Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вводной кабель в деревянный дом
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2


Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 19:08) *
Это Вы батенька вперёд паровоза побежали!
Какого такого паровоза ? Расскажите про паровоз.


Цитата Олега:
... Никакого PEN в составе кабеля не предвидится.

Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 19:08) *
Это от Вашего воображения, для чего бы я трёхжилку советовал?
Интриган какой.. неужто в трехжилке PEN заведется ?
Хрен поймешь г-на сочувствующего. То про разделение в гаражном щитке толковать начинает, то после этого щитка PEN собирается пользовать.. Не понятно, к чему бы там 3- жила ? Как-то все через одно место.. icon_confused.gif
ЛЕША
Цитата(электроник1 @ 22.7.2019, 1:13) *
там, если смотреть по уму, на фотке повторки и видно быть не должно, т. к. она должна быть на опоре, а щиток этот стоит не на опоре.

То есть, в ваших краях с опоры до ВРУ потребителя прокладывают сразу три провода? И повторное заземление на вводе у потребителя отсутствует?
И третий абзац п.1.7.61 ПУЭ не выполняется?
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 19:08) *
Так приведите свои обоснования. .. Данных о мощности потребления в доме нет, если только вы экстрасенс или у Вас хрустальный шар имеется.
Я вижу у вас такой шар есть.. - бойко так свой любимы размер называете icon_biggrin.gif без запинки.
На вводной АВ взглянуть не пробовали ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 19:08) *
..В своих я исходил из сечения защитного проводника (об этом уже писал).
Вы писали, что сечение совмещенного проводника должно быть не менее 10 мм2. При чем тут сечение защитного проводника ?
В гаражном щите разделение, дальше L, N и защитный РЕ, все три жилки при деле.. Вам видятся 6 мм2 мелковатыми для РЕ ?
Олега
Цитата(ЛЕША @ 22.7.2019, 1:10) *
.. И повторное заземление на вводе у потребителя отсутствует?
И третий абзац п.1.7.61 ПУЭ не выполняется?
Сейчас господин ГЭ повторно объяснит собравшимся пенькам, что в обязанностях владельца частного дома - оборудование ближайшей опоры сетевой организации заземляющим устройством. А в своем щитке (на вводе) заземляющий провод необходимо резать.. недавняя темка.
электроник1
Цитата(ЛЕША @ 22.7.2019, 1:10) *
То есть, в ваших краях с опоры до ВРУ потребителя прокладывают сразу три провода? И повторное заземление на вводе у потребителя отсутствует?
И третий абзац п.1.7.61 ПУЭ не выполняется?

2- фаза и PEN.
ЛЕША
Цитата(электроник1 @ 22.7.2019, 15:16) *
2- фаза и PEN.

Осталось ещё на два вопроса ответить.
электроник1
Цитата(ЛЕША @ 22.7.2019, 15:39) *
Осталось ещё на два вопроса ответить.

напомните, пожалуйста.
Roman D
Куда Вы кладёте партбилет, когда предлагаете населению сооружать новую проводку поперёк всех норм.
Олега
Цитата(электроник1 @ 22.7.2019, 18:25) *
напомните, пожалуйста.
Там же где и первый вопрос - в сообщении #54.
Или в цитате ЛЕШИ, в вашем сообщении #55.

Цитата(Roman D @ 22.7.2019, 18:44) *
Куда Вы кладёте партбилет, когда предлагаете населению сооружать новую проводку поперёк всех норм.
Под сельдь (как вариант - под огурец)
электроник1
Цитата(Roman D @ 22.7.2019, 18:44) *
Куда Вы кладёте партбилет, когда предлагаете населению сооружать новую проводку поперёк всех норм.

мне ещё никто таких слов не говорил. говорили наоборот.
S-cream
электроник1, вот реально...
Вроде и помладше меня, лет на пять, плюс-минус, и профильное образование. И должность, ага. Целый ГЭ (а много ли вы знаете про прочие энергоресурсы, г-н Главный)? И 5 ГД по ЭБ...
А такую ересь несете, коллег не слышите и не читаете...
У вас инсульта не было часом, пару месяцев назад?
Или вы, все ж таки, бухаете?
Я вот курить бросил. Третий месяц не курю. А вы?
Олега
Цитата(электроник1 @ 22.7.2019, 18:25) *
напомните, пожалуйста.
Я в сообщении #58 напомнил.
электроник1
Цитата(S-cream @ 22.7.2019, 21:13) *
электроник1, вот реально...
Вроде и помладше меня, лет на пять, плюс-минус, и профильное образование. И должность, ага. Целый ГЭ (а много ли вы знаете про прочие энергоресурсы, г-н Главный)? И 5 ГД по ЭБ...
А такую ересь несете, коллег не слышите и не читаете...
У вас инсульта не было часом, пару месяцев назад?
Или вы, все ж таки, бухаете?
Я вот курить бросил. Третий месяц не курю. А вы?

я уже не всем отвечаю- в особенности тем, кто имеет хамскую манеру общения, и их посты не читаю. отвечаю на те вопросы, что знаю, где у меня была практика- авторам тем и др. своим коллегам- как я это видел и знаю. ну согласитесь- у каждого из нас своя практика и свой жизненный опыт. если я чего-то не знаю- я не отписываюсь, т.к. не уверен, что смогу помочь, и в этих случаях не хочу навредить людям своими вредными советами. ну, а про личное- я тут писать ничего не буду- чтобы некоторые меньше знали и крепче спали. со здоровьем у меня всё нормально.
Гость сочувствующий
Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 12:30) *
...
Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении)
...

О Вашем щитке:
1. Необходимо добавить в щиток две шинки:
а) Шинку PE - крепится непосредственно к корпусу щитка. К ней подключите жилу СИП, сидящую на корпусе щитка и Ваше повторное заземление, о котором я уже писал. Отходить от неё будут защитные проводники PE вашей проводки. Вот что об этом говорится в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок):
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий ...
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

б) Шинку N - крепится на изолированные от корпуса щитка основания. Перемычкой соединяете её с шинкой PE. "Ноль" со счётчика подключаете к шинке N К ней же подключите рабочие "ноли" Вашей проводки.
Сдвигаете счётчик влево по ДИН-рейке, на освободившееся место ставите два однополюсных автомата: один на 10 Ампер, для питания освещения гаража, второй - на 16 Ампер, для питания розеток в гараже. Гаражные розетки можно смонтировать на левой боковине щитка, установив 4-5 местную розетку (блок) для открытой проводки. Это для того, чтобы не заморачиваться с проводкой по деревянным стенам.
Питание на дом подключаете: "фазу" - к автомату на 25 А, рабочий "ноль - N" на шинку N, защитный - на шинку PE.
Это всё минимум, лучше бы добавть УЗО или дифавтоматы, но это исходя из Ваших "хотелок" и финансов. Будут вопросы - спрашивайте.
И ещё, хотелось бы взглянуть на технические условия, выданные Вам сетевой организацией Фото или скан. Личные данные можно зачеркнуть, вместе с Вашим адресом.
электроник1

ну правильно всё. только есть у меня некоторые доработки: мне кажется, можно поправить- сначала нужно добавить в щиток DIN-рейку длиной не более 13 см. шинки нужно поставить на эту рейку сечением 6/9 8/1 (8 клемм, винтовое крепление по центру) на изоляторах жёлтого и синего цветов (для РЕ и N) соответственно, от РЕ-шины можно проложить провода на корпус щитка и на его дверь отдельными проводниками сечением не ниже фазного. шину РЕ нужно соединить с шиной N либо СИПом 1х16, либо ПВ-3 1х10 (с ним проще работать- он мягче). нужно добавить на эту рейку ограничители импульсных перенапряжений- можно использовать ОИН (завод "Энергомера") в количестве 2 шт. на фазу и на нуль. подключить надо после счётчика.
Олега
Цитата(электроник1 @ 23.7.2019, 19:42) *
..нужно добавить .. ограничители импульсных перенапряжений... в количестве 2 шт. на фазу и на нуль.
Как в этом месте не "проявить хамство" ? При том, что заземляющий проводник требуете резать (см.#54) не нарисуете ли принципиальную схемку ?


Цитата(электроник1 @ 23.7.2019, 19:42) *
.. нужно добавить в щиток DIN-рейку длиной не более 13 см. ..
Почему именно ≤13 ? Просто интересно
электроник1
Цитата(Олега @ 23.7.2019, 21:11) *
Почему именно ≤13 ? Просто интересно

просто чтобы она влезла в щиток, а на неё поставить 2 шины- главную заземляющуу и нулевую рабочую, чтобы между ними был видимый зазор хотя бы около пары сантиметров- чтобы ещё и провода изогнуть можно быть и чтобы ОИН 2 шт. воткнуть. можно, конечно, как вариант, добавить ограничители на DIN-рейку- чтобы никакое модульное оборудование не "ездило" по DIN-рейке и вдруг не появился какой-то ненужный контакт, который сможет изменить функции схемы. и всё.
Олега
Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 18:42) *
1. просто чтобы она влезла в щиток, а на неё поставить 2 шины- главную заземляющуу и нулевую рабочую,
2. чтобы между ними был видимый зазор хотя бы около пары сантиметров- чтобы ещё и провода изогнуть можно быть
3. и чтобы ОИН 2 шт. воткнуть.
4. можно, конечно, как вариант, добавить ограничители на DIN-рейку- чтобы никакое модульное оборудование не "ездило" по DIN-рейке ..
1. Зуб даю, на монт.панель можно поставить рейки и 150, и 170, и даже 200мм (от борта до борта)
2. О "видимом зазоре" в нормах не встречал. (да и физически это ни на что не влияет, ведь в данном случае речь не о TN-S). Провод меж шин только один, их соединяющий коротыш (вполне достаточно меди 6 мм2). Остальные можно к шинке подвести с одной из сторон.
3. При TN-C-S в точке разделения более одного УЗИП не требуется. Кроме как между фазным проводником и PEN никуда более не приткнуть.
Если уж присоветовали ОИН от Энергомеры, то конкретизируйте девайс - их там множество, но не все ОИНы допустимо использовать при вводе от ВЛ.
электроник1
Цитата(Олега @ 24.7.2019, 21:32) *
Если уж присоветовали ОИН от Энергомеры, то конкретизируйте девайс - их там множество, но не все ОИНы допустимо использовать при вводе от ВЛ.

просто он- самый дешёвый из всех других, что я знаю. у нас 1 шт. стоит около 200 р. другие- в разы дороже.
с2н5он
шедеврально
Олега
Мда.. уж..
ЛЕША
электроник1, на вопросы-то ответите?
Костян челябинский
ЛЕША, он же вам написал, что он отвечает только тем кто задаёт вопросы с улыбочкой, поклонившись и сказав три раза КУ. А тем, кто задаёт неудобные вопросы, тому КЮ
Олега
Лучше КЮ, чем бесконечно накатываемый ком казусов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.