Олега
Посмотрите ГОСТ 30331.1-2013 рисунки 31G1 и 31G2

Цитата(Гость @ 17.12.2020, 21:55) *
ПОЧЕМУ ТОК НЕ ПОЙДЕТ В ЗЕМЛЮ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА
Ток не пойдет только в случае хорошей изоляции проводников и малой емкости проводников относительно земли.
В медицинской системе эти параметры отслеживает БКИ (блок контроля изоляции и др.)

Цитата(Инк @ 18.12.2020, 10:25) *
Очевидно, что выше я говорил о случае, когда земля полностью изолирована.
Да хоть вообще идеально. Долин П.А. Электробезопасность. Теория и практика 2012 стр.236.
Roman D
Насчет "не пойдёт" имею отрицательный опыт несколько неприятных ощущений от ТСН. Но пока не более.
Олега
Цитата(Roman D @ 18.12.2020, 11:55) *
..несколько неприятных ощущений от ТСН. Но пока не более.
Это пока изоляция чутка не сдала. А 5-10 мА (в основном емкостных) и уже "ощущение боли" и начинаются "судороги рук".
Roman D
Цитата(Олега @ 18.12.2020, 11:03) *
Это пока изоляция чутка не сдала.

Пока щитовой "мегомметр" icon_wink.gif и РКИ исправны...
adp1020
"Посмотрите ГОСТ 30331.1-2013 рисунки 31G1 и 31G2", - да, благодарю, глянул. Все так и оказалось, как я и представлял: в системе IT оборудование работает через рабочее заземление. Но вот тогда и вопрос: в чем различие ситуаций?
1. Я коснулся фазы с земли - ток через меня не пошел ("потому что нейтраль заземлена", - говорят электрики)
2. Ток приходит на оборудование - и уже почему-то ПРИ ТОЙ ЖЕ НЕЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛИ ИДЕТ В ЗЕМЛЮ.

Где подвох?)))

Я же выступаю в роли того же заземлителя - просто с бОльшим сопротивлением (а значит, ток либо в обоих вариантах не должен идти в землю, либо через меня просто должно пройти меньше ампер)
Олега
Цитата(Roman D @ 18.12.2020, 12:07) *
Пока щитовой "мегомметр" icon_wink.gif и РКИ исправны...
А у adp1020 все под контролем ?

Цитата(adp1020 @ 18.12.2020, 12:16) *
Все так и оказалось, как я и представлял: в системе IT оборудование работает через рабочее заземление.
icon_confused.gif Поясните, как происходит работа через рабочее ЗУ?
Roman D
Цитата(adp1020 @ 18.12.2020, 11:16) *
в системе IT оборудование работает через рабочее заземление.

О как? icon_eek.gif

Олега
Цитата(adp1020 @ 18.12.2020, 12:16) *
Где подвох?
Я не ведаю про подвохи. И не учитель. Вот вам рисунок из книги Долина. По-смекайте.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Что характерно, здесь нет рабочего заземления. А оборудование работает !
adp1020
Ладно, понял: ответов, видимо, не дождусь.. Лишь подъебки да смешки
Roman D
А посмотреть на картинки невмоготу?
НЕТУ в IT рабочего нуля! РЕ - не рабочий нуль, а ЗАЩИТНЫЙ заземляющий проводник!

Рабочее заземление - это абсолютно иное.
Олега
Нет смысла продолжать беседу пока не поясните нам:
Цитата(adp1020 @ 18.12.2020, 12:16) *
Все так и оказалось, как я и представлял: в системе IT оборудование работает через рабочее заземление.
Потому как именно этот постулат явился поводом для вопроса:
Цитата(adp1020 @ 18.12.2020, 12:16) *
Но вот тогда и вопрос: ...


Цитата(Roman D @ 18.12.2020, 13:35) *
НЕТУ в IT рабочего нуля!
Может не быть.
adp1020
Цитата(Roman D @ 18.12.2020, 14:35) *
А посмотреть на картинки невмоготу?
НЕТУ в IT рабочего нуля! РЕ - не рабочий нуль, а ЗАЩИТНЫЙ заземляющий проводник!

Рабочее заземление - это абсолютно иное.


Да я это все понимаю! Картинка для меня непонятна (про фазное замыкание). Вопрос-то в том и состоял мой: как оборудование тогда работает в IT??! Нет нуля и не через заземление. Оно все там трехфазное что ли тогда?
Олега
Цитата(adp1020 @ 18.12.2020, 13:57) *
Оно все там трехфазное что ли тогда?
Однофазное оборудование подключается к 2-м фазам при линейном напряжении 220 В.


Цитата(adp1020 @ 18.12.2020, 13:57) *
Нет нуля ...
Картинки ГОСТ смотрели ? Может и быть.
adp1020
[quote name='Олега' date='18.12.2020, 15:29' post='554061']
Однофазное оборудование подключается к 2-м фазам при линейном напряжении 220 В.

Вот теперь вопросы отпали. Я не мог никак насчет двух фаз догадаться. Благодарю.