Цитата(Гость @ 21.5.2019, 11:35)

До сих пор не осознал?
Это вопрос к такому же как ты, без имени
Цитата(Гость @ 19.5.2019, 22:43)

Если есть желание заставить, СО переделает так, как нужно. Примеры воздействия на СО есть.
Цитата(Бетонщик @ 21.5.2019, 11:39)

Развивайте и дальше Вашу мысль: так что же может случиться с УЗО номиналом 16 А при токе нагрузки, например, в 30 А ? Сразу сгорит как спичка или "помучается" ?
А на кой нам "мученики" ? Никто про "сразу" и не говорил. "Сгорит через пару месяцев" или "через полгода" - не вариант. Это клоуны делают все через Ж, а потом рассусоливают "сгорит-не сгорит"
Цитата(Бетонщик @ 21.5.2019, 12:31)

УЗО 16 А, насколько я понял вопрос ТС, у него трёхфазное, т.е. 4-полюсное, и что с ним будет, если на каждой фазе будет по одному АВ на 10 А ?
Во, блин, фантазер ! Чего не придумает, что бы выкрутнуться..
Цитата(adp @ 16.5.2019, 9:50)

Собираюсь в домовом щите установить на вводе трехполюсный 25 автомат, далее УЗИП, с него на реле напряжения (3 шт.), с них далее на перекидной рубильник (для ручного переключения на генератор). С рубильника по фазе на гребенку свою. На гребенках первым будет УЗО 16 А.
Вопрос: это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом? Иными словами, корректно будет подключить на него количество автоматов, по суммарному номиналу превышающее номинал 16А?
Не пора ли Бетонщику (напоминающему Терапевта) уняться с этой глупостью. Даже Ваня Иванов затих..