SAIGAK
Доброго времени суток.

Тяну линию питания к 4-м лифтам.
Кабель потяну от ГРЩ на чердак, далее по чердаку вдоль всего здания.
Около каждого лифта буду ставить распределительный щит.

ГРЩ ------------ ЩР -------------ЩР -------------ЩР ------------
......................... |...................... |..................... |..................... |
......................... |...................... |..................... |..................... |
..................... лифт.................лифт.............. лифт.............лифт

Кабель 5х10 мм2
Длина до крайнего лифта - 170 м
Автомат 50 А

Вопрос по п. 1.7.79 ПУЭ.
Какое время отключения тока КЗ я должен обеспечить?
Если это время 5 с, то должен ли я выполнять подпункт 1) ?

По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»)
В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А.
Проверьте, пожалуйста, мои расчеты.


Параллельно планируется ещё одна такая же линия, но питающая групповые щитки. (кабели и автомат будут другие)
Должен ли я выполнять выполнять подпункт 1) ?


Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения?

Novichek
По моему доли секунды сработки АВ должны быть, при к.з.
Гость_ффф_*
схема не правильная .на каждый лифт свой АВ
Rezo
Мне думается сам подход неверен в принципе!
Лифты - это не бытовые потребители и к лифтовому оборудованию доп.требования.
Даже навскидку можно сказать, что вряд ли допустима одна общая линия на все лифты.
Скоько был знаком с проектами, везде каждый лифт запитывался своей автономной линией!
Цитата
Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения?
А коэффициент одновременности с пусковыми токами, при наличии одной питающей линии кто учитывать будет?
SAIGAK
Цитата(Гость_ффф_* @ 19.4.2021, 13:15) *
схема не правильная .на каждый лифт свой АВ

Где в нормах об этом сказано?

Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 13:20) *
Мне думается сам подход неверен в принципе!
Лифты - это не бытовые потребители и к лифтовому оборудованию доп.требования.
Даже навскидку можно сказать, что вряд ли допустима одна общая линия на все лифты.
Скоько был знаком с проектами, везде каждый лифт запитывался своей автономной линией!А коэффициент одновременности с пусковыми токами, при наличии одной питающей линии кто учитывать будет?


СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Цитата
7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах.


Пиковые нагрузки я учитываю при выборе кабеля по току и автомата. В расчете пиковых нагрузок используется к-т спроса. Если я не ошибся.

Падение напряжения я расчитываю и в нормальном режиме и при одновременном пуске. К-т спроса не учитываю.



Rezo
Цитата(SAIGAK)
Падение напряжения я расчитываю и в нормальном режиме и при одновременном пуске. К-т спроса не учитываю.
И у Вас получается, что АВ на 50 А при этом не отработает?
Там же мощность каждого лифта порядка 5-6 кВт, да ещё и режим затяжного(медленного) пуска!
Цитата(SAIGAK)
Цитата(Гость_ффф_* @ 19.4.2021, 13:15) *
схема не правильная .на каждый лифт свой АВ


Где в нормах об этом сказано?
Это сказано везде. Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты?
Олега
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 14:43) *
.. а где же автономность и селективность защиты?
Назовите документ, требующий (в противовес СП) автономность (и селективность).


Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 13:20) *
Лифты - это не бытовые потребители..
Промышленные ?
Rezo
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 13:20) *
Лифты - это не бытовые потребители..


Промышленные ?
Это о чём?
Цитата(Олега)
Назовите документ, требующий (в противовес СП) автономность (и селективность).
Не собираюсь отчитываться, что "дважды два - четыре"!
Расскажите лучше автору как правильно, ответив на его вопросы.....
Цитата(SAIGAK)
По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»)
В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А.
Не имея прочих данных, беглая прикидка говорит, что ток 457А ближе к реальности.
SAIGAK
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 14:43) *
И у Вас получается, что АВ на 50 А при этом не отработает?
Там же мощность каждого лифта порядка 5-6 кВт, да ещё и режим затяжного(медленного) пуска![b][i]Это сказано везде. Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты?

Я же сказал, что кабель и АВ выбраны с учетом пиковых нагрузок. Автомат от пиковых токов не сработает.
Можете сами посчитать.
P = 5,6 кВт
cos(f) = 0,65
Iпуск = 43 А

Получилось Iпик = 86 А


Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 14:43) *
Это сказано везде.

Бла-бла-бла

Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 14:43) *
Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты?

1) В большинстве зданий в Питере, построенных до 90-х, лифты запитаны одной линией по 4 шт.
2) СП разрешает питать 4 лифта одной линией.
3) При чем тут селективность?

Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 15:32) *
Не имея прочих данных, беглая прикидка говорит, что ток 457А ближе к реальности.

По "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»" полное сопротивление цепи фаза-нуль кабеля 5х10 составляет 4,34 Ом/км.
Iкз = Uф/(L*q) = 230 / (170/1000*4,34) = 311 А
Это без учета сопротивления трансформатора.
Какие у вас данные и откуда?
Rezo
Цитата(SAIGAK)
СП разрешает питать 4 лифта одной линией.
3) При чем тут селективность?
Зачем и при чём я говорил - вникайте.
Цитата(SAIGAK)
По "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»" полное сопротивление цепи фаза-нуль кабеля 5х10 составляет 4,34 Ом/км.
Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию.
Только в расчёт токой КЗ принимается вся линия и ТР с комплексными сопотивлениеями.
Цитата(SAIGAK)
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 14:43) *
Это сказано везде.

Бла-бла-бла
Да? Для Вас пусть будет так.....
Костян челябинский
Реально хочется иногда разбить башку таким проектировщикам. А как вывести в ремонт только один лифт? Не имея отдельных автоматов для каждого лифта? А как быть если автомат один на все лифты и будет срабатывать на КЗ в одном лифте?
SAIGAK
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 18:18) *
Реально хочется иногда разбить башку таким проектировщикам. А как вывести в ремонт только один лифт? Не имея отдельных автоматов для каждого лифта? А как быть если автомат один на все лифты и будет срабатывать на КЗ в одном лифте?


Добро пожаловать.

А ещё у каждого лифта есть вводное устройство, а за вводным устройством стоит автоматический выключатель, который с завода стоит в станции управления.
При КЗ сработает автомат.
При обслуживании лифт обесточивается вводным устройством.

Кстати, среднего ума человек догадался бы, что в СП не просто так допускается питать 4 лифта одной линией.

Успехов! icon_biggrin.gif

Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 17:52) *
Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию.

Откуда Вы взяли цифры?
Костян челябинский
И что, разветвлять будете на вводном устройстве лифта? А оно позволяет это делать? Там есть возможность ввести два кабеля?
SAIGAK
ЩР
Олега
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 15:32) *
Это о чём?
Не понятно ?
О высказывании: "Лифты - это не бытовые потребители..". Если "не бытовые", то какие ?
Костян челябинский
Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 20:36) *
ЩР

Что ЩР? А ЩР как в ремонт выводить?
SAIGAK
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 18:37) *
Что ЩР? А ЩР как в ремонт выводить?

Отключил автомат в ГРЩ и ремонтируешь.
Олега
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 15:32) *
Это о чём?Не собираюсь отчитываться, что "дважды два - четыре"!
Я попросил не отчётов, а подтверждение сказанному. Вижу, что утверждение голословное.


Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 18:37) *
Что ЩР? А ЩР как в ремонт выводить?
Костян, точно так же устроены квартирные магистрали - у корня "стояка" - свой автомат.
Гость сочувствующий
Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 18:40) *
Отключил автомат в ГРЩ и ремонтируешь.

Т. е. остановите все лифты?
Костян челябинский
Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 20:40) *
Отключил автомат в ГРЩ

НА ВСЕ 4 ЛИФТА! Когда можно сделать 4 автомата в ГРЩ и 4 кабеля. Я всегда говорю, что проектировщика надо каждый год отправлять на монтаж одного его проекта в качестве монтажника. Причем другим монтажникам объявлять что среди них проектировщик проекта. Чтобы знали кому претензии предъявлять. А теперь еще и буду говорить, что проектировщик должен поработать на своем проекте в эксплуатации.

Цитата(Олега @ 19.4.2021, 20:48) *
Костян, точно так же устроены квартирные магистрали - у корня "стояка" - свой автомат.

Не вижу связи.
SAIGAK
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2021, 18:56) *
Т. е. остановите все лифты?

А ты догадливый. Далеко пойдешь.
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19:01) *
Не вижу связи.
Прямая аналогия.. ))
На каждом ответвлении от магистрали стоит свой аппарат защиты.
SAIGAK
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19:01) *
НА ВСЕ 4 ЛИФТА! Когда можно сделать 4 автомата в ГРЩ и 4 кабеля. Я всегда говорю, что проектировщика надо каждый год отправлять на монтаж одного его проекта в качестве монтажника. Причем другим монтажникам объявлять что среди них проектировщик проекта. Чтобы знали кому претензии предъявлять. А теперь еще и буду говорить, что проектировщик должен поработать на своем проекте в эксплуатации.


Кабели будут тянуться по чердаку с деревянной кровлей.
Кабели будут прокладываться в стальных трубах, которые будут крепиться к деревянной балке под коньком.
Места очень мало. Прокладка сильно затруднена.
Поэтому я сознательно отказался отказался от отдельных кабелей на каждый лифт и отдельных кабелей на щиты освещения, чтобы не тянуть в одном месте 6 труб, а тянуть всего 2.
Я подумал о монтажниках.
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 18:37) *
Что ЩР? А ЩР как в ремонт выводить?
Через ЩР пропущена магистраль, орехами ответвления к вводным клеммам АВ.. длительный ремонт этой части не предполагается. ))
SAIGAK
Цитата(Олега @ 19.4.2021, 19:14) *
Через ЩР пропущена магистраль, орехами ответвления к вводным клеммам АВ.. длительный ремонт этой части не предполагается. ))

Неа. В ЩР будут модульные клеммные блоки icon_biggrin.gif
Костян челябинский
Цитата(Олега @ 19.4.2021, 21:14) *
Через ЩР пропущена магистраль, орехами ответвления к вводным клеммам АВ..

Я этого не вижу у ТСа

Цитата(Олега @ 19.4.2021, 21:14) *
длительный ремонт этой части не предполагается. ))

И авария, требующая длительного ремонта из-за долгой поставки запчастей тоже исключена? Просто тупо в пятницу вечером выгорает в этом ЩР что-то, чего нет в ЗИПе? И купить УК сможет только в понедельник. Потому что в УК порядок такой, что за наличку в Леруа купить монтер не имеет права даже двухрублевого болта.

Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 21:12) *
эффект Даннинга — Крюгера.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%...%B5%D1%80%D0%B0

И что вы этим хотите сказать?
Rezo
Цитата(SAIGAK)
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 17:52) *
Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию.

Откуда Вы взяли цифры?
Цитата(SAIGAK)
Кабель 5х10 мм2
Длина до крайнего лифта - 170 м
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 15:32) *
Это о чём?


Не понятно ?
О высказывании: "Лифты - это не бытовые потребители..". Если "не бытовые", то какие ?
Отвечаю чтобы знали - пассажирские по виду и для жилых зданий по предназначению, т.к. речь идёт о МКД.
Бытовых лифтов не бывает!.....
Олега
Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 19:15) *
Неа. В ЩР будут модульные клеммные блоки icon_biggrin.gif
Ответвления сжимании надёжнее, магистраль не имеет лишних контактных соединений.
SAIGAK
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19:22) *
И что вы этим хотите сказать?


Вы считаете себе априори самым правым, даже не зная всех деталей.

Вы сказали:
Цитата
Реально хочется иногда разбить башку таким проектировщикам. А как вывести в ремонт только один лифт? Не имея отдельных автоматов для каждого лифта? А как быть если автомат один на все лифты и будет срабатывать на КЗ в одном лифте?

А в итоге выяснилось, что есть вводное устройство. Значит, и проблем нет.

Вы сказали:
Цитата
Я всегда говорю, что проектировщика надо каждый год отправлять на монтаж одного его проекта в качестве монтажника. Причем другим монтажникам объявлять что среди них проектировщик проекта. Чтобы знали кому претензии предъявлять.

А в итоге выяснилось, что я как раз таки думаю о монтажниках.


«Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием» Чарльз Дарвин.

Вы могли бы спросить, почему я принял именно такое решение, но в силу каких-то причин вы вынуждены были перейти в агрессию.

Цитата(Олега @ 19.4.2021, 19:26) *
Ответвления сжимании надёжнее, магистраль не имеет лишних контактных соединений.

Я думал об орехах.
Но я знаю только об орехах для СИПа.
Для ВВГ есть орехи? Или это те же орехи?

Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 19:23) *
Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию.

Откуда вы взяли значения удельных сопротивлений?
Костян челябинский
Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 21:30) *
А в итоге выяснилось, что я как раз таки думаю о монтажниках.

В каком месте вы о них подумали? А об эксплуатации вы подумали? А где эти ЩР будут находиться? Не на том ли пресловутом чердаке?
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19:22) *
Просто тупо в пятницу вечером выгорает в этом ЩР что-то, чего нет в ЗИПе? И купить УК сможет только в понедельник. Потому что в УК порядок такой, что за наличку в Леруа купить монтер не имеет права даже двухрублевого болта.
Какие там ЗИПы.. клеммники смёшненькие можно и болтами заменить.. больше разговоров.. )) В нашей УК проблемам с болтами нет.
Костян челябинский
Цитата(Олега @ 19.4.2021, 21:33) *
клеммники смёшненькие можно и болтами заменить..

То есть изменение схемных решений без проекта?
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19:32) *
А где эти ЩР будут находиться? Не на том ли пресловутом чердаке?
Рядом со шкафом управления место найдётся.
SAIGAK
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19:32) *
В каком месте вы о них подумали? А об эксплуатации вы подумали? А где эти ЩР будут находиться? Не на том ли пресловутом чердаке?

ЩР буду ставить или на чердаке непосредственно или в "предбаннике" перед машинным помещением.
Машинное помещение и предбанник находятся в уровне чердака и имеют кирпичные стены.
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19:35) *
То есть изменение схемных решений без проекта?
Это временное решение от аварийной службы. До открытия магазина.
SAIGAK
Цитата(Олега @ 19.4.2021, 19:37) *
Это временное решение от аварийной службы. До открытия магазина.

Самое веселое в том, что сейчас схема точно такая же.
Только в место ЩРов в кирпичные стены "предбанника" перед машинным помещением заделаны протяжные коробки, а в них алюминивые провода на сткрутках/пайках.
Олега
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 19:23) *
Отвечаю чтобы знали - пассажирские по виду и для жилых зданий по предназначению, т.к. речь идёт о МКД.
Бытовых лифтов не бывает!.....
Напомню:
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 13:20) *
Лифты - это не бытовые потребители
Лифты, и пассажирские и грузовые, в жилом здании - бытовые потребители (оборудование), ибо предназначены для удовлетворения бытовых потребностей проживающих.


Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2021, 19:41) *
Жаль, жильцы (будущие) Вашу тупость не видят. Они-то чем провинились?
Может быть г-н сочувствующий напомнит нам правила проектирования, отражающие его точку зрения ?


Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 19:31) *
Для ВВГ есть орехи? Или это те же орехи?
Универсальные сжимы, серий у-7хх, у-8хх. Ставьте в ответвительных коробках (в тамбурах даже лучше). ЩРы ни к чему, коль вводные АВ в комплектных ЩУ есть.
SAIGAK
Цитата(Олега @ 19.4.2021, 20:03) *
Универсальные сжимы, серий у-7хх, у-8хх. Ставьте в ответвительных коробках (в тамбурах даже лучше). ЩРы ни к чему, коль вводные АВ в комплектных ЩУ есть.

Я использовал ЩРы, чтобы клеммные блоки где-то разместить. Но ведь сжимам тоже нужно место.
По фразе "ответвительная коробка" поиск выдает только маленькие пластиковые коробочки.
Олега
Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 19:40) *
Самое веселое в том, что сейчас схема точно такая же.
Так и по проекту было, небось..


Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 20:11) *
По фразе "ответвительная коробка" поиск выдает только маленькие пластиковые коробочки.
"Стальные ответвительных коробки для кабелей" - и "всё небо в попугаях".
Prussia39
Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 19:15) *
Неа. В ЩР будут модульные клеммные блоки icon_biggrin.gif

какие модульные клеммники ?
SAIGAK
Цитата(Prussia39 @ 19.4.2021, 20:26) *
какие модульные клеммники ?

https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_...4kh7_3l_pen_iek
Prussia39

ваше решение - это полный 3.14здец
SAIGAK
Цитата(Олега @ 19.4.2021, 20:23) *
"Стальные ответвительных коробки для кабелей" - и "всё небо в попугаях".

icon_biggrin.gif

Коробки 200х200х100 мм будет достаточно под сжимы?
https://www.minimaks.ru/product/korobka_u99...0h100%29_metall
Prussia39

это значительно лучше
SAIGAK
Цитата(Prussia39 @ 19.4.2021, 20:38) *
это значительно лучше

Что это за клеммник?
Это даже не шина.

Тебе черный цвет нраицца?
Prussia39
мы в одной песочнице не играли
Тебе черный цвет нраицца? - а тебе голубой ?
SAIGAK
Цитата(Prussia39 @ 19.4.2021, 20:46) *
мы в одной песочнице не играли
Тебе черный цвет нраицца? - а тебе голубой ?

Мне нет, не нраицца. К другому обратись.

Ты сказал, что этот клеммник тебе нравится, но не сказал почему. Вот я и предположил, что из-за цвета.
Rezo
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 13:20) *
Лифты - это не бытовые потребители


Лифты, и пассажирские и грузовые, в жилом здании - бытовые потребители (оборудование), ибо предназначены для удовлетворения бытовых потребностей проживающих.
В этом с Вами коллега я не соглашусь.
Бытовое потребление и общественное - не одно и то же (Директива 2003/54/ЕС, Англо-русский глосcарий энергетических терминов)
По сути понимания - бытовое, это личное в быту.
Ладно.... Главное понимаем, что в принципе имеется ввиду.
Цитата(SAIGAK)
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 19:23) *
Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию.


Откуда вы взяли значения удельных сопротивлений?
Это не удельное сопротивление, а сопротивлении проводника линии длиной 170 метров, сечением 10мм.кв.
Кстати! Я ошибся в написании вариантов. Более правдоподобный Ваш ручной подсчёт.
Prussia39
Ты сказал, что этот клеммник тебе нравится, но не сказал почему. Вот я и предположил, что из-за цвета.
я тоже предположил
или я пропустил - материал кабеля
в вашем клеммнике кабель зажимается одним болтом .
в клеммнике который предложил я кабель зажимается шайбой . кабель можно зажать двумя зажимами
SAIGAK
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 20:52) *
Это не удельное сопротивление, а сопротивлении проводника линии длиной 170 метров, сечением 10мм.кв.

Откуда взяли удельное сопротивление для расчета?

Цитата(Prussia39 @ 19.4.2021, 20:55) *
в клеммнике который предложил я кабель зажимается шайбой . кабель можно зажать двумя зажимами

Так это ж обычный клеммник.
Придется перемычки колхозить.