rosck
А фазу фазу не пробовали измерять? Если и там прибор будет измерять аналогично то однозначно он врет, вопрос только почему.
Джонсан
Цитата(rosck @ 5.2.2019, 21:33) *
А фазу фазу не пробовали измерять? Если и там прибор будет измерять аналогично то однозначно он врет, вопрос только почему.

пробовали, когда думали что с нулем проблемы. По памяти 2.43 кА

Цитата(Aleks_ @ 5.2.2019, 21:30) *

гармонику, сейчас сделаем
НИР
Не утверждаю, но может быть, что при измерении тока петли на подстанции ( т.е. без каких либо кабелей), на самом деле у Вас большое реактивное сопротивления цепи (т.к нет кабелей то расстояние между проводниками большое), поэтому ток всегда будет занижен.
К сожалению Вы не написали на каких расстояниях от подстанции мерили ток петли.
Для интереса измерьте ток петли на потребителе какого либо крупного РП-0,4кВ , чтобы РП было ну примерно в 100 метрах от подстанции
(и только чтобы на РП была нагрузка по всем 3-м фазам).
rosck
Цитата(НИР @ 6.2.2019, 7:41) *
Не утверждаю, но может быть, что при измерении тока петли на подстанции ( т.е. без каких либо кабелей), на самом деле у Вас большое реактивное сопротивления цепи (т.к нет кабелей то расстояние между проводниками большое), поэтому ток всегда будет занижен.

Судя по фото выше реактивное сопротивление, 0.01 Ом а активное 0.16 Ом?

Цитата(Джонсан @ 5.2.2019, 22:58) *
пробовали, когда думали что с нулем проблемы. По памяти 2.43 кА

Прибор сначала измеряет напряжение без подключенной нагрузки. У прибора есть внутренняя нагрузка, он ее кратко временно подключает и фиксирует на сколько уменьшилось напряжение. Берет эту разницу и через ток через нагрузки высчитывает сопротивление петли.
Тоже самое можно посчитать вручную.
Если через ток 2.4 кА пересчитать сопротивление фаза фаза то получится опять 0.16 Ом. А должно быть больше Такое впечатление, что он меньше 0.16 Ом не может измерить. Может всё-таки корректировка неправильно сделана и 0.16 Ом это сопротивление щупов.

Цитата(Джонсан @ 2.2.2019, 19:10) *
нагрузка то тут причем к току кз?
700а, 403в, без нагрузки 407в

Судя по этим данным сопротивление петли фаза фаза 0.0057 Ом. И ток КЗ 66 кА.
Джонсан
Цитата(НИР @ 6.2.2019, 6:41) *
Не утверждаю, но может быть, что при измерении тока петли на подстанции ( т.е. без каких либо кабелей), на самом деле у Вас большое реактивное сопротивления цепи (т.к нет кабелей то расстояние между проводниками большое), поэтому ток всегда будет занижен.
К сожалению Вы не написали на каких расстояниях от подстанции мерили ток петли.
Для интереса измерьте ток петли на потребителе какого либо крупного РП-0,4кВ , чтобы РП было ну примерно в 100 метрах от подстанции
(и только чтобы на РП была нагрузка по всем 3-м фазам).

наоборот реактивное минимально! Петлю мерили непосредственно на вводе рунн 1.69кА от трансформатора, на расстоянии 1,5 метра. На вводе в вру 1.57кА. От рунн расстояние 5 м.
Мерили на рп соседних. Аналогичная ситуация.

Цитата(rosck @ 6.2.2019, 7:18) *
Судя по фото выше реактивное сопротивление, 0.01 Ом а активное 0.16 Ом?

Да.

Прибор сначала измеряет напряжение без подключенной нагрузки. У прибора есть внутренняя нагрузка, он ее кратко временно подключает и фиксирует на сколько уменьшилось напряжение. Берет эту разницу и через ток через нагрузки высчитывает сопротивление петли.
Тоже самое можно посчитать вручную.
Если через ток 2.4 кА пересчитать сопротивление фаза фаза то получится опять 0.16 Ом. А должно быть больше Такое впечатление, что он меньше 0.16 Ом не может измерить. Может всё-таки корректировка неправильно сделана и 0.16 Ом это сопротивление щупов.

Сделана по инструкции. Да даже если дело в приборе, у лабораторий аналогичные данные.

Судя по этим данным сопротивление петли фаза фаза 0.0057 Ом. И ток КЗ 66 кА.

получается так, только не фаза фаза, а ф-0, только почему когда идешь в сторону дальнего потребителя ток кз падает, до 220а? Если бы дело было в приборе, то он не менялся или завышал. А он падает т.к. Растет сопротивление.

Сейчас замерили щупы 0,1 Ом. Через час привезут магазин сопротивлений, будет более точный результат.
rosck
Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 11:27) *
только почему когда идешь в сторону дальнего потребителя ток кз падает, до 220а? Если бы дело было в приборе, то он не менялся или завышал. А он падает т.к. Растет сопротивление.

Все правильно, к этим 0.16 Ом добавляется сопротивление линии, вот сопротивление растет а ток падает. Прибор по какой-то причине не может измерить сопротивление ниже 0.16 Ом, а выше пожалуйста.
НИР
При измерении петли непосредственно на подстанции прибор просто не понимает, почему активное сопротивление петли меньше или сопостовимо с реактивным и потихоньку косячит.
Джонсан
Цитата(rosck @ 6.2.2019, 10:41) *
Все правильно, к этим 0.16 Ом добавляется сопротивление линии, вот сопротивление растет а ток падает. Прибор по какой-то причине не может измерить сопротивление ниже 0.16 Ом, а выше пожалуйста.

т.е. Вы хотите сказать, что сопротивление с долями больше сотых прибор не может померить и поэтому дает ближайшее сопротивление по проводу щупов?

Цитата(НИР @ 6.2.2019, 12:38) *
При измерении петли непосредственно на подстанции прибор просто не понимает, почему активное сопротивление петли меньше или сопостовимо с реактивным и потихоньку косячит.

так реактивное сопротивление меньше активного
*
Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 12:46) *
т.е. Вы хотите сказать, что сопротивление с долями больше сотых прибор не может померить и поэтому дает ближайшее сопротивление по проводу щупов?


Скорее нет, потому что вы за 2 месяца до этого мерили и было все нормально
Null
Цитата(rosck @ 6.2.2019, 11:41) *
Прибор по какой-то причине не может измерить сопротивление ниже 0.16 Ом, а выше пожалуйста.

Потому что характеристики данного прибора не дают возможности измерять такие сопротивления. Погрешность, при измерении такого сопротивления, около 30%, а с учетом сопротивления щупов 0,1 Ом, эти измерения соответствуют точности -"пальцем в небо".
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
измерения активного, реактивного и полного сопротивлений цепей
±{[0,03+0,0001(Ак/Z-1)]·А
+ 4 е.м.р.}Ом
Здесь А и Z можно даже не учитывать, достаточно 4 единицы младшего разряда.
Ваня Иванов
Уважаемый Джонсан! Поясните, пожалуйста, Вашу фразу:
Цитата(Джонсан @ 30.1.2019, 23:45) *
...Проверили магазином сопротивления обмотки вн, нн, кз на корпус, заземление, переходные сопротивления - все гуд....
Каким таким "магазином" Вы выполняли указанные измерения? Огласите, пожалуйста, результаты измерений активных сопротивлений постоянному току обмоток НН и что в Вашем понимании "всё гуд"? (С выводами пока воздержусь)
Джонсан
Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 13:51) *
Уважаемый Джонсан! Поясните, пожалуйста, Вашу фразу:Каким таким "магазином" Вы выполняли указанные измерения? Огласите, пожалуйста, результаты измерений активных сопротивлений постоянному току обмоток НН и что в Вашем понимании "всё гуд"? (С выводами пока воздержусь)
0.00074 ом, 0.00075 ом, 0.00075 ом.
мостом постоянного тока Р4833

Второй вопрос:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла это тоже есть "гуд"?

гармоники да есть, но на то есть причины и они не могут быть причиной.
Ваня Иванов
Итак, активные сопротивления обмоток НН, измеренные мостом постоянного тока Р4833, составили: 0.00074 Ом, 0.00075 Ом, 0.00075 Ом. Вы не находите странным, что результат измерения активного сопротивления, полученный прибором ИФН-300, составляет 0,13 Ом ? Превышение измеренного активного сопротивления прибором ИФН-300 более чем в 173 раза!
В точности мостовых измерений можно не сомневаться, но к точности измерений прибора ИФН-300 есть вопросы - почему такое расхождение? На этот вопрос ответ Вам уже был дан - доверяй показаниям прибора, но и проверяй их другими методами, в том числе и расчётными!
Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 14:36) *
гармоники да есть, но на то есть причины и они не могут быть причиной.
Вы в этом уверены на все 100% ? А я уверен в обратном, что именно гармоники и вызывают неверные показания прибора ИФН-300, потому как сам не один раз сталкивался с такими же проблемами.
rosck
Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 12:46) *
т.е. Вы хотите сказать, что сопротивление с долями больше сотых прибор не может померить и поэтому дает ближайшее сопротивление по проводу щупов?

Прибор измеряет полное сопротивление вместе с щупами. А потом отнимает из общего сопротивления, сопротивление щупов. Это значение получается при корректировке и заносится в память. Возможно здесь проблема.
Ваня Иванов
Цитата(rosck @ 6.2.2019, 16:17) *
Прибор измеряет полное сопротивление вместе с щупами. А потом отнимает из общего сопротивления, сопротивление щупов. Это значение получается при корректировке и заносится в память. Возможно здесь проблема.
Безусловно, и здесь тоже! В результате суперпозиции нескольких влияющих факторов (влияние высших гармоник + кривые руки операторов) невозможно получить достоверное значение измеряемой величины...
Джонсан
Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 18:21) *
Безусловно, и здесь тоже! В результате суперпозиции нескольких влияющих факторов (влияние высших гармоник + кривые руки операторов) невозможно получить достоверное значение измеряемой величины...

3 лаборатории, ага...
Замер на отключенной нагрузке (без влияния гармоник)
5 разных тп от разных пс и везде аналогичная ситуация.Тоже кривые руки операторов?
электроник1
Цитата(Джонсан @ 5.2.2019, 21:26) *
я и говорю, что они развязаны

ты написал, что они- замкнуты.
Ваня Иванов
Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 22:24) *
...Замер на отключенной нагрузке (без влияния гармоник)
5 разных тп от разных пс и везде аналогичная ситуация...
Вам уже говорили, что высшими гармониками засорена распределительная сеть на стороне ВН. Откуда берутся эти гармоники Вам тоже уже не раз объясняли...
Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 22:24) *
...Тоже кривые руки операторов?
Пока выходит, что так оно и есть. icon_confused.gif
ЛЕША
Джонсан, загрузите трансформатор по полной... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Джонсан
Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2019, 1:52) *
Вам уже говорили, что высшими гармониками засорена распределительная сеть на стороне ВН. Откуда берутся эти гармоники Вам тоже уже не раз объясняли...
Пока выходит, что так оно и есть. icon_confused.gif

вот тоже удивительные вещи за ночь, и кривые руки тут тоже, скажете, нашли себя...
Замер тока кз ночью 11.4 кА. При этом нагрузка 680А, напряжение АВ 408в.
Замер днем сейчас 1.69кА. Нагрузка 538А. Напряжение АВ 398в.
Ваня Иванов
Не иначе как барабашки завелись в Ваших сетях. icon_smile.gif
*
Цитата(Джонсан @ 7.2.2019, 14:47) *
вот тоже удивительные вещи за ночь, и кривые руки тут тоже, скажете, нашли себя...
Замер тока кз ночью 11.4 кА. При этом нагрузка 680А, напряжение АВ 408в.
Замер днем сейчас 1.69кА. Нагрузка 538А. Напряжение АВ 398в.


А как ведет себя КНИ (THD) ночью, какие показания прибора?
Джонсан
Цитата(* @ 7.2.2019, 15:56) *
А как ведет себя КНИ (THD) ночью, какие показания прибора?

те же что и днем
Aleks_
Похоже с гармониками нормально ( THDI можно было не выкладывать, достаточно THDV )
Согласен с
Цитата(Null @ 6.2.2019, 17:17) *
Потому что характеристики данного прибора не дают возможности измерять такие сопротивления. Погрешность, при измерении такого сопротивления, около 30%, а с учетом сопротивления щупов 0,1 Ом, эти измерения соответствуют точности -"пальцем в небо"....

В паспорте на подобный прибор MZC-300 более наглядно (1 - ИФН-300, 2 - MZC-300, 3 - ГОСТ IEC 61557-3)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Диапазон измерения Z --
Диапазон отображения Z--
Основная погрешность --
Aleks_
Джонсан
Дополню. Поскольку у вас "уплыли" показания, начиная с дальних точек, всё же большая вероятность, как уже указывали, ошибки в коррекции сопротивления измерительных проводов. можно проверить и так - в режиме измерения сопротивления металлосвязи при закороченных изм. проводах показания должны быть 0,00.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
НИР
Может есть влияние расположения измерительных проводов?
Т.е. при одних измерениях Вы их раскручивали полностью, в других не полностью.
Или в одних измерениях провода были расположены близко друг к другу в других подальше.
Джонсан
Цитата(Aleks_ @ 8.2.2019, 4:54) *
Джонсан
Дополню. Поскольку у вас "уплыли" показания, начиная с дальних точек, всё же большая вероятность, как уже указывали, ошибки в коррекции сопротивления измерительных проводов. можно проверить и так - в режиме измерения сопротивления металлосвязи при закороченных изм. проводах показания должны быть 0,00.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

выполнено, но были и другие приборы. Так что эта теория не верна.

Цитата(НИР @ 8.2.2019, 9:01) *
Может есть влияние расположения измерительных проводов?
Т.е. при одних измерениях Вы их раскручивали полностью, в других не полностью.
Или в одних измерениях провода были расположены близко друг к другу в других подальше.

не думаю
*
А нельзя у сетевиков затребовать измерения показателей качества электроэнергии (гармонических составляющих) по высокой стороне (как я понимаю у вас граница проходит по высокой)?
Aleks_
Остаётся привести строчку из паспорта ИФН-300 - Диапазон измерения сопротивлений согласно ГОСТ IEC 61557-3, Ом от 0,14 до 200.
При этом, как я понимаю, допускаемая погрешность при значении 0,14 Ом - 30%
И ещё раз
Цитата(Null @ 6.2.2019, 17:17) *
Потому что характеристики данного прибора не дают возможности измерять такие сопротивления. Погрешность, при измерении такого сопротивления, около 30%, а с учетом сопротивления щупов 0,1 Ом, эти измерения соответствуют точности -"пальцем в небо"...

Цитата(Джонсан @ 31.1.2019, 3:45) *
...Вчера лаборатория закончила ежегодные проверки объекта-выявлено: ток петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 1.69кА!!!...

Интересно, какой прибор указан в протоколе?
Джонсан
Цитата(* @ 8.2.2019, 9:43) *
А нельзя у сетевиков затребовать измерения показателей качества электроэнергии (гармонических составляющих) по высокой стороне (как я понимаю у вас граница проходит по высокой)?

нужно. По 0,4 замеры сделали энергомонитором и сонелом. Гармоники напряжения на отключенном оборудовании..

Цитата(Aleks_ @ 8.2.2019, 11:02) *
Остаётся привести строчку из паспорта ИФН-300 - Диапазон измерения сопротивлений согласно ГОСТ IEC 61557-3, Ом от 0,14 до 200.
При этом, как я понимаю, допускаемая погрешность при значении 0,14 Ом - 30%
И ещё раз


Интересно, какой прибор указан в протоколе?

mzc200
Aleks_
Цитата(Джонсан @ 10.2.2019, 1:52) *
mzc200

Не моя область, но выполнять замеры петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 2500 кВА ( да и меньшей мощности) подобными приборами несерьёзно.
Т.е. пытаться замерить величину сопротивления менее 0,01 Ом прибором, имеющим разрешение 0,01 Ом и погрешность минимум в 0,05 Ома (конкретно для mzc200) ...
Ниже - из паспорта на MZC-200 (выделено мной).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Посторонним
Цитата(Aleks_ @ 10.2.2019, 10:39) *
Ниже - из паспорта на MZC-200 (выделено мной).

Так пользуйтесь годными приборами. ¯\_(ツ)_/¯
Aleks_
Джонсан
Возможно, вы просматривали, но всё же - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=445081
Джонсан
Цитата(Aleks_ @ 10.2.2019, 10:39) *
Не моя область, но выполнять замеры петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 2500 кВА ( да и меньшей мощности) подобными приборами несерьёзно.
Т.е. пытаться замерить величину сопротивления менее 0,01 Ом прибором, имеющим разрешение 0,01 Ом и погрешность минимум в 0,05 Ома (конкретно для mzc200) ...
Ниже - из паспорта на MZC-200 (выделено мной).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ok. А на 400ква ток кз тоже не мерить лучше? Так как там она составляет тоже меньше 1кАicon_wink.gif
Aleksandrspb
Цитата(Джонсан @ 9.2.2019, 21:52) *
нужно. По 0,4 замеры сделали энергомонитором и сонелом. Гармоники напряжения на отключенном оборудовании..


mzc200

Так может учитывая одинаковый характер проблемы и у соседей, сообща подключить к поиску сетевую..?
НИР
Замеры с помощью "умных" приборов, не исключает знание возможностей и погрешностей этих приборов. Ведь с самого начала ясно что Ваш прибор безбожно врет.
Для примера, попробуйте выполнить замеры напряжения цифровым мультиметром с его входным сопротивлением, на щите управления какой либо высоковольтной подстанции, уверен, побежите за обыкновенной цешкой.
Гармоники и влияние питающей сети на замеры петли это бредятина.
Найдите в Интернете какой нибудь справочние по наладке выпуска годов этак 80-х (когда не было этих заумных приборов), где описана суть измерений и метод измерения петли фаза-нуль например, с помощью вольтметра, амперметра и руководствуйтесь им.
Джонсан
Цитата(НИР @ 13.2.2019, 6:59) *
Замеры с помощью "умных" приборов, не исключает знание возможностей и погрешностей этих приборов. Ведь с самого начала ясно что Ваш прибор безбожно врет.
Для примера, попробуйте выполнить замеры напряжения цифровым мультиметром с его входным сопротивлением, на щите управления какой либо высоковольтной подстанции, уверен, побежите за обыкновенной цешкой.
Гармоники и влияние питающей сети на замеры петли это бредятина.
Найдите в Интернете какой нибудь справочние по наладке выпуска годов этак 80-х (когда не было этих заумных приборов), где описана суть измерений и метод измерения петли фаза-нуль например, с помощью вольтметра, амперметра и руководствуйтесь им.

делали. Путем падения напряжения. Расчет аналогичен измерениям. На 2 тп!! Проблема то еще в том, что в дальней точке ткз тоже упал на порядок и расчетным способом он тоже аналогичен замеры ифн300. Как с этим быть?
Есть идея взять в аренду mzc310s там ток кз 220кА. И выполнить замер по 4р системе. Только до ближайшего прибора 700км, но думаю это мало что поменяет в корне.

Цитата(Aleksandrspb @ 12.2.2019, 17:14) *
Так может учитывая одинаковый характер проблемы и у соседей, сообща подключить к поиску сетевую..?

придется.
НИР
Когда разберетесь с проблемой, сообщите плиз.
Aleks_
Цитата(Джонсан @ 14.2.2019, 2:21) *
... но думаю это мало что поменяет в корне.
из паспортов приборов
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Aleksandrspb
Интересно, у Вас стабильно по ночам ток кз поднимается до 11,4 кА? А в выходные днём не мерили?
электроник1
вы прям какие-то страсти рассказываете прям. это за гранью моего понимания. при нормальном раскладе такого в энергетике БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
Джонсан
Цитата(электроник1 @ 15.2.2019, 18:57) *
вы прям какие-то страсти рассказываете прям. это за гранью моего понимания. при нормальном раскладе такого в энергетике БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

может. Когда ограничение режима мощность вводят....p=i*u, i=u/r. Разговаривал с дедами, сказали что была такая ситуация давно, когда нагрузили тп так, что на 110 выгорела секция...

Цитата(Aleksandrspb @ 15.2.2019, 17:19) *
Интересно, у Вас стабильно по ночам ток кз поднимается до 11,4 кА? А в выходные днём не мерили?

плюс минус 5ка ночью. В выходные не мерили
ЛЕША
Цитата(Джонсан @ 16.2.2019, 17:44) *
Разговаривал с дедами, сказали что была такая ситуация давно, когда нагрузили тп так, что на 110 выгорела секция...

icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=514958 icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
rosck
Цитата(Джонсан @ 13.2.2019, 23:21) *
делали. Путем падения напряжения.

С этого места по по подробнее, что делали, какие данные брали, как рассчитывали.

Цитата(Джонсан @ 16.2.2019, 14:44) *
может. Когда ограничение режима мощность вводят....p=i*u, i=u/r. Разговаривал с дедами, сказали что была такая ситуация давно, когда нагрузили тп так, что на 110 выгорела секция..

Бред. Судя по вашим постам у вас кроме данных измерения проблем с сетью то и нету.
Если вводят ограничение, то инструмент только один полное отключение, так называемые веерные отключения, чуть чуть отключить не получится, есть стандарты качества электро энергии. Электросетям за это могут предъявить в виде исков на компенсацию средств на ремонт оборудования вышедшего по причине низкого напряжения.
Ixtim
Цитата(rosck @ 16.2.2019, 18:46) *
...есть стандарты качества электро энергии. Электросетям за это могут предъявить в виде исков на компенсацию средств на ремонт оборудования вышедшего по причине низкого напряжения.

Умора icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
детский сад, да и только... а про иски, в эпоху торжества беззакония вообще феерично!
rosck
Цитата(Ixtim @ 16.2.2019, 18:14) *
Умора icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
детский сад, да и только... а про иски, в эпоху торжества беззакония вообще феерично!

Если вы про напряжение у некоторых потребителей в розетках, так это фигня. А когда напряжение будет снижено по 110 кВ ну скажем так процентов на 30% что будет? Думаете руководство этих сетей по головке погладят? Ага премию еще выпишут. Когда в округе все насосные станут. Остановятся крупные производства, оборудование повылетает. Это будет по серьезнее чем пару бабок с претензиями на сгоревшие холодильники. Да и бабок будет в разы больше.
Сунцов Денис
Недавно произошло КЗ на шинах 0,4 кВ тр-ра 1000 кВА 10/0,4 кВ. Есть осциллограмма со стороны 10 кВ.
От любопытства сделали измерение ТКЗ на шинах 0,4 прибором ИФН-300.
Прибор показал следующие значения:
I, кА R, Ом
А-0 2,44 0,08
В-0 3,14 0,07
С-0 2,75 0,08
АВ 4,22 0,08
ВС 4,22 0,08
СА 5,43 0,07

по осциллограмме значение ТКЗ по 10 кВ примерно 350 А, что соответствует 350/0,4*10,5=9,2 кА Двухфазное соответственно должно быть 0,87*9,2= 8 кА
Причем КЗ было дуговое (КЗ на верхних контактах АВ отходящей КЛ-0,4)

Разница в 2 раза.
Почему? Пока нет понятного ответа. Расчетный ток металлического ТКЗ на шинах 0,4 (без учета переходных сопротивлений и нескольких десятков метров КЛ-10) примерно 14 кА.

Прибор явно врет.
Pantryk
Прибор не врет, просто он не предназначен для измерения прямо на шинах. Уже выше приводили паспорт. Расчетное сопротивление у вас для 14 кА 0,0165 Ом. У прибора погрешность как минимум 4 единицы младшего разряда. А это 0,04. Это все равно, что пытаться отметить 1мм незаточенным карандашом с диаметром грифеля 8мм. А какое переходное сопротивление контакта щуп-шина?
Джонсан
Цитата(Сунцов Денис @ 20.2.2019, 9:28) *
Недавно произошло КЗ на шинах 0,4 кВ тр-ра 1000 кВА 10/0,4 кВ. Есть осциллограмма со стороны 10 кВ.
От любопытства сделали измерение ТКЗ на шинах 0,4 прибором ИФН-300.
Прибор показал следующие значения:
I, кА R, Ом
А-0 2,44 0,08
В-0 3,14 0,07
С-0 2,75 0,08
АВ 4,22 0,08
ВС 4,22 0,08
СА 5,43 0,07

по осциллограмме значение ТКЗ по 10 кВ примерно 350 А, что соответствует 350/0,4*10,5=9,2 кА Двухфазное соответственно должно быть 0,87*9,2= 8 кА
Причем КЗ было дуговое (КЗ на верхних контактах АВ отходящей КЛ-0,4)

Разница в 2 раза.
Почему? Пока нет понятного ответа. Расчетный ток металлического ТКЗ на шинах 0,4 (без учета переходных сопротивлений и нескольких десятков метров КЛ-10) примерно 14 кА.

Прибор явно врет.

Замер делали разными приборами в том числе путем падения напряжения через значимое сопротивление(орловский способ). Странно что на всех соседних тп одинаковые показания плюс минус 0.4 кА. Делали замер на 400ква-ткз 0.9кА. Это далеко не норма.т.к. Ткз должен быть минимум 5 крат от номинала!
Можно поконкретнее, что у вас произошло?


Цитата(Pantryk @ 20.2.2019, 10:29) *
Прибор не врет, просто он не предназначен для измерения прямо на шинах. Уже выше приводили паспорт. Расчетное сопротивление у вас для 14 кА 0,0165 Ом. У прибора погрешность как минимум 4 единицы младшего разряда. А это 0,04. Это все равно, что пытаться отметить 1мм незаточенным карандашом с диаметром грифеля 8мм. А какое переходное сопротивление контакта щуп-шина?

0.004ом
Гость**
Сдуваю пыль с темы..
Автор поста так и не указал к чему пришел в итоге, жутко интересно что там у него получилось, куда пропали килоамперы ТКЗ