Здравствуйте коллеги!
Уважаемые форумчане, в расчете тока утечки по моему ошибка.
1мА=0,001А, 1мкА=0,000001А или, 1мА=0,001мкА (Проверил на всякий случай в справочнике)
Значит на 1000м кабеля утечка тока составит1000х10мкА= 10000мкА или 10мА, что очень не много
-----------------------------------------
Цитата(Shapiton @ 29.9.2008, 12:05)

Выше прочитал, что кабель сгорел и при защите УЗО. Ну и что? И сгорит. Если токи проходящие через него равны. УЗО не от этого защищает. Прежде чем критиковать надо разобраться в суте вопроса, хотя бы знать для чего предназначено УЗО.
-----------------------------
Согласен с автором по сути вопроса, но не с тональностью сообщения.
ПУЭ7 п7.1.84. «Для повышения уровня защиты от возгорания
при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.»Конец цитаты.
Речь в п7.1.84 ПУЭ идет не о КЗ между L и N, а между L и PE, которые согласно ПУЭ п7.1.36 должны быть разделены.
С уважением ко всем!