DimKord
Брат купил квартиру в старом доме. С проводкой там полный ужас. Но сейчас не об этом.
В квартире имеется электроплита 220 в. Но розетка для ее подключения оторвана. Из стены торчать 3 провода, соответственно "фаза", "0" и "земля". "Фазу" я нашел, это не проблема, а вот как определить который провод "0" а который "земля"?
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
p.s. К местным электрикам не советуйте обращаться. Ибо пришел один и очень долго мне доказывал, что без разницы какой провод подключать к заземлению.
p.p.s. А может в этом доме нет заземления??? Может это зануление??? ХЗ.
Мастер Джу
Щиток посмотрите.Лучше сфотографируйте,и фото выложите сюда.
P.S. Провода по цветам отличаются?
Если есть желто полосатый то это земля.Должна быть земля.
Electric98
так и есть - это зануление у Вас
на корпус щитка со счётчиком будут звониться оба провода, звоните тот, который подключен к крайней правой клемме счётчика. он отходит от счётчика крайним справа и должен заканчиваться в какой-то скрутке.
дм-й
вобщем в щите посмотрите. проблему с открыванием щита прийдётся вам самому решить. в щите найдите ваш провод на плиту, он должен подключен к автомату 25 А, потом смотрите какая из трёх жил идёт на корпус либо на "орех" ( такой круглый чёрный, реже белый) - это и будет ваше "зануление". возможен вариант ( хотя шансов меньше) , что в щите есть "земля", тогда жила должна быть подключина к заземзяющей колодке ( вы её узнаете по жёлто-зелёной расцветке изоляции). потом смотрите какое место жила "зануления" занимает в проводе, обычно она средняя ( тоесть там три жилы, провод плоский, средняя зануление,), но бывает и по другому. потом соответственно находите среднюю жилу на кухне и это будет "зануление".
возможно ваш электрик был прав( что очень вероятно), если там и ноль и "зануление" "посажены" вместе на одну колодку, тогда действительно разницы нет.

prude
замерить сопротивление, ноля в розетке с вашими проводами, сравнить показания radost.gif
дм-й
ещё -посмотрите из стены торчат провода, у них длина разная или нет? если две жилы одинаковые, а третья отличается., то это вероятно и есть "зануление"
t
Цитата(Electric98 @ 19.12.2011, 20:42) *
.........................
на корпус щитка со счётчиком будут звониться оба провода....................


A если отключить коммутационный аппарат /пакетник или чего там втулили/ до счетчика, рубанув таким образом ноль и фазу, то звониться будет самое то.
Можно,еще, одолжить у соседа фазу, посредством удлинителя
и после отключения родной фазы и ноля на квартиру, с ейной помощью определить где шо...
с2н5он
откуда такая уверенность, что ноль пущен через какой то аппарат?
DimKord
Фазу я нашел. Она проложена отдельным проводом, где-то через подвал. Видимо родной провод фазы перегорел где-то. Все таки там алюминий. Дом-то старый.
Сейчас ходил, детально изучил остатки розетки. Само-то основание сломано, а контакты на проводах висят. Так вот:
1. отдельный толстый провод (можно сказать времянка), проложен поверхностно, где-то в подвале соединяется. Т.к. от розетки он отходит многожильный, мягкий. А в щиток входит одножильный, сечением, примерно 3-4 мм.кв. (на глазок).
2. К отломленной клемме "земля" подключено 2(!) алюминиевых провода.
3. Ко второй отломленной клемме ("фаза"-"0") подключен толстый провод в изоляции красного цвета. Такие провода подключены в щитке к колодке "0". Но к этой-же колодке подключено множество алюминиевых проводов.
И еще в основании розетки торчат 2 алюминиевых провода и один провод красного цвета, обрезанных почти у основания.
Цитата
"орех" ( такой круглый чёрный, реже белый) - это и будет ваше "зануление"

Что-то такое в щитке имеется. Также подключен провод красного цвета.
Цитата
Лучше сфотографируйте,и фото выложите сюда.

Постараюсь. Но боюсь что это много не скажет. Там такая ж... Провода все перекручены, часть проводов с обгоревшей изоляцией. В общем была бы моя воля, всю бы проводку поменял. Страшно смотреть.
дм-й
ну раз вы разобрались где ноль, а где фаза, то так и подключайте. а в этот щит лучше не лезте, это очень опасно. . ещё есть вариант - подключите ноль и фазу, а зануление вобще не подключайте. это плохо, что провод через подвал и плохо, что где-то есть соединение в подвале.
DimKord
Провод через подвал - это "фаза".
дм-й
я понял, что фаза
t
Цитата(с2н5он @ 19.12.2011, 22:15) *
откуда такая уверенность, что ноль пущен через какой то аппарат?


Уверенности, полной, разумеется, нет... я же, как и Вы, там не был, и фоток внутренностей щитка нема.
Но если обобщить, то перед счетчиком, обычно, в каждом уважающем себя щитке, всегда что-то должно иметься
чем можно разорвать и ноль и фазу...
Олега
Цитата(t @ 20.12.2011, 9:12) *
.. разорвать и ноль и фазу...

Такой обязательности для жилья нет.
DimKord
Разрывается только фаза. Более ни каких переключателей нет.
Вовка электрик
Подозреваю, что местный электрик прав.
Вы сказали, что дом старый. В них, как правило, заземления и не было. Делали только зануление и только для электроплиты. Фактически, это ещё один "ноль", проложенный отдельным проводником до розетки.
ink_elec
Цитата(Вовка электрик @ 23.12.2011, 2:17) *
дом старый. В них, как правило, заземления и не было.
В новых "заземления" собственно тоже нет.
DimKord
ОК. С заземлением вроде как разобрались. Видимо его там действительно нет. Есть зануление.
Отсюда еще один вопрос: Стоит ли подключать провод "зануление" к розетке, к которой будет подключаться стиральная машина и водонагреватель?
t
Цитата(Вовка электрик @ 22.12.2011, 23:17) *
Подозреваю, что местный электрик прав.
....... дом старый. В них, как правило, заземления и не было. Делали только зануление и только для электроплиты. Фактически, это ещё один "ноль", проложенный отдельным проводником до розетки.


Подозреваю, что местный электрик не прав.
Один провод /ноль/ идет через счетчик а второй, защитный, помимо оного.
Если при подключении розетки не разобраться ,усё попутать, и использовать вместо
ноля защитный проводник- непорядок, дядя Вова, согласитесь, получается.

ink_elec
Цитата(DimKord @ 23.12.2011, 13:48) *
Стоит ли подключать провод "зануление" к розетке, к которой будет подключаться стиральная машина и водонагреватель?

С ВРУ тяните РЕ.
Олега
Представил несколько озадаченного жилконторского электрика в щитовой - с сорока (к примеру, бывает гор.больше) квартир жильцы протянули до ВРУ свои РЕ-проводники. icon_confused.gif
t
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 12:45) *
Представил несколько озадаченного жилконторского электрика в щитовой - с сорока (к примеру, бывает гор.больше) квартир жильцы протянули до ВРУ свои РЕ-проводники. icon_confused.gif


Если его, жилконторского электрика, заинтересовать правильным образом,
он и на тысячу квартир РЕ-проводники от ВРУ протянет. icon_biggrin.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 15:45) *
жильцы протянули до ВРУ свои РЕ-проводники. icon_confused.gif
Сомневаюсь, тут по 50 рублей сдать не могут, жмотятся.
Вовка электрик
Цитата(t @ 23.12.2011, 11:58) *
Подозреваю, что местный электрик не прав.
Один провод /ноль/ идет через счетчик а второй, защитный, помимо оного.
Если при подключении розетки не разобраться ,усё попутать, и использовать вместо
ноля защитный проводник- непорядок, дядя Вова, согласитесь, получается.

Тут масса вариантов, конечно.
1) Есть ли счётчик вообще?
2) Я не знаю внутреннего устройства новых счётчиков, но в старых ноль проходит напрямую и электрически ему будет пофигу. Он всё равно будет мотать.

По поводу вопроса - стоит или нет подключать зануление на розетки обогревателя и стиралки - я так у себя дома так и сделал. Поскольку это самый простой и удобный способ. К тому же, в домах, где изначально нет заземления, никто из электриков вам ничего другого не предложит, а ЖЕКовские электрики сделают тоже самое - протащат зануление от квартирного (этажного) щитка до вашей розетки.

Есть второй вариант - от щитка протянуть отдельный кабель на нужные вам розетки и запитать его через УЗО или ДИФ-автомат.
ink_elec
Цитата(Вовка электрик @ 23.12.2011, 17:07) *
Есть второй вариант - от щитка протянуть отдельный кабель на нужные вам розетки и запитать его через УЗО или ДИФ-автомат.

УЗО и ДИФ не защитят в случае отбрыва стоякового ноля.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 13:23) *
Сомневаюсь, тут по 50 рублей сдать не могут, жмотятся.

Жмоты в соответствии с ПУЭ своего времени могут подключить свои нулевые защитные проводники в этажном групповом щите. "Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков(распределительных пунктов)". (правда с бОльшим риском для здоровья). А прочим не возбраняется протянуть "коллективный" РЕ-проводник (пятый). Правда и тут 100%-ой гарантии не получится.
savelij®
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 15:34) *
УЗО и ДИФ не защитят в случае отбрыва стоякового ноля.

Даже, если их не будет, то от вероятного (или не очень вероятного) обрыва "стоякового нуля" не защитит ничего... даже реле контроля напряжения, если напряжение не выйдет за пределы его (реле) установок.
А вот наличие УЗО или дифа на линиях может защитить человека от опасного потенциала на корпусе той же самой СМ (вероятность пробоя оценивать не будем, как и вероятность обрыва "стоякового нуля"). Кстати, электромеханическое УЗО спасёт и при отсутствии нуля (ну про тот же "стояковый"...)
Магистрали в старых (и не очень старых) многоэтажных домах при наличии электроплит имеют сечение всяко не менее 16 мм2 по алюминию, что позволяет, не нарушая нормативных требований к совмещённому нулевому проводнику, сделать от него ответвление и назвать "землёй", "защитным нулём", "РЕ" в конце концов...
Олега
Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 19:02) *
электромеханическое УЗО спасёт и при отсутствии нуля (ну про тот же "стояковый"...)

Спасет при пробое изоляции оборудования, а от потенциального при обрыве PEN потенциала на ОПЧ вряд ли.
ink_elec
Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 21:02) *
Даже, если их не будет, то от вероятного (или не очень вероятного) обрыва "стоякового нуля" не защитит ничего... даже реле контроля напряжения, если напряжение не выйдет за пределы его (реле) установок.
Поэтому РЕ идет другим путем. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry213128

А можно 2 темы объединить?
savelij®
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 19:16) *
... а от потенциального при обрыве PEN потенциала на ОПЧ вряд ли.

А сам по себе потенциал на ОПЧ чем грозит, если его рукой не щупать?... icon_wink.gif
А коснувшись рукой приведём в действие механизм УЗО, если тока утечки хватит.


Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:16) *
Поэтому РЕ идет другим путем.
В той теме может и идёт...
Цитата
А можно 2 темы объединить?
Темы разные, открыты разными пользователями и по разным вопросам. Короче, нельзя.
ink_elec
Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 21:02) *
Магистрали в старых (и не очень старых) многоэтажных домах при наличии электроплит имеют сечение всяко не менее 16 мм2 по алюминию, что позволяет, не нарушая нормативных требований к совмещённому нулевому проводнику, сделать от него ответвление и назвать "землёй", "защитным нулём", "РЕ" в конце концов...
Есть множество исков по отгоранию нуля, пройдетесь поиском. И вы предлагаете туда занулиться, несмотря на действующие нормы?
savelij®
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:39) *
Есть множество исков по отгоранию нуля, пройдетесь поиском.
Знаком. Поиск не нужен.
Цитата
И вы предлагаете туда занулиться, несмотря на действующие нормы?
Я не предлагаю и не предлагал бездумно нулиться куда ни попадя, что бы не попасть в печальную статистику. Но при наличии занулённых (заземлённых) плит, да ещё и заглянув в этажный щиток, вполне можно принять такое решение. Ибо не весь электропарк жилого фонда находится в глубоком анусе, как некоторые пытаются его представить, хоть примеров этому не мало (как и мой дом, например icon_redface.gif )
Олега
Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 19:26) *
А сам по себе потенциал на ОПЧ чем грозит, если его рукой не щупать?... icon_wink.gif
А коснувшись рукой приведём в действие механизм УЗО, если тока утечки хватит.

Как же ж "не щупать", именно щупать, именно рукой icon_smile.gif Наличие потенциала грозит возможной разницей потенциалов. А УЗО на эту разницу безразлично. Утечки нет.
savelij®
Так опасен то не потенциал, который висит на корпусе, а ток который потечёт, если щупать вздумается.

Аналогично случаю применения УЗО в двухпроводке с той же самой СМ, у которой произошёл пробой на корпус.
Олега
Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 20:08) *
Так опасен то не потенциал, который висит на корпусе, а ток который потечёт, если щупать вздумается.

Аналогично случаю применения УЗО в двухпроводке с той же самой СМ, у которой произошёл пробой на корпус.

Так это-то понятно, что только при наличии потенциала потечет ток. К примеру от ОПЧ (с высоким потенциалом), через "рука-нога", на токопроводящий пол с низким потенциалом (кухня, СУП отсутствует). Возможный потенциал оборванца делим на пусть 1000 Ом, получаем не слабо. УЗО как бы не при делах.
элкъ
как можно обсуждать такие темы с похмелья

?? не понимаю )).
ink_elec
Цитата(элкъ @ 23.12.2011, 22:28) *
как можно обсуждать такие темы с похмелья
Кто то готовится к длительному новогоднему марафону icon_smile.gif
savelij®
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:17) *
УЗО как бы не при делах.

Это почему же?

Две картинки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сличайте, сличайте... ©
Олега
Цитата(элкъ @ 23.12.2011, 19:28) *
как можно обсуждать такие темы с похмелья
?? не понимаю )).

Так мы это.., с утра поправились icon_smile.gif
элкъ
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:33) *
Так мы это.., с утра поправились icon_smile.gif

+1 ))
Олега
Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 20:02) *
Две картинки.

На обоих отражен случай утечки через изоляцию оборудования, только вот нет в рисунках соответствия с требованием для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы". А нарисованые варианты не вызывали сомнений.
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:46) *
нет в рисунках соответствия с требованием для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы".
Гост распространяется не только на жилые здания, а для жилья лишь TN-C-S(TN-S) предназначены.
Roman D
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 21:11) *
а для жилья лишь TN-C-S(TN-S) предназначены.

А как Вы назовёте систему 3х220 с заземлённой фазой В? Простите за оффтоп. А ведь существует и работает...
savelij®
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 21:46) *
ГОСТ Р 50571.3-2009: "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы".

Речь шла о двухпроводке (см. п. 34), а посему ... смотрим СП31-110 про применение УЗО.
ink_elec
Цитата(Roman D @ 24.12.2011, 1:36) *
А ведь существует и работает...
И на сегодня повсеместно активно внедряется в жил. фонд?
Олега
Цитата(savelij® @ 23.12.2011, 22:42) *
Речь шла о двухпроводке (см. п. 34), а посему ... смотрим СП31-110 про применение УЗО.

В п.34 упомянута, но в районе п.20, да и на старте речь шла о РЕ, т.е. про 3-х проводку. Главное наконец поняли кто о чем icon_smile.gif

Цитата(Roman D @ 23.12.2011, 22:36) *
А как Вы назовёте систему 3х220 с заземлённой фазой В?

TL не подойдет? Ну, извините icon_confused.gif

В ГОСТ50571.1-2009 есть рисуночек 31А2 посмотрите. Я лично не допонял, почему TN , где он этот N..

Привык, а N- это вовсе не связь ОПЧ с нейтралью. а с любой заземленной токоведущей частью источника питания. В том числе и с L

Так что Ваша система - обычная TN и в принципе м.б. внедрена в жилье по полному праву (при отделении РЕ).

Хотя запрета PEL в жилье в ГОСТ не увидел icon_wink.gif
Roman D
Цитата(Олега @ 24.12.2011, 1:46) *
TL не подойдет? Ну, извините

Да знал я ответ, только чутки потроллил... icon_biggrin.gif

Понятное дело, что новые нормы на старое оборудование натягивать не стОит. icon_smile.gif Здесь не аваиация.
Важно правильно определить термин "реконструкция". Тянуть РЕ от этажного щитка - это партизанщина или реконструкция?
З.Ы. Вопрос риторический.
DimKord
Прочитал все. Многое не понял.
Так подключать зануление для стиральной машины и водонагревателя или нет?
Кстати, у водонагревателя на шнуре имеется УЗО.
Roman D
Цитата(DimKord @ 24.12.2011, 10:29) *
Кстати, у водонагревателя на шнуре имеется УЗО.

УЗО при наличии и при отсутствии защитного проводника работают в разных режимах, если можно так выразиться. Во втором случае весь ток, отключающий УЗО, протечёт через Ваше драгоценное тело...
ink_elec
Цитата(DimKord @ 24.12.2011, 14:29) *
Так подключать зануление для стиральной машины и водонагревателя или нет?
У вас есть шина РЕ в щите?
В щите подключить можно, если в розетке не подключать. При пробое изоляции УЗО выполнит свою противопожарную функцию.

Цитата(DimKord @ 24.12.2011, 14:29) *
Кстати, у водонагревателя на шнуре имеется УЗО.
Либо закрываете доступ к водонагревателю, либо изолируете остальные токопроводящие части (резиновый коврик на пол). СМ включаете в розетку лишь после загрузки белья.