Цитата(___VITOS___ @ 10.7.2020, 21:49) *
Наверное хуже сделало сам шнайдер,..
Обменялись опытом, типа взаимовыгодно..? icon_biggrin.gif
Может быть, но я не о бракоделах, кои везде присутствуют. Имидж в целом у этих контор различен, не в пользу декрафта. Если брать все прочие бренды, то я не помню другого производителя прописывающего в паспорте повышение номинала УЗО относительно номинала АВ.

До кучи Легранд:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
savelij®
Цитата(Олега @ 10.7.2020, 23:34) *
Если брать все прочие бренды, то я не помню другого производителя...
Значит надо постараться и поискать ещё г@вёнее производителя..., которого не взял под крышу Шнайдер... icon_wink.gif
(совет всерьёз не принимать! ночная шутка)
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 8.7.2020, 22:43) *
...
Электрик рисует след.схему в 3 ком.квартиру:
- Щитова в подъезде: счетчик и вводным автоматом на 40А
- Щитовая в квартире:
...

Гоните на х.... такого электрика, т.к. в подъезде - этажный щиток, в квартире - квартирный. Нет никаких щитовых!
Олега
Что за экстремизЬм ? Пересказанное "обычным лицом" может содержать и вовсе иной смысл. Электрик-то тут причем ? icon_biggrin.gif

У нас тут спецы, к примеру, бывает выражаются:
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.7.2020, 17:02) *
Разделение PEN должно быть выполнено в рубильнике
..и то их ни кто не стреляет, как-то с пониманием относятся..
moshkarow
[quote name='Constantin_Logan' date='10.7.2020, 20:17' post='546761']
DEKraft - торговая марка компании Schneider Electric

Есть китайская компания DELIXI . Она выпускает низковольтную коммутационную аппаратуру в двух ценовых сегментах .
Так вот , те аппараты которые подороже . Была проведена модернизация китайских автоматов специалистами шнайдер электрик .
Выпускаются они под брендом DELIXI .
К аппаратам , которые дешевле ( декрафт и другие названия ) шнайдер электрик ни какого отношения ни имеет .
Это чисто разработка китайских специалистов фирмы DELIXI
Гость_Валентина_*
Рекомендации Ваши мы учтем, но дело не в электрике, это моё не правильное изречение.

С УЗО мы уже разобрались. Всем спасибо!
Constantin_Logan
Книга от специалистов LEGRAND
Костян челябинский
Где русским по белому написано слово "рекомендовано". Значение этого слова вам разъяснить?
Constantin_Logan
Тоже бредом считаете?
Электромонтёр
Вы выделили только то что вам надо.А как же текст выше?Тем более совсем нет доверия к данному руководству т.к. сейчас что только не понапишут.
Костян челябинский
Электромонтёр, спасибо, на бегу не стал читать то, что не выделено.
Господин Constantin_Logan, я повторяю последний раз. Бредом я считаю выдавливать рекомендации за требования. Когда есть возможность и когда это не несёт серьёзных финансовых потерь для заказчика я этим рекомендациям так же следую. Но превращать рекомендации в требования - вот это настоящий бред

Если вы не понимаете русского языка, до вас не доходит написанный выше текст, то это не мои проблемы и я не собираюсь продолжать этот бесполезный спор. Всё уже сказано.
Constantin_Logan
Господин Костян челябинский, на этом и закончим, время покажет.

Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет:
"УЗО не способно защитить линию от сверхтока. Для этой цели перед УЗО ставят автоматический выключатель, причем ток номинальный УЗО Iн берут значительно выше значения Iн автоматического выключателя."
И с этим мнением в отличие от дилетантского - я полностью согласен.
Электромонтёр
Интересно будет зайти к нашим чувашским электротехническим лаборантам что они напишут? ))
с2н5он
Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:30) *
Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет:

т.е. и Вы считаете, что при установке автомата через УЗО сверхток не пойдёт никогда? и по логике в дифавтомате нужно ставить УЗО на 25 А, а автомат на 16? не покажете такой?
п.с. а рекомендации, это всё таки рекомендации, далее уже хозяин-барин
Гость сочувствующий
Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:30) *
...
Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет:
"УЗО не способно защитить линию от сверхтока. Для этой цели перед УЗО ставят автоматический выключатель, причем ток номинальный УЗО Iн берут значительно выше значения Iн автоматического выключателя."
...

Внесу и я свои пять копеек. Цитирую:"Настоящие Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ.
...
9.3. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ In
...
Как указывалось в п. 7.3 настоящих Рекомендаций, номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства.
..."
Лично для меня эти рекомендации выше Питерских. А значительно выше может быть до бесконечности ...
Roman D
На УЗО указывается номинальный ток - значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы; сохраняя при этом свою работоспособность и защитные функции.
На автомате - тоже номинальный ток.

Ну и что значит "УЗО не защищает от сверхтока". Оно для этого и не предназначено. Оно и от молнии не защищает - и поэтому УЗО по той же логике надо брать на 10 кА? icon_wink.gif Демагогия.

У УЗО есть термическая стойкость (килоамперы); коммутационная способность (сотни ампер). Посему 16 А УЗО сработает и отключится при наличии диф.тока (пример-пробой изоляции на корпус), возможно быстрее 16 А автомата. И ничего с ним не будет.

Поэтому не вижу необходимости лепить 25А УЗО.
Олега
Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:30) *
Господин Костян челябинский, на этом и закончим, время покажет.

Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет:..
............
Как у Зощенко: Ничего я на это не сказал, только говорю.. )))
Может попробовать снова п.1.1.17 из ПУЭ прочесть и к книге леграндовской вернуться ?
Мнение некой ЭТЛ не перечеркивает обязательный минимум от Легранда.

Цитата(Roman D @ 15.7.2020, 11:45) *
.. и от молнии не защищает - и поэтому УЗО по той же логике надо брать на 10 кА? icon_wink.gif
Таки молния и 100 кило даст.., и 200.. однако
Олега
Цитата(Constantin_Logan @ 15.7.2020, 10:30) *
Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет:
"... ток номинальный УЗО Iн берут значительно выше значения Iн автоматического выключателя."
И с этим мнением в отличие от дилетантского - я полностью согласен.
У подавляющего большинства производителей твердое мнение, что и равенства номинальных токов достаточно. Это типа всё дилетанты ?
Что-то ЭТЛ не привела никакого обоснования. Может вы (как знаток) нам подскажете, каким образом автоматический выключатель способен себя защитить от сверхтока (выше номинального) и почему тот же самый автомат вдруг становится неспособным защитить элементы УЗО с тем же самым номинальным током ? Чем это вызвано - контактные зажимы хлипковаты, сечение проводников не верно выбрано, контакты из ст.3 ?