Цитата(off.open @ 27.1.2018, 11:20)

Надеюсь, фрагмент со словами... поставит точку в этом вопросе.
п.1.1.1. ...Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок,
если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.(ага, еще бы рекомендовалось снижение надежности и безопасности

)
Выделенное ничего не меняет в части "рекомендуется", это не обязалово. (п.1.1.17)
Ситуация абсурдная.. но уж какая есть, господа.
Цитата(off.open @ 27.1.2018, 11:20)

Если считаете, что, делая зануление, повышаете уровень безопасности своего заказчика - бог Вам судья.
Уровень безопасности заказчика остается
прежним (да, не высок), у него уже имеется оборудование с корпусом, подключенным к нулю стояка (и в квартире, и на этаже..)
Цитата(Инк @ 27.1.2018, 11:09)

Если зануление было сделано на момент действия архивного ПУЭ, то да. При модернизации в квартире, нужно смотреть свежее ПУЭ, которое требует 16 алюминия.
Модернизация в квартире привела к искоренению нуля выполняющего защитную функцию на её территории, 3-х проводка от этажного щитка. Если совмещающий функции проводник стояка менее 16 мм2 (о чем автор по-моему пока не сообщал ни разу), то при проведении реконструкции этой части ЭУ его утолщать уже не станут, а устроят отдельный РЕ. А пока он по-прежнему выполняет защитную функцию для оборудования 1 класса. С этим самым сечением.
Цитата(Инк @ 27.1.2018, 11:09)

Т. е. человек может сделать заземление, не соответствующее ПУЭ и не будет за него отвечать.
Я рекомендовал исключительно соответствующее. )) Сопротивление растеканию - до лампы.
Цитата(Инк @ 27.1.2018, 11:09)

При отгорании нуля по этой конструкции пойдёт рабочий ток, а при повреждении она окажется под опасным напряжением.
Рабочий ток всего здания пойдет через заземляющее устройство и оно в результате повредится ? Ужас-то какой

Интересно, а при отгорании того же нуля изначальное отсутствие повторного заземления благотворно скажется на безопасности ?
Цитата(Инк @ 27.1.2018, 11:09)

Я себе сделал такое зануление. Но оно "нелегально",.. это нарушает ПУЭ.
Ничего повторное заземление (нуля, PEN, РЕ) в системах с глухозаземленной нейтралью (или иного проводника) не нарушает (не путать с ТТ)