AlexeySol
Всем доброго дня. Объясню суть... Имеем линию 0,4 кВ с подключёнными коттеджами, с началом отопительного сезона пошли жалобы на мерцание света( ламп освещения). Ну потребители естественно обвиняют сети, что у вас типа косяк, напряжения не хватает вот и начинает мерцать... НО оказалось всё совсем не так...линию осмотрели, установили прибор качества к потребителю...напряжение норма, но фликер уходил за допустимые пределы, пошли естественно по всем потребителям и случайно выявили эл.котёл "TERMEX" отключив его в одном из домов мерцания прекратились. Позже оказалось что была бракованная партия, и регулятор котла выдавал в сеть помехи. Случаев таких за год было штук 10, и всё это занимало большое время...найти источник помех... Если к ВЛ присоединено 20-30 домов, искать можно долго и даже не найти.. прошло два года, кое как котлы эти по гарантии перепрошивали, менялись платы управления, проблем стало меньше. Но вот опять идут жалобы и опять всё заново, но по выгрузке из прибора качества синусойда фликера уже совершенно другая, не как в котле...и соответственно поиск источника сильно усложняется, раньше можно было смотря расход по прибору учёта понимать у кого котёл есть у кого нет, а сейчас?...Может кто то сталкивался с таким, существует ли какой либо прибор чтобы облегчить задачу поиска источника фликера? или может методика или ещё что то. Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха. И как то погасить её тоже вроде бы и нечем....
Dimka1
В начале линии (выход КТП) дрожание есть? Если есть, значит мощности КТП не хватает.
Если нет, значит линия слабая. Надо протягивать еще одну и переключать часть домов на нее.
Гость_гость_*
Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42) *
Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха.

Замкнутый круг получается. Встречный вопрос - а вы там в какой должности служите ? Если простой электромонтер - забейте. Пусть ИТРовцы мозги себе парят. Для монтёра лампочка на указателе горит - значит напруга есть - остальное их не калышыт. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
gomed12
На каждого потребителя на опоре ЛЭП установить коммутационный аппарат.
AlexeySol
Цитата(Dimka1 @ 8.11.2025, 15:25) *
В начале линии (выход КТП) дрожание есть? Если есть, значит мощности КТП не хватает.
Если нет, значит линия слабая. Надо протягивать еще одну и переключать часть домов на нее.

Ну СИП -50 и КТП-250 не так уж и слабо. Нагрузка соответствует

Цитата(Гость_гость_* @ 8.11.2025, 16:02) *
Замкнутый круг получается. Встречный вопрос - а вы там в какой должности служите ? Если простой электромонтер - забейте. Пусть ИТРовцы мозги себе парят. Для монтёра лампочка на указателе горит - значит напруга есть - остальное их не калышыт. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Слишком простое решение))

Цитата(gomed12 @ 8.11.2025, 16:05) *
На каждого потребителя на опоре ЛЭП установить коммутационный аппарат.

ну если потребителей штук 30 какой в этом смысл...
traveller
Анализ времени возникновения помехи что-то дал?
Будни/выходные, утро/вечер, отношение наличия фликера к его отсутствию.
gomed12
Некоторые уточняющие вопросы, может чем-то и сможем помочь.
Фликер одновременно по всем фазам?
Все 30 потребители с 3-х фазным напряжением?
Какая периодичность фликера: постоянная или кратковременная которую трудно отследить?
Фликерметры существуют, например ИФГ 20.1М
плохой
Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42) *
. Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха. И как то погасить её тоже вроде бы и нечем....

Пиши отписки по принципу "сами дураки". Это сейчас актуальненько. Даже с дивана в кабинете вставать не требуется. Во всех проблемах индейцев, аиноваты, прежде всего, сами индейцы. (с)
с2н5он
AlexeySol @ чтобы обсуждать, нужно видеть, результаты измерений на обменник и в студию
-Mike-
Нужно вернуться к вопросу о границе ответственности: на КТП проблем нет? Нет! На воздушной линии 0,4кВ проблем нет? Нет!
Значит проблема в индивидуальных нагрузках (коттеджах), за которые вы не отвечаете. Можете, конечно помочь, но за отдельную плату и большое время. Иначе действительно частники там что попало подключали, а вы решаете головоломку.
Рублём накажите частников и не будут они экономить на дешевой китайской технике.
P.S. Правильно здесь советуют с формальной отпиской, мол у нас проблем нет, это у вас нагрузка плохая (тем более, что есть прецедент). И пускай бегают по инстанциям пока не поумнеют и вежливо попросят вас разобраться за доп. оплату.
zoog
Прибор называется токовые клещи. Вторичку трансформатора кидаем на мелкий динамик или наушники, подбираем шунт так, чтоб при среднестатичстических 3..30А была различиная громкость. Ну и смотрим броски/нестационарности тока. Хотя при нормальной линии даже 10кВт не должны давать такой нагрузки, чтоб лампы мигали... Проверьте болящих - мож у них гуано-лампочки, отключающиеся уже при 200..180В. Должны держать хотя бы 165.
в горле кость
Цитата(zoog @ 9.11.2025, 17:40) *
Прибор называется токовые клещи. Вторичку трансформатора кидаем на мелкий динамик или наушники..

пздц.. 21 век.. Это не форум животноводов случаем ? icon_biggrin.gif
редкий
Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42) *
...Может кто то сталкивался с таким, существует ли какой либо прибор чтобы облегчить задачу поиска источника фликера? или может методика или ещё что то. Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха. И как то погасить её тоже вроде бы и нечем....

Мы сталкивались с похожей проблемой лет 10 назад. Искали источник фликера в больнице. Для этого нам пришлось брать в аренду анализатор качества электроэнергии из другого города. Искали долго и тяжело. У медиков куча своих заморочек. По итогу нашли в больничной серверной бесперебойник 12КВА, который иногда(не постоянно) давал фликер в питающую сеть. После того, как бесперебойник отремонтировали, всё стало норм.
Roman D
Цитата(плохой @ 9.11.2025, 10:34) *
Во всех проблемах индейцев, аиноваты, прежде всего, сами индейцы. (с)

Вероятнее всего, так оно и есть. Может, индеец на той стороне улицы. Или тот, кто разрешил местному вождю поставить 65А автомат, когда у остальных 16.
редкий
Цитата(Roman D @ 10.11.2025, 13:00) *
... тот, кто разрешил местному вождю поставить 65А автомат, когда у остальных 16.

Номинал автомата, скорее всего, не при делах. Вероятнее всего, у ТСа в сети работает неизвестный девайс с импульсным регулированием мощности, гадящий помехами по сети. Такого говна развелось сейчас очень много: печь, котел, станок, майнинговая ферма.. icon_biggrin.gif Разбираться надо на месте, через интернет догадки можно строить 100 лет ..
gomed12
Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 19:14) *
ну если потребителей штук 30 какой в этом смысл...

Если прибор качества показывает состояние сети, предлагаю:
1. Установить прибор в ТП, производить поочередные отключения-включения потребителей кратковременно до исчезновения фликера. Оперативную связь поддерживать по рации.
2. Допустив, что после источника фликера, провал напряжения выше, чем перед источником, думается можно найти потребителя.
Roman D
Цитата(редкий @ 10.11.2025, 13:22) *
Номинал автомата, скорее всего, не при делах. Вероятнее всего, у ТСа в сети работает неизвестный девайс с импульсным регулированием мощности, гадящий помехами по сети

Фликеры - это не помеха, а колебания напряжения разной длительности (секунды, минуты), вызывающие неприятные колебания освещенности.
Вызывать их может мощная переменная нагрузка.
zoog
Цитата(в горле кость @ 9.11.2025, 18:16) *
пздц.. 21 век.. Это не форум животноводов случаем ? icon_biggrin.gif

Сказал... никто.

Цитата(редкий @ 10.11.2025, 14:22) *
Такого говна развелось сейчас очень много: печь, котел, станок, майнинговая ферма.. icon_biggrin.gif Разбираться надо на месте, через интернет догадки можно строить 100 лет ..

Что из этого может погасить лампочку Ляо Ча на заметное глазом время?

Цитата(Roman D @ 10.11.2025, 15:54) *
Фликеры - это не помеха, а колебания напряжения разной длительности (секунды, минуты), вызывающие неприятные колебания освещенности.
Вызывать их может мощная переменная нагрузка.

1) лед-лампы на колебания в пределах 160..260В смотрят как Ленин на буржуазию.
2) колебание с периодом в секуеды и минуты может быть заметно глазом только при его амплитуде в сотни ыольт, чего быть не может.