Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) *
Для системы ТТ нужно обязательное выполнение многих дополнительных условий..[/b]
Раз и два.. Третье назвать слабо ?
off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) *
Юра, так я же об этом и говорю!
Оффигиваю, это что Вы там говорили? Укажите плиз свои посты, где, хоть что то говорили (свое) о системе TN-C ... где они Ваши "вумные" мысли о системе и с которыми кто-то не соглашался ... или это были Ваши мысли, с которые (вот ведь сволочи) никто не соглашается. icon_biggrin.gif
Цитата
Но и система ТТ - не панацея! Для системы ТТ нужно обязательное выполнение многих дополнительных условий, УЗО, УДТ, АВДТ, систематический контроль сопротивления ЗУ и т.д. и т.п. Остаётся только переделывать систему TN-C в систему TN-C-S (там где это возможно) или сразу делать систему TN-S
К чему всё это написано? Лучше давайте продолжим выяснять про картиночки из ГОСТ_а ... а то таки не понятно ... то-ли сами допетрили, то-ли поняли, что всеравно не поймете ...

Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 1.5.2019, 14:18) *
Раз и два.. Третье назвать слабо ?
Для системы ТТ обязательно нужно сделать автономное заземляющее устройство (ЗУ), а это не каждому частному домовладельцу по плечу, обычно всем по... (по другому месту). Мало сделать автономное ЗУ, ещё необходимо обеспечить соблюдение хитроумного условия: Rа·Iа < 50 В, где Iа ‒ ток срабатывания защитного устройства; Ra ‒ суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников ‒ заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Кто это всё будет делать и регулярно проверять? Здесь без специализированной ЭТЛ не обойтись! Так не проще ли дополнить систему TN-C-S теми же УЗО, УДТ, АВДТ, реле контроля напряжения, реле контроля фаз, реле контроля мощности и прочими прибамбасами и не париться с этой, ставшей уже пресловутой, системой ТТ?

P.S.: Уважаемый off.open! Что Вы так зациклились на том, чего давно уже нет? После актуализации моих постов, Ваши сообщения с жалкими выпадами в мой адрес потеряли всякий смысл, которого там и так было не слишком много. Они превратились в банальный оффтоп, подлежащий немедленному удалению, как не несущие никакой полезной информации по обсуждаемой теме. Поэтому уберите свой словесный мусор и не засоряйте эту непростую тему, в которой и без вашего мусора не каждый сможет разобраться.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 18:49) *
Для системы ТТ обязательно нужно сделать автономное заземляющее устройство (ЗУ), а это не каждому частному домовладельцу по плечу..
Кого-то тут решил напугать ? icon_biggrin.gif 1-2 штырька частник не сможет без электромонтажной организации воткнуть ?
Вань, ты сразу можешь назвать предельное сопротивление растеканию для ТТ ? Делаешь в 2 раза меньше (легко).. и надолго забудь, кроты не сгрызут. Проверка - кнопочкой на УЗО, частник и без лаборатории обойдется. А если есть СМЗ, то заземлитель общий, по требованиям МЗ, что заведомо меньше.
off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 18:49) *
P.S.: Уважаемый off.open! Что Вы так зациклились на том, чего давно уже нет? После актуализации моих постов, Ваши сообщения с жалкими выпадами в мой адрес потеряли всякий смысл, которого там и так было не слишком много. Они превратились в банальный оффтоп, подлежащий немедленному удалению, как не несущие никакой полезной информации по обсуждаемой теме. Поэтому уберите свой словесный мусор и не засоряйте эту непростую тему, в которой и без вашего мусора не каждый сможет разобраться.
Перевожу на более простой язык ...
"Какого хрена докопался! Твои коменты, на удаленные мной посты, выглядят бредом ... не мешай наводить муть, на слишком ясно прописанное."(ВИ) icon_biggrin.gif
шахтер
Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) *
Юра, так я же об этом и говорю! Но и система ТТ - не панацея! Для системы ТТ нужно обязательное выполнение многих дополнительных условий, УЗО, УДТ, АВДТ, систематический контроль сопротивления ЗУ и т.д. и т.п. Остаётся только переделывать систему TN-C в систему TN-C-S (там где это возможно) или сразу делать систему TN-S

Да это понятно что система TN-C-S намного лучше и надежней, да и безопасней конечно. Но на Ютубе рекомендуют только ТТ. А чайники то образование получают как раз на Ютубе. И потом им хоть ссы в глаза им божья роса. Главный довод обычно один, вот ноль оборвется при TN-C-S и все соседи сядут на мое заземление. Хоть бы один нарисовал как они сядут и почему. Ведь хрень полная но легенда живет среди чайников и их учителей с Ютуба. ТТ сделать проще и легче это да.но она намного проблемней на самом деле. При ТТ и обрыве ноля в розетках у вас напряжение более 300 вольт легко и просто. При TN- C - S при таком раскладе напряжение так не повысится в жизни.
Dimka1
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 8:10) *
Да это понятно что система TN-C-S намного лучше и надежней, да и безопасней конечно. Но на Ютубе рекомендуют только ТТ.


Рассмотри такой вариант. Стоит столб, линия сделана на голом алюминии, со столба в дом идет два голых провода. В доме организована TN-C-S. Об этом знает только хозяин дома. Все металлические части дома, зануленные трубы сидят на PE и ЗУ дома.
Происходит обрыв двух проводов на участке столб-дом (ураган, ветки упали и т.п.). Дома никого нет.
Приезжают электрики и цепляют по ошибке PEN провод дома к фазному проводу линии и подают напряжение на линию. Происходит КЗ и в доме может произойти пожар, т.к. на PEN дома автоматов нет, и получается, что при этой трехпроводке тебе могут по ошибке поджечь дом и концов не найдешь.

При TT такого не будет.

Нет идеальных систем. При разных авариях у разных систем будет разный расклад.
шахтер
Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 9:32) *
Рассмотри такой вариант. Стоит столб, линия сделана на голом алюминии, со столба в дом идет два голых провода. В доме организована TN-C-S. Об этом знает только хозяин дома. Все металлические части дома, зануленные трубы сидят на PE и ЗУ дома.
Происходит обрыв двух проводов на участке столб-дом (ураган, ветки упали и т.п.). Дома никого нет.
Приезжают электрики и цепляют по ошибке PEN провод дома к фазному проводу линии и подают напряжение на линию. Происходит КЗ и в доме может произойти пожар, т.к. на PEN дома автоматов нет, и получается, что при этой трехпроводке тебе могут по ошибке поджечь дом и концов не найдешь.

При TT такого не будет.

Нет идеальных систем. При разных авариях у разных систем будет разный расклад.

Никогда электрики так не ошибаются, если они электрики конечно. Ноль на столбе висит самый нижний, изолятор на доме куда ноль цепляют чуть ниже всегда фазного, если внимательно присмотрется.. И еще РЕН заземляют до ввода в дом, никто его в доме повторно не заземляет. Вы походу тоже не электрик раз не знаете элементарных вещей. И кстати контур для ТТ тоже делают на улице, в доме никто полы не срывает если что.
Гость сочувствующий
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) *
Никогда электрики так не ошибаются, если они электрики конечно. Ноль на столбе висит самый нижний, изолятор на доме куда ноль цепляют чуть ниже всегда фазного, если внимательно присмотрется.. И еще РЕН заземляют до ввода в дом, никто его в доме повторно не заземляет. ... И кстати контур для ТТ тоже делают на улице, в доме никто полы не срывает если что.

Поддерживаю. А вот в пятиэтажке на стояке, у знакомого электрики напортачили, перепутали фазу с нолём. Хорошо он дома был в момент включения, блок питания телевизора сгорел.
Dimka1
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) *
Никогда электрики так не ошибаются, если они электрики конечно. Ноль на столбе висит самый нижний, изолятор на доме куда ноль цепляют чуть ниже всегда фазного, если внимательно присмотрется..


Покажи мне где тут фаза, а где PEN icon_biggrin.gif
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:33) *
Покажи мне где тут фаза, а где PEN

Дим, а слабо на этом фото заземление показать?
Dimka1
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) *
И еще РЕН заземляют до ввода в дом, никто его в доме повторно не заземляет. Вы походу тоже не электрик раз не знаете элементарных вещей. И кстати контур для ТТ тоже делают на улице, в доме никто полы не срывает если что.


И еще, для "профессионалов". У многих щит стоит дома, а не на улице. В него идет провод от уличного ЗУ и дальше в точку разделения PEN на PE и N. Вот там при перепутке на вводе как раз и жахнет. Поэтому, если заказчик не понимает в электрике, то трёхпроводную TN-C-S в частном доме ему ставить опасно.
Раньше, обычным людям по ПУЭ-4 в хату тянули два провода и на них две пробки, и хорош. Как провода ни крути и не путай в квартире ничего не рванёт. Тоже самое будет и в TT.
Ваня Иванов
Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:41) *
У многих щит стоит дома, а не на улице. В него идет провод от уличного ЗУ и дальше в точку разделения PEN на PE и N. Вот там при перепутке на вводе как раз и жахнет.
Дима, это очень плохо, что у многих так сделано! Я уже вторую неделю здесь талдычу, что PEN-проводник в дом заводить запрещено! Он должен быть разделён на РЕ- и N- проводники вне дома, там же выполняется и повторное заземление. Я уже устал цитировать ГОСТ 30331.1-2013, но процитирую ещё раз:
Цитата
312.2.1 Системы TN переменного тока.
...В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
Кое-кто здесь пытается продвигать мысль, что ввод электроустановки может находиться внутри дома. Однако ГОСТ 30331.1-2013 однозначно запрещает применение PEN- или PEL-проводников в электроустановках жилых и общественных зданий (читай - внутри дома). Поэтому PEN-проводник должен быть разделён на РЕ- и N- проводники вне дома, т.е. на ближайшей опоре ВЛ, а при кабельном вводе - в разделительной коробке на внешней стене дома. Эти требования введены сравнительно недавно, поэтому ещё много где остались пережитки тёмного прошлого...
шахтер
Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:33) *
Покажи мне где тут фаза, а где PEN icon_biggrin.gif

Ну да непонятно где у тебя тут фаза где ноль, я сразу понял что ты не электрик, вот потому ты так и сделал. Электрики так не делают. Сочувствую. Вообщето электрик в этом случае прозвонит непонятные для себя вводы на землю. И скажу по секрету прибор все покажет, какой ввод заземлен какой нет. Так не пробовал думать? Ну да понятно не электрик ты Дима, сожалею. Вот потому и выдумываешь хрень, на уровне чайника. Если бы то что ты выложил на фото делал электрик то ноль был бы слева фаза справа. Вроде стандартное решение по умолчанию. НЕ?
Dimka1
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 14:41) *
Ну да непонятно где у тебя тут фаза где ноль, я сразу понял что ты не электрик, вот потому ты так и сделал. Электрики так не делают.


Дык не я ж делаю. На готовых объектах наблюдал. На горожах очень много подобных трубостоек с горизонтальными изоляторами

Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 14:41) *
Вообщето электрик в этом случае прозвонит непонятные для себя вводы на землю. И скажу по секрету прибор все покажет, какой ввод заземлен какой нет. Так не пробовал думать? Ну да понятно не электрик ты Дима, сожалею. Вот потому и выдумываешь хрень, на уровне чайника.


Да ты не нервничай, я же вижу, что ты "профессионал", вот поэтому и спрашиваю, чтобы опыт перенять icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
В доме у многих включен в розетку холодильник и когда начинаешь звонить, то оторванные фазный провод и PEN будут звониться одинаково относительно земли, т.к. сопротивление пусковой обмотки двигателя соизмеримо с R земли. Что ты там назвонишь и как определишь фазу и ноль чтобы оборванные концы правильно на столбе подключить и не коротнуть дом на домовую повторку?
Гость сочувствующий
Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) *
... что ввод электроустановки может находиться внутри дома. Однако ГОСТ 30331.1-2013 однозначно запрещает применение PEN- или PEL-проводников в электроустановках жилых и общественных зданий (читай - внутри дома). ...

Ванечка, будь добр, ткни меня старого носом, в этот пункт. А то вот я нашёл только картинку 20.2, так там прямо противоположное изображение.
шахтер
Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 15:00) *
Дык не я ж делаю. На готовых объектах наблюдал. На горожах очень много подобных трубостоек с горизонтальными изоляторами



Да ты не нервничай, я же вижу, что ты "профессионал", вот поэтому и спрашиваю, чтобы опыт перенять icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
В доме у многих включен в розетку холодильник и когда начинаешь звонить, то оторванные фазный провод и PEN будут звониться одинаково относительно земли, т.к. сопротивление пусковой обмотки двигателя соизмеримо с R земли. Что ты там назвонишь и как определишь фазу и ноль чтобы оборванные концы правильно на столбе подключить и не коротнуть дом на домовую повторку?

А ты пробовал звонить, при включенном холодильнике, вот лично сам своими руками? Или просто предпологаешь. А нервничать то мне чего я и не таких лохов видел.
шахтер
Так же добавлю ситуация явно просто выдуманная для срачу. Никогда упавшее дерево или сильный ветер не порвет так ровно провода что нельзя будет понять какой откуда. Никогда к вам не приедут электрики подключать ваш дом после такого порыва если вас нет дома. Никогда просто так ваш дом не подключат наугад. Потому что может у вас там ноль заземлен. Да и никто никогда не делает повторное заземление внутри дома. Его всегда делают снаружи до ввода в дом.

Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 15:00) *
Дык не я ж делаю. На готовых объектах наблюдал. На горожах очень много подобных трубостоек

Так слева ноль справа фаза если делал электрик а не ты.
Dimka1
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 17:24) *
Так слева ноль справа фаза


Смотреть то вправо\влево откуда, спереди или сзади? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 17:24) *
если делал электрик а не ты.

Ссылку на пунктик для электриков дашь? icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2019, 15:23) *
Ванечка, будь добр, ткни меня старого носом, в этот пункт. А то вот я нашёл только картинку 20.2, так там прямо противоположное изображение.
Уважаемый Гость сочувствующий! К сожалению я исчерпал лимит на загрузку изображений, поэтому опишу словесно. На рисунке 20.2 ГОСТ 30331.1-2013 показан «Общий вид системы распределения электроэнергии», на котором здание не является жилым или общественным. Полистайте дальше данный ГОСТ, найдите и внимательно изучите рисунки: 31А1, 31А2, 31А3. После рисунка 31А3 начинается подраздел - система TN-C-S. Внимательно прочтите определение и всё, что там сказано! Особое внимание обратите на рисунок 31В2 и пояснения к нему. Именно этот рисунок 31В2 (но не рис. 31В1) относится к жилым и общественным зданиям. А Вы свалили всё в кучу - жилые и нежилые, общественные и промышленные здания...
шахтер
Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 18:01) *
Смотреть то вправо\влево откуда, спереди или сзади? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif



Ссылку на пунктик для электриков дашь? icon_biggrin.gif

Так читать можешь ищи. Смотреть понятно через левое плечо держа в кармане фигу, ну как обычно короче.
Dimka1
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 20:36) *
Так читать можешь ищи. Смотреть понятно через левое плечо держа в кармане фигу, ну как обычно короче.


Ну понятно. Короче ты сам куриную "сю сю", знаешь, но не всю.
шахтер
Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 22:19) *
Ну понятно. Короче ты сам куриную "сю сю", знаешь, но не всю.

Ага , приятно было пообщатся.. надеюсь тебе легче на душе стало..
S-cream
Про вводы в дом история моя прошлой осени.

Клент, которому я делал квартиру, попросил разобраться почему в его доме выбивает автомат на "левом" "заземляющем" для воровства автомате.
Сам я противник воровства, но посмотреть поехал.
Выяснилось, при разговоре, что по их улице на опорах в рамках энергосервисного контракта установили новые счетчики.
На месте выяснилось, что на левом проводке - фаза.
Очевидно, что монтажники поменяли (перепутали) ноль и фазу отходящие на дом.
Если бы у моего клиента не стоял автомат на этой линии, большая вероятность, что дом бы сгорел, т.к. левый проводок шел через дом.

Мой отчим работает в конторе, которая в нескольких регионах РФ осуществляет этот энергосервисный контракт по массовой замене счетчиков. Он говорит, что несколько домов уже сгорели.

Это я к тому, что монтажники разные бывают. Безотносительно к разговору о системе заземления.

Да, "левак" я демонтировал, объяснил, по какому краю клиент прошелся.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) *
Кое-кто здесь пытается продвигать мысль, что ввод электроустановки может находиться внутри дома.
Хамишь, Ваня ? Или контакты у памяти чистить пора ?

Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) *
.PEN-проводник должен быть разделён на РЕ- и N- проводники вне дома, т.е. на ближайшей опоре ВЛ, а при кабельном вводе - в разделительной коробке на внешней стене дома. Эти требования введены сравнительно недавно...
Эти "требования" могли родиться только в больной головушке
Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) *
.. много где остались пережитки тёмного прошлого.
И даже в нашей среде встречаются любители пережитков темного прошлого (ГОСТ Р 50571.2-94)
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) *
.. Я уже вторую неделю здесь талдычу, что PEN-проводник в дом заводить запрещено!
Вот именно, талдычишь.. )) В ГОСТ написано "в электроустановках..запрещено". А ЭУ здания начинается с вводных клемм ВУ, ВРУ, ГРЩ.. Ввод (на рис.31В2) - это как раз те самые кружочки (зажимы, клеммы), после которых начинается ЭУ, там же устанавливается ГЗШ (нижний кружок), к которой подключен PEN проводник питающей линии. Никаких намёков на предлагаемые тобой извраты ГОСТ не содержит.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 3.5.2019, 11:44) *
Никаких намёков на предлагаемые тобой извраты ГОСТ не содержит.
В таком случае, почему тогда имеются существенные отличия в схемах на рис. 20.2 и схемах на рис. 31В1 и 31В2 ? Или я слепой, или мне мерещится? А может это и есть те самые "намёки" на то, где и как осуществляется разделение PEN-проводника, и на вводе в какую именно электроустановку? icon_smile.gif
Ещё парочка "намёков":
Цитата
20.2 Ввод в электрическую установку: Точка, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку.
20.109 Электроустановка здания: Совокупность взаимосвязанного электрооборудования, установленного в здании и имеющего согласованные характеристики.

Теперь осталось разобраться, в каком конкретно месте должна находиться эта "точка", внутри здания или снаружи, когда речь идёт о жилых и общественных зданиях? Я думаю, что настало время обратиться за разъяснениями по данному вопросу к уважаемому доценту Ю.В.Харечко!
Олега
Нет на рисунке щитка с вводными клеммами (как у тебя) на стенке здания Ну, нет.. Обходятся внутренними. Не стоит разводить демагогию по корявке в рисунке 20.2
"20.2 ввод в электрическую установку: Точка, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку". От этой точки начинается ЭУ здания, см. все остальные рисунки.
Вводной кабель (провод) может даже принадлежать снабж.организации. А кусманчик после проходки стены уже на балансе потребителя ? Может ли пиписька не принадлежать хозяину после введения ?

Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 11:57) *
Теперь осталось разобраться, в каком конкретно месте должна находиться эта "точка", внутри здания или снаружи, когда речь идёт о жилых и общественных зданиях? Я думаю, что настало время обратиться за разъяснениями по данному вопросу к уважаемому доценту Ю.В.Харечко!
Имеешь право. У меня нет возможности ))) Можешь и на Проектанте спросить, не ставят ли господа проектировщики придуманные тобой коробки снаружи. Получи и там свой ушат.
Сергей ДД
Картинка на тему. Без коментариев здесь
Гость_Дачник_*
Как должно быть:
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) *
Никогда электрики так не ошибаются, если они электрики конечно.
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 14:41) *
Вообщето электрик в этом случае прозвонит непонятные для себя вводы на землю
Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 17:24) *
Никогда просто так ваш дом не подключат наугад. Потому что может у вас там ноль заземлен

Как есть на самом деле:
Цитата(S-cream @ 3.5.2019, 8:27) *
Мой отчим работает в конторе, которая в нескольких регионах РФ осуществляет этот энергосервисный контракт по массовой замене счетчиков. Он говорит, что несколько домов уже сгорели.
Это я к тому, что монтажники разные бывают.

Поэтому, когда меня (не проф.электрика, конечно) соседи спрашивают, что ставить внутри дома после вводного щитка со счетчиком и однополюсным автоматом, висящим на внешней стене дома (типовое подключение сейчас), я всегда советую ставить у себя двухполюсный автомат. Всех умников, вычитавших в "гугле", что "РЕN со столба рвать нельзя", я наделяю ссылочками на форумы вроде этого, с историями из жизни, а не из книжек.
Для защиты техники от "обрыва нуля" (людей от этого обрыва защищать не надо, разве что их нервы и деньги...) ставим банальное реле напряжения.
Для защиты людей ставим банальное УЗО. Это необходимый минимум сейчас.
Далее берём тайм-аут в своих мыслях, пузырь с молоком, считаем свои денежки и время, и начинаем вумные разговоры про дачные системы заземления, молниезащиты, УЗИПы, стабилизаторы и прочее, на что хватит фантазий и хотелок вкупе с имеющимися ресурсами...

Олега
Пойду-ка пройдусь вокруг своего нового жилого дома, посмотрю, а вдруг и правда питающий кабель забыли из земли на фасад поднять (что бы PEN разделить). Неужели прямо из траншеи, через подвал во ВРУ втащили, негодяи..
Ваня Иванов
А если более внимательно прочесть названия рисунков ГОСТ 30331.1-2013:
Цитата
Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке.
Рисунок 31В2 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки.
, то можно увидеть, как говорят в Одессе, две большие разницы! Я так понимаю смысл слов "на вводе" - это значит, что в данном случае этот самый кусманчик PEN-проводника ещё не ввели внутрь здания, а разделили его на границе, между распределительной сетью и зданием. А что является границей здания? Правильно - его наружные стены!
Хотел бы я посмотреть на уважаемого Олега, если бы его выгнали на улицу из тёплой квартиры и сказали, что по бумагам он всё равно находится в жилом здании... icon_biggrin.gif
Цитата
Пойду-ка пройдусь вокруг своего нового жилого дома, посмотрю, а вдруг и правда питающий кабель забыли из земли на фасад поднять (что бы PEN разделить). Неужели прямо из траншеи, через подвал во ВРУ втащили, негодяи..
Только прежде чем покидать тёплую квартиру, узнайте год постройки Вашего здания. Скорее всего, что оно построено гораздо раньше 2013 года.
Сергей ДД
Вставлю картинку по теме.
Ваня Иванов
Цитата(Сергей ДД @ 3.5.2019, 13:17) *
Вставлю картинку по теме...
Уважаемый Сергей ДД! Ваша картинка содержит типичную ошибку на верхней схеме TN-C-S, где опять же без всяких пояснений, какое это здание (жилое или нежилое, общественное или промышленное) затащили PEN-проводник внутрь здания.
Цитата
ГОСТ 30331.1-2013, п. 312.2.1.1.
...В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки.
Что такое ввод и где он должен находиться в данном случае, см. мои сообщения выше.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 13:16) *
Только прежде чем покидать тёплую квартиру, узнайте год постройки Вашего здания. Скорее всего, что оно построено гораздо раньше 2013 года.
Уф-ф.., семь секций по периметру обследовал.. 2 градуса на улице, ветрюга.. и ни хрена никаких коробок.. Обманул меня Ваня, в наглой форме..
А домишко-то 1,5 года как сдан.

Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 13:16) *
Я так понимаю смысл слов "на вводе" - это значит, что в данном случае этот самый кусманчик PEN-проводника ещё не ввели внутрь здания, а разделили его на границе, между распределительной сетью и зданием.
Это твои фантазии - никаких дополнительных коробок (шкафов, щитов) с целью разделения PEN питающих линий снаружи здания ни до, ни после 2013 года не предусматривалось. Полная отсебятина. Некогда существовавшие кабельные ящики упразднены (п7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ)
Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 13:16) *
А что является границей здания? Правильно - его наружные стены!

Еще раз повторю. Ввод это точка, после которой начинается электроустановка здания. Ни в одном современном здании ГРЩ или некие коробки снаружи не устанавливается.

Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 13:36) *
Что такое ввод и где он должен находиться в данном случае, см. мои сообщения выше.
Не надо туда смотреть. ЭУ здания начинается от ВУ, ВРУ, ГРЩ. Коробчонки для разделения PEN - Ванины фантазии.

Вань, ты не ответил:
Цитата(Олега @ 3.5.2019, 12:50) *
Может ли пиписька не принадлежать хозяину после введения ?
То есть, если кабель принадлежит ЭСО, то где начинается ЭУ здания ?

Цитата(Сергей ДД @ 3.5.2019, 13:17) *
Вставлю картинку по теме.
Не надо бы картинок из сетей. Убеждают рис. из нормативов.
шахтер
Олега, ну ввод в многоквартирный дом это шкаф ВРУ, там собственно и делят и повторно заземляют РЕН где этот шкаф стоит там и смотрите. Обычно в подвале.В частном доме РЕН делят до ввода в дом, так в частном доме то сейчас и счетчик ставят на фасаде дома. Вот перед счетчиком тот РЕН и делят. Интересно где делят если счетчик стоит на столбе. Что то не видел я где. Счетчики на столбах видел, даже не на столбах а на СИПе зараза висит.и показания энергосеть снимает через спутник. А у чаловека в доме в розетке торчит блочек и можно на экране хозяину цифры посмотреть.. при этом если нагрузка превысила кажется 5 кВА напруга отключилась, через 10 минут сама включилась. Если нагрузка стала меньше пользуйся если осталась прежней опять отключилась. Ну как то так. Вот метров за 100 от моего дома эти счетчики и закончились. Вешали бесплатно в отсутствие хозяев. Тот счетчик что раньше стоял в доме оставляют на память. Может мне повезет и до меня не дойдут.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 3.5.2019, 15:42) *
...Еще раз повторю. Ввод это точка, после которой начинается электроустановка здания. Ни в одном современном здании ГРЩ или некие коробки снаружи не устанавливается.
...ЭУ здания начинается от ВУ, ВРУ, ГРЩ. Коробчонки для разделения PEN - Ванины фантазии.
Вань, ты не ответил: То есть, если кабель принадлежит ЭСО, то где начинается ЭУ здания ?

Отвечаю цитатой из ПУЭ-7 (может быть и этот пункт уже отменили, а я, дурак, не знал):
Цитата
ПУЭ-7, 1.1.3. Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены)...
Да нет, никто не отменял, всё действует!
ГОСТ 30331.1-2013 явно и однозначно запрещает применение PEN- и PEL-проводников в электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений. Согласно определения ЭУ по ПУЭ-7, здание тоже является электроустановкой, т.е. не только коробки, шкафы, щиты и прочие ящики вместе с электропроводкой и кабелями, а ВСЁ ЗДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКОЙ! Следовательно, утверждение о том, что разделение PEN-проводника допускается где-то внутри жилого, общественного здания, торгового предприятия или медицинского учреждения, противоречит основному запрету – запрещено применять PEN- и PEL-проводники, значит запрещено! Поэтому нельзя "притягивать за уши" в жилые и общественные здания то, что допускается в нежилых и промышленных зданиях.

Цитата(Олега @ 3.5.2019, 15:42) *
То есть, если кабель принадлежит ЭСО, то где начинается ЭУ здания ?

Я почти 20 лет отработал в электросетях и что-то не припомню, чтобы где-то кабели 0,4 кВ, питающие жилые здания, принадлежали сетевым электроснабжающим организациям. Обычно разграничение балансовой принадлежности находится в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, от которой запитано здание, а не во ВРУ здания. Питающий кабель 0,4 кВ принадлежит собственнику здания, потому как городская ТП-10/0,4 кВ (или сельская КТП-10/0,4 кВ) могла быть построена за-а-а-до-о-о-лго до того, как к ней присоединили новое жилое здание.
А что "некогда существовавшие кабельные ящики" упразднили - здесь они явно поторопились, т.к. опять же вступили в противоречие с требованием ГОСТ 30331.1-2013, запрещающем применение PEN-проводников в жилых и общественных зданиях. Требую срочно вернуть требование, которое требует устанавливать такие ящики снаружи здания! Тогда можно будет спать спокойно с чувством исполненного долга...
Хотя если вдуматься, отменили не ящики для разделения PEN-проводников, а кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания, так ведь это же - две большие разницы! twoface.gif
Олега
Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) *
.. ввод в многоквартирный дом это шкаф ВРУ, там собственно и делят и повторно заземляют РЕН где этот шкаф стоит там и смотрите.
Не путаете ли вы часом ВРУ здания с Кабельными киосками (типа КЛ-209, КЛ-211), кои относятся к сетевому хозяйству ?
S-cream
Цитата
Я почти 20 лет отработал в электросетях и что-то не припомню, чтобы где-то кабели 0,4 кВ, питающие жилые здания, принадлежали сетевым электроснабжающим организациям. Обычно разграничение балансовой принадлежности находится в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, от которой запитано здание, а не во ВРУ здания.

Не так. Разграничение баллансовое ОБЫЧНО - по вводу в ГРЩ или ВРУ жилого здания, а точнее, по общеупотребляемой в официальных документах формулировке, по наконечникам питающего кабеля. Потому что ОБЫЧНО застройщик передает сети сетевой организации.
Есть нюанс про эксплуатационную ответственность: она, согласно ЖК, проходит по внешней границе здания.
Отдельные из_вращения, например, когда собственники здания берут наружние сети в собственность, очень редки.
Более того, запрещено ставить узлы коммерческого учета не в ВРУ здания, а в ТП, если домовладение не взяло на балланс питающую КЛ.
с2н5он
Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) *
В частном доме РЕН делят до ввода в дом, так в частном доме то сейчас и счетчик ставят на фасаде дома. Вот перед счетчиком тот РЕН и делят.

у нас в доме, хоть и счётчик стоит на опоре

Цитата(S-cream @ 3.5.2019, 19:35) *
Потому что ОБЫЧНО застройщик передает сети сетевой организации.

обычно забываю это делать, максимум - передают заказчику (если он есть)
Олега
Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) *
В частном доме РЕН делят до ввода в дом, так в частном доме то сейчас и счетчик ставят на фасаде дома. Вот перед счетчиком тот РЕН и делят.
Обсуждается вариант без разделения на опоре:
Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 10:44) *



Цитата(S-cream @ 3.5.2019, 19:35) *
.. Разграничение баллансовое ОБЫЧНО - по вводу в ГРЩ..
Господа !
Мной приводился вариант принадлежности лишь для осмысления Ваней, что питающая линия вводится безразрывно (в неких коробочках для разделения PENов) к клемам ВУ, ВРУ, ГРЩ. Не более того.

Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 17:56) *
здание тоже является электроустановкой
Твоя квартира - тоже ? Детишки с корочками на гр.по ЭБ, в перчатках и ботах, ползают в квартире по диэлектрическим коврикам ? icon_wink.gif


Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 17:56) *
Отвечаю цитатой из ПУЭ-7 (может быть и этот пункт уже отменили, а я, дурак, не знал):
Да нет, никто не отменял, всё действует!
Множество "лохматых" документов не отменено. Смотри последние косточки. (да и иерархия поменялась)
"20.97 электрическая установка (электроустановка): Совокупность взаимосвязанного электрического оборудования, имеющего согласованные характеристики, предназначенная выполнять определенные цели."


Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 17:56) *
Я почти 20 лет отработал в электросетях и что-то не припомню, чтобы где-то кабели 0,4 кВ, питающие жилые здания, принадлежали сетевым электроснабжающим организациям.
Наверное, молод еще.. Будешь в Питере - заходи, покажу.


Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 17:56) *
Хотя если вдуматься, отменили не ящики для разделения PEN-проводников, а кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания, так ведь это же - две большие разницы!
Нашёл где вдумываться ))) в пункте четко указано, для чего использовались. Упомянуты были для осознания, что и ранее 2013-го никакие коробчонки для разделения PEN-проводников на наружной стене здания не устанавливались. После 2013-го тем более. Типичный заскок.


Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 17:56) *
.. в противоречие с требованием ГОСТ 30331.1-2013, запрещающем применение PEN-проводников в жилых и общественных зданиях.
Еще раз, в электроустановках жилых, общественных... Спи спокойно, товарищ !
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 3.5.2019, 15:42) *
Уф-ф.., семь секций по периметру обследовал.. 2 градуса на улице, ветрюга.. и ни хрена никаких коробок.. Обманул меня Ваня, в наглой форме.. А домишко-то 1,5 года как сдан.
В таком случае в Вашем доме скорее всего уже система TN-S, для которой разделительные коробки не нужны. Матчасть надо бы подучить чуток, а то так и будете ходить вокруг да около... icon_smile.gif
Цитата(Олега @ 3.5.2019, 20:32) *
...в электроустановках жилых, общественных... Спи спокойно, товарищ !
Я и рад бы уснуть, да только ПУЭ-7:
Цитата
п. 1.1.3. «Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены)...»
, как бревно в глазу, как кость в горле, как язва желудка, как зубная боль, не даёт мне покоя...
Перефразируя слова известного героя комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»: «Уж коли зло пресечь, забрать все ПУЭ бы да сжечь!» icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:16) *
В таком случае в Вашем доме скорее всего уже система TN-S, для которой разделительные коробки не нужны..
Ваня, ни один здравомыслящий застройщик не превысит затрат по минимально необходимым требованиям. Вводы в секциях 4-х проводные.


Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:16) *
Матчасть надо бы подучить чуток..
Кто бы питюкал.. До 25.04.2019года для тебя кроме ГОСТ Р 50571.2-94 никаких нормативов не издавалось, как видим.


Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:16) *
Я и рад бы уснуть, да только ПУЭ-7: , как бревно в глазу, ..
А чего тебе это ПУЭ далось ? Ты не в курсе в какой части используются требования этих правил ? Ты вообще что-то слышал о тех.регулировании ? г-н рационализатор
Не веришь мне, не веришь ГОСТ 30331.1-2013.. - сверься в междунар.эл.техн. словаре.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 4.5.2019, 10:29) *
...ни один здравомыслящий застройщик не превысит затрат по минимально необходимым требованиям.
Вот из-за этого и появляются то тут, то там "Зимние вишни" и горы трупов! К глубокому сожалению, мне как и более чем 90% населения РФ, приходится жить в доме с запрещённой ГОСТ 30331.1-2013 системой TN-C, а до реконструкции и капремонта - как до Китая раком... icon_sad.gif
off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:16) *
Перефразируя слова известного героя комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»: «Уж коли зло пресечь, забрать все ПУЭ бы да сжечь!» icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ога ... еще мона привести (почти не перефразируя), эпиграф к Ревизору "На зеркало неча пенять, коли рожа крива" ... если не хватает толку разобраться в НТД, не надо говорить, что они неправильные ... да еще требовать чо-то.
Нормальный человек задает вопрос, и не отвлекается от сути, пока не выяснит ... а некоторые тут, задают, стирают, меняют смысл и всё поновой. icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
Цитата(off.open @ 4.5.2019, 10:43) *
Нормальный человек задает вопрос, и не отвлекается от сути...
Уж кто бы говорил, что не отвлекается от сути! icon_smile.gif
Мне хватило ума исправить свои ошибки, а когда же Вы, уважаемый коллега, свой оффтоп уберёте? Вы название темы когда читали последний раз? Я же пытаюсь восполнить пробелы не только ТС, но и свои пробелы тоже, которых у меня ещё слишком много! Поэтому не надо здесь мне лишний раз напоминать, что я дурак - мне это и без вас известно, однако и это понятие - относительно. Заблуждаться может каждый, проблема лишь в том, что не каждому дано признать свои заблуждения и ошибки...
Олега
Цитата(Олега @ 4.5.2019, 10:29) *
...ни один здравомыслящий застройщик не превысит затрат по минимально необходимым требованиям.

Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:41) *
Вот из-за этого и появляются то тут, то там "Зимние вишни" и горы трупов! К глубокому сожалению, мне как и более чем 90% населения РФ, приходится жить в доме с запрещённой ГОСТ 30331.1-2013 системой TN-C, а до реконструкции и капремонта - как до Китая раком... icon_sad.gif
По твоим сведениям пожар в "вишне" возник из-за использования PEN-проводника ??
Да, твоя халупа не имеет отношения к стандарту на новострой, а реконструкция - в порядке очереди, уточняй в Фонде кап.ремонта. Собственники могут и скинуться, в принципе.. ))

Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:48) *
У меня хватило ума исправить свои ошибки..
Исправления выглядят как сокрытие следов (припудривание) - нет предыдущих вариантов.
По этому случаю на вас заведено Дело, если не в курсе icon_wink.gif
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 4.5.2019, 11:05) *
По твоим сведениям пожар в "вишне" возник из-за использования PEN-проводника ?
По моим сведениям пожар в "Зимней вишне" возник из-за короткого замыкания в электропроводке! Однако все электрики знают, что для защиты от КЗ существует масса средств, и не только от КЗ, но и от утечек в изоляции ещё задолго до возникновения КЗ...
Цитата(Олега @ 4.5.2019, 11:05) *
...нет предыдущих вариантов. По этому случаю на вас заведено Дело...
А кому они нужны, как и Ваше состряпанное на голом месте Дело? Чтобы завести на человека Дело, для этого нужно иметь определённые основания и полномочия. А Вам кто их дал? Сами себе присвоили фискальные функции и шантажируете - за это уже статья УК РФ светит.

Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 11:20) *
По моим сведениям пожар в "Зимней вишне" возник из-за короткого замыкания в электропроводке! Однако все электрики знают, что для защиты от КЗ существует масса средств, и не только от КЗ, но и от утечек в изоляции ещё задолго до возникновения КЗ...
А наипервейшее средство, как нам от вас стало известно, это разумеется кабельные коробки на стене здания для разделения PEN-проводника, да ?
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 4.5.2019, 11:36) *
А наипервейшее средство, как нам от вас стало известно, это разумеется...
Строгое и неукоснительное соблюдение всех требований действующих нормативных документов в области электро- и пожарной безопасности, а также соблюдение всех прочих требований, в том числе и финансово-экономических (не следует экономить на решении вопросов, касающихся жизни людей!) Беда в том, что слишком часто возникают коллизии и противоречия среди этих нормативных документов, а на вопрос, когда же будет наведён должный порядок, звучит один ответ - нет средств, недостаточное финансирование и т.п.