с2н5он
чего углы у вас не то
next
Цитата(с2н5он @ 16.4.2015, 19:53) *
чего углы у вас не то

Да вроде все нормально
yuoras
Так тут только напряжения диаграммы , а токов векторы где ?
Снимите обыкновенным Конфигуратором , там есть в Мониторе "Угол,град"
Вот и посмотрим ,нормально или нет.
next
Цитата(yuoras @ 16.4.2015, 22:12) *
Так тут только напряжения диаграммы , а токов векторы где ?
Снимите обыкновенным Конфигуратором , там есть в Мониторе "Угол,град"
Вот и посмотрим ,нормально или нет.

Вот данные с конфигуратора:
с2н5он
Цитата(next @ 16.4.2015, 21:04) *
Да вроде все нормально

в тексте не углядел, привык что между 1 и 2, 2 и.3, 3 и1 icon_biggrin.gif
yuoras
Все нормально, учет работает верно
next
Цитата(yuoras @ 16.4.2015, 23:07) *
Все нормально, учет работает верно

Ну Слава Богу, еще волнует вопрос не возникнет ли проблем зимой со снятием показаний с ЖКИ?
с2н5он
может, смотря какая температура
yuoras
У Меркуриев не замечал проблем с замерзанием ЖКИ.У Вас максимальная температура на улице какая, бывает?
next
Цитата(yuoras @ 17.4.2015, 9:07) *
У Вас максимальная температура на улице какая, бывает?


-35
Roman D
А что, ящики учёта уже греть не надо? icon_wink.gif
yuoras
Цитата(Roman D @ 17.4.2015, 13:08) *
А что, ящики учёта уже греть не надо? icon_wink.gif

Зачем ?.
Это же ,не индукционный счётчик .
Температурный диапазон -40 +50 С , гарантированный заводом -производителем.
Я сам, не разу не замечал не штатной работы при сильных морозах в Меркуриях.
NP-06 , НИК ,ELVIN, энергомера были проблемы и снятием информации и замерзанием сегментов ЖКИ
РоманК
учитывая конденсаторы (для телевизоров), которые паяют в счетчиках, думаю работать будут не ниже -20 )))
yuoras
Два года назад было -30 , все чётко.Конденсаторы это не единственная составляющая температурного диапазона счетчика
Диего
Здравствуйте! Почему в трехфазной четырехпроводной системе 0,4кВ, не собирают схему учета на счетчике собранному по схеме не полная звезда, с 2 тр-ми тока, ведь напряжение на катушки напряжения поступает, ток считается по всем трем фазам, в третьей токовой катушке протекает геометрическая сумма токов двух фаз равная третьей?
Roman D
Цитата(Диего @ 16.10.2015, 16:01) *
Здравствуйте! Почему в трехфазной четырехпроводной системе 0,4кВ, не собирают схему учета на счетчике собранному по схеме не полная звезда, с 2 тр-ми тока, ведь напряжение на катушки напряжения поступает, ток считается по всем трем фазам, в третьей токовой катушке протекает геометрическая сумма токов двух фаз равная третьей?


Вы сами почти ответили на свой вопрос. Там ещё ток нуля присутствует. Поэтому схема с двумя тт применяется в симметричных системах.
Диего
Спасибо, понятно. Ведь если обхватить токоизмерительными клещами три фазы, то они покажут ток в нейтральном проводе.

При не полной звезде геометрическая сумма двух фаз например А и С протекает в третьей токовой катушке. А в полной звезде где протекает и учитывается ток нейтрального провода?
yuoras
Помому что сети в 380 Вольт имеют не симметричную нагрузку
Vasamba
Первый закон Кирхгофа еще никто не отменял.
Roman D
Цитата(Диего @ 16.10.2015, 17:00) *
А в полной звезде где протекает и учитывается ток нейтрального провода?



Как правило, ток нейтрального провода не учитывается. Но есть "защита нулевой последовательности", там стоит ТТ в цепи нейтрали.

Также существуют электросчетчики, у которых ток нейтрали контролируется (в частности, для обнаружения хищений электроэнергии).