивление и гасят "импульс".
Может его попробовать использовать? Но тогда будет выбивать автомат и его придется включать заново. Только варистор нужно выбрать по мощнее.
http://sxemy.ru/muzhik-v-dome/varistoryi-d...ih-elektro.htmlДумали над этим, аналог газоразрядника. Один вопрос - по указанным данным (пробой происходит не между фазой и нолем, а либо с фазы либо с ноля в воздух или на стену), куда тогда вешать варистор/газоразрядник? Есть также подозрение, что ток стекает не в направлении электросеть->квартира (стены), а наоборот из квартиры (есть предположение, что квартира получилась как большой конденсатор) в элетросеть или в виде пробоя в воздух, как бы между обкладками конденсатора.
Цитата(St0rm @ 23.6.2016, 12:34)

Думали над этим, аналог газоразрядника. Один вопрос - по указанным данным (пробой происходит не между фазой и нолем, а либо с фазы либо с ноля в воздух или на стену),
Попробуйте отключить автомат фазы и оставить ноль-стена, если все ok, то отключите ноль и оставьте фаза-стена.
Цитата(Dimka1 @ 23.6.2016, 11:48)

Попробуйте отключить автомат фазы и оставить ноль-стена, если все ok, то отключите ноль и оставьте фаза-стена.
То есть, каждый день утром до 12:00 обесточить квартиру отключая 0 или фазу и ждать пробоя?
Кстати, еще раз опишу - этому разряду не составляло труда прошить 3-4 см воздуха и зажечь обои на стене, а также взрывать лампы в выключенной люстре. Думаю, что выключенный автомат не будет ему помехой.
Цитата(St0rm @ 23.6.2016, 12:51)

То есть, каждый день утром до 12:00 обесточить квартиру отключая 0 или фазу и ждать пробоя?
ну а как Вы хотите?
Попробуйте арматурину в стене (крюк в люстре и т.п.), заземлить или соединить с батареей центрального отопления (трубы должны быть металлические), газопроводом и снова понаблюдать.
Цитата(Dimka1 @ 23.6.2016, 11:55)

ну а как Вы хотите?
Попробуйте арматурину в стене (крюк в люстре и т.п.), заземлить или соединить с батареей центрального отопления (трубы должны быть металлические), газопроводом и снова понаблюдать.
Думали над этим. Теперь на секунду преставим, что на трубах, на арматуре идут большие токи. Не напряжение большое, а токи. Кто будет оплачивать последствия пожара? Причем, не обязательно в этой квартире. А если мы получим большое напряжение на крюке и приземлим его на батарею\холодную воду и убъем кого либо в доме? Это уже уголовка.
не знаю как, но нужно искать причину, а не бороться с последствиями..
Цитата(Volt380 @ 23.6.2016, 12:19)

не знаю как, но нужно искать причину, а не бороться с последствиями..
Рады б найти причину, да не понятно где она и кто виноват.
Цитата(St0rm @ 23.6.2016, 13:23)

Рады б найти причину, да не понятно где она и кто виноват.
поэтому пока нужно бороться с последствиями.
Цитата(St0rm @ 23.6.2016, 13:04)

Думали над этим. Теперь на секунду преставим, что на трубах, на арматуре идут большие токи. Не напряжение большое, а токи. Кто будет оплачивать последствия пожара? Причем, не обязательно в этой квартире. А если мы получим большое напряжение на крюке и приземлим его на батарею\холодную воду и убъем кого либо в доме? Это уже уголовка.
Чего тогда от нас хотите? Сверхъестественного ничего не бывает, а проблему, кроме Вас, никто решать не будет. Батарея, арматура, газо и водопровод должны быть заземлены, т.е. иметь одинаковый потенциал. Пробуйте соединять их между собой и заземлять.
ТС, давай рисуй схему, как квартира стоит, где кабель лежит, с указанием размеров и расстояний... А так кроме рекомендаций по заказу крестного хода силами местной церкви, ничего не получится...
Цитата(Ixtim @ 23.6.2016, 14:05)

ТС, давай рисуй схему, как квартира стоит, где кабель лежит, с указанием размеров и расстояний... А так кроме рекомендаций по заказу крестного хода силами местной церкви, ничего не получится...
Вот что смог изобразить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПоправки: дом Сталинка, 1958 г. (вероятнее всего серия II-14 или очень похожая, но 4-х этажная. Сверху достроен 5-й этаж мансарда) На рисунке дом изображен на пригорке, так оно и есть - 1-й и 2-й подъезды оборудованы лестницами. А последний подъезд (где проблемная квартира) ближе всего к земле. + к этому дом обшит утеплителем, сверху которого 2мм фольга.
Еще сегодня инспектировал саму проводку в подъезде и понял, что на каждый этаж сверху приходит по пучку кабелей (3 фазы и ноль), то есть на третьем этаже 3 пучка, на втором - два и на первом один. Возникла идея зацепить ноль со второго этажа или выше. Есть подозрение, что ноль плохой идет на наш этаж.
долбите жалобами УК и жилищную инспекцию, другого тут ничего не посоветовать. Не лезьте сами в щитки и в сеть подъезда, а то вас ещё и крайними сделают...
Обратил внимание, что жилой дом утеплён и обшит фольгой.
Думаю, здесь основная проблема: отсутствие заземления этой фольги.
По правилам, крупные металлические части должны быть заземлены и иметь молнезащиту.
Ваши действия:
1.перед управляющей компанией (УК) ставьте вопрос о заземлении оболочки дома.
2.УК должна проверить контур заземления дома.
3.Ук должна обеспечить правильность соединения заземления (РЕ) и рабочего нуля (N) в ВРУ.
Вопрос: дом кирпичный или панельный? Арматура панельных домов должна быть заземлена.
Точкой отсчёта должно быть хорошее заземление!
Цитата(St0rm @ 26.6.2016, 16:25)

up
поп с кадилом приходил?
Гость сочувствующий
26.6.2016, 17:15
Цитата(-Mike- @ 26.6.2016, 16:53)

... Арматура панельных домов должна быть заземлена. ...
1. Ссылочкой на документ не поделитесь?
2. Каким должно быть заземление арматуры - естественным или искусственным?
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.6.2016, 20:15)

1. Ссылочкой на документ не поделитесь?
2. Каким должно быть заземление арматуры - естественным или искусственным?
ПУЭ 6:
2.2.3. К главному заземляющему зажиму или к главной заземляющей шине должны быть присоединены заземляющие проводники, защитные проводники, проводники главной системы уравнивания потенциалов, проводники рабочего (функционального) заземления, стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями, металлические части строительных конструкций, в том числе стальная арматура железобетонных строительных конструкций, система центрального отопления и системы вентиляции и кондиционирования воздуха, кроме того, - проводящие экраны, металлические оболочки и стальная броня кабелей связи;
- заземляющие проводники устройств защиты от перенапряжений;
- заземляющие проводники антенн радиосвязи;
- заземляющие проводники систем питания постоянного тока информационно-технологического оборудования;
- проводники системы молниезащиты;
ПУЭ 7:
2.1.1. С целью уравнивания потенциалов в тех зданиях, помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление открытых проводящих частей, должны быть объединены с основной системой уравнивания потенциалов следующие проводящие части:
- основной (магистральный) защитный проводник (РЕ- или PEN -проводник);
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; металлические части строительных и производственных конструкций,...
Гость сочувствующий
27.6.2016, 17:30
Цитата(-Mike- @ 26.6.2016, 22:19)

ПУЭ 6:
...
ПУЭ 7:
2.1.1. С целью уравнивания потенциалов в...
Цитата
ПУЭ 6:
2.2.3. К главному заземляющему зажиму
Не действуют ПУЭ 6. А в ПУЭ 7: "1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5)
металлические части каркаса здания; ..."
Цитата
ПУЭ 7:
2.1.1. С целью уравнивания потенциалов в тех зданиях, помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление открытых проводящих частей
В моём издании ПУЭ: "2.1.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на ...."
Каким изданием ПУЭ Вы пользуетесь?
Для Гость_Гость сочувствующий_*
1.Если оценивать состояние ж/б зданий прошлых лет, то нужно и более ранние версии ПУЭ просмотреть. Или вы думаете ПУЭ поменялось и все стали корректировать построенное?
2.Когда кто просит ссылочку привести, то первое, что приходит на ум - человек не специалист в данном вопросе и хотел бы наверняка для себя определиться.
И если вслед за попыткой ему помочь он выкатывает выдержки из ПУЭ - это наверняка хочет показать всем, что он такой крутой и умный, разбирающийся в этих вопросах.
Только смотрится со стороны это не как ум, а показ несколько других отрицательных черт характера...
На форумах с таким людьми общаться не приятно и обычно их не любят.
3.У меня нет эл. версии ПУЭ7 под рукой, поэтому выдернул из интернета первое, что отвечает по сути смысла (в интернете достаточно ошибок). Или Гость_Гость сочувствующий_* может ещё раз показать для всех свою крутую память и эрудицию и наизусть процитировать, что написано, к примеру, в ПУЭ п. 2.3.22?
Гость сочувствующий
28.6.2016, 0:29
Цитата(-Mike- @ 27.6.2016, 23:37)

Для Гость_Гость сочувствующий_*
...
Цитата
1.Если оценивать состояние ж/б зданий прошлых лет, то нужно и более ранние версии ПУЭ просмотреть. Или вы думаете ПУЭ поменялось и все стали корректировать построенное?
Отнюдь не думаю, Закон обратной силы не имеет.
Цитата
2.Когда кто просит ссылочку привести, то первое, что приходит на ум - человек не специалист в данном вопросе и хотел бы наверняка для себя определиться.
Неправильно мыслите, когда я прошу "ссылочку", имею ввиду то, что я могу быть просто не знаком с каким-либо документом, и не более того.
Цитата
.... Или Гость_Гость сочувствующий_* может ещё раз показать для всех свою крутую память и эрудицию и наизусть процитировать, что написано, к примеру, в ПУЭ п. 2.3.22? ...
А зачем мне это нужно, не подумали? Я не в том возрасте, когда "письками меряются"!
Цитата
3.У меня нет эл. версии ПУЭ7 под рукой ...
Если сообщите электронный адрес, скину.
Shura_with_KINEF
28.6.2016, 16:46
Цитата(Marten @ 23.6.2016, 2:50)

Что горит Ваше заземление это вполне допустимо, если нулевой проводник оборван (либо оч. хреновый), то все остальные потребители на оборванном нуле будут пользоваться "вашей землей"
А вот по поводу пробоя искрой, тут полтергейст какойто... Могу предположить что на подстанции т "постреливает"(сильно маловероятно). Либо ВВ воздушка 6-10кV с 0,4 "периодически женится", при чем не в наглую, а через ветви деревьев например (более вероятно)...
Это так... "В порядке бреда". Чисто предположение.
+100500
Именно комбинация "постреливает" трансформатор с ВН на НН сторону и отсутствие заземления нейтрали вторички у трансформатора в комбинации с отсутствием контура заземления здания (давно и безооговорочно сгнил, если был) Т.е. нейтраль, и линейные проводники на дом приходят, между нейтралью и линейными положенные +/- ~220В, поэтому техника свет в доме работают, а вот между проводниками сети (нейтралью и линенейными) и землёй напряжение может подскакивать до напряжения первички трансформатора.
Именно "постреливает", т.е. нет тока для дугового разряда, а только корона, практически статика.
Это тоже, так, ... "В порядке бреда". Чисто предположение.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.6.2016, 16:46)

+100500
Именно комбинация "постреливает" трансформатор с ВН на НН сторону и отсутствие заземления нейтрали вторички у трансформатора в комбинации с отсутствием контура заземления здания (давно и безооговорочно сгнил, если был) Т.е. нейтраль, и линейные проводники на дом приходят, между нейтралью и линейными положенные +/- ~220В, поэтому техника свет в доме работают, а вот между проводниками сети (нейтралью и линенейными) и землёй напряжение может подскакивать до напряжения первички трансформатора.
Именно "постреливает", т.е. нет тока для дугового разряда, а только корона, практически статика.
Это тоже, так, ... "В порядке бреда". Чисто предположение.

Так а что делать то? Ибо УК игнорирует проблему, а вчера просто прогорел электросчетчик.

Как можно решить проблему своими силами?
Гость сочувствующий
5.7.2016, 11:48
Возникла идея (возможно бредовая): не имеем ли мы здесь некое подобие Лейденской банки, т.к. ".... + к этому дом обшит утеплителем, сверху которого 2мм фольга."? Наружняя обкладка - фольга, скорее всего не заземлённая, внутреннее электрооборудование (провода) - вторая обкладка. А "нехорошая" квартира - слабое место, на которое банка разряжается.
sasha4312
5.7.2016, 11:53
Извините, не стал читать все, но это похоже на то, что где-то неподалеку существует высоковольтная установка постоянного тока, у которой оборвана земля или плохая земля, и связь с окружающими проводниками происходит через емкость в несколько пикофарад.
тогда на вашей проводке, относительно нуля данной установки будет висеть постоянная составляющая к примеру в пару киловольт. Вы ее не почувствуете и не замерите, так как надо мерить относительно нуля установки, плохо соединенного с нулем сети, а не относительно вашего нуля в доме. И током вас не убьет, как птичку сидящую на одном проводе, а пробивать изоляцию будет периодически и на нулевом и на фазном проводах. Как-то так.
Гость сочувствующий
5.7.2016, 12:01
Цитата(sasha4312 @ 5.7.2016, 11:53)

... И током вас не убьет, как птичку сидящую на одном проводе, а пробивать изоляцию будет периодически и на нулевом и на фазном проводах. Как-то так.
Тогда почему этот полтергейст только в одной квартире?
sasha4312
5.7.2016, 12:08
Ищите либо с неисправной изоляцией, либо плохо заземленную высоковольтную установку постоянного либо переменного тока. На вскидку, некоторые агрегаты при пуске, при неправильно работающей пусковой аппаратуре, могут генерировать высокое напряжение.
Пример такого агрегата - синхронный двигатель. Если его роторную цепь в момент пуска - разгона в синхронном режиме не перемкнуть через резистор, то на обмотке ротора напряжение может подскочить до нескольких= киловольт.
Цитата(sasha4312 @ 5.7.2016, 13:08)

- синхронный двигатель. Если его роторную цепь в момент пуска - разгона в синхронном режиме не перемкнуть через резистор, то на обмотке ротора напряжение может подскочить до нескольких= киловольт.
там возникает эффект тр-ра
а здесь больше похожа статика
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.7.2016, 13:01)

Тогда почему этот полтергейст только в одной квартире?
+ и при пробое тр-ра и установка действовали на всех потребителей тр-ра.
Shura_with_KINEF
5.7.2016, 20:33
Кинескопный телевизор. На аноде после ускорения 24-27 кВ постоянного напряжения. Нет в квартире такого телевизора?
В качестве бреда.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.7.2016, 20:33)

Кинескопный телевизор. На аноде после ускорения 24-27 кВ постоянного напряжения. Нет в квартире такого телевизора?
В качестве бреда.
Нет, только LCD везде. Все живые - не убиваются. Но вот недавно сгорел уже второй счетчик.
Наймите лабораторию, померяйте поля, время Вам известно
В квартире поставьте реле контроля напряжения
Купил сегодня гаузер и произвел замеры... Что удалось понять:
- кабелем от ТП подключен не ледовый комплекс, а жилой дом. ЛК подключен кк другой ТП, к которой, видимо, раньше подключался этот самый жилой дом, но его переключили на нашу ТП. Видимо, из-за того, что туда подключили ЛК. Это выяснил отследив все кабели гаузером;
- напряженность магнитного поля от кабеля около дома при лежащем на земле гаузере = 11 uT, в комнате, прилежащей к кабелю напряженность от 2 uT до 1 uT по комнате, далее во всей квартире напряженность до 0,3 uT;
- напряженность магнитного поля в щитке в квартире на расстоянии 10 см = 20 uT (нагрузка отсутствует), напряженность электрического поля в этом же щитке на расстоянии 10 см = 2000 V/m.
- напряженность электрического поля в щитке на лестничной площадке на расстоянии 10 см = 0 V/m и такая же напряженность магнитного поля = 20 uT, при этом напряженность магнитного поля падает при удалении от наших автоматов к автоматам соседей до 5 uT. При обесточивании квартиры на площадке выключением и фазы и ноля напрчженность магнитного поля в щитке на против наших автоматов падает также до 5 uT, а в щитке квартиры напряженность магнитного и электрического полей становится равной нулю.
Друзья, давайте рассуждать логически.
1. Проблема случается по определенному сценарию, есть зависимость.
2. Проблема только у жильцов квартиры ближайшей к ТП.
3. Существует напряженность превышающая допустимые значения.
4. При нормальном заземлении и уравнивание потенциалов такого не должно быть никогда.
Вывод: В качестве естественных заземлителей часто используется фундаменты зданий. Ваши квартиры максимально приближены к тп, скорее всего причина земля. Пусть сопротивления померят и целостность контура заземления. При строительстве они могли его повредить, сами же сказали что после строительства все началось. Призраков и прочей ереси не существует, всему есть логическое объяснение. Вы свой ноль и землю проверяли? Физически состояние сварных соединений видели? А что за ТП, какие ее параметры, год постройки, что стоит? Столько не известных для решения ребуса
Вообще то тема интересная: заставляет шевелить мозгами и перспективная, т.к. подобные симптомы в жёлтой прессе описывались ещё с времён СССР. Раскроем здесь причину - можно закрыть много точек полтергейста.

Благо ТС имеет эл. технические навыки и некоторое упорство в преодалении проблем..
Хотелось бы добавить к выше приведённому перечню scasi:
5.Как такового перенапряжения пит. сети нет, иначе горела бы вся быт. техника.
6.Разряд кратковременный, искровой похож на статический, но мощный.
7.Пробивает в районе стен и не обязательно рядом с проводкой. В стене - только арматура.
Думаю, более вероятно это проявление статических разрядов с не заземлённой арматуры ж/б стен. А вот причиной проявления только в данной квартире может быть случайность не заземлённой арматуры окружающих стен. Так уж сложилось, что нарушился железный контакт в 2-3 стенах квартиры.
Кстати, надо бы иметь в виду, что обычно конденсатор мы представляем, как две изолированные обкладки, но конденсатором может быть система из 3-х и более изолированных пластин. Тогда в данном доме возможна такая физика : наружный слой - фольга без заземления, далее незаземлённая арматура ж/б панелей и напоследок воздух комнаты с внутренней эл. проводкой и более-менее работающим нулём.
Если это так, то наведение статического заряда на фольге приводит к периодическому стеканию его на арматуру (возможно тоже импульсным разрядом, но хозяева эти процессы за стеной не слышат). Далее, как накопился заряд на арматуре - идёт пробой на воздух и эл. проводку квартиры. Вроде всё сходится...
А вот причина статики на фольге? Как известно, эл. статическое поле Земли имеет потенциал 130В/м высоты. 5 этажное здание с металлической оболочкой, изолированной от земли, может накопить потенциал в идеале 3м*5*130В/м=2000В. Т.е. достаточный для пробоя. Вроде тоже сходится.
Вывод: заземляйте фольгу дома, заземляйте арматуру своих ж/б панелей и живите спокойно.
заряд при статике стекает при сопротивлении меньше 10 Мом и ещё в сталинках стены вроде у нас из кирпича и там нет арматуры как в плитах.
Гость сочувствующий
12.7.2016, 20:02
Цитата(scasi @ 12.7.2016, 7:20)

...
Вывод: В качестве естественных заземлителей часто используется фундаменты зданий. Ваши квартиры максимально приближены к тп, скорее всего причина земля. Пусть сопротивления померят и целостность контура заземления. При строительстве они могли его повредить, сами же сказали что после строительства все началось.
...
Цитата
Пусть сопротивления померят и целостность контура заземления.
Проверить где, на ТП? Т.к.
Цитата
Поправки: дом Сталинка, 1958 г …
, не делали тогда заземления в МКД. Далее: как неисправность ЗУ на ТП может влиять только на одну квартиру?
Цитата
При строительстве они могли его повредить, сами же сказали что после строительства все началось.
Цитата
предшествовало этому всему постройка в 150 м. Ледового комплекса
, на таком расстоянии какой контур могли повредить?
Здравствуйте.
В некоторых домах,в подвале, работают устройства против грызунов.
Импульс кратковременный,но не хило
Надо глядеть ВСЁ: контур здания, соединения заземл.жилы кабеля в ГРЩ(ВРУ) приходящего от ТП в здании, заземление ТП как выполнено. Есть ли на здании метал.каркас, у нас любят старые дома стягивать мет.каркасом, чтобы оно не разъезжалось.
Мы лишь можем Вам направления для поисков указать.
На крыше что-нибудь в последнее время ставили? Антенны, ретрансляторы, вышки сотовые и т.д.??? Метал.короба напротив квартиры какие-нибудь иду, кабели???
Вы бы фоток со стороны улицы добавили бы нам, а то по потолку сложно что то оценить

А щиток понравился
Кстати возможно еще одна бредовая идея: Ваши соседи над вами пивдят электричество, или у них пробой в проводке. Влажный кирпич очень хорошо проводит ток. И поэтому всё бежит к Вам!
Гость сочувствующий
13.7.2016, 9:13
Цитата(scasi @ 13.7.2016, 6:10)

...
или у них пробой в проводке. Влажный кирпич очень хорошо проводит ток. И поэтому всё бежит к Вам!
Какой "пробой в проводке" может вызвать такой разряд:
Цитата
... этому разряду не составляло труда прошить 3-4 см воздуха и зажечь обои на стене, а также взрывать лампы в выключенной люстре
, 220 В и даже 380 В не могут "прошить" такое растояние!
тогда видимо кто то кого наеп...т. тролль????
sasha4312
13.7.2016, 14:14
Может нулевой проводник в квартире где-то сидит на арматуре или водопроводной трубе? И часть нулевого тока со всего дома бежит через Вашу квартиру? Не отсоединяли N проводник идущий в вашу квартиру, и не проверяли мегомметром его изоляцию? Чудес не бывает, надо думать и искать. Я бы еще померил клещами токи, вдруг при отключенном всем по проводам бежит ток?
Гость сочувствующий
13.7.2016, 16:15
Цитата(sasha4312 @ 13.7.2016, 14:14)

... И часть нулевого тока со всего дома бежит через Вашу квартиру? ...
При чём здесь ток? Речь идёт о напряжении:
Цитата
... этому разряду не составляло труда прошить 3-4 см воздуха и зажечь обои на стене, а также взрывать лампы в выключенной люстре.
требуется выяснить откуда берётся такой потенциал, нет такого напряжения в домовой сети, максимум 380 В.
protector
14.7.2016, 0:25
Откуда потенциал уже давно сказали. Земля от ТП отвалилась, а повторки ниде нету. А квартира автора с уже прогоревшей изоляцией работает как разрядник. Отключить эту квартиру начнет в другой стрелять.
Гость сочувствующий
14.7.2016, 6:07
Цитата(protector @ 14.7.2016, 0:25)

Откуда потенциал уже давно сказали. Земля от ТП отвалилась, а повторки ниде нету. А квартира автора с уже прогоревшей изоляцией работает как разрядник. Отключить эту квартиру начнет в другой стрелять.
Ага, земля в ТП отвалилась,
именно персональная земля для этой квартиры - в других-то квартирах всё нрмально! И, повторюсь, откуда берётся потенциал, способный прошить 3 см по воздуху, 380 В здесь не катит! Когда ТС отключал квартиру, у соседей ничего не происходило, а у него обои загорались и лампочки в люстре взрывались.
Да хватит гадать уже. Включаем логику:
1. Лампочка взрывается!!!!! Это же как надо подать напряжение чтобы она вдребезги разлетелась???
2. Помнится еще из студенчества. В лаборатории по исследованию изоляц. материалов стояла испыт.установка генерирующая напряжение до 90кВ, или 100, точно уже не помню. Так мы ей прошибали тетрадки, перчатки, кабели и т.д... И ничего при этом не загоралось!!!
3. У меня в практике был один лишь случай похожий на автора. Отвалился ноль во ВРУ, и нулем стало заземление. Заземлением у меня тогда являлось: фундамент здания и два ряда электродов по 3м, т.е. 6шт.. И вот при повреждение было замечено, что заземл.проводник стал как то изменять цвет и стал теплее, стали разбираться и нашли потом причину. И только в этом случае я поверю что возможен нагрев и воспламенение.
4. Даже молнии не всегда воспламеняют предметы, а вы меня извините, но там уровень напряжения не сравнить с напряжением в розетке....
5. Раньше, да и сейчас иногда для штукатурки применяют метал.сетки - рабицы. Плюс в кладке могут находиться направляющие стержни. Автор ты уверен что их там нет, или они не заземлены???? Может ты провод повредил и закоротил на них свою квартиру????
6. Позови чуваков с подобной вещью:
http://toolking.ru/catalog/teplovizory/pro...532524153220011 Тепловизор сразу увидит места нагрева, и закоротку он сразу увидит, если она имеет места. Только не зови с тепловизором в виде пистолета парней, этой пуколкой глядеть только щитки можно и почти в упор электрооборудование!
Если и тепловизор ничего не найдет, и земля везде нормальная, то тогда в квартире реально живет шайтан!
Можете заплатить мне, я прилечу и избавлю вас от демона!!! Ценник виден где то в районе 100тыс.р., сюда входит: билеты, гостиница, питание, доставка оборудования(ящик с личным инструментом), привлечение дополнительных специалистов и прочие непредвиденные расходы...