Цитата(Govor @ 27.4.2013, 14:08)

тут знакомый релейщик выдал "трансы до 110 кВ не обязательно мерить тангенс ". Откуда взял так и не сказал.
РД 34.45-51.300-97
6.5 П, К, Т, М. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg ) изоляции обмоток
Измерения производятся у трансформаторов напряжением 110 кВ и выше.
Про РД забыл, тоже вчера нашел. Спасибо
dimone493
2.5.2013, 21:41
ПТЭЭП
2.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgдельта изоляции обмоток. К,М
Нормы испытания
Для трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, наибольшие допустимые значения tg-дельта изоляции приведены в табл. 4 (Приложение 3.1). В эксплуатации значение tg-дельта не нормируется, но оно должно учитываться при комплексной оценке результатов измерения состояния изоляции. Измерения в процессе эксплуатации проводятся при неудовлетворительных результатах испытаний масла и (или) хроматографического анализа растворенных в масле газов, а также в объеме комплексных испытаний. Результаты измерений tgдельта изоляции обмоток, включая динамику их изменений, должны учитываться при комплексном рассмотрении данных всех испытаний.
Указания
При межремонтных испытаниях измерение производится у силовых трансформаторов на напряжение 110 кВ и выше или мощностью 31500 кВА и более.
У трансформаторов на напряжение 220 кВ tgдельта рекомендуется измерять при температуре не ниже 20 град. С, а до 150 кВ не ниже 10 град. С. Измерения производятся по схемам табл. 3 (Приложение 3.1).
См. также примечание 3.
3. Силовые трансформаторы 6 - 10 кВ мощностью до 630 кВА межремонтным испытаниям и измерениям не подвергаются.
Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 20:27)

Наши меряли ввод ГБМТ 220 кВ в вертикальном положении, на подставке, все, как положено, однако тангенс получился отрицательным. Почему? Хорошо это или плохо?
Ввод должен отстояться в вертикальном положение некоторое время, сутки.
Гость_вован_*
1.9.2014, 16:25
Ребята кто работает вектором? Выбросьте его без раздумий. На векторе не было не разу двух одинаковых замеров. 5026 прибор изумительный, и замер видно хороший или стрелка прыгает. Старые испытатели его уважают.
Но где-то запрещают ими работать. Сейчас работаю на СА-7100-2 хороший прибор , но выдает результат готовый, ровный замер был или нет не видно. До этого был СА-7100 нравился больше. Но если начинает вредничать устанешь, то фазу меняешь, то наведенка, то еще что нибудь. Про МЭП нискажу ничего, нет таких. А после СА 7100, при браковке ввода 220. перемеряли 5026 замер пуля в пулю.
Шаровая молния
1.9.2014, 18:21
Это ты к чему всё расписал?
МЕП-5СА у нас есть.
Гость_Игорь_*
4.11.2014, 12:55
Народ помогите контора хочет купить новые мосты переменного и постоянного тока какие посоветуюти
Гость-Bmy
14.11.2014, 8:42
Доброго дня коллеги! Вчера у нас на предприятии случилась такая ситуация: Послали бригаду на подстанцию сделать замеры прибором "Тангенс-2000" при его подключении случилась беда, в место того что бы подключить прибор к питающей сети 220В по зашпарке электромонтер подключил на 380В. При подаче напряжения испытательного сгорел предохранитель выходной 6,3А и что то щелкнуло в нутри блока. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией, прибор реально поченить или ему всё гамовер? За ранее спасибо!!!
Предохранитель менять пробовали?
Естественно, предохранитель поменяли. Оказываеться сгорел предохранитель не 6,3А а 10А который идет на трансформатор. При подаче напряжения выдаёт ошибку 008.
Гость_Сергей_*
27.4.2015, 7:45
Здравствуйте!
возникла проблема с установкой Тангенс 3м.
значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано?
dimone493
17.5.2015, 19:40
Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.4.2015, 6:45)

Здравствуйте!
возникла проблема с установкой Тангенс 3м.
значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано?
Такое бывало. Еще такое бывает если протёрли спиртом ячейку, но не просушили ее, и быстренько, как оно бывает, потому что надо быстро мерять, налили масло и включили.
Это у Вас только с одним маслом или с каждым такое?, выполните чистку ячеек согласно
ГОСТа.
2.2.1. Подготовка измерительной ячейки
А вообще несколько замеров проведите, если именно при 90С норм, то и масло норм. Почему? Это долго объяснять. Сами изучите, если есть желания.
Подскажите пожалуйста, при измерении тангенса ввода 220кВ по прямой схеме периодически происходит пробой на пине и аварийное отключение установки. Всё проверяли на несколько раз, ничего понять не можем, на следующий день мерим другие ввода, всё нормально. Даже при 4кв пробивает, а должно быть 10. Еще нюанс, перед отключением внутри самой установки возникает треск. а когда замер проходит нормально то треска не наблюдается. (тангенс 2000, на базе передвижной лаборатории ППУ)
Возможно отсутствует заземление по прямой схемекорпус блока заземляется а по вывернутой высоковольтный вывод конденсатора ну это по крайней мере у меня на СА7100-2
Гость сочувствующий
21.12.2017, 18:42
Цитата(Гость @ 21.12.2017, 18:00)

Возможно отсутствует заземление ...
За полгода разобрались, наверное ...
МС ИЗПИ ЯКТ
13.2.2018, 4:45
При непонятных показателях измерений и когда при измерениях одного и того же объекта выдает разный результат, нужно заменить батареи в преобразователе.
индикатор в тангенсе не показывает, что батарейки разрядились.
теги:
отрицательный тангенс
емкость тангенс
тангенс-2000
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2017, 18:42)

За полгода разобрались, наверное ...
не разобрались. да. возможно проблема была именно с заземлением, так как при испытании ввода землю прикручивали к заземлителю бака тр-ра (ведь теоретически всё железо тр-ра это одна точка, и старались прикрутиться поближе к земле), в следующий раз землю посадим на нижнюю часть ввода
Добрый, коллеги.
Испытывал, давеча, ввода ГКТIII, новые.
Так в горизонтальном положении никак не идут замеры(отриц.tg). Пришлось вывешивать.
Ладно масленые, а с RIP почему не идут?
Цитата(An188 @ 22.6.2018, 5:31)

не разобрались. да. возможно проблема была именно с заземлением, так как при испытании ввода землю прикручивали к заземлителю бака тр-ра (ведь теоретически всё железо тр-ра это одна точка, и старались прикрутиться поближе к земле), в следующий раз землю посадим на нижнюю часть ввода
Не знаю какого вида там пин, но мож он грязен? Помнится было очень мокро, и мы мастрячили на эту пипку экран. Это в случае если фарфор.
в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и не понял в чем была проблема тогда
viktorsamo1lov
18.6.2021, 17:58
Цитата(An188 @ 27.9.2020, 5:50)

в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и не понял в чем была проблема тогда
А ячейку меняли? Может была проблема именно в ней? Мы три раза покупали с разных заводов, подошла только эта Ячейка яои 3
https://npp-tp.ru/products/kip/electrical-m...ipa-yaoi-3.html . Наверняка что-то поменяли с прошлых испытаний.
Гость_Олег_*
21.12.2023, 7:00
Прибор Тангенс 2000 . Измерение ввода БМТ-110 кВ на трансформаторе после замены ввода. Основную изоляция ввода С1 показывает отрицательный тангес( даже после замены фаз питания прибора), дополнительную изоляцию показывает четко, перед установкой показания были нормальные. Когда ставили ввод температура -5, пурга метель и измерение делали сразу после замены ввода. Может надо измерять когда отстоится масло во вводе?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.