просто Гоша
Никуда ты от нас не денешься - таких отзывчивых профессионалов больше нигде не найдешь. И заметь, что немаловажно, тебе обстоятельно все подсказали и разжевали, а только потом стали умничать по поводу твоей личной жизни (да и то наверное спросили чтобы познакомиться - за такой ведь женой как за каменной стеной, все сама будет делать). А на других форумах сначала требуют от женщин фото топлес и только потом начинают отвечать. )))

Так что подумай сначала прежде чем хлопать дверью...
Сергей Г
Цитата
Обязательства, наверное, всё же двухсторонние. Мы обязаны поставить Вам ЭЭ с отклонениями, допустимыми ГОСТом, в то время как Вы обязуетесь не превышать лимит мощности. Для однофазного ввода - 5 кВт.

этот договор еще надо найти, если он был подписан бабушкой еще при Хрущеве, не факт что он сохранился, не факт что там 5 кВт, а не 3 кВт, не факт что тебя не отключат за отсуцвие УЗО и контура повторного заземления (только давайте не спорить об 5 и 7, а в случае с Украиной 6 ПУЭ), при толковом инспекторе и ЦУ сверху любого отключить могут (при мне отключили зама ГАИ).
Насчет девушек, так у нас равноправие. Да кстати пересекался по работе с гл инженером РЭС Ириной Романовной –редкостная… ука, но ТОЛКОВАЯ, и на …. не пошлешь, хоть и равноправие, а лицо женского пола однако.
ZavGar
Цитата(зелёный желторотик @ 26.3.2013, 22:44) *
Да хоть на стофазную сеть перейдите - пока хотелки улицы превышают возможности трансформатора на п/с, свистопляска с напряжением так и будет.
...Короче, бесполезно получать три фазы из-за однофазного восьмикиловаттного котла. Проблемы это не решит.


Не соглашусь.

При однофазном питании половина падения напряжения происходит на нулевом проводе. А если учесть, что состояние нулевого провода почему-то эксплуатационников заботит меньше, чем состояние фазных, то и потери на нём больше.
При идеальной трёхфазной нагрузке сила тока в нулевом проводе равна нулю, значит и потери в нулевом проводнике равны нулю. Так что есть повод стремиться к идеалу.
У меня в зоне досягаемости шнура любого более-менее мощного электроприбора есть однофазные розетки всех трёх фаз. И есть вольтметр, который контролирует напряжение по фазам. Так что есть выбор, куда включить электрообогреватель или электрочайник.
Распределяя нагрузку, я и себе делаю хорошо, и соседям.

Другое дело, что трёхфазный котёл имеет минимум три тэна, которые включены на звезду с нулём. И включаются-выключаются контактором синхронно.
Здесь без переделок невозможно догрузить одну из фаз и разгрузить другую. Но всё же при таком включении тэны не будут нагружать нулевой провод, и даже наоборот, будут немного (в пределах 2-5-вольт) улучшать ситуацию в доме из=за того, что средняя точка тэнов будет являться "искусственным нулём", стремясь сбалансировать фазные напряжения.
Rezo
Цитата(Гость_ZavGar_*)
Другое дело, что трёхфазный котёл имеет минимум три тэна, которые включены на звезду с нулём. И включаются-выключаются контактором синхронно.
А вот тут не всё так однозначно и возможно всякое - всё зависит о начинки и работы электроники как самой по себе, так и воздействия хозяина.
Дело в том, что в зависимости от тех или иных условий, электроника может включать/отключать не сразу все 3 тэна синхронно, а скажем 1 или 2, а когда сигнал по обратной связи скажет, что температура низковата, то только тогда включить все 3 ТЭНа.
А возможно когда это будет делать человек, выбирая уровень мощности в зависимости от погодно-тнемпературных условий.
И на какой ТЭН (фазу) в какой момент падёт выбор, никому не известно....
Сергей Г
Цитата
И на какой ТЭН (фазу) в какой момент падёт выбор, никому не известно....

Таки да. В большинстве на разгон котла все 3 тена, на поддержку режима 1.
Roman D
Цитата(ZavGar @ 28.3.2013, 9:56) *
Другое дело, что трёхфазный котёл имеет минимум три тэна, которые включены на звезду с нулём.

Собственно, не вижу необходимости подключать звезду к нулю, если шлёпать их одним контактором.
protector
Не вижу смысла подключать нейтраль звезды, поскольку для такого подключения потребуется 5 проводников вместо 4х. А поддержание температуры одним ТЭНом вообще странное решение. Клацать одной фазой, вырабатывая ресурс одного элемента - как-то не по феншую. Хотябы две фазы коммутировать. И загрузка сети равномернее и напряжение на одном ТЭНе несколько ниже выходит, что должно продлить службу. И вобще, если там термостат, то нет проблем коммутировать все три нагревателя.
Rezo
Цитата(protector)
поддержание температуры одним ТЭНом вообще странное решение....если там термостат, то нет проблем коммутировать все три нагревателя.
Тем не менее у меня например сейчас несколько котлов (9-24 кВт), где кроме общего, ещё и 3 кнопки (выключатели) на каждую фазу в отдельности.
Производитель решил несколько по-другому подойти в этому.
Цитата
Не вижу смысла подключать нейтраль звезды, поскольку для такого подключения потребуется 5 проводников вместо 4х.
Дело не в кол-ве проводов, а в автономности работы как каждого ТЭНа, так и в целом!
Разве не будет смещения потенциала общей точки в случае, если сгорит один ТЭН или один из группы для данной фазы?
Поэтому, как правило, все 3-х фазные нагреватели и выполнены по схеме "звезда" (не только в эл.котлах).
Амур50
Три фазы в дом конечно же лучше... К этому добавлю, что надо заменить ввод, заменить вводной щит в доме, разводку линий, оборудовать контур заземления и в общем -то тут не 550 рублями пахнет , а гораздо большая сумма выливается. У меня в эксплуатации было 16 коттеджей и столько же импортных котлов на 16 и более кВТ. При пропадании одной фазы или уменьшении напряжения на одной из фаз, если она участвует в управлении пускателями, то возникает эффект зуммера с искрением и дымком.. Неприятное явление. Оказались браком импортные мощные автоматы на эл щите в подстанции фирмы Мицубиси (отгорала фаза). Еще при эксплуатации выявился один большой недостаток. При аварии, т е при перегреве из-за утечки воды там есть защита, но если пускатель пригорит контактами, то ток на Тэны идет постоянно и делов наделает немало... Добавил к трем пускателям еще один общий, на который завел цепи защиты. Естественно этот пускатель расчитан на ток всех трех Тэнов плюс запас на износ. ПРи аварии кроме отключения , установил еще сигнализацию на улицу. Как только заморгала лампа, так сразу мне звонит охрана и я ремонтирую котел. Есть еще одна деталь, при подключении стабилизатора надо ставить автомат защиты на номинал стабилизатора, который рекомендован в инструкции к стабилизатору. 8 кВТ это не менее 40 Ампер. При меньшем токе защитный автомат выбивает пусковой ток стабилизатора. Проверено! Подключая стабилизатор к плохой сети просаживаем всю сеть.А если в доме всего две пробки для защиты от перегрузок, то тут надо все менять и т д.