Ваня Иванов
Уважаемый Олега! У Вас весьма идеализированное представление о пожароопасных объектах, не имеющее ничего общего с объективной реальностью. В отличие от "диванных экспертов" вроде Вас, мы - настоящие профессионалы, привыкли думать гораздо шире и понимаем, что пожар легче и проще предупредить, чем его потушить. Поэтому мы всегда подходим к решению вопросов пожаробезопасности проектируемых объектов комплексно, всесторонне анализируя все возможные причины пожаров, и ищем способы их минимизации или полного устранения. Следовательно, без качественной молниезащиты пожароопасных объектов, выполненной по высшему классу, всем этим потугам по проектированию пожарных насосных будет грош цена, к какой бы категории электроснабжения они ни относились. Однако и пожарные насосные тоже должны соответствовать всем требованиям действующих нормативных документов, а ещё лучше – быть на ступень выше (на всякий пожарный случай).
Таким образом, все Ваши жалкие аргументы, основанные на скромном опыте конторского клерка, никогда не державшего в руках мегаомметра и никогда не работавшего на серьёзных электроустановках, весьма неубедительны, бесполезны и вредны, поскольку "убаюкивают" потенциальных заказчиков доводами, что всё не так уж плохо, зачем делать ещё лучше и тратить на это силы и средства? Формально всё вроде бы соответствует НД, а если что и случится, то авторы проекта не будут нести никакой ответственности – на бумаге всё чисто и гладко! В крайнем случае, можно будет перевести стрелки на испытателей, которые выполняли приёмо-сдаточные испытания объекта и что-то там не доглядели...
Сколько явных "ляпов" и грубейших ошибок проектировщиков и рукожопых электромонтажников, набранных с улицы по объявлению, приходилось нам исправлять в процессе приёмо-сдаточных испытаний различных объектов, лучше не вспоминать! И самое хреновое, что не всё можно исправить, когда объект уже построен и "горят" сроки его сдачи в эксплуатацию! Вот тогда и начинается "выламывание рук" испытателям с требованием закрыть глаза на все недостатки проекта и недоделки монтажников, срочно выдать акты и протоколы испытаний на явное дерьмо, но сделать заключение, что это конфетка!
Вот почему все Ваши неуклюжие выпады в мой адрес напоминают громкий лай комнатной собачки, увидевшей настоящего волка на экране телевизора... icon_smile.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2019, 14:50) *
..мы - настоящие профессионалы, привыкли думать..
.. другим местом ты привык думать, коим сидеть надо.. Иначе не наворотил бы в одной теме столько бредятины
Цитата(Олега @ 2.11.2019, 16:22) *
в этой теме - СНиП привел старый, нормативную категорию склада попутал, "постоянно горячий" ДГУ в определении независимого ИП потребовал, для 1 категории определил 3 ИП, для особой группы - 4 ИП, категорию решил устанавливать в послеаварийном режиме, ужаснул пробоем изолятора на корпус и сочинил по этому случаю "плетёнку"..
Может достать перечень с твоими "заслугами", "профи"? Ты не думай, что мы злопамятны.., но все ходы записаны, г-н Понеяд

Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2019, 14:50) *
Сколько явных "ляпов" и грубейших ошибок проектировщиков и рукожопых электромонтажников,.. приходилось нам исправлять..
Стрелки переводишь со своих корявок, не более, не уходи от темы.


Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2019, 14:50) *
.. все Ваши неуклюжие выпады в мой адрес...
Где это они неуклюжие ? Вполне уклюжие и вполне по заслугам.
Последний твой пост #101 - сплошное бла-бла и уводилово в сторону.
Еще и МЗ приплёл к категории надежности ЭС.. )) Валяй, покажи зависимость

Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2019, 14:50) *
.. комнатной собачки, увидевшей настоящего волка на экране телевизора...
Перед тем как сесть за писюлькаму , подумай как вытянуть очередную туфлю (с этой темы), наш настоящий профессионал
Ваня Иванов
Истерикой в стане конторских клерков полностью удовлетворён! На этом тему можно закрывать, дабы чего не приключилось... icon_biggrin.gif
Олега
Никаких истерик , Олега ждет заключительного номера Вани, на тему взаимосвязи категории надежности ЭС и молниезащиты. Выходи на арену..

Вот жук.. вообще с форума схилял, а дядька Олега жди..
Не иначе к Бетонщику побёг жаловаться, Кацнельбоген...
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 3.11.2019, 20:37) *
Олега ждет заключительного номера Вани, на тему взаимосвязи категории надежности ЭС и молниезащиты...
После драки кулаками не машут! Я Вам как-нибудь полный КамАЗ дефектных опорных и проходных изоляторов 0,4 кВ подвезу, будет Вам чем заняться! Заодно мог бы подвезти и пол КамАЗа сгоревших "несгораемых" нулевых шинок, но их недавно сдали на цветмет... icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 12:09) *
После драки..
Нешто понимание появилось, что снова нафуфлогонил? Я тебе постоянно говорю, сначала подумай, потом брякай. А пока запишу ещё один пунктик в книгу твоих измышлизьмов.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 4.11.2019, 15:03) *
А пока запишу ещё один пунктик в книгу твоих измышлизьмов.
Лучше запишите пунктики своих "измышлизьмов" о вечных опорных и проходных изоляторах, о несгораемых нулевых шинках, о том, что молниезащита пожароопасного объекта никак не связана с его надёжностью и пожаробезопасностью, а также вспомните о неоспоримых "преимуществах" системы ТТ и о том, что частному лицу не следует объединять свои ЗУ в единую систему... icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 15:22) *
Лучше запишите пунктики своих "измышлизьмов" о вечных опорных и проходных изоляторах..
Брехлом и остался Ваня. О вечных опорных речи не было (о проходных даже не упоминалось), говорилось о весьма малой вероятности пробоя
Цитата(Олега @ 30.10.2019, 13:20) *
Вероятность этого события по причине пробоя через опорный изолятор (min 1 кВ, а скорее выше) на корпус щита (230 В) - практически никакая.
При монтаже шин в щите, внутри щитовой, в здании.. - ты где такой случай видел ? icon_cool.gif

Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 15:22) *
.. о несгораемых нулевых шинках..
Ага, я помню, как ты с калькулятором доказывал в джоулях, что 4 шинки номиналом 100А каждая непременно сгорят при общем токе ограниченном АВ номиналом в 40 А. icon_lol.gif

Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 15:22) *
что молниезащита пожароопасного объекта никак не связана с его надёжностью и пожаробезопасностью
Клоун, от тебя требовалось обосновать влияние категории МЗ объекта на выбор категории надежности ЭС
Цитата(Олега @ 2.11.2019, 22:55) *
Имеет ли это отношение к вопросу обеспечения категории ?
Ничего толкового ты не пропитюкал.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 15:22) *
.. вспомните о неоспоримых "преимуществах" системы ТТ ..
Ты, я смотрю, вовсе память потерял.. Никто тебе не говорил о "неоспоримых преимуществах ТТ". Говорили об отсутствии неоспоримых преимуществ TN. Всю тему тебя поправляли: "Так никаких мифических преимуществ ТТ никто не приводит, речь шла о конкретных ситуациях, когда применение ТТ оказывается предпочтительнее TN-C-S". Ты еще с МЭК не связывался, по поводу отмены ТТ ? Они там до сих пор ждут пальцеводителя Ваню


Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 15:22) *
.. о том, что частному лицу не следует объединять свои ЗУ в единую систему... icon_biggrin.gif
Обладатель клоунского колпачка, в теме тобой приведена цитатка
Цитата
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
, в коей выделено подчеркиванием (видимо для внимания ТС к этому моменту) требование "не менее двух". Вот об этом и был задан вопрос:
Цитата(Олега @ 29.10.2019, 20:35) *
Ваня, подчеркнутое относится к ЗУ ТС ?
Электроустановка у ТС одна. Пояснить в теме ты ничего не смог. Может сейчас родишь ?


Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2019, 15:22) *
Лучше запишите пунктики своих ..
Резюме:
Нет у тебя методов против Кости СапрыкинаОлега ! Все упомянутые темы - твои прокольные


Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2019, 14:50) *
.. мы - настоящие профессионалы..
Умора.. icon_rolleyes.gif
Ваня Иванов
Говорил же я ещё в 103 посте от 3.11.2019:
Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2019, 20:14) *
...тему можно закрывать, дабы чего не приключилось...
... и вот оно приключилось - словесный понос одолел одного из участников, уже вторые сутки не даёт ему покоя... icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 5.11.2019, 17:38) *
Говорил же я ещё в 103 посте..
Так нехрен было 105-й и 107-й строчить.. К тому же оба поста оказались наглой пустопорожней брехнёй. Коллеги, читавшие указанные темы, легко убедятся в сказанном.



Цитата(Ваня Иванов @ 5.11.2019, 17:38) *
.. вторые сутки ..
Ошибаешься, компостировать мозги собственным имхом ты начал еще 25.10.2019, в 20:16.
Практически сразу и манёвры кормой начались.
Dimich-krutan
Раз уж вопрос о надежности затронули, ещё один нюанс хочу уточнить по молниезащите, поскольку в теме молниезащиты никто не отвечает.

Проект топливозаправочного комплекса с резервуарным парком относится к специальным объектам.
В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 надежность от ПУМ для специальных объектов - от 0,9 до 0,999.
Если нет требований заказчика к обеспечению определенной надежности, могу ли Я в проекте надежность ПУМ - 0,9 сделать согласно данного правила?
Пробовал считать по методике РД получается вроде как удовлетворяет надежность защиты 0,9 по СО.
и так слишком высокие молниеприемники получаются - 40 метров для обеспечения защиты на 20 метрах.

В типовом проекте ZANDZ по защите резервуаров они для защиты резервуаров высотой 12м (+ должна быть зона 5м над дыхательным клапаном) вообще применяют молниеприемники высотой 18м. Может в СО как то сильно перебздели?
Ваня Иванов
Цитата(Dimich-krutan @ 6.11.2019, 16:16) *
В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 надежность от ПУМ для специальных объектов - от 0,9 до 0,999. Если нет требований заказчика к обеспечению определенной надежности, могу ли Я в проекте надежность ПУМ - 0,9 сделать согласно данного правила?
Никто не запрещает, но лучше не "миллиметровать" и сделать чуть больше, например, взять коэффициент надёжности 0,99. Чтобы молниеприёмники не получались слишком высокие, лучше использовать двойные тросовые молниеприёмники, т.е. натянуть тросы между парами одиночных молниеотводов.
Об этом говорил гуру по молниезащите д.т.н. профессор Эдуард Меерович Базелян на вебинаре №15 от 7 сентября 2016 г.: Применение тросовой молниезащиты. Пошарьте на его сайте, там можно найти много чего полезного...
Dimich-krutan
Цитата(Ваня Иванов @ 6.11.2019, 17:01) *
Никто не запрещает, но лучше не "миллиметровать" и сделать чуть больше, например, взять коэффициент надёжности 0,99. Чтобы молниеприёмники не получались слишком высокие, лучше использовать двойные тросовые молниеприёмники, т.е. натянуть тросы между парами одиночных молниеотводов.
Об этом говорил гуру по молниезащите д.т.н. профессор Эдуард Меерович Базелян на вебинаре №15 от 7 сентября 2016 г.: Применение тросовой молниезащиты. Пошарьте на его сайте, там можно найти много чего полезного...

Где то было указано что - Для уровня защиты II защита от прямых ударов молнии должна выполняться отдельно стоящими молниеприемниками.
Ваня Иванов
Цитата(Dimich-krutan @ 6.11.2019, 17:33) *
...Для уровня защиты II защита от прямых ударов молнии должна выполняться отдельно стоящими молниеприемниками.
Прямо так и было сказано: "должна" ? Или там были другие слова, например, "рекомендуется" или "как правило выполняется"... Делайте тросовую молниезащиту от ПУМ и не парьтесь, хуже не будет.
moshkarow
Разверните диспут листов на десять .
Алгоритм работы пожарных насосов и их кол-во .
Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 6.11.2019, 17:33) *
Где то было указано что - Для уровня защиты II защита от прямых ударов молнии должна выполняться отдельно стоящими молниеприемниками.
Это вовсе не значит, что не троссовыми.
"По типу молниеприемника молниеотводы разделяются на стержневые (вертикальные), тросовые (горизонтальные протяженные) и сетки,... Стержневые и тросовые молниеотводы могут быть как отдельно стоящие, так и установленные на объекте".
В РД указано "2.11. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории с неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными на защищаемом объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами..При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка...
2.15. Наружные установки, содержащие горючие и сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, следует защищать от прямых ударов молнии следующим образом:
а) корпуса установок из железобетона, металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши менее 4 мм должны быть оборудованы молниеотводами, установленными на защищаемом объекте или отдельно стоящими;
б) металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3 независимо от толщины металла крыши, а также металлические кожухи теплоизолированных установок достаточно присоединить к заземлителю.
2.16. Для резервуарных парков, содержащих сжиженные газы, общей вместимостью более 8000 м3, а также для резервуарных парков с корпусами из металла и железобетона, содержащих горючие газы и легковоспламеняющиеся жидкости, при общей вместимости группы резервуаров более 100 тыс. м3 защиту от прямых ударов молнии следует, как правило, выполнять отдельно стоящими молниеотводами.
В Пособии к РД: Для объектов II и III категорий, характеризующихся меньшим риском взрыва или пожара, в равной мере допустимо использование отдельно стоящих молниеотводов и установленных на защищаемом объекте.

Цитата(Ваня Иванов @ 6.11.2019, 17:44) *
Прямо так и было сказано.. ?
В п.2.16 РД прям так и сказано: "следует, как правило". Что-то знакомое, да ?

Цитата(Dimich-krutan @ 6.11.2019, 16:16) *
Может в СО как то сильно перебздели?
По РД ниже не получится ? или по РД считать нельзя ?
gomed12
АЗК(АЗС) относятся к 1 категории МЗ. На резервуарном островке МП не ставят, с учетом того, что для резервуарного парка 4*100 куб. м площадь островка не превышает 150-200 кв. м. правильнее установить 2 МП по диагонали, за пределами островка, чем огораживать периметр островка тросом.
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 6.11.2019, 22:10) *
...правильнее установить 2 МП по диагонали, за пределами островка, чем огораживать периметр островка тросом.
И какой же высоты должны быть эти 2 МП, установленные по диагонали, чтобы защитить все резервуары по первой категории?
gomed12
Есть несколько условий, которых необходимо учитывать при расчете МП:
1. Расположение резервуаров: наземные или подземные.
2. Высота дыхательных клапанов и их местонахождение.
3. Расположение ТРК под навесом или открыто, расстояние от них до резервуарного парка.
4. Необходимость одновременной защиты других сооружений АЗК.
Обычно при строительстве АЗК опоры освещения на резервуарном островке проектируют так, чтобы их использовать под установку на них МП.
Dimich-krutan
Цитата(gomed12 @ 7.11.2019, 2:12) *
Есть несколько условий, которых необходимо учитывать при расчете МП:
1. Расположение резервуаров: наземные или подземные.
2. Высота дыхательных клапанов и их местонахождение.
3. Расположение ТРК под навесом или открыто, расстояние от них до резервуарного парка.
4. Необходимость одновременной защиты других сооружений АЗК.
Обычно при строительстве АЗК опоры освещения на резервуарном островке проектируют так, чтобы их использовать под установку на них МП.


Вроде все учел, высота резервуара 15м, дыхательный клапан над ним ещё 5м, и того расчетную молниезащиту организовываю на высоте 21 метр (1метр в запасе).
Молниеотводы использую отдельностоящие поскольку устанавливаю на них светильники на мобильной короне.
При расчете надежности защиты для специальных объектов - 0,9 по СО, высота молниеотводов получается 40м, если надежность выше брать то и молниеприемники потребуются более 50м.
В типовом примере ZANDZ (в посте выше), расчет выполнен программным способом (непонятно как считали) у них резервуары высотой 12м с дыхательными клапанами защищаются отдельностоящими молниеприемниками высотой 18 метров.
Вот и возник вопрос может достаточно надежности от ПУМ 0,9-?.
Олега
Цитата(gomed12 @ 6.11.2019, 22:10) *
АЗК(АЗС) относятся к 1 категории МЗ.
Почему сразу к 1-й ? Смотрел правила технической эксплуатации нефтебаз. Там резервуары могут относиться ко II или III категории, в зависимости от класса зоны (по ПУЭ)
gomed12
Цитата(Олега @ 7.11.2019, 9:07) *
Почему сразу к 1-й ? Смотрел правила технической эксплуатации нефтебаз. Там резервуары могут относиться ко II или III категории, в зависимости от класса зоны (по ПУЭ)

Если совмещенная МЗ с учетом площадей других категорий возможно и общая категория упадет до III, но НПБ -111 говорит не ниже II.
Но, если брать непосредственно резервуарный островок, где выполняются работы по сливу топлива, то по тому же РД эта территория подпадает под 1 категорию.
Олега
Как там с островками.. только ТС в курсе..
До сих пор не услышали - какая толщина железа (сверху) у резервуаров.
gomed12
Цитата(Олега @ 7.11.2019, 10:01) *
До сих пор не услышали - какая толщина железа (сверху) у резервуаров.

Толщина металла для наземных д/б не менее 4 мм, но тут больше необходимо учитывать количество топлива, сосредоточенное на островке, его наверняка больше 100 кубов..
Цитата(Dimich-krutan @ 7.11.2019, 8:52) *
Вроде все учел, высота резервуара 15м, дыхательный клапан над ним ещё 5м, и того расчетную молниезащиту организовываю на высоте 21 метр (1метр в запасе).
Вот и возник вопрос может достаточно надежности от ПУМ 0,9-?.

Все же надежность 0,9 маловата, чтобы увеличить ее и одновременно уменьшить высоту установки надо добавлять МП. Одним стержневым охватить весь островок сложно, хотя и дыхалки сосредоточены в одном месте..
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.11.2019, 10:37) *
Толщина металла для наземных д/б не менее 4 мм, но тут больше необходимо учитывать количество топлива, сосредоточенное на островке, его наверняка больше 100 кубов..
"корпуса резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3 независимо от толщины металла крыши - присоединением к заземлителям"
Dimich-krutan
Цитата(Олега @ 7.11.2019, 10:45) *
"корпуса резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3 независимо от толщины металла крыши - присоединением к заземлителям"

Толщина стенки неизвестна (рассчитывается производителем резервуара по опросному листу), резервуары - 4шт объёмом по 1200м куб. по расчету ставлю 4 молниеприемника высотой 40м за обвалованием резервуаров 36х36м на максимальном расстоянии 14м от обвалования.
Расстояние между молниеприемниками - 58метров.
Ваня Иванов
Цитата(Dimich-krutan @ 7.11.2019, 12:00) *
4 шт. объёмом по 1200 м куб.
Уважаемый Dimich-krutan! Так стоило ли так переживать? Всё нормально у Вас должно получиться. Мне приходилось заниматься проверкой заземлений и тросовой молниезащиты нефтехранилища, где было около десятка резервуаров типа РВСПК с плавающими крышами и двойными стенками объёмом по 75 000 м3 каждый. И всё это защищено несколькими тросовыми молниеприёмниками, натянутыми не по периметру (там территория несколько гектаров), а над территорией этого объекта, создавая сплошную зону защиты I категории. Возможно, они не знали, что такие объекты следует защищать только отдельными вертикальными молниеприёмниками...
Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 7.11.2019, 12:00) *
Толщина стенки неизвестна (рассчитывается производителем резервуара по опросному листу)..
Заполнить опросник и закинуть производителю не долго.


То 2 категория, то 1-я в разговорах. Можно уточнить этот момент ?
gomed12
Цитата(Ваня Иванов @ 7.11.2019, 12:18) *
Мне приходилось заниматься проверкой заземлений и тросовой молниезащиты нефтехранилища, где было около десятка резервуаров типа РВСПК с плавающими крышами и двойными стенками объёмом по 75 000 м3 каждый.

Ситуация несколько иная, на нефтебазе на вертикальном резервуаре РВС установлены одиночные на каждом резервуаре и между резервуарами тросовая защита, но не над резервуарами. Тросовая МЗ защищает территорию обваловки между резервуарами на случай аварийного пролива.
Здесь иная ситуация, резервуары 4*400 м3 тоже вертикальные, сконцентрированы в одном месте и с общей обваловкой и аварийным подземным резервуаром (думаю так) объемом 400 м3 с возможностью переключения на очистные сооружения в нормальном режиме.
Для такой мини нефтебазы, думаю, нужна 1 категория.
Олега
Дмитрий указал 4 по 1200
Так какой норматив определил 1-ю ?
gomed12
Ориентируюсь чисто для АЗС Приложением 4 к РД.
Гость
Пример реально действующей эл снабжения насосной+тп - расстояние между ними 15 метров. До пож резервуара 300 кубов примерно 30 метров. В насосной линия гор воды 4 насоса+ из пож резервуара 2 насоса. В тп два ввода два транса авр на секционике, дгу на каждую секцию, ячейки генератор куклаж последнии на 2 секциях, на них насосная аварийное освещ. лифты, аварийная сигнализация. Горячий дизель при отказе авр на любой секции в комплекте. Все в работе. Ну там еще по мелочи