Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 19.6.2019, 22:31) *
...там исключительно о сетях! Ну позагибай пальчонки для слова "сети" (и производных) и отдельно для "потребители"
"Там" - это в ПТЭЭП-2003. Расшифруем для непонятливых аббревиатуру ПТЭЭП: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. У потребителей тоже бывают свои сети. А для сетевых электроснабжающих организаций (ЭСО) существуют свои правила: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Поэтому этот выпад уважаемого Олега снова мимо цели. Пора бы уже знать, что сетевые организации не работают по потребительским ПТЭЭП - у них есть свои Правила!

Но мы отклонились от темы вопроса ТС, вернее некоторые участники всячески пытаются нас сбить с верного пути, заболтать вопрос и выставить всех остальных идиотами...
Так что же делать с "ненормируемыми" повторными заземлениями, как же быть, чтобы не нарушить требования всех действующих нормативных документов? Для этого решим следующую задачу, которой нет в учебнике П.А.Долина, но которая как оказывается, очень и очень актуальна:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Общий вывод: Чтобы выполнить все требования действующих нормативных документов, относящиеся к сопротивлению заземляющих устройств, необходимо выполнить первое условие: создать искусственное ЗУ с нормируемым сопротивлением 30 Ом (при напряжении электроустановки 380/220 В). Затем, для выполнения второго условия, чтобы сопротивление ЗУ с учётом естественных и повторных заземлений не превышало 4 Ом, необходимо подсоединить к нему определённое количество повторных заземлителей, количество и сопротивление которых можно (и нужно!) рассчитать по приведённой выше методике. И тогда будут выполнены все требования как ПУЭ-7, так и ПТЭЭП-2003!
Вот почему в ПУЭ-7 в п. 1.7.61. присутствует фраза: "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется." Потому что его невозможно нормировать, но это сопротивление всегда можно рассчитать для каждого конкретного случая, или подобрать методом "научного тыка" (кто не желает и не умеет считать) для выполнения первого условия, чтобы сопротивление ЗУ электроустановки с учётом сопротивлений всех естественных и повторных заземлителей было не более 4 Ом.
Казалось бы, всё просто и понятно, однако этот вопрос регулярно поднимается "диванными теоретиками", никогда не занимавшимися проектированием, расчётами, монтажом и приёмо-сдаточными испытаниями (измерениями) заземляющих устройств.

Часто возникает вопрос, какой результат заносить в протокол измерений сопротивления ЗУ? Чтобы не было разночтений и кривотолков, рекомендую заносить в протокол измерений сопротивлений ЗУ оба результата с пояснениями, что это такое. Например:
1.1. ЗУ ТП-8 (искусственное ЗУ, без учёта естественных и повторных заземлений) | Требование норм: 30 Ом | Измеренное значение: 27 Ом |
1.2. ЗУ ТП-8 (с учётом естественных и повторных заземлений) | Требование норм: 4 Ом | Измеренное значение: 2,19 Ом |

Что касается "ненормируемых" повторных заземлений, то их техническое состояние оценивается путём визуального осмотра в установленные сроки (не реже 1 раза в 6 мес.), с периодическим вскрытием грунта (в соответствии с графиком планово-профилактических работ, но не реже одного раза в 12 лет). При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. При вскрытии грунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменён, если разрушено более 50 % его сечения. Результаты осмотров должны оформляться актами (но никто не запрещает занести результаты визуальных осмотров в соответствующий раздел протокола измерений сопротивления ЗУ).
НИР
Для Rezo.
Неважно, т.к. нулевой провод совмещен, то можно сказать что щит занулен или заземлен. На старых предприятиях куча таких ВУ без всяких повторных заземлений.
Rezo
Цитата(НИР)
Неважно, т.к. нулевой провод совмещен, то можно сказать что щит занулен или заземлен.
Ошибаетесь!
Нельзя в данном случае говорить о заземлении эл.установки, т.к. она (эл.установка) не соединена преднамеренно со своим заземляющим устройством.
Это принципиально и это специально оговорено в терминологии.
Цитата(НИР)
На старых предприятиях куча таких ВУ без всяких повторных заземлений.
В те времена многое было по-другому и требования были несколько иные, но тем не менее даже в те времена оборудование заземлялось/занулялось на общий контур всё равно.
Естественно туда же был подключен и нулевой проводник.
Так что..... и в те времена ПЗ были.
Просто позже всё это упорядочили в понимании и всего лишь.....
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 20.6.2019, 13:33) *
.У потребителей тоже бывают свои сети. А для сетевых электроснабжающих организаций (ЭСО) существуют свои правила: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Поэтому этот выпад уважаемого Олега снова мимо цели.
Вовсе и не мимо )) Судя по постам #1 и #22, ТС не имеет отношения к сетям. У него только ВУ. Смотри основополагающий ГОСТ.
Вот когда потребитель обзаведётся ТП и ЛЭП - тогда и будешь требовать от него свои 4 Ома.. ))
ps Интересно, в каком техническом регламенте (перечне) указаны ПТЭЭП ?
Бетонщик
В мой пост #3 вкралась неточность. В ПУЭ-7 оказывается тоже существует термин "зануление".
Цитата
ПУЭ-7:
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ – преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземлённой нейтралью генератора или трансформатора в сетях трёхфазного тока, с глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, с заземлённой точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.66. Защитное зануление в системе TN и защитное заземление в системе IT электрооборудования, установленного на опорах ВЛ (силовые и измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители, конденсаторы и другие аппараты), должно быть выполнено с соблюдением требований, приведенных в соответствующих главах ПУЭ, а также в настоящей главе.

Только дальше в ПУЭ-7 этот термин больше нигде не используется. Однако, судя по содержанию п.1.7.66., "защитное зануление" и "защитное заземление" – это разные понятия, иначе зачем было вообще вводить термин "защитное зануление". smoke.gif

КОНСТАНТИНЫЧ
Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2019, 12:31) *
А у сетевых есть! icon_smile.gif
Напомню, что такое "естественные заземлители":

Это означает, что измерение сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и воздушных линий электропередачи выполняются без отсоединения всех подключенных устройств, которые так или иначе связаны с землёй. На первый взгляд это может показаться абсурдным! Так думает и наш уважаемый Олега, поскольку он никогда практически не занимался данными вопросами, а читал только любимый учебник П.А.Долина. Однако учебник к протоколу не пришьёшь, а требования нормативного документа неумолимы:.
А что можно использовать в качестве естественных заземлителей? На этот вопрос находим ответ в ПУЭ-7:
Что касается сопротивления ЗУ ТП:
Для ТС, который умудрился "измерить" сопротивление несуществующего ЗУ напомню требование ПТЭЭП-2003:

А почему вы считаете что ,было проведено измерение НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗУ? Как раз и было проведено измерение ЗУ ТП со всеми присоединенными к нему повторками и другими естественными заземлителями. Наверно так.
Олега
Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 22.6.2019, 9:50) *
.. было проведено измерение ЗУ ТП со всеми присоединенными к нему повторками ..
КОНСТАНТИНЫЧ, измерять всеобщее сопротивление всех ЗУ в некой сети (ЭСО или внутриплощадочных, не важно) - это любимое занятие нашего Вани Иванова. При этом он и сам не понимает на кой это ему (или еще кому) нужно физически (не для протокола). )) Сопротивление конкретного ЗУ в сети его не интересует, ему масштабы подавай (была тема)
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 22.6.2019, 11:43) *
КОНСТАНТИНЫЧ, измерять всеобщее сопротивление всех ЗУ в некой сети (ЭСО или внутриплощадочных, не важно) - это любимое занятие нашего Вани Иванова. При этом он и сам не понимает на кой это ему (или еще кому) нужно физически (не для протокола). )) Сопротивление конкретного ЗУ в сети его не интересует, ему масштабы подавай (была тема)
Олега, прочтите мой пост #51, там всё сказано, повторять не буду. Если не разбираетесь в тонкостях данного вопроса, лучше промолчите или почитайте нормативные документы перед сном, понятливый Вы наш... icon_biggrin.gif
Цитата
ПТЭЭП-2003, п. 2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться:
измерение сопротивления заземляющего устройства;
................
На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений (с учётом повторных и естественных заземлителей - моё примечание) и в соответствии с п.п.2.7.9-11. (внешним осмотром)
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2019, 12:51) *
Олега, прочтите мой пост #51, там всё сказано, повторять не буду. Если не разбираетесь в тонкостях данного вопроса, лучше промолчите или почитайте нормативные документы перед сном, понятливый Вы наш...
До лампочки нашему ТС твой пост #51. А почему я уже рассказал:
Цитата(Олега @ 20.6.2019, 19:50) *
.. когда потребитель обзаведётся ТП и ЛЭП - тогда и будешь требовать от него свои 4 Ома.. ))
А покуда его ЗУ "не нормируется".
Цитата (без отсебятины, в чистом виде)
"На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п.2.7.9-11."
1. Про свою ТП, тем более ГПП, или ЛЭП КОНСТАНТИНЫЧ нам НЕ СООБЩАЛ. (как правило потребитель стремиться передать на баланс сетевой подобные сооружения, ещё и безвозмездно).
2. Техническое состояние - да, осмотреть, и да, измерить.. возможно габариты, сечения.. )) ничего ваниного точно не указано в п.2.7.13.
3. ТС, ведающему только своей ЭУ здания (от ВУ), абсолютно безразличны ЗУ на неких не принадлежащих ему ГПП, ТП, на ЛЭП, на вводах иных потребителей. Ну, не обязан он ни измерять там ничего, ни вскрывать, ни осматривать... это ему д.б. гарантировано.
4. Физически ТС глубоко по барабану все указанные ЗУ не на его территории. На его безопасность в основном влияет собственное ЗУ. Ты же согласный с Долиным ? ))
5. Ваня, скажи честно, тебе самому понятна физическая необходимость суммарного сопротивления в 4 Ома по сети ?
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 24.6.2019, 0:03) *
...Ваня, скажи честно, тебе самому понятна физическая необходимость суммарного сопротивления в 4 Ома по сети ?
Нормы сочинял не я и не я придумал измерять два значения сопротивления ЗУ: первое измерение касается сопротивления "чистого" искусственного ЗУ (без учёта естественных и повторных заземлений), которое должно быть не более 30 Ом. Второе измерение выполняется с учётом естественных и повторных заземлений и должно быть не более 4 Ом, которое обеспечивается, как уже говорилось выше, "за счёт профсоюза", т.е. за счёт естественных и повторных заземлений всей остальной сети, независимо от её принадлежности. В результате получается значительная экономия чёрного металла. Эти требования одинаковы для всех, как для ЭСО, так и для потребителей, и всюду рекомендуется объединять ЗУ вместе.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 15:26) *
Нормы сочинял не я ..
Так это и понятно, и это очень хорошо - тебе только волю дай..
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 15:26) *
..не я придумал измерять два значения сопротивления ЗУ..
Для ТС, которому и одно измерение не требуется, именно ты придумал целых два.
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 15:26) *
..повторных заземлений всей остальной сети, независимо от её принадлежности..
Повторю, принадлежащее ТС ЗУ может быть выведено из эксплуатации, что скажется на суммарном сопротивлении. К тому же ЭСО не имеет права на территории ТС выполнять предписанное п.2.7.13. Ну, нет в правилах ваниного "независимо от её принадлежности"
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 15:26) *
..получается значительная экономия чёрного металла..
Да хоть разноцветного.. )) Это к вопросу не относится.
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 15:26) *
..и всюду рекомендуется объединять ЗУ вместе..
Ваня, ты хоть понял о чем брякнул ?

ps
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 15:26) *
..за счёт естественных и повторных заземлений..
Вань, а что, естественные заземлители не могут быть повторными ? или повторные не могут быть естественными ? icon_mrgreen.gif
sasha4312
4 ома при напряжении на фазе 220 вольт (однофазное замыкание на землю) связаны с зоной растекания тока замыкания по земле и больше ни с чем. При напряжении 220 вольт и длине шага человека 0.8 метра, и сопротивлении растекания больше 4 ом, человеку будет худо. Шаговое напряжение, или напряжение рука-ноги, может и убить!

А повторное, или не повторное, 30 ом заземлителя, а не всей системы в целом, всего лишь поддерживает общее < 4 ома.
Dimka1
Цитата(sasha4312 @ 25.6.2019, 12:47) *
4 ома при напряжении на фазе 220 вольт (однофазное замыкание на землю) связаны с зоной растекания тока замыкания по земле и больше ни с чем. При напряжении 220 вольт и длине шага человека 0.8 метра, и сопротивлении растекания больше 4 ом, человеку будет худо. Шаговое напряжение, или напряжение рука-ноги, может и убить!


Про шаговое напряжение в сети 220 В можете совсем забыть и даже не зарекаться
sasha4312
Я в общем, для разных напряжений, а вообще, кажется были случаи, когда при приближении к порванному проводу, лежащему на земле, людей било током. Насколько можно приближаться к такому проводу, лежащему на земле, по технике безопасности? И насколько бы увеличилась эта зона не будь 4 ом, если рукой коснуться столба на котором КЗ? Точкой нулевого потенциала считается точка на расстоянии 20 метров. А приближаться ближе пол метра кажется не рекомендуют правила безопасности.
Rezo
Цитата(sasha4312)
Точкой нулевого потенциала считается точка на расстоянии 20 метров.
Не считается!
Точка нулевого потенциала находится за/на границей зоны растекания.
А это может быть и 5 и 50 метров..... smoke.gif
Ваня Иванов
Олега, Вы слишком много внимания уделяете моей скромной персоне. Мне даже как-то неловко за Вас, поскольку возникают подозрения в существовании патологических нарушений в Вашей ориентации со всеми вытекающими... icon_redface.gif Предупреждаю, я лютый противник однополых отношений и тем более браков!
Вы бы лучше уделяли больше внимания не мне лично, а сути рассматриваемого вопроса, тогда бы не возникало подобных подозрений.

Но вернёмся к нашим баранам, то бишь к заземляющим устройствам.
Цитата(Олега @ 24.6.2019, 16:32) *
...принадлежащее ТС ЗУ может быть выведено из эксплуатации, что скажется на суммарном сопротивлении...
Это в вашем ЖЭКе привыкли всё делать втихаря, не сообщая ЭСО о предстоящем выводе из эксплуатации ЗУ, что безусловно может повлиять на суммарное сопротивление остающихся в эксплуатации ЗУ. Для защиты от таких "специалистов" существует требование, чтобы количество естественных и искусственных заземляющих проводников, используемых для объединения ЗУ разных электроустановок в одно общее ЗУ, было не меньше двух! (см. ПУЭ-7, п.1.7.55, 1.7.109) Обычно в большинстве случаев их количество бывает значительно больше двух, поэтому вывод (отключение) одного ЗУ не может существенно повлиять на
суммарное сопротивление остальных.
Цитата(Олега @ 24.6.2019, 16:32) *
...ЭСО не имеет права на территории ТС выполнять предписанное п.2.7.13.
Такое право ЭСО и не требуется, поскольку ЭТЛ ЭСО выполняет измерения сопротивления ЗУ на своей территории, но это ЗУ может соединяться через токопроводящие оболочки отходящих потребительских КЛ, а также нулевые, защитные или совмещённые PEN-проводники при количестве отходящих линий гораздо большем двух (бывает по несколько десятков отходящих действующих КЛ и ВЛ, в т.ч. и 1-й категории), которые отключить невозможно. Это Вам не в ЖЭКе, захотел – отключил стояк в доме, а захотел – погасил и весь дом (3-я категория – твори, что хочешь и ничего не будет)...
Цитата(Олега @ 24.6.2019, 16:32) *
...а что, естественные заземлители не могут быть повторными ? или повторные не могут быть естественными ?
Опять "передёргиваете" смысл сказанного! Фраза "с учётом естественных и повторных заземлений" неоднократно звучит в ПУЭ-7 (см. п.1.7.101, а также табл. 1.8.38), поскольку повторные заземления могут быть как искусственными, так и естественными или их совокупностью. В развёрнутом виде она могла звучать так: "с учётом естественных и повторных естественных и искусственных заземлений". Но для краткости, чтобы не было тавтологии, именно так говорят и пишут: "с учётом естественных и повторных заземлений" (подразумевая, что повторные заземления могут быть как искусственными, так и естественными) и это является устойчивым словосочетанием. Поэтому не вижу оснований для иронии и насмешек по этому поводу...
PS: В своём маниакальном желании всячески унизить меня и выставить перед всеми идиотом, Олега в глазах всех грамотных специалистов выглядит абсолютным профаном, не знающим и не понимающим элементарных вещей, однако настойчиво пытающимся облаивать Ваню подобно Моське из известной басни И.А.Крылова icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) *
Олега, Вы слишком много внимания уделяете моей скромной персоне. Мне даже как-то неловко за Вас, поскольку возникают подозрения в существовании патологических нарушений в Вашей ориентации со всеми вытекающими... icon_redface.gif Предупреждаю, я лютый противник однополых отношений и тем более браков!
Патологические нарушения поищи в своей ориентации, клоун. Внимание к персоне не равносильно вниманию к твоему дуплу. Если опасаешься за сокровенное - появляйся на форуме с чопиком-предохранителем. fun.gif


Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) *
Вы бы лучше уделяли больше внимания не мне лично, а сути рассматриваемого вопроса
Это технически не возможно - ты и твои фантазии неразделимы.

Вот очередной шлягер нашему ТС от Вани Иванова:
Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) *
.. существует требование, чтобы количество естественных и искусственных заземляющих проводников, используемых для объединения ЗУ разных электроустановок в одно общее ЗУ, было не меньше двух! (см. ПУЭ-7, п.1.7.55, 1.7.109)..
То есть для объединения ЗУ, принадлежащего сетевой организации, и ЗУ электроустановки здания КОНСТАНТИНЫЧА в единое целое ты предлагаешь ему еще один проводник протащить ?
Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) *
Обычно в большинстве случаев их количество бывает значительно больше двух, поэтому вывод (отключение) одного ЗУ не может существенно повлиять на суммарное сопротивление остальных.
Количество подключений к п.1.7.55 не относится вообще. И вывод твой - дрянной. Возможно отключаемое ЗУ и вносило самый существенный вклад .. )))

Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) *
Это в вашем ЖЭКе привыкли всё делать втихаря, не сообщая ЭСО о предстоящем выводе из эксплуатации ЗУ, что безусловно может повлиять на суммарное сопротивление остающихся в эксплуатации ЗУ. Для защиты от таких "специалистов" существует требование,..
О том, что требование п.1.7.55 для другого предназначено см. выше. Никто не обязан сообщать в ЭСО об изменении параметров собственного повторного ЗУ. Это снова твои придумки. Если не так, назови пунктик норматива.
К примеру, ЗУ здания использует искуственный и естественный (ж/б фундамент флигеля) заземлители. Флигель снесли. Где написано, что при этом извещается ЭСО ? Правильно, нигде.


Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) *
.
Такое право ЭСО и не требуется..
Разве ? А кто в #58 по п. 2.7.13 требовал соответствия с п.п.2.7.9-11 ? Раз не можешь отключать - иди откапывай и осматривай ! Не жукуй, Ваня !


Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) *
Это Вам не в ЖЭКе, захотел – отключил стояк в доме, а захотел – погасил и весь дом..
А кто сказал, что у ТС не третья ? Да и жидковата отговорка, при необходимости работ в ВУ и 2-я и 1-я отключаются. Независимо от категории надежности ЗУ все так же "не нормируется"


Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) *
.. Фраза "с учётом естественных и повторных заземлений" неоднократно звучит в ПУЭ-7 (см. п.1.7.101, а также табл. 1.8.38), поскольку повторные заземления могут быть как искусственными, так и естественными или их совокупностью. В развёрнутом виде она могла звучать так: "с учётом естественных и повторных естественных и искусственных заземлений". Но для краткости, чтобы не было тавтологии, именно так говорят и пишут: "с учётом естественных и повторных заземлений" (подразумевая, что повторные заземления могут быть как искусственными, так и естественными) и это является устойчивым словосочетанием. Поэтому не вижу оснований для иронии и насмешек по этому поводу...
Это тебе так кажется, что нет.
Фраза про 4 Ома в ПУЭ звучит вовсе не так, как ты тут нахлобучиваешь:
Цитата
1.7.101 ..Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.

У ВЛ - как правило искусственные ЗУ. Потому в ПУЭ - естественные ЗУ и искусственные ЗУ ВЛ.
Повторные ЗУ электроустановок зданий здесь не указаны, г-н Моська ! Сетевая организация обязана обходиться своими собственными ЗУ в обеспечении 4 Ом.

Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) *
В своём маниакальном желании всячески унизить меня и выставить перед всеми идиотом..
Всего лишь в меру сил поправляю тебе голову, Ваня (начиная с параллельных и последовательных соединений в перчаточной теме). Нет задачи выставлять тебя в неприглядном виде. Но что прикажешь делать, когда начинаешь пороть чушь ? Приходится разгребать за тобой.. хорошо, что ты не слон (которым себя возомнил) хотя дерьмеца хватает. Грамотные специалисты в курсе кто за какие ЗУ отвечает, в отличии от тебя Ваня