Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как за паралелить 2 транса по 630 ква?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Страницы: 1, 2


Костян челябинский
Цитата(Dandi @ 11.8.2014, 9:48) *
каким сечением запараллелить 2 транса?

Тем, которое вам укажут В ПРОЕКТЕ.
basaltes
Непонял, ТС хочет постоянно работать в паралель или только на время переключения паралелить трансы? (Например для обеспечения бесперебойного питания, при выводе одного транса в ремонт.)
Костян челябинский
ТС хочет колхозить на 10 киловольтовой сети. И кроит без проекта.
basaltes
Хочет без проекта установить транс?
При включении трансов в паралель уменьшется сопротивление, отсюда токи К.З. будут больше... Поэтому все тупиковые трансы работают раздельно.
Konstantin33
Цитата(Dandi @ 11.8.2014, 7:48) *
Если вы такой умный ответе на мой конкретный вопрос. Повтаряю: каким сечением запараллелить 2 транса?

Проектным.
Если вы думаете, что подключение транса в сеть без ведома энергоснабжающей и сетевой организации может "проскочить" на шару, то вы ошибаетесь.
Могут так наказать, что заказ и оплата проекта и двух трансов в придачу покажется очень недорогим. Если же у вас там есть какие-то "договорённости", кто-то махнул рукой, мол, давай, то уверяю вас, если что - вся ответственность ложится на владельца энергоустановки
Гость_boba_*
Цитата(Dandi @ 11.8.2014, 7:48) *
Если вы такой умный ответе на мой конкретный вопрос. Повтаряю: каким сечением запараллелить 2 транса?

Ну если уже с идентичностью характеристик тр-ров (в рамках установленных правил) уже все решено, то... Да! Кстати! Кто-нибудь вспомнил про важность равенства Uк.з. обоих трансформаторов?! Учтите, что именно их расхождение ("их" - это НАПРЯЖЕНИЙ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ничего страшного в этом названии нет, просто этот параметр характеризует внутреннее падение напряжения при номинальном токе, т.е. жесткость внешней характеристики машины, что очень важно при параллельной работе) определяет, насколько будете вынуждены недогрузить тр-р с более мягкой внешней характеристикой, в то время, как второй тр-р уже работает на номинале. В результате получите полный ток трансворматоров меньше, чем двойной номинальный
Так вот, если в этой части решено и тр-ры "идентичны" как однояйцевые близнецы, минимально допустимый общий ток нагрузки определен, то соединяйте их наглухо по первичке и вторичке. Сечение проводников, отходящих на каждый трансформатор, должно быть рассчитано на номинальный ток трансформатора, общий проводник - на двойной ток.
Поскольку по условиям задачи у вас первичная сеть и, соответственно, проводник не рассчитаны на двойной номинальный ток трансф-в, то обратите внимание, что защитный автомат должен выбираться, исходя из номинального тока, который соответствует допустимой нагрузке имеющегося питающего проводника. Т.е. по имеющемуся сечению проводников на входе выбираете допустимый общий ток первичных обмоток, затем, умножив его значение на коэфф. транс-ции, определяете номинальный ток автомата.
Если, как я понял, у вас первичка питается не просто параллельными линиями, но еще и разнородными, в разных местах проложенными, то тут отдельный разговор по поводу защиты этой первичной сети. Ну и конечно же питание по двум параллельным линиям должно поступать из одной точки. Действительно, вы же не будете запитывать один трансформатор от двух источников, какой смысл? А ваши запараллеленные тр-ры есть ни что иное, как единый трансформатор.
Гость_boba_*
И еще.
Это что такое?
Цитата(Dandi @ 29.7.2014, 12:03) *
Ну да транс 630 ква= 909 Ампер и? 2 транса по 909 Ампер= 1810 Ампер.

Почему вы занижаете рассчетный ток тран-ра почти на 50 Ампер?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.