Shura_with_KINEF
Специально для Гостя сочуствующего

3.3.8 прибор класса 0I (class 0I appliance): Прибор, имеющий повсюду по крайней мере основную изоляцию и зажим для заземления, но снабженный шнуром питания без заземляющего провода и штепсельной вилкой без заземляющего контакта.
(ГОСТ МЭК 60335-1-2008, БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ. Часть 1. Общие требования)
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 15:31) *
Если ухарь "электрик" в розетку притащил от стояка один провод на штепсель и поставил перемычку на контакты заземления, то это нарушение, классифицируемое как недопустимое совмещение функций рабочего и защитного проводников.

Так требовали правила (ПУЭ)
Гость сочувствующий
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 15:10) *
Были и есть. У меня на даче до сих пор холодильник "Саратов", ему уже 32 года, именно так, со значком заземления и винтом.

Позвольте, если не затруднит, при случае фото можете представить? Просьба не обязательная, в Вашем утверждении не сомневаюсь, чисто для себя. Ну не встречал я такого! Так и представляется электроутюг с таким значком!
Shura_with_KINEF
Цитата(Олега @ 27.10.2015, 15:40) *
Так требовали правила (ПУЭ)

ставить перемычки в розетках?
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif в студию.
Олега
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:22) *
Гост Р 50571.3-94
413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований:
- если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;

Ну вот, а то:
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:25) *
В июле 2002 года ввели лишь название, требований к сечению и т.п. не было, ..

Если поискать, найдется..

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:22) *
Выполнить не можем, значит пробуем ТТ, если ТТ не получается сделать, значит используем такой ПЕН какой есть.

Не смотрел.. Что прям так вот прямо, без обиняков ? icon_smile.gif

Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 15:52) *
ставить перемычки в розетках?..в студию.

Да уж как-то выкладывал.
Pantryk
Цитата
В стародавние времена корпуса электрооборудования (нынче ОПЧ) присоединялись к нулевому проводнику

Так розетки обычные бытовые не имели защитного контакта.
Кроме того до сих пор встречается две пробки после счетчика (на фазе и нуле), что отсылает нас(возможно) в такие времена, когда не было никакого нуля, а было две фазы. Так что двухпроводка наверное даже старше, чем требование к занулению корпуса.
с2н5он
две пробки после счетчика не означают наличие двух фаз
Олега
Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 17:22) *
Так розетки обычные бытовые не имели защитного контакта.

Кому требовалось, например Вятка-автомат-12 делали с 1980 года, ставили с защитным. Либо класс 01. Некогда в основе конечно были розетки без з/контакта. Помещения квартир считались безопасными. Но жизнь научила не расслабляться.
Электричество может даже без проводов ухайдакать а уж с проводами тем более.

Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 17:22) *
.. двухпроводка наверное даже старше, чем требование к занулению корпуса.

То, что сначала кого-то крепко шарахало, и только потом репу чесали - несомненно. Толком не знали, что такое ток (как и нынче)

Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 17:22) *
Кроме того до сих пор встречается две пробки после счетчика (на фазе и нуле), что отсылает нас(возможно) в такие времена, когда не было никакого нуля, а было две фазы.

Как там было - книжки надо читать icon_biggrin.gif например, Сборник правил и норм 1925 года https://cloud.mail.ru/public/38Hb/B2fg3H2Kf а у нас их нет.
ink_elec
Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:37) *
Посмотри на Рис. 31В3 ГОСТ50571.1-2009.

В госте запрета нет на пен, как в пуэ.

Цитата(Олега @ 27.10.2015, 19:01) *
Не смотрел.. Что прям так вот прямо, без обиняков ? icon_smile.gif

Не понял.
Олега
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:04) *
В госте запрета нет на пен, как в пуэ.

Именно поэтому туда направил.

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:04) *
Не понял.

Прям так и написано "используем такой ПЕН какой есть" ? Или это имхо ?
ink_elec
Олега, Однако, если вернуться ближе к теме, то у белорусов требование к УЗО п.10, продуманнее получилось.

Цитата(Олега @ 27.10.2015, 22:08) *
Прям так и написано "используем такой ПЕН какой есть" ? Или это имхо ?

Написано немного иначе, но суть его такова.
Олега
Чем ?

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:11) *
Написано немного иначе, но суть его такова.

Цитатка была б убедительнее. Сомневаюсь, а искать лень.
ink_elec
Цитата(Олега @ 27.10.2015, 22:15) *
Цитатка была б убедительнее. Сомневаюсь, а искать лень.
вот
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 17:38) *
Гост Р 50571.5.53-2013
531.2.3 Системы TN
Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4.

Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения.


Цитата(Олега @ 27.10.2015, 22:15) *
Чем ?

если это про п.10, то недопустима коммутация совмещенного ноля.
Олега
Надо подумать в кустах. Пока нет понимания такой связки меж сечением и УЗО.

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:35) *
если это про п.10, то недопустима коммутация совмещенного ноля.

и про это тоже... пора ехать к дому.
ink_elec
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 18:31) *
Если ухарь "электрик" в розетку притащил от стояка один провод на штепсель и поставил перемычку на контакты заземления, то это нарушение, классифицируемое как недопустимое совмещение функций рабочего и защитного проводников.

ПУЭ 5, п 1.7.82 разрешал перемычку в розетке.
Shura_with_KINEF
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 6:59) *
ПУЭ 5, п 1.7.82 разрешал перемычку в розетке.

Увольте от чтения таких раритетов, но вот в шестом издании этот же пункт требует отдельный провод от щитка.
ink_elec
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.10.2015, 12:08) *
Увольте от чтения таких раритетов, но вот в шестом издании этот же пункт требует отдельный провод от щитка.

А в пуэ 7 уже отдельно от ВРУ. Это лишь ужесточение требований. Однако, ОПЧ должны быть подключены.
Pantryk
Должны, но по факту панелька 1985 года постройки не имеет защитных контактов в розетках (на розетке электроплиты есть).
ink_elec
Цитата(Pantryk @ 28.10.2015, 12:46) *
Должны, но по факту панелька 1985 года постройки не имеет защитных контактов в розетках (на розетке электроплиты есть).

В целях экономии делали. У кого появлялись устройства класса 1, те уже сами должны были решать проблему, например перемычкой в розетке.
Олега
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:29) *
Не тут редакцию Госта ты открыл.
5.53 от 2002 года, его не могли согласовать с МЭК 4.41 от 2005 года, поэтому он согласован с Гост Р 50571.3-94(4.41-92).

Мы же смотрим в ГОСТ Р 50571.5.53-2013 а не в МЭК 60364-5-53:2002 непосредственно.
п.530.2 Нормативные ссылки... МЭК 60364-4-41:2005

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:35) *
если это про п.10, то недопустима коммутация совмещенного ноля.

В случае обрыва PEN со стороны питания я лично предпочел бы такой PEN (через УЗО) отключить. Лучше вовсе ОПЧ не подключать.
Да и при перекосе будешь постоянно выключаться. Нафиг это надо ?

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:35) *
вот
".. одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3.."

413.1.3 Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела С.З приложения С.
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:08) *
1. Мы же смотрим в ГОСТ Р 50571.5.53-2013 а не в МЭК 60364-5-53:2002 непосредственно.
п.530.2 Нормативные ссылки... МЭК 60364-4-41:2005


2. В случае обрыва PEN со стороны питания я лично предпочел бы такой PEN (через УЗО) отключить.
3. Лучше вовсе ОПЧ не подключать. Да и при перекосе будешь постоянно выключаться. Нафиг то надо ?

1. Это просто еще одна ошибка при подготовке очередного стандарта, так как в соответствие с приложением ДА не проводили, а лишь перевели на русский.
"4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту МЭК 60364-5-53:2002* "Электроустановки зданий. Часть 5-53. Выбор и установка электрооборудования. Изоляция, коммутационная аппаратура и управление" (IEC 60364-5-53:2002 Electrical installations of buildings. Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment. Isolation, switching and control)."
2. ПЕН после УЗО не должен соединятся с СПЧ, так как будет срабатывать УЗО, однако можно поставить "УЗО розетку или вилку", тогда РЕ уже будет идти мимо этого УЗО, но это уже дороже.
Хотя у белорусов в п.10 противоречие идет с этим:
531.2.1.2 Ни один защитный проводник не должен проходить через магнитную цепь устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током.
Тут не о коммутации ПЕ.
3. Тогда УЗО не достаточно, требуется зануление.
531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.

Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:21) *
413.1.3 Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела С.З приложения С.

Ответ в пункте 1.
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) *
1. Это просто еще одна ошибка ..
"4 Настоящий стандарт является идентичным

Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ?
Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 2002-го

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) *
2. ПЕН после УЗО не должен соединятся с СПЧ, так как будет срабатывать УЗО, однако можно поставить "УЗО розетку или вилку", тогда РЕ уже будет идти мимо этого УЗО,

В этом месте я говорил только про PEN через УЗО.

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) *
3. Тогда УЗО не достаточно, требуется зануление.
531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.

Тогда при обрыве PEN столкнёшься с прямым прикосновением. icon_sad.gif

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) *
Ответ в пункте 1.

Не думаю. По твоей логике применяя УЗО можно не выполнять все пункты 413.1.3 (2002) ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:49) *
1. Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ?
Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 2002-го

2.Не думаю. По твоей логике применяя УЗО можно не выполнять все пункты 413.1.3 (2002) ?

1. Смысл, это был МЭК 364-4-46-81, его обновили, стал МЭК 2002.
2. Там сказано иначе, не "можно не выполнять", а "не могут быть выполнены".
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 11:47) *
это был МЭК 364-4-46-81, его обновили, стал МЭК 2002.

Предыдущее сообщение должно выглядеть так:
"1. Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ?
Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 1992-го"
Имел ввиду МЭК 364-4-41-92 (ГОСТ Р 50571.3-94)
Не используем ГОСТ94, а след. и МЭК92
Тем более в ГОСТ Р 50571.5.53-2013 - МЭК(и IEK) 60364-4-41:2005. Поправок нет.


Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 11:47) *
2. Там сказано иначе, не "можно не выполнять", а "не могут быть выполнены".

Имеешь в виду старый жилой фонд ?
Там что, после введения 10мм2 сразу перевели дома (или отдельные квартиры) на ТТ ? Или УЗО понатыкали ?
Кстати, именно в ГОСТ94 именно в 413.1.3 : "В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток"
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 15:44) *
1.Имеешь в виду старый жилой фонд ?
2Там что, после введения 10мм2 сразу перевели дома (или отдельные квартиры) на ТТ ? Или УЗО понатыкали ?
3Кстати, именно в ГОСТ94 именно в 413.1.3 : "В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток"

1Именно.
2Нет, но не соблюдение требования к сечению ПЕН не значит что теперь можно не занулять ЭО класс1 и уж тем более имеющиеся ПЕ отрезать.
3. 413.1.3 полностью посвящен TN, поэтому и про УЗО здесь. TN-C это ПЕН на всем участке, у нас же с перемычкой в розетке TN-C-S - пункт кривой и не работает. В 4х проводке 3L+PE(тоже TN-C) можем поставить УЗО 3х полюсное для равномерной нагрузке - опять пункт не работает. Лучше юзать запрет на коммутацию ПЕ/ПЕН и возможно 531.2.1.2 Ни один защитный проводник не должен проходить через магнитную цепь устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током (в целях исключения ложных срабатываний).

Цитата(Олега @ 28.10.2015, 15:44) *
Предыдущее сообщение должно выглядеть так:
"1. Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ?
Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 1992-го"

Гост Р 5.53 и МЭК 5.53 скорее всего отличаются лишь приложением ДА, отсюда и "грабли".
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) *
Гост Р 5.53 и МЭК 5.53 скорее всего отличаются лишь приложением ДА, отсюда и "грабли".

Не только. Уже называл п.530.2

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) *
2Нет, но не соблюдение требования к сечению ПЕН не значит что теперь можно не занулять ЭО класс1 и уж тем более имеющиеся ПЕ отрезать.

Не соблюдение требования к сечению покуда означает только необходимость увеличения сечения. Пока не поправите ГОСТ Р 50571.5.53-2013 в части 60364-4-41:2005.
А ЭУ, введенные в эксплуатацию по прежним нормативам к сечению, эксплуатируются в первозданном виде до реконструкции (кап.ремонта). Ничего не отрезается.

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) *
у нас же с перемычкой в розетке TN-C-S

Странное представление. icon_smile.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:45) *
Не только. Уже называл п.530.2

Да.
Вот МЭК оригинал



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:48) *
Не соблюдение требования к сечению покуда означает только необходимость увеличения сечения. Пока не поправите ГОСТ Р 50571.5.53-2013 в части 60364-4-41:2005.
А ЭУ, введенные в эксплуатацию по прежним нормативам к сечению, эксплуатируются в первозданном виде до реконструкции (кап.ремонта). Ничего не отрезается.


Странное представление. icon_smile.gif

1 ПОДГОТОВЛЕН Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения на основе аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4
По старым правилам можно все сделать.
2. ни чего странного, в сети появились Н и ПЕ.
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) *
Лучше юзать запрет на коммутацию ПЕ/ПЕН и возможно 531.2.1.2

Зачем нам это юзать ? Пусть белорусы это юзают icon_wink.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:55) *
Зачем нам это юзать ?
2х проводки еще не все искоренили.


Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:55) *
Пусть белорусы это юзают icon_wink.gif

Ну так братья же, для них никакого НТД не жалко, пусть юзают. icon_lol.gif
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:53) *
Да.
Вот МЭК оригинал

Там ссылка на МЭК 60364-4-41:2001
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:04) *
Там ссылка на МЭК 60364-4-41:2001

да
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:03) *
Ну так братья же, для них никакого НТД не жалко, пусть юзают.

Обосновать помогаешь ? Не надо.
PEN оборвётся - они тебе "обоснуют" icon_biggrin.gif

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:05) *
да

Что да?.. что там в МЭК 60364-4-41:2001 ?

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:03) *
2х проводки еще не все искоренили.

Ни где не написано о необходимости искоренения до реконструкции.
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:11) *
Что да?.. что там в МЭК 60364-4-41:2001 ?

Все тоже самое что и в 50571.3-94, может только ссылки обновили.
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:53) *
2. ни чего странного, в сети появились Н и ПЕ.

Это называется ответвлением.
По 5-му ПУЭ жить предлагаешь, с перемычками в розетке ?
Смотри, Shura_with_KINEF услышит, достанется на орехи icon_lol.gif
К тому же переход от TN-C к TN-C-S это уже реконструкция системы, -> требуется проект, -> разделение на вводе.. icon_lol.gif

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:14) *
Все тоже самое что и в 50571.3-94, может только ссылки обновили.

Это смотреть надо.
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:20) *
По 5-му ПУЭ жить предлагаешь, с перемычками в розетке ?

А ты че думал? УЗО купил, так по ПУЭ 8 уже заживешь? icon_lol.gif
Ни какого проекта не требуется, по ПУЭ 5 продолжаем жить до лучших времен.

Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:20) *
Это смотреть надо.

смотри icon_wink.gif
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:46) *
1. А ты че думал? УЗО купил, так по ПУЭ 8 уже заживешь? icon_lol.gif
2. Ни какого проекта не требуется, по ПУЭ 5 продолжаем жить до лучших времен.

1. С чего бы тебе подумалось ? icon_cool.gif
2. Конечно не требуется, пока ты свою типа "реконструкцию до TN-C-S" не начнёшь icon_lol.gif и "продолжаем жить до лучших времен". А изменение типа системы заземления (не в отдельно взятой розетке icon_lol.gif , а по взрослому) занятие для сурьёзных людей. Реконструкции без проекта не бывает.
В твоем понимании и у корпуса ответвиться можно и ту же TN-C-S получить ?

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:46) *
смотри

Да, есть авт.отключение питания. Но уверенности в твоей версии нет. Возможно, что разработчики ГОСТ вполне осознанно поставили в перечень МЭК2005. С целью ликвидации отставания от прогресса. Почему нет ?
Чиркни в ТК. Может подправят. А пока извини, только версия.
Гость сочувствующий
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 6:59) *
ПУЭ 5, п 1.7.82 разрешал перемычку в розетке.

Вот по этому поводу предлагаю подискутировать, для чего полностью привожу выдержки из вышеназванного ПУЭ: "1-7-82 Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприёмникам однофазного и постоянного тока. Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме, ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6-1-20)
6-1-20 Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевыми и люминисцентными с встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:
1. В сетях с заземлённой нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищённого провода, незащищённых проводов в трубе или металлорукаве или скрыто без труб (в отступление от гл. 1-7) - ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника; при вводе в светильник открытых незащищённых проводов - гибким изолированным проводом, присоединяемым к заземляющему винту корпуса светильника и к рабочему нулевому проводу у ближайшей к светильнику неподвижной опоры или коробки.
Эти требования распространяются также на подводку зануляющего провода к защитным контактам двухполюсных штепсельных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для электробытовых приборов, к защитным контактам которых должен прокладываться самостоятельный зануляющий провод." Единственно, в отличие от оригинала, не стал заморачиваться с римскими цифрами в номерах разделов (первая цифра).
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 19:19) *
1. С чего бы тебе подумалось ? icon_cool.gif
2. Конечно не требуется, пока ты свою типа "реконструкцию до TN-C-S" не начнёшь icon_lol.gif и "продолжаем жить до лучших времен". А изменение типа системы заземления (не в отдельно взятой розетке icon_lol.gif , а по взрослому) занятие для сурьёзных людей. Реконструкции без проекта не бывает.
В твоем понимании и у корпуса ответвиться можно и ту же TN-C-S получить ?


3.Да, есть авт.отключение питания. Но уверенности в твоей версии нет. Возможно, что разработчики ГОСТ вполне осознанно поставили в перечень МЭК2005. С целью ликвидации отставания от прогресса. Почему нет ?
Чиркни в ТК. Может подправят. А пока извини, только версия.

1. В надежде на лучшую жизнь, ну нет так нет. icon_sad.gif
2. Не, мы перемычку поставили в розетке, по ТН для жилфонда это не кошерно, поэтому без проекта, да и на реконструкцию пока не расчитывал.
3 Они не осознанно забыли пункт исправить в соответствии с 2005? Ошибки Харечко у себя на блоге пишет и собирает, может и эта есть. Он им пишет, не буду ему мешать.icon_lol.gif

Гость сочувствующий_* Дальше допускается еще хуже чем в розетке перемычка. ИМХО
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 17:12) *
Вот по этому поводу предлагаю подискутировать,..

Новую бы тему завели, что ли. И так Паше Зубаткину всю тему забили, негодяи. icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 17:17) *
3 Они не осознанно забыли пункт исправить в соответствии с 2005? Ошибки Харечко у себя на блоге пишет и собирает, может и эта есть. Он им пишет, не буду ему мешать.icon_lol.gif

Да может и осознанно. Ты там с Харечко на короткой ноге, общаешься, тебе и карты в руки. Сообщи куда следует.

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 17:17) *
Дальше допускается еще хуже чем в розетке перемычка. ИМХО

Характерно, что дома строили и до ПУЭ5.. icon_smile.gif А в военное время выпускались даже официальные послабления к ПУЭ.
Гость сочувствующий
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 17:17) *
...
Гость сочувствующий_* Дальше допускается еще хуже чем в розетке перемычка. ИМХО

Да дело в том, что я лично не вижу ни слова в ПУЭ-5 про эту долбаную перемычку. Эта путаница возникла вот из-за этой, коряво составленой фразы :"...Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме..." Работал я в те времена электромонтажником по силовым сетям и освещению, на каждом экзамене на группу или разряд звучала эта тема. Попробую расшифровать разъяснениями тех времён: Данную фразу следует понимать так, что присоединение переносного инструмента производится подключением его через штепсельный разъём с тремя контактами (может кто помнит, были такие с плоскими штифтами). Так вот 2 из этих контактов (та часть, которая "мама" должны подключаться к рабочему нолю в коробке, рубильнике, щитке и пр. НИ О КАКИХ ПЕРЕМЫЧКАХ В РОЗЕТКАХ РЕЧИ НЕ БЫЛО! Можете бросать в меня камни, но что было, то было!
Roman D
Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 16:43) *
две пробки после счетчика не означают наличие двух фаз

А наличие двух пробок ДО счетчика что означают? icon_wink.gif
Это значит, что со всякими пенами - мэками туда можно не соваться, ибо сотворено сие чудо задолго до обсуждаемых с такой страстью ПУЭ7, которые обратной силы не имеют.

Там может быть что угодно: и перемычки с нуля на заземляющий контакт, и две фазы в розетке в том числе.
ink_elec
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 21:57) *
Эта путаница возникла вот из-за этой, коряво составленой фразы :"...Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме..." Так вот 2 из этих контактов (та часть, которая "мама" должны подключаться к рабочему нолю в коробке, рубильнике, щитке и пр. НИ О КАКИХ ПЕРЕМЫЧКАХ В РОЗЕТКАХ РЕЧИ НЕ БЫЛО!
Но вы сократили пункт, в нем помимо штепселя так же указаны коробки, щитки и т.п, и в нем говорится именно о месте объединения Н и ПЕ.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Roman D @ 28.10.2015, 22:09) *
Там может быть что угодно: и перемычки с нуля на заземляющий контакт, и две фазы в розетке в том числе.

Нужно из 1 L сделать РЕL, МЭК где то об этом говорил. icon_mrgreen.gif (шутка).
Roman D
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 18:28) *
Нужно из 1 L сделать РЕL, МЭК где то об этом говорил. icon_mrgreen.gif (шутка).

Осталось пожелать тем, кто желает натянуть сову на глобус новые ПУЭ на старые электроустановки, большой творческой удачи.
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 21:31) *
Да может и осознанно.

Да они это специально, деньги осваивают и чтобы без работы не остаться, ошибок ведь становится все больше и все глупее.
Хотя бы вот из последних перлов:
Гост Р 50571.5.54-2013
543.1.1...
В системе TT, где заземлители источника питания и открытых проводящих частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть не менее:
- 25 мм2 для меди,
- 35 мм2 для алюминия.

Должно быть "не более", а теперь при ТТ во все розетки тяни не менее 25мм2 по меди. icon_lol.gif


Цитата(Олега @ 28.10.2015, 21:31) *
Ты там с Харечко на короткой ноге, общаешься, тебе и карты в руки.
Да он такой же, всё хорошее благодаря ему принято, а всё плохое вопреки его мнению. icon_lol.gif



Roman D, icon_mrgreen.gif
Гость сочувствующий
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 19:28) *
Но вы сократили пункт, в нем помимо штепселя так же указаны коробки, щитки и т.п, и в нем говорится именно о месте объединения Н и ПЕ.
...

Смотрим пост 87, всё приведено дословно. Ну не повторять же в каждом сообщении...
ink_elec
Гость сочувствующий, Но ваш вывод:
Цитата
Так вот 2 из этих контактов (та часть, которая "мама" должны подключаться к рабочему нолю в коробке, рубильнике, щитке и пр. НИ О КАКИХ ПЕРЕМЫЧКАХ В РОЗЕТКАХ РЕЧИ НЕ БЫЛО

не соответствует пункту, пункт как минимум должен был звучать примерно так:
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 20:12) *
Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме, ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику


Зы. ТС какой то загадочный, загадил тему своим топиком и пропал. icon_biggrin.gif
Гость сочувствующий
Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 20:01) *
Гость сочувствующий, Но ваш вывод:
не соответствует пункту, пункт как минимум должен был звучать примерно так:
....

Да об этом же я и толкую - фраза в ПУЭ составлена коряво, и ведёт к ошибочному толкованию. "Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприёмникам однофазного и постоянного тока. Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник, присоединяемый в штепсельном разъёме, ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику... Вот выделил я эту "корявость". С первым предложением " Не допускается... "всё понятно?, т.е. нельзя нулевой рабчий проводник, идущий к инструменту, использовать в качестве защитного. Далее: "Для защиты таких электроприёмников должен быть применён отдельный третий проводник и он должен быть в разъёме, т.е. не присоединяться непосредственно к корпусу инструмента, а идти через разъём, т.е. быть в составе шнура (применю этот термин) питающего инструмент. А вот ответная часть разъёма ("мама") уже и подключается "... ответвительной коробке, в щите, щитке, сборке и т.п."
Олега
СН 357-77
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.201. Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения должно выполняться в сетях:
а) с заземленной нейтралью при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или металлорукаве или при скрытой проводке без труб — ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника;
3.203. Для присоединения к сети переносных электроприемников, … должны применяться штепсельные розетки с дополнительным защитным, контактом, который отдельным проводником должен быть присоединен к заземляющему или зануляющему проводу сети на ближайшей опоре или ответвительной коробке.
В сетях с заземленной нейтралью и при подводе питания к розетке кабелем, проводом в трубе или скрыто это требование обязательно только для розеток, предназначенных для включения электромедицинских приборов в медпунктах и электробытовых приборов в кухнях квартир, гостиниц и общежитий. В остальных случаях защитный контакт может быть соединен с нулевым проводом в самой розетке.


СН102-76
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Shura_with_KINEF
Гостю_сочувствующему уважуха!
Пункт этот один в один с аналогичным пунктом ПУЭ издания шестого. А по авторам учебника, страница которого приведена, вольное поселение плачет со швейными машинками, бензопилами и пилорамами.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 28.10.2015, 23:30) *
СН 357-77
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
...
3.203. Для присоединения к сети переносных электроприемников, … должны применяться штепсельные розетки с дополнительным защитным, контактом, который отдельным проводником должен быть присоединен к заземляющему или зануляющему проводу сети на ближайшей опоре или ответвительной коробке.
В сетях с заземленной нейтралью и при подводе питания к розетке кабелем, проводом в трубе или скрыто это требование обязательно только для розеток, предназначенных для включения электромедицинских приборов в медпунктах и электробытовых приборов в кухнях квартир, гостиниц и общежитий. В остальных случаях защитный контакт может быть соединен с нулевым проводом в самой розетке.

Спасибо Олега за предоставленную информацию, работая электромонтажником ориентировались на ПУЭ, а именно: "… должны применяться штепсельные розетки с дополнительным защитным, контактом, который отдельным проводником должен быть присоединен к заземляющему или зануляющему проводу сети на ближайшей опоре или ответвительной коробке. ". А вот это: "В остальных случаях защитный контакт может быть соединен с нулевым проводом в самой розетке." было у нас ТАБУ, о чём я и писал выше, и наши ИТР на экзаменах и на практике запрещели это делать. Может это было от их грамотности (такой в последнее время работы не наблюдал), а возможно были по этому поводу какие-либо поправки (и) или разъяснения со стороны надзорных органов.