Цитата(Viktor2004 @ 15.4.2020, 15:41)

она никак не используется
стр.17значит нас обманывали?
Вы бы как то всё таки определились, а то используется/не используется
Viktor2004
15.4.2020, 17:30
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 19:16)

значит нас обманывали?
Вы бы как то всё таки определились, а то используется/не используется
Используется реактивная мощность только у радиолюбителей в колебательных контурах. А в электротехнике этот эффект вредный и его гасят, а не используют.
Чего мне определяться, я разве где-то говорил обратное?
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 17:16)

стр.17значит нас обманывали?
С точки зрения физики "потребление реактивной мощности" есть просто сивый бред. Ну а причины бреда и цели бредоносцев - эти вопросы к физике уже не относятся.
Viktor2004
15.4.2020, 18:19
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 19:40)

а по ссылке?
А что по ссылке? Там разве говорится что эта мощность как-то полезно используется?
да, предпоследний абзац
Цитата(чукча @ 15.4.2020, 18:01)

С точки зрения
а на вопрос ответить? пост 49
Viktor2004
15.4.2020, 18:38
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 20:23)

да, предпоследний абзац
Ну вы говорите яснее. Ниччо понять не могу.
Что предпоследний абзац?
Указания по компенсации реактивной мощности в сетях потребителей. и что?
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 18:23)

а на вопрос ответить? пост 49
А уже ответили, пост 50.
Вы ответьте, т.к. утверждаете, что рэ не потребляется
Цитата(Viktor2004 @ 15.4.2020, 18:38)

Что предпоследний абзац?
тихий ужас, стр17 КНИГИ Глушков В.М., Грибин В.П. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 19:25)

Вы ответьте, т.к. утверждаете, что рэ не потребляется
Согласен с оратором в посте 50. Мне его скопировать и вставить как свой?
И что "рэ не потребляется" утверждаю не я, а известная нынче физика (известная конешно тем, кто хотя бы четал буквари).
Viktor2004
15.4.2020, 19:54
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 21:25)

Вы ответьте, т.к. утверждаете, что рэ не потребляется
тихий ужас, стр17 КНИГИ Глушков В.М., Грибин В.П. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий
Ну некорректно написали в книге. И что? Под потреблением они имели в виду тот факт что потребитель обладает индуктивной нагрузкой и портит качество электроэнергии. А потребление в классическом понимании это взял и не отдал
ндаа...видишь рэ потребляется...и я не вижу...а оно есть
закрыто
Доброго дня.
Есть у кого ни будь опыт установки конденсаторной установки для компенсации реактивной мощности?
Цитата(Sinus @ 11.12.2020, 6:21)

Есть у кого ни будь опыт установки конденсаторной установки для компенсации реактивной мощности?
Есть.
спасибо
У меня на заводе tg(фи) доходит до 0,50 (реактивка индуктивная на пиках 600-800кВАр)
По сусекам поскребли и нашлась конденсаторная установка на 200 кВАр.
Установили в РУ-0,4 кВ на шинах.
Установка уходит в аварию "перегрузка конденсаторов" и отключается.
Вопрос, почему она отключается? Ведь конденсаторы не могут зарядиться больше своей емкости, зачем стоит эта защита?
Что страшное может случиться если отключить эту защиту?
ps КТПН 2х2500 кВА, секционный выключатель всегда замкнут, в работе оба трансформатора.
Viktor2004
14.12.2020, 4:18
Так и надо смотреть что формирует этот сигнал "Перегрузка конденсаторов"
Может это просто защита от КЗ в конденсаторных банках.
Блок управления есть, на котором эта лампочка загорается? Схема от него есть?
Блок управление есть. Микропроцессорный контроллер 7LSA.
Схемы нет.
Руководство пользователя есть.
В руководстве два параметра отвечают за перегрузку.
Р.20 - Предельная величина перегрузки конденсаторов для сигнализации аварии
Р.21 - Предельная величина перегрузки конденсаторов (%) для немедленного отключения.
Р.20 и Р.21 можно отключить.
Viktor2004
14.12.2020, 5:48
Ну так перегрузка это превышение тока. Другого ничего придумать не могу. Разве что перегрев радиатора, но это вряд-ли. Возможно ваш компенсатор не способен выровнять косинус в сети мощностью 2500 кВА. При косинуса 0.5. может конденсаторы некоторые сдохли и пробивают. Я бы отключил все конденсаторы из схемы и попробовал бы включить установку. Потом поочереди подключал бы хонденсаторы. Хотя возможно глупость пишу, я эту установку никогда не видел
В общем поотключал я эти защиты. Оставил только автомат на шинах (вводной) и отключение по перегреву.
Пока работает.
Roman D
23.12.2020, 14:24
Цитата(Sinus @ 23.12.2020, 1:03)

В общем поотключал я эти защиты.
Надеюсь, кондёры не соволовые. И иначе
Бхопальчик обеспечен.
У меня противогаз есть!
Roman D
25.12.2020, 10:11
Насчет перегрузки. Она, насколько я понимаю, она возникает при превышении пульсаций на клеммах конденсаторов.
Такая байда может возникать при значительном количестве гармоник; например, при работе дуговых печей.
Поскольку конденсаторы помимо емкости обладают значительной индуктивностью, они начинают заметно греться и раздуваться.
Конденсаторы КСК, КС2 , КС0 содержат килограммы полихлорированных дифенилов; нарушение правил хранения и использования - на федеральном уровне.