О!... Вроде как начался интересный разговор.
Цитата(Dimka1)
Блин, но что хоть не понятного? Ну опять лезем в дебри
Ну а как без этого, чтобы ответить на возникшие вопросы и непонятки.
Цитата(Dimka1)
Если УЗО работает по такому принципу (векторно определяет разность токов), то отработает корректно.
Вот именно - если!
С этим и предлагаю разобраться, а не исходить из того, что во всём инете бездоказательно переписывают одно и то же.
Первая моя попытка выяснить это, закончилась взаимным непониманием.
Предлагаю ещё раз не торопясь и по-порядку:
1. Имеем симметричную нагрузку - тут всё ясно и разбаланса нет.
2. Имеется несимметричная нагрузка (условно чистая активка).
Цитата(Dimka1)
УЗО по входам L1,L2,L3 вычисляет сумму токов Ic+Ia+(Ib+Iутечки) которая должна быть в нулевом проводе, идущем через это УЗО. Это теоретический ток.
Предлагаю сильно изменённую версию
"Олега", где имеется не теоретический, а практический ток в нулевом проводнике в рабочей точке смещённого ноля из-за ассиметрии нагрузки.
Вот теперь начертите и покажите, как складываются вектора, что УЗО при этом остаётся как бы сбалансированным.