Гость_Алекс_*
Всем доброго дня!
Буду очень благодарен за любой совет.
Нужна помощь вот в таком вопросе. Есть 3 бытовых кондиционера в помещении серверной, каждый ориентировочно по 3,5 кВт, подключены они от 3х разных щитовых. Автоматы защиты на каждый 25А. Так вот нужно сделать так, чтобы при срабатывании газовой пожарной сигнализации (автоматика) эти 3 кондея отключились. Кондиционеры и аппаратура пожарки находятся в одном помещении - серверной. Так вот я вижу 2 варианта:
1. Установка в каждом щите после автомата защиты "что-то типа реле", но сложность в прокладке кабелей управления от помещения серверной к 3м щитам отталкивает.
2. Установка "что-то типа реле" в разрыв фазного проводника непосредственно у каждого кондиционера. Было предложено использовать для этих целей устройство коммутационное УК-ВК-04. Вроде все так, но меня настораживает, что кондеи по 3,5 кВт, а номинальный ток УК-ВК 10А. Не маловато ли?
Может подскажите такое устройство? На сколько я понял нужно, чтобы при сработки автоматики разрывалась цепь питания кондея.
Shura_with_KINEF
К автоматическим автоматам(АВ) существуют приставки - независимый расцепитель, который по команде противопожарной системы или просто удалённо будет выключать АВ. Взводить потом АВ нужно будет вручную. Приставки выпускаются всеми фирмами - производителями автоматов.
off.open
Если они (кондиционеры) однофазники ... предлагаю в цепь питания (прямо в серверной) их установить УЗО_розетки (можно вариант - просто УЗО) и отключать их (УЗО) сигналом от "пожарки". icon_biggrin.gif
moshkarow
Независимый расцепитель РН используется для дистанционного отключения выключателя
схема подключения
Гость сочувствующий
Полюбопытствуйте: "Контактор ESB-20-11 220В AC".
Гость Алекс
Да, кондеи однофазные.
Спасибо за советы, но все они касаются больше п.1.
А что скажете по поводу п.2?
Гость Алекс
Цитата(off.open @ 27.11.2016, 11:11) *
Если они (кондиционеры) однофазники ... предлагаю в цепь питания (прямо в серверной) их установить УЗО_розетки (можно вариант - просто УЗО) и отключать их (УЗО) сигналом от "пожарки". icon_biggrin.gif



Не совсем понятно как же выполнить подключение???
Shura_with_KINEF
Ну честно говоря насмешили, в серверной один тоненький кабель толщиной с патч-корд, существенно изменит "плотность кабелей на кубометр". Странное размещение противопожарной аппаратуры - внутри прожароопасного объекта. А был ли проект? Второй вариант предполагает разрыв силовых кабелей, установку электрических щитков или щитка (бокса на 6-10 мест), соответствующего исполнения, поскольку внутри объекта появляется силовая коммутационная аппаратура с искроопасными цепями. И тот же дополнительный кабель, только меньшей длины, до щита.

Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:51) *
Не совсем понятно как же выполнить подключение???

Видимо сухими контактами сигнализации устраивать утечку в цепях питания кондиционеров, прямо по месту, хоть в кондиционерах. icon_biggrin.gif Весьма не стандартное решение, кулибинское, как только его согласовать? Сейчас рацпредложения не в чести, особенно при расследовании причин аварий, поломок, неполадок, возгораний и несчастных случаев.
moshkarow
Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) *
А что скажете по поводу п.2?

ответ
off.open
Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:51) *
Не совсем понятно как же выполнить подключение???
Вы не знаете как подключаются УЗО или как подключать сигнал от пожарки?
Честно сказать, я только идею озвучивал ... ну попробуем.
1.Если нет диф_защиты в щитках, тогда "нуль", думаю, у Вас общий
2.Сигнал от "пожарки" - замыкает (через доп_реле), "нули" кондеев с "заземлением"
3. Если имеется диф_защита в щитках, тогда можно замкнуть "нули".
Может чо упустил или не продумал ... поправят думаю.
FAB595
Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 11:45) *
...
А что скажете по поводу п.2?

Цитата
2. Установка "что-то типа реле" в разрыв фазного проводника непосредственно у каждого кондиционера. Было предложено использовать для этих целей устройство коммутационное УК-ВК-04. Вроде все так, но меня настораживает, что кондеи по 3,5 кВт, а номинальный ток УК-ВК 10А. Не маловато ли?
Может подскажите такое устройство? На сколько я понял нужно, чтобы при сработки автоматики разрывалась цепь питания кондея.

У контактора ESB-20-11 220В AC коммутируемый ток - 20 А.
Гость
В общем самый правильный способ - это установка в щитах, от которых запитаны кондеи, независимых расцепителей.
"поскольку внутри объекта появляется силовая коммутационная аппаратура с искроопасными цепями." - так те же УК-ВК04 имеют закрытый корпус, и устанавливаться они будут в закрытых нишах. Не думаю, что это может послужить причиной ложной сработки, другое дело, если это решение противоречит нормам и правилам. Я поэтому и обратился с вопросом.
Shura_with_KINEF
Цитата(FAB595 @ 27.11.2016, 12:31) *
У контактора ESB-20-11 220В AC коммутируемый ток - 20 А.

Для коммутации индуктивных цепей 9А.
uvk2
Поддерживаю вариант с независимым расцепителем. Это правильней, корректней и дешевле чем "химия" с замыканием нуля и земли. Кто может гарантировать, что земля не оборвется во время пожара или даже до того? Контакторы в силовой цепи кондеев тоже нужно чем-то держать включенными в штатном режиме, а значит еще одна схема управления. И нет гарантии того, что отключившийся контактор снова не включится. Не знаком с пожарными системами, но наверняка у них есть выхода для управления сиренами, световой сигнализации, клапанами, заслонками, шиберами и пр. С них можно взять сигнал и на расцепители АВ.
Гость
А с помощью реле или УК-ВК-04 на 10А не вариант? Так и не понял 10А мало для кондея с 3,5 кВт?
Shura_with_KINEF
Цитата(Гость_Алекс_* @ 27.11.2016, 10:45) *
Всем доброго дня!
Автоматы защиты на каждый 25А.

Гость Алекс
Если сделать отключение кондеев с помощью независимых расцепителей, то в случае сработки взводить АВ нужно вручную. А можно ли как-то с помощью кнопки их запустить в исходное положение? Может схему подскажите?
off.open
Мне кажется слишком усложнили проблему (и я в том числе) ... выше уже предлагали, установить контактор (хоть в серверной, хоть в каком-нить щитке) и схема проще - не куда.
Вопрос остается только в протяженности управления.
Костян челябинский
Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:22) *
Вы не знаете как подключаются УЗО или как подключать сигнал от пожарки?
Честно сказать, я только идею озвучивал ... ну попробуем.
1.Если нет диф_защиты в щитках, тогда "нуль", думаю, у Вас общий
2.Сигнал от "пожарки" - замыкает (через доп_реле), "нули" кондеев с "заземлением"
3. Если имеется диф_защита в щитках, тогда можно замкнуть "нули".
Может чо упустил или не продумал ... поправят думаю.

Вы превзошли этим ответом по " мудрости" аж самого себя. Вы бы ещё КЗ устраивать предложили для отключения автоматов
uvk2
Цитата
то в случае сработки взводить АВ нужно вручную.
А в чем проблема? Можно пригласить дворника дядю Петю на полставки взводильщиком автоматов. Если конечно останется ЧТО взводить.
Цитата
и схема проще - не куда.
Видимо не для тех, кого
Цитата
сложность в прокладке кабелей управления от помещения серверной к 3м щитам отталкивает
Не хотите тянуть провода - можно около кондеев установить коробочки-боксы с автоматами и расцепителями.
off.open
Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14:13) *
Вы превзошли этим ответом по " мудрости" аж самого себя. Вы бы ещё КЗ устраивать предложили для отключения автоматов
Троль, из семейства "абыкнавенных" ... своих идей нет ... у других - поносим. icon_biggrin.gif
Костян челябинский
Да уж куда нам до вашей гениальности.
Shura_with_KINEF
Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 13:40) *
Если сделать отключение кондеев с помощью независимых расцепителей, то в случае сработки взводить АВ нужно вручную. А можно ли как-то с помощью кнопки их запустить в исходное положение? Может схему подскажите?

Как часто вы собираетесь устраивать пожары в серверной?
У нас раз в месяц тестируется работоспособность противопожарных систем, кто тестирует, тот и взводит потом отключившиеся АВ, либо предварительно перед тестированием вызывается дежурный электромонтёр.
off.open
Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 14:25) *
Да уж куда нам до вашей гениальности.
Этт за кого еще речь держим?
Сколько там вас? Вы тама шишку держите или рядовая пешка? icon_surprised.gif
uvk2
Цитата
Троль, из семейства "абыкнавенных" ... своих идей нет
Вы не правы. И "идей" здесь не нужно, есть стандартные решения, типовые. Достаточно посмотреть типовые проекты. А изобретательство и отсебятина в вопросах пожарной безопасности чреваты,
Цитата
особенно при расследовании причин аварий, поломок, неполадок, возгораний и несчастных случаев.
Хотите стать крайним - никто не запретит.
Гость Алекс
Всем спасибо! самому уже смешно!
Дело не в том, что лень тащить провода, проблематично их протянуть, при большом желании конечно можно....
В любом случае, спасибо за ответы! Будем ставить независимые расцепители....
off.open
Цитата(uvk2 @ 27.11.2016, 14:41) *
Вы не правы. И "идей" здесь не нужно, есть стандартные решения, типовые. Достаточно посмотреть типовые проекты. А изобретательство и отсебятина в вопросах пожарной безопасности чреваты,
Извините ... имхо ... изначально был поставлен не стандартный и тем более не типовой вопрос ... иначе, этот вопрос тут на форуме не стоял бы ... был бы организован еще в стадии проекта и монтажа.
Идеи могут быть разные и умные и глупые, грамотные и не совсем ... на то они и идеи.
Нет причин разбрызгиваться тут говном ... если, даже, Вам не нравится чья то идея.
Костян челябинский
Это не идеи. Это я даже не знаю как назвать. Всё это одного поля ягода. Устраивать замыкания в сети с неизвестным результатом и использовать не по назначению УЗО, подавать через неотключенный ноль напряжение от генератора на ВЛ, когда там работают люди. Ещё пенки считать? Только арифметикой и можете по праву гордиться
Shura_with_KINEF
Цитата(off.open @ 27.11.2016, 14:55) *
изначально был поставлен не стандартный и тем более не типовой вопрос

Вопрос не нестандартный, а неожиданный, поскольку возник на пустом месте из-за простого отсутствия опыта у автора. Ничего страшного в этом нет, все когда-то были такими, жаль тогда форума такого не было. И решение этого вопроса самое, что ни на есть, типовое.
Много видел проектов противопожарных систем, где на отключение систем вентиляции, кондиционирования выведена пара сухих контактов, а куда и как их цеплять к существующим системам вентиляции, кондиционирование за пределами проекта. И в таком состоянии проект проходит все согласования и утверждения. Либо проектная организация пишет письмо с требованиями выдать тех.условия на подключение. И в том и в другом случае встаёт вопрос, поставленный автором.
off.open
Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15:10) *
Это не идеи. Это я даже не знаю как назвать. Всё это одного поля ягода.
Когда я не знаю ... я или промолчу или переспрошу ... разрешаю плагиатить мое поведение.
Цитата
Устраивать замыкания в сети с неизвестным результатом и использовать не по назначению УЗО,
Если Вам не известен результат, зачем лезть в обсуждение, а насчет УЗО ... у Вас так часто пожары случаются? А до пожара ... они прекрасно будут исполнять свою основную функцию ... не догадывались? icon_biggrin.gif
Цитата
подавать через неотключенный ноль напряжение от генератора на ВЛ, когда там работают люди.
Походу Вы электрик_любитель ... Вы хоть в курсе, что в промышленности, все электростанции (служащие источниками резервного питания) подключены без разрыва нуля?
И КАК это можно подать напряжение по одному проводу?
И кто Вам мешает дооборудовать, выход генератора дифзащитой, а не использовать, тупо, в таком виде, каком был куплен в магазине?
Вообще то для всего этого мозга, чуть чуть напрягать приходится ... Вам не под силу похоже. icon_biggrin.gif
Цитата
Только арифметикой и можете по праву гордиться
Зависть не красит человека.
Shura_with_KINEF
Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 15:10) *
Устраивать замыкания в сети

Было такое icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif , проектант из конторы, проектирующей противопожарные системы, на полном серьёзе предлагал вариант отключения распределительного щита управления вентиляцией путём соединения планкой дополнительного однофазного АВ на 1 А с вводным 3-х фазным автоматом и сухими контактами его системы устраивать замыкание выхода доп. автомата на нейтраль, он сработает и утянет за собой вводной автомат. Естественно вариант с к.з. в щите был запрещён, хотя инженер утверждал, что делал такое уже на нескольких объектах.
off.open
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 15:34) *
Вопрос не нестандартный, а неожиданный, поскольку возник на пустом месте из-за простого отсутствия опыта у автора. Ничего страшного в этом нет, все когда-то были такими, жаль тогда форума такого не было. И решение этого вопроса самое, что ни на есть, типовое.
Много видел проектов противопожарных систем, где на отключение систем вентиляции, кондиционирования выведена пара сухих контактов, а куда и как их цеплять к существующим системам вентиляции, кондиционирование за пределами проекта. И в таком состоянии проект проходит все согласования и утверждения. Либо проектная организация пишет письмо с требованиями выдать тех.условия на подключение. И в том и в другом случае встаёт вопрос, поставленный автором.
Ну вот ... автор оказался не опытным (кстати я тоже в проектах - нуль) ... а мы бросились идеи всякие подавать ... а ответ, правильный, был один, если что (т.т.т.) обнаружат "отсебятину", пусть даже правильную, отвечать будет автор ... так что пусть пишут письма.
Олега
Цитата(Гость Алекс @ 27.11.2016, 14:51) *
Будем ставить независимые расцепители....

Посмотрите в корень - кондиционеры по-уму должны бы питаться от ЩВ или ЩУВ общеобменной вентиляции. В них или в начале магистралей к ним (в ГРЩ) возможно уже установлены устройства отключения. Даже в отдельных бытовых кондиционерах уже встречается такая возможность (см. руководства пользователя).
Вопрос об автоматическом восстановлении питания после снятия сигнала "пожар" - очень скользкий. Включение оборудования после пожара должно осуществляться после обследования. К тому же кабель от ПС имеет определенную стойкость по времени. После этого жилы могут быть в обрыве или замкнуты. При этом возможно произвольное включение поддува на еще тлеющем (горящем) объекте.

Цитата(off.open @ 27.11.2016, 14:55) *
..не нравится чья то идея.

Мне она тоже не нравится.
Во-первых кондиционеры не для комфорта обывателя, а для серверов, потому УЗО в цепи питания ни к чему.
Преимущества в цене меж УЗО и НР никакого.
А вот геморрой при согласовании усматриваю вполне определенный.
off.open
Цитата(Олега @ 27.11.2016, 16:20) *
А вот геморрой при согласовании усматриваю вполне определенный.
Да уж ... про согласования я вовсе и не думал. icon_biggrin.gif
moshkarow
Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:44) *

У Костяна челябинского не хватает приличных слов


Цитата(off.open @ 27.11.2016, 15:44) *
И КАК это можно подать напряжение по одному проводу?

Я тоже не знаю . фазы три , а провод один

[quote name='off.open' date='27.11.2016, 15:44' post='449242']

Походу Вы электрик_любитель ... Вы хоть в курсе, что в промышленности, все электростанции (служащие источниками резервного питания) подключены без разрыва нуля?
мы тут все любители .
А про электростанции - вообще нас просветили . Я раньше об этом даже не знал

off.open
Цитата(moshkarow @ 27.11.2016, 16:40) *
А про электростанции - вообще нас просветили . Я раньше об этом даже не знал
А я узнал, что надо разрывать только когда начал читать форумы.
У нас в цехе стояла дизельэлектростанция, по типу как на КрАз_овских автокранах ... подключена была без всяких разрывов.
Не поверю, что бы наш заводской контроль (и РГТИ) пропустили бы такое, если было бы не по правилам.
Попили они нашей кровушки гады ... скорее всего и правильно делали. icon_biggrin.gif
Shura_with_KINEF
off.open, может вы просто не в курсе? Или то, что вы рассказали про заводской контроль было в прошлом веке?



Олега, полностью с тобой согласен. Последние лет пять все щиты вентиляции и кондиционирования, в проектах, которые приходится проверять, уже укомплектованы независимыми расцепителями на вводных автоматах, или сами автоматы уже со встроенными расцепителями. цепи для подключения противопожарных систем выведены на отдельный клеммник.
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17:20) *
Последние лет пять все щиты вентиляции и кондиционирования... уже укомплектованы независимыми расцепителями на вводных автоматах, или сами автоматы уже со встроенными расцепителями. цепи для подключения противопожарных систем выведены на отдельный клеммник.

Вот пример кондиционера (моноблока) со входом от ПС (п.3.2.)
uvk2
Цитата
Не поверю, что бы наш заводской контроль (и РГТИ) пропустили бы такое, если было бы не по правилам.
Весьма спорное утверждение. Заводской (подчиненный руководству) контроль как правило сделает всё "как надо". РГТИ тоже не исключение. Видели бы вы какие объекты функционируют на моём заводе... Которые даже по моему, далеко не просвещенному мнению не имеют права функционировать.
Цитата
Попили они нашей кровушки гады ... скорее всего и правильно делали.
Не гады они. Если они честно и добросовестно делают свою работу - честь им и хвала. И стараются они ради вашей же безопасности.
Гость сочувствующий
Цитата(off.open @ 27.11.2016, 16:51) *
...
Не поверю, что бы наш заводской контроль (и РГТИ) пропустили бы такое, если было бы не по правилам.
...

Извините за вмешательство, а кто такой РГТИ?
off.open
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17:20) *
off.open, может вы просто не в курсе? ...
А знаете, кажется Вы угадали, про блуждающие токи по одному проводу, да еще опасные для человека ... я был не в курсе ... благодарствую. Но какое отношение имеет эта схема к подключению однофазного генератора? Там ведь нет уравнивающих токов.



Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.11.2016, 17:20) *
off.open, может вы просто не в курсе?
Для полной ясности ... думаю это не только мне будет интересно ... покажите путь тока, опасный, для ремонтников на опорах, при питании от 3_хфазного генератора.
Может я что то не дорисовал?
Костян челябинский
Да у вас и с памятью что то стало, уважаемый. В ТОЙ теме генератор однофазный. С выходом в виде розетки Шуко. Без защиты от переполюсовки. То есть на вводе юзер отключает автоматом только фазный(е) полс(а), включает в розетку генератора вилку не разбираясь, где фаза, где ноль и подает это в домовую сеть. И фаза через нулевой провод выходит во внешнюю сеть. Гениально, чего тут сказать
off.open
Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20:10) *
... В ТОЙ теме генератор однофазный.
Не гони коней ... друг. icon_biggrin.gif
А если известен ответ на выше стоящий вопрос ... просвети ... общество тебя не забудет! icon_biggrin.gif
Костян челябинский
И давненько мы свами на ТЫ? Вы забываетесь, мой юный друг.
off.open
Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20:10) *
Да у вас и с памятью что то стало, уважаемый. В ТОЙ теме генератор однофазный. С выходом в виде розетки Шуко. Без защиты от переполюсовки. То есть на вводе юзер отключает автоматом только фазный(е) полс(а), включает в розетку генератора вилку не разбираясь, где фаза, где ноль и подает это в домовую сеть. И фаза через нулевой провод выходит во внешнюю сеть. Гениально, чего тут сказать
Не прочитал полностью ... напомните плиз ... где эта тема?
Костян челябинский
Да и по вашей схеме. Без заземления средней точки генератора какой будет потенциал на ней - одному Аллаху известно. Может быть и опасным.

Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:17) *
Не прочитал полностью ... напомните плиз ... где эта тема?

Точно с памятью хреново http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry448940
off.open
Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2016, 20:20) *
Да и по вашей схеме. Без заземления средней точки генератора какой будет потенциал на ней - одному Аллаху известно. Может быть и опасным.
Короче ... конкретно путь тока Вам не известен ... так?
И про тему сгенератором ... ссылку можно? Как я понял ... там я какие то советы давал ... преступные с Вашего взгляда ... плиз.

з.ы. И ... пошто это Вы тады сбежали оттуда и не объяснили что к чему?
Ляпнул и смылся ... так любой может ... докажите что я не прав.
Костян челябинский
А там не надо пути тока. Там достаточно хорошей наведенки. Вольт на тысячу.
off.open
Эгэ ... так еще ляпнутое ... шустро стирать умеем? icon_biggrin.gif
Костян челябинский
Цитата(off.open @ 27.11.2016, 22:32) *
Эгэ ... так еще ляпнутое ... шустро стирать умеем? icon_biggrin.gif

Не имею привычки. За базар отвечать научен. Чего там вам померещилось?