Ребята, смотрите, Топик Стартер ведь ничего не упоминал о 3й категории и договоров. Поэтому чтобы оставить его во 2й ему нужно обеспечить резерв нормального питания на (пусть называется - аварийную готовность).
Ну да,.. а при аварии на втором сетевом вводе нужно обеспечить второй резерв нормального питания на вторую аварийную готовность.. А на случай запаривания ДГУ .. ну вы понимаете.. Еще раз напомню:
.."1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания."
В аварийном режиме потребитель 2 категории обеспечивается ЭЭ от одного источника питания...
В аварийном режиме потребитель 2 категории обеспечивается ЭЭ от одного источника питания...
Аварийной броней электроснабжения является минимальный расход электрической энергии (наименьшая мощность),..
Технологической броней электроснабжения является наименьшая потребляемая мощность ..
Еще раз, не доверяйтесь интернету (любимому "энерго")Технологической броней электроснабжения является наименьшая потребляемая мощность ..
"величина технологической брони" - величина максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии (мощности) и продолжительность времени, устанавливаемые на основании проектной документации (при отсутствии проектной документации - на основании соглашения сетевой организации и потребителя электрической энергии (мощности), необходимые для завершения в указанное время технологического процесса, цикла производства потребителя, использующего в производственном цикле непрерывные технологические процессы, внезапное прекращение которых вызывает..."
"величина аварийной брони" - величина максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии (мощности) с полностью остановленным технологическим процессом, обеспечивающая его безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние..."
Это из ПП861.
ps: поэтому, ставьте резерв (если надо группу сохранить), ребята, чтобы потом на полном серьёзе с этим всем не разбираться...
Раз прописано в ПП861, то куды ж деваться-то ?
Хотя свое мнение про это требование уже высказал