Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 30mA or 100mA - как узнать точно?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
Страницы: 1, 2


gomed12
Не представляю как можно практически измерить утечку и зачем.
Ее не д/б, иначе монтаж бракуется.
Согласны?
Насколько понимаю в НТД номиналы УЗО по утечкам практически определены, а там где их нет, ПУЭ рекомендует.
После монтажа необходимо произвести протокольные испытания в т.ч. и УЗО на утечку лабораторией.
Для выбора УЗО не такой уж широкий диапазон по номиналам утечек, непосредственно для потребителей 30 или 10 мА, даже установка любого из них при качественном монтаже большой ошибкой не будет.
Это мое мнение.
Олега
"Не представляю как можно практически измерить утечку и зачем"

Видимо для выполнения:
"7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО".
А уж "При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Согласен, что сопр.изоляции маловато будет: "с учетом присоединяемых стационарных и переносных (!)электроприемников". Измерять нужно утечку сети, но не ток,"при котором происходит отсечка".

Практические трудности с измерением утечки лаборатория решает, значит способы есть. Причем сама утечка существует и при отсутствии в сети УЗО.

Но опять же - это все при наличии УЗО в конкретной сети. А в начале темы его надо было выбрать, а не тестировать.
gomed12
Все равно не понимаю как можно вызвать утечку сети.
Приложением высокого напряжения на образец?
Так ведь не утечка, а пробой будет.
Еще смысл п.7.1.83., допустим ток УЗО 25 А, 30 мА, как понимать 1/3 его?
В Амперах или мА.
1/3 - это 8 А=8000 мА выше 30 мА так что ли, так 1/3 ном. тока всегда выше тока утечки.
Не понятно.
Еще При отсутствии данных, а откуда берутся данные утечек?
Утечки-ухудшение в процессе эксплуатации изоляционных свойств сетей и оборудования, которые зависят от многих факторов.
Прогноз?
Олега
Утечку - включением оборудования. Линейной зависимости от мощности (и соотв. тока) сам не пойму.
1/3 это конечно про ном. в мА.
При отсутствии данных они присутствуют только в теории изложенной в ПУЭ. Но, как сказал savelij, сие не фуфло, а четко выверенные среднестатистические данные. Ну примерно. А четких данных не встречал.

Доп.вопрос. Фильтр компа или стир.машины дает утечку? Велика ли? Кстати один кондюк получается зашунтирован проводками РЕ и N. Если деление PENа не далеко, то зашунтирован хорошо. Какова эффективность такого фильтра?
gomed12
Цитата
Какова эффективность такого фильтра?

Так УЗО можно и на 10 мА установить и на 30, достигнет этих величин утечка в процессе старения кондера, сработают одно раньше другое позже.
А зачем 1/3, которое никогда не имеем.
Что-то не так, где-то недопонимаем.
Все же придерживаюсь своей первоначальной версии о выборе УЗО без измерений утечечек, которые не должны быть.
Смутно представляю измерения утечек в слабых местах эл.монтажа каким-нибудь высокоточным прибором.
Олега
Цитата(gomed12 @ 1.9.2008, 20:55) *
Смутно представляю измерения утечек в слабых местах эл.монтажа каким-нибудь высокоточным прибором.

Думаю приборчик не сложнее УЗО. Просто добавляется индикатор вых.сигнала, пусть даже стрелочный.

"А зачем 1/3, которое никогда не имеем."
Не имеем при испытаниях сети без учета приемников. Опять же в теории: На 1 кВт, даже активный, утечка 1,82мА. Для соизмеримой утечки провода нужно иметь 182м. А на 8 кВт, к примеру на квартиру, 1456м
Вызывает интерес сам норматив 0,5МОм, почему не зависит от метража проводки. Должна быть некая формула с линейной зависимостью.
gomed12
Насколько понимаю в теории указаны возможные утечки, а не то что в наличии постоянно.
Рассматриваем утечку на ПЧ, но при этом не учитывается в теории:
1. Материал (изоляция) сети-открытые токоведущие, с одинарной - провода, двойной - кабели.
2. То же во что заключены сети - мет. трубы, пластм. трубы, короба.
Цитата
Вызывает интерес сам норматив 0,5МОм, почему не зависит от метража проводки.

Измерение на всю длину-правильно, то же и по утечке.
Но методика опр-я величин утечек никак не согласовывается с допустимой изоляцией 0,5 мОм.
Исходя из этого само по себе м/делать вывод: предложенный теор. расчет утечек является макс. вероятным в процессе эксплуатации при первоначальном сопр. изоляции в 0,5 мОм.
Олега
Открытые токоведущие - это не наш вопрос.
Общее сопротивление изоляции с ростом длины падает, что подтверждается нормой из ПУЭ 10 мкА на 1м. icon_smile.gif
Видимо в этом и несогласовка. В ПУЭ об этом запамятовали. Как и про толстоту изолирующих покровов. Получается кабель идеальный на куске в 1 м совсем непригоден на 1 км.
gomed12
Цитата
Открытые токоведущие - это не наш вопрос.

По утечке - наш, ЛЭП, шинопровод, открытые шины.
Цитата
Общее сопротивление изоляции с ростом длины падает, что подтверждается нормой из ПУЭ 10 мкА на 1м.

С чего бы?
Вероятность утечки возрастает-это да.
Олега
Цитата(gomed12 @ 2.9.2008, 15:16) *
1.По утечке - наш, ЛЭП, шинопровод, открытые шины.
2.С чего бы?
Вероятность утечки возрастает-это да.


1. На утечку с ЛЭП и шинопроводов стоят УЗО?
2. Вероятность оно конешно, растет. При отсутствии сети равна нулю. А сопротивление изоляции (величина совсем не вероятностная, если не принимать во внимание разброс) с увеличением протяженности уменьшается. Т.к. площадь всяческого соприкосновения растет. Иначе с чего бы рос ток утечки на каждый метр по 10 мкА?
("Для сети: 1000 м*10*10-5=100 мА").
gomed12
Цитата(Олега @ 2.9.2008, 18:25) *
1. На утечку с ЛЭП и шинопроводов стоят УЗО?

ШП и ЛЭП специальные для осветительных сетей, в не совсем благоприятных условиях существуют, поэтому цеплять УЗО лишним не будет.
К тому же утечки тут в основном по загрязненным, мокрым изоляторам.
Цитата
При отсутствии сети равна нулю.

Сопротивление изоляции тоже бесконечность.
А в реальных при наличии
Цитата
Для сети: 1000 м*10*10-5=100 мА

сети приемке не подлежат 220/0,1=2,2 кОм-этого сопротивления изоляции не достаточно для эксплуатации этой сети.
Поэтому, кроме вероятности в теории, другого не вижу, практическое измерение не проходит.
Олега
Цитата(gomed12 @ 2.9.2008, 21:36) *
1. цеплять УЗО лишним не будет.

2.Сопротивление изоляции тоже бесконечность.
3.А в реальных при наличии

сети приемке не подлежат 220/0,1=2,2 кОм-этого сопротивления изоляции не достаточно для эксплуатации этой сети.
Поэтому, кроме вероятности в теории, другого не вижу, практическое измерение не проходит.


1. Монтеры городской сети применение не подтвердили.
2. Бесконечность только в полном вакууме. Все остальное имеет проводимость.
3. Сосчитано все правильно. Но попробуйте все ж объяснить: для 1м кабеля изоляция замечательная, а для 1000м никудышняя. Должна как то учитываться протяженность сети. Суммарная длина проводников в здании и более 10000м случается.
gomed12
Цитата
для 1м кабеля изоляция замечательная, а для 1000м никудышняя.

Сколько?
501 или 499 кило?
Цитата(Олега @ 3.9.2008, 8:43) *
Должна как то учитываться протяженность сети. Суммарная длина проводников в здании и более 10000м случается.

Так ответ не получим, пока не выясним:
1. Измеряем непосредственно утечку и чем?
2. Должна ли она быть в исправной сети и оборудовании?
3. Считаем и берем из справочников?
4. Просто пользуемся (после выполнения пункта 3) величинами, которые ожидаем?
Олега
Цитата(gomed12 @ 5.9.2008, 10:30) *
Сколько?
501 или 499 кило?

Так ответ не получим, пока не выясним:
1. Измеряем непосредственно утечку и чем?
2. Должна ли она быть в исправной сети и оборудовании?
3. Считаем и берем из справочников?
4. Просто пользуемся (после выполнения пункта 3) величинами, которые ожидаем?


Конкретно в метрах - это к лаборантам. Я об общей зависимости. С ростом длины порог 0,5 Мом проявится. У разных кабелей при разной длине.
Тоже и про оборудование: пусть сопротивление изоляции единицы оборудования =0,6 МОм. При параллельном включении двух таких =0,3. Цех не подключаем?
Не лаборант, но предположу, что можно соединить все фазные и нулевые проводники и измерить сопротивл.изоляции между ними и землей. Дальше привлечь Ома. Более смелым: через предохранитель подать на озвученные провода (оторвав ноль от источника) фазу через тестер в режиме mА-метра.
Если не измеряем, значит считаем.
Потом в магазин.
gomed12
Цитата
Не лаборант,

Идентично.
Утечки (со всех жил) измеряют при испытаниях КЛ выпрямленным высоким напряжением, допуск- 300 мкА для КЛ до 10 кВ, для коротких КЛ (до 100м)-2-3 мкА/кВ.
Эти утечки сопоставимы с допустимым сопротивлением изоляции 0,5 мОм.
Других измC
ОБОН
Здравствуйте коллеги!
Уважаемые форумчане, в расчете тока утечки по моему ошибка.
1мА=0,001А, 1мкА=0,000001А или, 1мА=0,001мкА (Проверил на всякий случай в справочнике)
Значит на 1000м кабеля утечка тока составит1000х10мкА= 10000мкА или 10мА, что очень не много
-----------------------------------------

Цитата(Shapiton @ 29.9.2008, 12:05) *
Выше прочитал, что кабель сгорел и при защите УЗО. Ну и что? И сгорит. Если токи проходящие через него равны. УЗО не от этого защищает. Прежде чем критиковать надо разобраться в суте вопроса, хотя бы знать для чего предназначено УЗО.

-----------------------------
Согласен с автором по сути вопроса, но не с тональностью сообщения.
ПУЭ7 п7.1.84. «Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.»Конец цитаты.
Речь в п7.1.84 ПУЭ идет не о КЗ между L и N, а между L и PE, которые согласно ПУЭ п7.1.36 должны быть разделены.
С уважением ко всем!
gomed12
В действительности в п. 4 вместо 1000 м*10*10-5=100 мА д/б 1000 м*10*10-6=10 мА, на что не обратили внимание.
Спасибо, ОБОН.
AIM
Цитата(v-niki @ 29.7.2008, 20:41) *
... доступная методика рассчета когда нужно ставить на вводе Узо 100 мА а когда 300 мА - какова зависимость от потребителей.


Все просто, используйте Рекомендации по выбору УЗО
Serge8284
Цитата(Олега @ 4.8.2008, 1:22) *
Garik, до них были АБ25, если не ошибаюсь. Запомнился случай,когда при КЗ сгорели вставки на 80А. При этом АВ на 16А ухом не повел..

Если предположить, что АВ на 16А. имел ток отсечки КЗ 10 номиналов, т.е. 160 А., то вставки на 80А. сгорев за очень малое время, просто не дали возможность АВ сработать.
Работник
Нет, что Вы. Возьмите время-токовые характеристики предохранителя и автомата и увидетет кто там раньше сработает. И в практике точно так же, просто был автомат не исправен. Эти я знаю, плохо работают
SimbaD
Утечка, которая зависит от метража проводки вызвана тем, что в сети переменный ток, фактически мы имеем в качестве проводки одну из обкладок конденсатора, другая - Земля. Ну либо, имеем излучающую антенну, кому как угодно этот процесс рассматривать. Был бы постоянный ток, для расчета УЗО протяженность проводки не играла бы роли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.