Олега
С оцинковкой - не добиться.
А цитата в п.92 взята из РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ. Там же есть расчет сопротивления такого рода заземлителей, а также цементированных коксовых, расчет срока службы, расчет сопр.при импульсных токах.. всё с примерами. Оч. полезное руководство.

Будет подобный расчет для оцинковки, всегда рад посмотреть, сравнить..
(только не от OBO, DEHN и пр.заинтересованных)
ink_elec
Небольшой отчет о сроке эксплуатации стержневых заземляющих электродов
http://www.teziz.ru/pages.phtml?menu=1&page=1


Каким документом разрешено применение резьбовых соединительных муфт для электродов, при том что во время монтажа это соединение подвергается механическому воздействию?
Олега
Цитата(ink_elec @ 10.6.2013, 7:23) *
Небольшой отчет о сроке эксплуатации..

Оцинковка около 10 лет. Следующий диаметр позволяет обойтись без нее. а в нейтральных грунтах с тем же.

К статье о кислых почвах Беларусии было продолжение http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/glubi...i-t20407.0.html

Документом о муфтах не интересовался. Могу сказать, что ощутимых продольных нагрузок на самом деле на муфту не передается при плотном соприкосновении торцов скручиваемых стержней.
ink_elec
Цитата(Олега @ 10.6.2013, 12:07) *
Могу сказать, что ощутимых продольных нагрузок на самом деле на муфту не передается при плотном соприкосновении торцов скручиваемых стержней.
Да, это в каждом рекламном буклете сказано, только мер против ослабления контакта в соединении не предусмотрено. Муфта возможно выдержит все тягости монтажа, а омедненная резьба электродов нет. Возможно поэтому и появляются безмуфтовые комплекты.

Цитата(Олега @ 10.6.2013, 12:07) *
К статье о кислых почвах Беларусии было продолжение
Да, было такое, но кольцевой проводник располагается в поверхностном слое грунта, о чем автор умалчивает и лезет на глубины 5 и более метров.
Олега
Цитата(ink_elec @ 10.6.2013, 12:33) *
Да, это в каждом рекламном буклете сказано, только мер против ослабления контакта в соединении не предусмотрено. Муфта возможно выдержит все тягости монтажа, а омедненная резьба электродов нет. Возможно поэтому и появляются безмуфтовые комплекты.

Раз не предусмотрено, то может и не нужно. "Специальная упрочнённая сталь" видимо не Ст.3 и гармошкой резьба не сжимается при ударных нагрузках от перфоратора. К примеру бур, в процессе экспл. не становится короче от сжатия. Некогда доводилось при работе с монтажным пистолетом пользовать дюбель-гвозди с резьбой на хвосте. Движение при забивании только поступательное. Дальше при использовании тоже никакой болтанки не предвидится. Медное покрытие на резьбе в нагрузках не участвует, при этом плотно обжато муфтой. Я не вижу причин для беспокойства, однако хорошему нет предела.

Цитата(ink_elec @ 10.6.2013, 12:33) *
о чем автор умалчивает и лезет на глубины 5 и более метров.

Кто из авторов умалчивает и лезет ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 10.6.2013, 16:39) *
1 Раз не предусмотрено, то может и не нужно. "Специальная упрочнённая сталь" видимо не Ст.3 и гармошкой резьба не сжимается при ударных нагрузках от перфоратора.
2 Кто из авторов умалчивает и лезет ?

1 В инструкциях лишь указывают о контроле R, => отслеживать потерю электродов. Монтажники глубинников не отрицают, что периодически подтягивают электроды так как соединения ослабевают. Для монтажа глубинников обычно применяют отбойный молоток от 25Дж, при этом разваливаются (не часто, но имеет место быть) направляющие головки, а что там от резьбы остается знать не желаем. При том что достаточно на резьбе повредить защитный слой (сталь в данном случае не роляет) и оно само довольно быстро сгниет. Монтаж в промышленных масштабах при помощи тяжелой техники (экскаваторов), думаю минимизирует этот фактор.
2 автор по вашей ссылке.
Олега
Цитата(ink_elec @ 10.6.2013, 14:04) *
1. обычно применяют отбойный молоток от 25Дж, при этом разваливаются ... достаточно на резьбе повредить защитный слой ..

Наши монтажники не жаловались. Может производитель липовый (экономный). Взяв о.м. 63 Дж развалите всё, ".. и цуцурку можно обламать".
Если резьба не деформируется, то слой меди не пострадает. имх.

Цитата(ink_elec @ 10.6.2013, 14:04) *
2 автор по вашей ссылке.

"С 5 метров" автор привел лишь некоторые факторы.
Зато чего стоит примечание 3 таблицы 5 IEC 62305-3-2006 "оцинкованная сталь также может разрушаться под воздействием ржавчины в глинистом или влажном грунте".
А грунты в Беларуси именно такие (как и в юго-западной части Ленобласти)
ink_elec
Цитата(Олега @ 10.6.2013, 18:09) *
1 Наши монтажники не жаловались.
2 Зато чего стоит примечание 3 таблицы 5 IEC 62305-3-2006 "оцинкованная сталь также может разрушаться под воздействием ржавчины в глинистом или влажном грунте".
А грунты в Беларуси именно такие (как и в юго-западной части Ленобласти)

1 Испытания проводили?
2 Там же воздействие меди на другие металлы.
Гость
Можно ли использовать перфоратор для забивки этих стержней,и какой мощности? Подробнее бы ,если у кого то есть опыт. Для разовых работ невыгодно покупать вибромолоток, а арендовать у нас нигде, вся надежда на перфораторы.
с2н5он
Пробовали стальные бить, идут, но медленно, имхо - быстрее и надёжнее кувалда
Гость
К сожалению,нету у нас такого мощного перфоратора, а кувалдой ,сомневаюсь что можно загнать шт.4 этих стержней ,если длина 1,2 м, кувалдой ,наверное, можно разбить резьбу и не ввернешь следующий стержень?
с2н5он
Не совсем понятно, у Вас сборные штыри? А что бы резьбу не сбить, можно накладки сделать сверху или тупо доску поставить
Олега
Какие еще накладки и доски? Штатная (!) головка через муфту.
с2н5он
Дык ить дорого, понимаешь
"Штатная (!) головка через муфту" на кувалду? icon_wink.gif
Гость
Штыри в комплекте с наконечниками ,муфтами; а вот головка штатная всего одна; все по сходной цене. В смете заложены метал. уголки,траншея, т.е неплохо в денежном выражении. Со штырями можно упростить всю эту работу.
с2н5он
Ихххх, живут же люди, в руках сих приспособ не было
Олега
Цитата(с2н5он @ 11.8.2013, 12:54) *
"Штатная (!) головка через муфту" на кувалду? icon_wink.gif

По-любому лучше.
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 11.8.2013, 15:38) *
Не совсем понятно, у Вас сборные штыри? А что бы резьбу не сбить, можно накладки сделать сверху или тупо доску поставить
Или безмуфтовый комплект брать. http://www.zandz.ru/zazemlenie_v_chastnom_...ezmuftovyj.html
Гость
Присмотрел сегодня по сходной цене
Отбойный молоток Калибр Мастер ОМ-1200 М ,ударная сила 15 дж, осилит? Стержни Galmar 14мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.