Andre_san
После анализа комментариев в этой теме, вывод напрашивается сам собой- УЗО в двух проводке, это не гарантированная защита, это всего лиш шанс остаться в живых, после косвенного прикосновения к ОПЧ аварийного электро прибора. Да и то, не понятно какой шанс, 50% на 50%,40%на60%, 30%на70%, тут многое зависит от различных факторов. Но все равно, лучше уж такая не совершенная защита, чем вообще ни какой. Короче, решил я реализовать вот такую схему, хотя возможно, она и не лишена определенных недостатков.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Линия№1-розетка для стиральной машины и бойлера, линия№2- розетка для стригущей машинки, в ванной комнате.
Костян челябинский
Вот как на основе правильных рассуждений может вырасти идиотское решение?
Andre_san
Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 7:18) *
Вот как на основе правильных рассуждений может вырасти идиотское решение?

Предложите не идиотское! А то знаете, критиковать и я умею.
А в чем увидели идиотизм данной схемы? Поведайте, если это не секрет и не великая тайна.
Nail
Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 7:18) *
Вот как на основе правильных рассуждений может вырасти идиотское решение?

Я согласен.
Y.Kharechko
Цитата(Andre_san @ 29.9.2016, 23:09) *
1. Короче, решил я реализовать вот такую схему, хотя возможно, она и не лишена определенных недостатков.

2. А в чем увидели идиотизм данной схемы?

1. Оставить только первое УДТ 10 мА. Второе устройство убрать.
2. В применении "самопального" второго устройства.
Олега
А мне нравится..
Действительно нравится, оригинальное мышление. И именно для двухпроводки оно ничем не хуже традиционного УЗО.
Более того, при обрыве PEN "где-то тама" (PEN-оборванец) данный девайс будет защищать, в отличии от традиционного.
Может с лёту чего не понял, так помогите, поясните..


Цитата(Andre_san @ 30.9.2016, 13:44) *
..знаете, критиковать и я умею.

Подайте заявку на патент. Пока будут рассматривать продолжите защиту диссертации здесь icon_biggrin.gif
Посоветовал бы зашунтированный контакт использовать для отключения N.
Костян челябинский
При обрыве PEN "гдето тама" при обычнй двухпроводке, когда к заземляющему контакту розетки ничего не присоединено, на карпусе приборов с 1 классом изоляции напряжения не будет. А вот в этой идиотской схеме через внутренние сопротивления приборов появляются полноценные 220 вольтей. И если еще вдобавок у нас УЗО электронное, да еще и СУП нет - выноси готовеньких
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 18:46) *
При обрыве PEN "гдето тама" при обычнй двухпроводке, когда к заземляющему контакту розетки ничего не присоединено, на карпусе приборов с 1 классом изоляции напряжения не будет.

А если присоединено, типа которое в розетке. Или в боксе каком, на кухне. В соответствии с приложением А СП31.

Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 18:46) *
..в этой..схеме через внутренние сопротивления приборов появляются полноценные 220 вольтей.

Как это через внутреннее. РЕ только к корпусу тянется.
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 18:46) *
у нас УЗО электронное

Ни что не мешает взять эл.механическое. (я не смотрел, какое обговаривали)
Костян челябинский
Цитата(Олега @ 30.9.2016, 20:56) *
Ни что не мешает взять эл.механическое

Это уже добавлено от меня в качестве усугубляющего фактора
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 18:56) *
Проиллюстрировал

Обсуждаемое устройство отключит человека точно так же, как и при пробое фазы на корпус при стандартном УЗО.
Зато при пробое на корпус не будет (как при стандартном) поджидать человека.
Костян челябинский
Цитата(Олега @ 30.9.2016, 20:54) *
В соответствии с приложением А СП31.

Про какой пункт речь, не соображу

Цитата(Олега @ 30.9.2016, 21:05) *
Обсуждаемое устройство отключит человека точно так же, как и при пробое фазы на корпус при стандартном УЗО.
Зато при пробое на корпус не будет (как при стандартном) поджидать человека.
за счет чего и каким образом?
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 19:08) *
Про какой пункт речь, не соображу

Может и не СП.. в общем где-то звучало, про подключение РЕ до УЗО.

Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 19:08) *
за счет чего и каким образом?

При напруге на PENе - током с него на человека.. Пардон, забыл про перемычку!
При утечке на корпус - током с корпуса на PEN.
Костян челябинский
То есть наш дорогой теслаблин предлагает зашунтировать основной элемент защиты - изоляцию при помощи типаРЕ, на хозяйстве оставить только дополнительный элемент защиты - УЗО, да еще и специально организовпть на корпусе 220 вольт. А человека использовать как нагрузку для срабатывания. Гениально. Вы своего ребенка отправите на испытание такой схемы?

Цитата(Олега @ 30.9.2016, 22:16) *
Может и не СП.. в общем где-то звучало, про подключение РЕ до УЗО.

Там речь о разделении PEN на вводе в здание. Там еще куча условий присутствует. Главные из которых - повторное заземление и сечение PEN
Олега
Да ладно, сразу про ребенков.. УЗО по приложению А тоже лишь временная мера, ничего не гарантирующая, по-бедности. Напряжение при обрыве PEN не опаснее пробоя L на корпус

Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 19:26) *
Там речь о разделении PEN на вводе в здание.

Почему на вводе ? УЗО только на вводе ставят ?
Костян челябинский
Вот именно что временная и неосновная. Строго говоря, применение приборов с 1 классом изоляции запрещено при двухпроводке. Но мы все плюем на это. Одно дело пробой, который, скорее всего, возникнет через пыль или через пену в машинке, другое дело Специально организованное металлическое соединение

Цитата(Олега @ 30.9.2016, 21:33) *
УЗО только на вводе ставят ?

PEN Разделяют только на вводе
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 19:42) *
PEN Разделяют только на вводе

Что мешает разделить в этажном щитке ? (в старом фонде, без разделения на вводе)

Вижу ink_elec подтянулся, наверное про розетки с УЗО хочет сказать.. icon_biggrin.gif
Костян челябинский
1. Сечение
2. Наличие большого количества неучтенных и некачественных соединений
3. Правила
4. Правила
Олега
1. Сечение положим в стояке позволительное для PEN
2. При таком явлении и РЕ от ТП (TN-S) ненадежен.
3.4. Правила в ЭУ - на день приемки ЭУ. Защитный от группового щитка.
Костян челябинский
2. При TN-S кабель в земле и без скруток. Максимум - пара муфт, сделанных по уму
3. Реконструкция - уже по новым правилам
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 20:07) *
2. При TN-S кабель в земле и без скруток. Максимум - пара муфт, сделанных по уму
3. Реконструкция - уже по новым правилам

2. Разве ж только в земле ? Прям от последней муфты одним куском и в розетку ?
3. Установка устройства - это применение временной меры защиты. Реконструкция не обязательно в здании в целом.

Ладно Костян, сдаюсь ! Но сама мысль была свежа.

А "Специально организованное металлическое соединение" при обрыве PEN одинаково воздействует и в TN-C и в TN-C-S.
Andre_san
Вааах! какая оживленная дискуссия.
Костян челябинский Я ведь не говорил, что схема ну уж прям идеальная, да есть у неё недостаток и не один. Самый главный недостаток- при обрыве нуля где то на вводе, защита не гарантируется. Да и эту проблему вы с достопочтенным Олега уже обсудили, добавить мне нечего по этому поводу. Меня интересует, что вы лично можете предложить, какое схемное решение чтоб оно с ваше точки зрения бы удовлетворяющим? А то так, схему назвали идиотской, конструктивиста ни какого с вашей стороны, и одно сплошное козыряние знанием правил. Сказали А, говорите Б, тем более что я Вас об этом просил.
Костян челябинский
Andre_san, конструктив один: сел на мотоцикл - положи завещание на видное место. Поставил стиральную машину в особоопасное помещение без РЕ - не жалуйся. Следи, чтобы изоляция была в норме. Не подключай РЕ жилу на вилке ни куда. Было еще предложение найти арматуру, убедиться, что она связана с землей и имеет достаточно низкое сопротивление и ее использовать в качестве РЕ, и что вроде бы как это даже ненарушает правил, но я не знаю этого, т.к. правила я знаю очень плохо
ink_elec
Цитата(Andre_san @ 30.9.2016, 2:09) *
Короче, решил я реализовать вот такую схему, хотя возможно, она и не лишена определенных недостатков.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

У вас нижнее самопальное УДТ не рабочим будет, так как вышестоящее будет срабатывать раньше.

Цитата(Олега @ 30.9.2016, 22:52) *
Вижу ink_elec подтянулся, наверное про розетки с УЗО хочет сказать.. icon_biggrin.gif

Нет, есть запрет на пропускание РЕ проводника через УДТ и он неспроста, так как в нормальном режиме возможны срабатывания, а при аварийном наоборот. В данном случае работает 1 вариант, ЭУ в нормальном режиме не работоспособна.
Andre_san
Цитата(Y.Kharechko @ 30.9.2016, 13:49) *
2. В применении "самопального" второго устройства.

Исключительно по причине его самопальности, или вы тоже согласны с этим товарищем из Челябинска?
Nail
Цитата(Andre_san @ 1.10.2016, 16:22) *
или вы тоже согласны с этим товарищем из Челябинска?

УЗО которое находится ниже, не то что работать не будет, оно при нагрузке вообще не включится т.к. фазный проводник проходит через УЗО а нулевой идет мимо, вот вам и утечка, и не миллиАмперы, а полноценный рабочий ток.
*
Костян Челябинский правильно сказал в посте № 52.
Andre_san
Цитата(Nail @ 1.10.2016, 16:00) *
УЗО которое находится ниже, не то что работать не будет, оно при нагрузке вообще не включится т.к. фазный проводник проходит через УЗО а нулевой идет мимо, вот вам и утечка, и не миллиАмперы, а полноценный рабочий ток.

В постах№6-8 этот вопрос уже обсуждался
Цитата(Nail)
Костян Челябинский правильно сказал в посте № 52.

Не имею возможности прочесть, поскольку с недавних пор каждая тема на форуме сопровождается вот таким древом из коментариев
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Согласитесь, не очень удобно пользоваться, а как это исправить мне не совсем ясно.
Nail
Цитата(Andre_san @ 1.10.2016, 18:38) *
Не имею возможности прочесть, поскольку с недавних пор каждая тема на форуме сопровождается вот таким древом из коментариев

Ну вот самый правильный ответ в этой теме:
Цитата
Вот как на основе правильный рассуждений может вырасти идиотское решение?
Andre_san
Цитата(Nail @ 1.10.2016, 16:49) *
Ну вот самый правильный ответ в этой теме:

А у вас своего собственного мнения нет, или вы привыкли завсегдатаям этого форума под да кивать?
Nail
Цитата(Andre_san @ 1.10.2016, 18:53) *
А у вас своего собственного мнения нет, или вы привыкли завсегдатаям этого форума под да кивать?

У меня есть свое собственное мнение. Для двухпроводки, очень желательно поставить УЗО с диф.током не более 30 мА, а корпус не заземлять ни как.
В соответствии со здравым смыслом и
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий


А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности.
****
Ну а рисунок где два УЗО, ну из ряда вон.
Andre_san
Цитата(Nail @ 1.10.2016, 18:18) *
У меня есть свое собственное мнение. Для двухпроводки, очень желательно поставить УЗО с диф.током не более 30 мА, а корпус не заземлять ни как.

А как же утечка тока которая стекает через конденсаторы на корпус стиральной машины, которая может быть и не опасна сама по себе но довольно не приятна. Вот буржуям например, хорошо, у них в отличии от пост савдепии трех проводка, и и их током не шарахает. А нам бедненьким чего делать, пусть шарахает бодрее будем?
Костян челябинский
Цитата(Andre_san @ 1.10.2016, 21:18) *
А нам бедненьким чего делать, пусть шарахает бодрее будем?

Варианты:
1. Не покупать.
2. Добиваться реконструкции сетей
3. Не устанавливать в ванной.
Как говорится, кто ищет, тот найдет.
Andre_san

1. Вы про что?
2. Какая еще реконструкция? У нас же в стране реформы идут, борьба коррупцией на конец. Это у вас страна с колен встает, все не как не встанет. А у нас, ЖЭКи- конторы чисто номинально существующие, толку от них не какого. Вот ОСББ хотят навязать населению, а что оно такое в обще не ясно. Что касается энергопоставляющей организации, я думаю это тоже не к ним, а если даже и к ним то это должно быть коллективное заявление от большинства жильцов дома. Ну короче говоря, гиблое дело.
3. У меня стиральная машина стоит не в ванной.
Вот я и ищу...
savelij®
Цитата(Andre_san @ 1.10.2016, 17:38) *
...поскольку с недавних пор каждая тема на форуме сопровождается вот таким древом из коментариев
Кошку на клаву не пускайте и не будет появляться дерево...
Можно посмотреть в верхний правый угол начала темы, кликнуть "опции" и выбрать нормальный режим отображения.