Недавно поставили электронный счетчик, у него горят 2 индикатора, на одном из них написано Iф<>Iо. Мне сказали, что за это могут нехило предъявить типа мы электричество воруем, и спорить бесполезно, т.к. индикатор - свидетель. Это правда?
Энергию мы не воруем, сразу говорю. Что делать? Как погасить поганый индикатор?
Какой ток считает счетчик? Не переплачиваем ли мы?
AlexPetrov
9.10.2007, 10:54
То, что нет мгновенных ответов, вовсе не означает негатив либо нежелание пользователей отвечать Вам. Подождите, спросите на другом форуме, поищите сами информацию. А дублировать в разных ветках одного ресурса не стоит.
Назовите полную марку счётчика и его изготовителя.
Гость_fakel_*
10.10.2007, 7:12
ЦЭ6807БК 2.0 220В 5-60А М Ш4 Изготовитель: Энергомера г. Ставрополь
Паспорт ИНЕС.411152.038.15 ПС
AlexPetrov
10.10.2007, 8:07
Судя по
Руководству по эксплуатации данного изделия индикатор Iф ≠ Iо загорается при неравенстве токов через нулевую и фазную цепи счётчика. Можно предположить работу электроприбора в квартире, допустим, через системы отопления или водоснабжения.
Если есть интерес определиться с причиной, попробуйте найти виновника последовательным отключением всех приборов и контролем свечения индикатора. Момент выключения последнего укажет на причину.
Счётчик контролирует всё энергопотребление квартиры. Вопрос переплаты сомнителен, устраните лучше свечение индикатора.
Здесь почитайте про счетчик
http://www.energomera.ru/products/meters/ce6807b-cПо-моему, когда мигают светодиоды-это означает, что учитываются энергии по фазному и нулевым проводам.
Точнее ответят на форуме производителя
http://www.energomera.ru/forum/index.php
Гость_fakel_*
10.10.2007, 8:58
Спасибо! А это свечение может служить поводом для претензий со стороны энергетиков?
AlexPetrov
10.10.2007, 10:04
Выше под словами "Руководству по эксплуатации" скрыта ссылка на pdf документ, в к-ом ясно излагается описание работы. Счётные импульсы индицируются светодиодом 1600 imp/kW•h, а неравенство токов - Iф ≠ Iо.
Может быть источником для претензий, разбирайтесь.
Гость_Fakel_*
10.10.2007, 11:29
Цитата(AlexPetrov @ 10.10.2007, 8:07)

Судя по
Руководству по эксплуатации данного изделия индикатор Iф ≠ Iо загорается при неравенстве токов через нулевую и фазную цепи счётчика. Можно предположить работу электроприбора в квартире, допустим, через системы отопления или водоснабжения.
Если есть интерес определиться с причиной, попробуйте найти виновника последовательным отключением всех приборов и контролем свечения индикатора. Момент выключения последнего укажет на причину.
Счётчик контролирует всё энергопотребление квартиры. Вопрос переплаты сомнителен, устраните лучше свечение индикатора.
Ссылку прочитал.
Отключал последовательно все эл. приборы, результат отрицательный. И только с погасанием последней лампочки светодиод погас.
Гость_Fakel_*
10.10.2007, 11:33
Что за причина?
AlexPetrov
10.10.2007, 14:19
1. Неисправность эл.счётчика.
2. Нарушения в разводке эл.проводки (?).
В любом случае пригласите представителя контролирующей организации для разбирательства.
Гость_Fakel_*
10.10.2007, 14:26
Спасибо, будем разбираться!
Anatoli
10.10.2007, 23:32
Причина простая- в этажном щитке все нулевые провода Вашей квартиры должны быть подключены на спец клемник который изолирован от корпуса щита, нулевой прод последней лампы по всей видимости посажен непосредсвенно на крпус куда в свою очередь и подключён рабочий ноль стояка. Следовательно в счётчике протекает ток только фазного проводника. Разберитесь с монтажом. И в инструкции на такие счётчики сказано что установлено два ТТ и учёт ведётса по большему из первичных токов. В многоэтажках проблем с подключением ноля очень много. Ввиду низкой квалификации персонала ЖЕКа.
Гость_Fakel_*
11.10.2007, 7:19
А как выглядит клеммник?
Цитата(Гость_Fakel_* @ 10.10.2007, 11:29)

И только с погасанием последней лампочки светодиод погас.
Дело не в лампочке ИМХО, светодиод горит при включении любой лампочки и только когда выключен весь свет, холодильник и т.п. светодиод гаснет
AlexPetrov
11.10.2007, 8:23
А как обстоит дело у соседей по площадке, подъезду?
Гость_fakel_*
11.10.2007, 9:25
Ничего не могу сказать - у них обычные счетчики
Anatoli
11.10.2007, 23:57
[quote name='Гость_Fakel_*' date='11.10.2007, 7:19' post='35967']
А как выглядит клеммник?
Клемник - квадрат 40*40 из катболита, на нём металическая пластина и 4 винта на 5мм, или чтото в этом роде, установлен возле автоматов. Можэте также проследить (продёргать) нулевой провод от счётчика (4 с лева) куда он приходит, и в том месте длжны соеденятса ноли с вашей квартиры.
Roman_D
13.10.2007, 19:51
Цитата(Anatoli @ 11.10.2007, 23:57)

Клемник - квадрат 40*40 из катболита, на нём металическая пластина и 4 винта на 5мм, или чтото в этом роде, установлен возле автоматов. Можэте также проследить (продёргать) нулевой провод от счётчика (4 с лева) куда он приходит, и в том месте длжны соеденятса ноли с вашей квартиры.
В общем случае располагается в этажном щитке, над предохранителями, под металлической крышкой.
Где-то здесь

, где горело...
Гость_fakel_*
15.10.2007, 7:26
Да-а! Жесть!
Нашел что-то похожее - возле автоматов стоят пластинки и к ним до кучи проводов подходит. Какой дергать?
AlexPetrov
15.10.2007, 9:32
Не вижу смысла дёргать. Индикатор загорелся с момента установки нового счётчика? Стоит пригласить установщика и попросить разобраться в этом вопросе.
Гость_fakel_*
15.10.2007, 9:40
Заменил автоматы, поставил один на фазу, один на ноль, правильно? Или на ноль не надо было? (Проводка дыухпроводная). А индикатор все равно не гаснет, зараза.
В зтажных щитах нулевой рабочий клеммник стоит после счётчика. Не исключено, что там-же присутствует перемычка между ним и корпусом щита, либо из-за изношенности изолятора (подгорания нулей) клеммник "подшивает" на корпус.
Не знаю на какую величину утечки счётчик реагирует, но мне весной встречалось, когда 25А/30мА дифавтомат выбивал во втором случае.
Удачи.
AlexPetrov
15.10.2007, 10:35
Верная мысль. Тут можно вот что: откинуть все нулевые провода с колодки и попробовать подключать их по одиночке, включая нагрузку этой линии и следя за индикатором счётчика.
На нуль автомат не нужен, фазного достаточно.
Гость_Fakel_*
15.10.2007, 10:57
Цитата(AlexPetrov @ 15.10.2007, 10:35)

На нуль автомат не нужен, фазного достаточно.
А если уже стоит? Убирать?
AlexPetrov
15.10.2007, 11:18
А зачем он? Если б был поставлен двухполюсный - на фазу и нуль, тогда можно. У Вас, как понял, одинарные. Просто лишний коммутационный аппарат получился. Снимайте на запас.
Гость_Fakel_*
15.10.2007, 11:25
Лень! Главное, успокоили! Да и надежность, наверно побольше - не сработает один, сработает второй.
А можно тогда на клювики, или как их называют, перемычку поставить, чтобы один автомат, отключаясь, вырубал другой?
AlexPetrov
15.10.2007, 11:31
Противоречия между третьим и четвёртым предложениями не видите?
Гость_Fakel_*
15.10.2007, 11:43
Нет, а где?
AlexPetrov
15.10.2007, 11:50
Я сомневаюсь, что установленная жёсткая перемычка даст нормально отработать аварийному автомату.
P.S. Упс, недопонял идею. Но всё равно, мне кажется, что не следует.
Гость_Fakel_*
15.10.2007, 11:59
Понял. Не буду.
А со счетчиком вопрос остался не решенным.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что на клеммник идет только 2 провода - один со счетчика и один в квартиру, остальные идут на клеммники соседей.
Освободил клеммник (пустил ноль через автомат), индикатор загорается, начиная с 60 Вт. Где собака порылась?
AlexPetrov
15.10.2007, 12:10
Т.е. нулевой со счётчика через автомат идёт сразу на квартиру безо всяких клеммников и соседей? Попутно опишите цепь фазы.
Гость_fakel_*
15.10.2007, 12:13
Сейчас да. До смены автоматов шел через клемник
Гость_fakel_*
15.10.2007, 12:14
фаза - через автомат на квартиру
AlexPetrov
15.10.2007, 12:37
Мда... Народ, что скажете, может звякнуть отдельно цепь фазы и нуля на корпус щита?
Roman_D
15.10.2007, 13:11
Цитата(AlexPetrov @ 15.10.2007, 12:37)

Мда... Народ, что скажете, может звякнуть отдельно цепь фазы и нуля на корпус щита?
Именно! Надо прокрутить мегером на 1000 В всю проводку (предварительно отключив все электроприемники).
А автомат с нуля лучше убрать, а то может получиться так: света нету, а все под напряжением.
А уж если какой умник подсоединит заземляющий контакт розетки на ноль, то при отключении автомата в "ноле" на корпусе заземленного устройства мы
автоматически 
получим "фазу"...
Так что только двухполюсный!
Гость_fakel_*
15.10.2007, 13:41
Верно ли, что:
1. Электроприборы выключены, индикатор не светится -> с фазы утечки нет
2. Отключаю ноль автоматом, включаю свет в коридоре - не горит, индикатор тоже не светится -> с ноля утечки тоже нет.
Откинь оба квартирных провода от щита и "стрельни" каждый из них (отдельно фазу и ноль) мегером на землю (корпус шкафа). Чую, сцк, шьет где-то на землю......
Параллельно, как вариант, можно подключить нагрузку непосредственно в щите и глянуть, пойдёт-ли так утечка.
Гость_fakel_*
15.10.2007, 13:53
Нема у меня мегера! Китайская отвертка подойдет?
AlexPetrov
15.10.2007, 13:57

Китайская - не пойдёт.
Тоже хороший вариант. Откидываем всю квартирную нагрузку и подключаем прямо на лестничной клетке к выходу счётчика простую лампу накаливания (настольный светильник, паяльник и т.п.) и проверяем свечение индикатора. Так удостоверимся в исправности счётчика.
Цитата
Верно ли, что:
Нет, неверно. Мысль состоит в том, что возможно один из штатных проводников имеет плохую изоляцию (касание) к арматуре здания, водопроводным коммуникациям. В связи с этим происходит как бы "деление" потребляемого тока на два пути - один по штатному проводу, второй по катакомбам. Счётчик подсчитывает расход по штатным и, уловив асимметрию токов, включает сигнальный индикатор. Отключив автоматы или электроприборы и увидев погасший индикатор, радоваться рано - ток-то не идёт.
А мегаомметр найти с электриком надо. Это задание партии.
Гость_fakel_*
15.10.2007, 14:01
Цитата(Roman_D @ 15.10.2007, 13:11)

Именно! Надо прокрутить мегером на 1000 В всю проводку (предварительно отключив все электроприемники).
А уж если какой умник подсоединит заземляющий контакт розетки на ноль, то при отключении автомата в "ноле" на корпусе заземленного устройства мы
автоматически 
получим "фазу"...
Такого умника на фазе повесить надо! Не дожидаясь срабатывания автомата.
Гость_fakel_*
15.10.2007, 15:05
Почему индикатор загорается не сразу а начиная с опредеденной мощности 60Вт
Гость_fakel_*
15.10.2007, 15:33
Можно ли проверить проводку мегером, подключив его в розетку и на батарею, отключив при этом оба автомата? А то щиток уже закрыл.
AlexPetrov
15.10.2007, 15:46
Выше уже отвечал - индикатор горит только при соблюдении двух условий: а) наличие тока в цепи счётчика; б) дисбаланс величин тока.
Нет, нельзя.
Всё, электрика с прибором в студ... в квартиру.
Вариант: проверь, какой провод у тебя идёт через выключатели лампочек. Для этого подойдёт китайская отвёртка-индикатор.
Если в разрыв идёт фазный провод и утечка появляется при включении любого потребителя (люстра, девайс в розетку воткнуть) то, полагаю, нулевой провод где-то уверенно сидит на земле (арматуре, водопроводной трубе, корпусе самого щита).
Если из щита идёт всего 1 группа на всю квартиру, то придётся распаивать группы в коробках, выискивать группу с утечкой. А начать стОит с меньшего зла - самого щита.
Гость_fakel_*
16.10.2007, 7:46
Цитата(Flash @ 15.10.2007, 16:35)

полагаю, нулевой провод где-то уверенно сидит на земле (арматуре, водопроводной трубе, корпусе самого щита).
Тогда почему при отключении нуля автоматом свет не зажигается?
Roman_D
16.10.2007, 13:43
Млин, пересмотрел несколько паспортов от разных ЦЭ6807Б, не нашел порога чувствительности срабатывания индикатора Io<>Iф.
Написано, что "ведет учет по большему из двух токов. Это обеспечивает достоверный учет электроэнергии, несмотря на все попытки хищения"

- и все (
http://www.enron-energo.ru/production/detail/865/ )
На схеме подключения счетчика указано, что между контактами 6 и 7
внутри счетчика стоит перемычка:

однако при невнимательном прочтении схемы можно предположить, что перемычка
внешняя
Скорее всего, это никакая не перемычка, а вторая токовая катушка

для ловли
гнусных расхитителей.
Предположив, что
пьяный дядявася не разобрался
(патамуштомногабукаф) 
и влепил перемыку

на клеммник между 6 и 7, то можно прикинуть, что порог срабатывания
защиты от вредителей около 250 мА (для 60 Вт).
Но это только предположения...
Ещё.Обнаружить утечку проводки можно не только мегером, но и чувствительными (100-500 мА) токовыми клещами, обхватив одновременно фазный и нулевой провод - при наличии нагрузки в сети. Отсутствие дифференциального тока или малые значения (десятки милиампер) говорят об исправности проводки и неправильности показаний индикатора
Io<>Iф счетчика.
Гость_fakel_*
16.10.2007, 14:40
Ни клещей нет, ни мегера, одна отвертка и та китайская...
Anatoli
16.10.2007, 21:51
Тогда заклейте светодиод чёрной изолентой, чтобы не сверлил глаза, и думайте что его там нет.
Гость_fakel_*
17.10.2007, 7:43
Цитата(Anatoli @ 16.10.2007, 21:51)

Тогда заклейте светодиод чёрной изолентой, чтобы не сверлил глаза, и думайте что его там нет.
А как контролерам внушить, что его там нет? Может Кашпировского к щитку приставить? Или Васю-электрика?
Стоит еще посмотреть, как у других. Может и там
дядявася поработал?
Есть еще модификация счетчика Д3, которая
"Д3 - предупреждающая несанкционированное потребление электроэнергии по нулевому проводу, при попытке хищения, выходит из класса точности, определенного для нормальных условий эксплуатации и увеличивает показания в 2 раза при значительной разнице токов в обеих цепях."
Гость_fakel_*
17.10.2007, 9:46
Сцука! Пойду разобью ему морду, тьфу, лицевую панель!