Цитата(зелёный желторотик @ 26.3.2013, 22:44)

Да хоть на стофазную сеть перейдите - пока хотелки улицы превышают возможности трансформатора на п/с, свистопляска с напряжением так и будет.
...Короче, бесполезно получать три фазы из-за однофазного восьмикиловаттного котла. Проблемы это не решит.
Не соглашусь.
При однофазном питании половина падения напряжения происходит на нулевом проводе. А если учесть, что состояние нулевого провода почему-то эксплуатационников заботит меньше, чем состояние фазных, то и потери на нём больше.
При идеальной трёхфазной нагрузке сила тока в нулевом проводе равна нулю, значит и потери в нулевом проводнике равны нулю. Так что есть повод стремиться к идеалу.
У меня в зоне досягаемости шнура любого более-менее мощного электроприбора есть однофазные розетки всех трёх фаз. И есть вольтметр, который контролирует напряжение по фазам. Так что есть выбор, куда включить электрообогреватель или электрочайник.
Распределяя нагрузку, я и себе делаю хорошо, и соседям.
Другое дело, что трёхфазный котёл имеет минимум три тэна, которые включены на звезду с нулём. И включаются-выключаются контактором синхронно.
Здесь без переделок невозможно догрузить одну из фаз и разгрузить другую. Но всё же при таком включении тэны не будут нагружать нулевой провод, и даже наоборот, будут немного (в пределах 2-5-вольт) улучшать ситуацию в доме из=за того, что средняя точка тэнов будет являться "искусственным нулём", стремясь сбалансировать фазные напряжения.