bara
Добрый день!
Что имею:
на схеме помечено:
1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 который подключен к АВ 25А (3Р) к которому я должен подключиться.
2. ставлю опору на своем участке с РЩ в котором будет автомат, селективное УЗО, и розетка для бытовых нужд. ( от 1 опоры до 2 опоры тяну СИП 4*16) далее в дом, к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож)
3. собственно ставлю электрический щит.

Вот собственно и вопрос: какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома?


Мимо шел.
Цитата(bara @ 19.1.2023, 19:21) *
далее в дом, к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож)


Ну ваще...зачем так тратиться?
2*1,5 рулит)
Shura_with_KINEF
На своей стойке рубильник(выключатель нагрузки) не менее 32А, УЗО S 40(63)A, 100(300)mA. Если хочется розетку L+N+PE, то рубильник 4Р для разделения на шину PEN, с которой PEN пойдёт на дом, и N для розетки. Розетку защитить дифавтоматом 2Р С16А 30mA. Ставить шинку N ради одной розетки смысла нет.
Вводной автомат в щите дома не хуже(не меньше), чем на опоре, можно больше, селективность всё-равно обеспечить очень сложно.
aleksey.RU
Цитата(bara @ 19.1.2023, 19:21) *
Добрый день!
Что имею:
на схеме помечено:
1. На этой опоре стоит счетчик РИМ .....,


При выполнении заземления на участке, ноль от СИП не соединяйте с контуром заземления. Эти счетчики считают ток в нулевом проводнике. Делайте систему заземления ТТ.
Цитата(bara @ 19.1.2023, 19:21) *
2. к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож)

Можно заменить на АВБШвнг(А)-LS 4х16-1 будет дешевле, без потери качества
Shura_with_KINEF
Делать было нечего, нарисовал.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Костян челябинский
Shura_with_KINEF, что за порно на четвёртом полюсе автомата?

Подходящий сверху провод поменяйте на синий.

Вообще считаю плохим решением применять четырехполюсные автоматы. Если конечно они не специальной конструкции с гарантированным неотключением нулевого полюса до отключения фазных и с гарантированным ранним включением нулевого полюса
gomed12
Неточностей в схеме есть и в части питания, все же в щите на второй опоре необходим выключатель нагрузки.
И с 4 полюса раб. ноль должен идти в дом.
При этом "отскакивающий" контакт не нужен, не совмещенный ноль.
И разделение совмещенного нуля желательно выполнить более нагляднее, либо на комбинированном клеммнике, либо на отдельном рабочем.

Цитата(bara @ 19.1.2023, 19:21) *
...какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома?

Так как граница ответственности находится на 1 опоре, этого автомата достаточно для защиты линии до групповых автоматов в доме, поэтому, по-минимуму, автоматы на второй опоре и в доме не нужны.
Если ставим УЗО на второй опоре, то необходимо разделить совмещенный ноль, УЗО устанавливаем на 32 (40) А противопожарный, на утечки 100, 300 мА.
До дома проложить 5-жильный кабель.
Костян челябинский
Цитата(gomed12 @ 20.1.2023, 22:26) *
УЗО устанавливаем на 32 (40) А противопожарный, на утечки 100, 300 мА.

Да еще и селективное.
Shura_with_KINEF
Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2023, 5:33) *
Shura_with_KINEF, что за порно на четвёртом полюсе автомата?

Подходящий сверху провод поменяйте на синий.

Вообще считаю плохим решением применять четырехполюсные автоматы. Если конечно они не специальной конструкции с гарантированным неотключением нулевого полюса до отключения фазных и с гарантированным ранним включением нулевого полюса

Не автомат, а выключатель нагрузки(рубильник). Сверху на четвёртый полюс приходит PEN, выходит N, исключительно для розетки. И нужен четвёртый полюс, тоже только из-за розетки.
По условию задачи на дом идёт четырёхжильный кабель, т.е. разделение PEN на PE и N происходит в щите дома, а если действительно делать ТТ заземление системы электроснабжения, то тем более, просто убрать из моей схемы перемычку на заземление с желтозелёного клеммника.
Ваня Иванов
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.1.2023, 20:38) *
...Вводной автомат в щите дома не хуже (не меньше), чем на опоре, можно больше, селективность всё-равно обеспечить очень сложно.
Непонятно, почему в таком случае нельзя поставить в щите дома такой же вводной автомат, как и в уличном щите на опоре 25 А? Почему надо обязательно увеличить номинал автомата, а не уменьшить или оставить те же 25 А, но взять ВТХ не типа "С", а типа "В", коль селективность обеспечить не получится ? (Хотя без реальных измерений сопротивления петли "фаза-ноль" и тока однофазного замыкания это нельзя однозначно утверждать).
О системе заземления типа ТТ я уже где-то говорил и повторяться не стану, но кое-кто продолжает навязывать эту опасную систему всем подряд без каких бы то ни было оснований! smoke.gif
off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2023, 13:59) *
О системе заземления типа ТТ я уже где-то говорил и повторяться не стану, но кое-кто продолжает навязывать эту опасную систему всем подряд без каких бы то ни было оснований! smoke.gif
Так почитайте выше, тама утверждается, что счетчик "умеет" считать и по нулю. Т.е. если организовывать тнсц, счетчик будет считать часть уравнивающего тока, которая гарантированно имеется на линии.
Ваня Иванов
Цитата(off.open @ 21.1.2023, 16:49) *
...счетчик "умеет" считать и по нулю. Т.е. если организовывать тнсц, счетчик будет считать часть уравнивающего тока...
А кто мешает организовать разделение PEN-проводника на PE- и N-проводник до счётчика, а не после него? smoke.gif
Костян челябинский
Ванюша, ничего не мешает. Кроме того что счётчик на верхушке опоры. Можешь нарисовать в QElectroTech схему разделения на вершине опоры?
Ваня Иванов
Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2023, 18:54) *
Ванюша, ничего не мешает. Кроме того что счётчик на верхушке опоры...
Врёшь! Как же в таком случае с этого счётчика считывают показания? Лестницу каждый раз подставляют или автовышку пригоняют? icon_biggrin.gif
Костян челябинский
А ты почитай что такое счётчик РИМ. Глядишь, в башке что-нибудь появится
Ваня Иванов
Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2023, 19:17) *
А ты почитай что такое счётчик РИМ...
Так вон оно чё, Михалыч! Оказывается это счётчик виноват, который не позволяет выполнить разделение PEN-проводника ДО него, а не после него. А кто сказал, что ТС должен сам делать разделение PEN-проводника? Кто этот счётчик поставил, тот пусть и выполнит разделение PEN-проводника ДО этого счётчика по всем действующим правилам, а не вынуждает ТС лепить горбатую систему ТТ... smoke.gif
Костян челябинский
Ну иди и заставь.
bara
Был на участке, имеем на столбе автомат IEK B25. С заземлением не все ясно пока. По опоре идет железный пруток в землю. К этому прутку присоединены провода, (фото не дает прикрепить)
Ваня Иванов
Цитата(bara @ 22.1.2023, 12:05) *
...на столбе автомат IEK B25. С заземлением не все ясно пока. По опоре идет железный пруток в землю. К этому прутку присоединены провода, (фото не дает прикрепить)
Уважаемый bara! Для прикрепления фото большого размера с высоким разрешением его нужно разместить на каком-нибудь файлообменнике и прикрепить в своём сообщении гиперссылку, которую Вам сгенерирует файлообменник.
Чтобы загрузить фото непосредственно на наш сайт, можно попробовать сохранить фото в формате JPEG и сжать его с помощью Microsoft Office Picture Manager: Рисунок -> Изменить размер -> процент от исходных ширины и высоты (установить 50%) и щёлкнуть ОК, затем сохранить. Если этого окажется мало и сайт откажется грузить фото, попробовать сжать его ещё больше, но лучше загрузить фото на файлообменник.
Из Вашего сообщения (а также с помощью хрустального магического шара) мне понятно, что на этой опоре имеется повторное заземление PEN-проводника и оно сделано ДО счётчика, как и положено это делать, а далее в Ваш дом вероятнее всего идёт 3 фазы и совмещённый PEN-проводник, т.е. защитный PE-проводник и N-проводник (рабочий ноль) в одном, который после этого хитроумного счётчика нельзя ни разделять, ни повторно заземлять. По этому вопросу лучше навести справки в электроснабжающей компании и точно узнать, что они там нагородили и какую систему заземления предлагают Вам использовать. Никакой системы ТТ городить не надо, всё и так будет нормально работать при наличии УЗО или АВДТ (диффавтоматов) соответствующих номиналов с диффтоками 30 мА. Второй автомат на опоре и вводной автомат в доме установите тоже В25А - хуже не будет, а увеличивать их номиналы и тем более брать ВТХ (время токовую характеристику) типа "С" не нужно - всё равно в случае возникновения "козы" (от КЗ - короткого замыкания) в Вашей схеме будет срабатывать автоматический выключатель на опоре.
off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2023, 14:09) *
идёт 3 фазы и совмещённый PEN-проводник, который после этого хитроумного счётчика нельзя ни разделять, ни повторно заземлять.
Делить можно, заземлять нельзя.
Rezo
Цитата(off.open)
Делить можно
Может я что-то упустил в этой жизни, но действующий ГОСТ 32395-2020 указывает совершенно обратное - делить именно ДО счётчика.
off.open
Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 21:43) *
Может я что-то упустил в этой жизни, но действующий ГОСТ 32395-2020 указывает совершенно обратное - делить именно ДО счётчика.
ГОСТ по квартирным/этажным щиткам ... а можно узнать, в какой главе, сие требование, указано?
Ваня Иванов
Цитата(off.open @ 25.1.2023, 13:55) *
... а можно узнать, в какой главе, сие требование, указано?
Об этом недавно разгорелся спор в Курилке: здесь (перейти и вникнуть), мне уже лень повторять прописные истины... smoke.gif
Rezo
Цитата(off.open)
ГОСТ по квартирным/этажным щиткам
Разве? А если внимательно прочесть ГОСТ?
Цитата
Стандарт содержит требования к щиткам, применяемым как в жилых зданиях массового строительства, так и в зданиях, строящихся по нетиповым проектам, а также в коттеджах, сельских жилых домах, дачных домиках и других небольших строениях.
Цитата(off.open)
а можно узнать, в какой главе, сие требование, указано?
В указанном ГОСТе всё это указано.
off.open
Цитата(Rezo @ 25.1.2023, 15:20) *
Разве? А если внимательно прочесть ГОСТ? В указанном ГОСТе всё это указано.
А я в интернете читал, что можно и АПОСЛЯ счетчика делить ... в интернете точно это написано.
Ваня Иванов
Цитата(off.open @ 25.1.2023, 14:42) *
...можно и АПОСЛЯ счетчика делить ... в интернете точно это написано.
В Интернете много чего написано! Пишут, что можно прыгнуть с десятого этажа вниз головой и якобы ничего не будет...
Вы, уважаемый off.open, читайте и изучайте межгосударственный ГОСТ 32395-2020, а не собирайте всякую ахинею по интернет-помойкам! smoke.gif
aleksey.RU
Приятно почитать рассуждения умных и дотошных людей в нашей сфере.
Сам являюсь противником СЗ ТТ. Мои бывшие "однополчане", постоянно рассказывают о своих клиентах в частном секторе.
Люди уходят на работу, а вечером, работники сети раздают им брелочки от новых счетчиков на макушках опор. У многих остаются старые счетчики. Два последовательно.
Через месяц выясняется, что счета за электроэнергию приходят почти как за газ или разница с вторым счетчиком (старым) внушительная.
У всех клиентов была система TN-C-S, с разделением до счетчика. Ну а теперь при установке ПУ на опоре разделение проводников осталось после ПУ.
Я думаю единственным верным остаётся составление письма в Горсеть с указанием ГОСТ 32395-2020 на добавление ИМИ 5-го провода РЕ.
Доказывать, что счетчик считает в ноле бесполезно, остаётся только нарушение ГОСТ. Либо пусть пишут оф. отказ

off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2023, 16:05) *
В Интернете много чего написано! Пишут, что можно прыгнуть с десятого этажа вниз головой и якобы ничего не будет...
Вы, уважаемый off.open, читайте и изучайте межгосударственный ГОСТ 32395-2020, а не собирайте всякую ахинею по интернет-помойкам! smoke.gif
Вот именно, в данный момент, такие как Вы, форум специалистов превращаете в помойку.
Если счетчик не имеет функции "контроль и отключение по мощности", то он не коммутирующий аппарат. Следовательно, после него спокойно можно производить разделение, и организовывать систему tn-c-s.
Картинки в ГОСТЕ, поданы как "примерные", на картинке, как на заборе можно еще не то нарисовать.
Силу "обязательности" какого либо действия, имеют только конкретные пункты документа.
aleksey.RU
Цитата(off.open @ 25.1.2023, 20:55) *
Вы, форум специалистов превращаете в помойку.
по скольку в документах много противоречий, идёт поиск истины, каждый высказывает своё видение ситуации.
Пример тому ГОСТ 32395-2020 картинка А2, не учитывающая последствия обрыва нуля

Цитата(off.open @ 25.1.2023, 20:55) *
Если счетчик не имеет функции "контроль и отключение по мощности", то он не коммутирующий аппарат. Следовательно, после него спокойно можно производить разделение, и организовывать систему tn-c-s.
.
Вы забыли ПУЭ 1.7.145, а счётчик без коммутационных аппаратов не ставится
off.open
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 10:09) *
по скольку в документах много противоречий, идёт поиск истины, каждый высказывает своё видение ситуации.
Пример тому ГОСТ 32395-2020 картинка А2, не учитывающая последствия обрыва нуля
Да, да!!! Откройте еще картинки (в других ГОСТ_ах), например где показаны различия в системах заземления ... там вообще, ни счетчиков, ни автоматов и даже кошмар какой - защиты от молний не нарисовано!!!
Картинки используются только для уточнения, они "примерные" ... требования прописываются в соответствующих главах и пунктах!!!
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 10:09) *
Вы забыли ПУЭ 1.7.145, а счётчик без коммутационных аппаратов не ставится
С чего это, у Вас, такое мнение появилось? Если по моему рисунку, так я (как в ГОСТ) обрисовал саму суть ... рисовать принципиальную схему, в таких случаях, не вижу смысла. Если питающая сеть (окромя счетчика) соответствует вопросам безопасности, ставьте на ввод автомат только на фазы.
aleksey.RU
Цитата(off.open @ 26.1.2023, 10:23) *
Да, да!!! Откройте еще картинки (в других ГОСТ_ах), например где показаны различия в системах заземления ... там вообще, ни счетчиков, ни автоматов и даже кошмар какой - защиты от молний не нарисовано!!!
Картинки используются только для уточнения, они "примерные" ... требования прописываются в соответствующих главах и пунктах!!!

Давайте начнем с того, что вы не знаете моей квалификации, а я вашей и вы не будите в меня брызгать своими восклицательными знаками. Что почитать и куда смотреть, я разберусь без вашего носового платка.
А если вы читаете нормы по принципу "нельзя, но очень хочется, то немножко можно" - ваши проблемы. Эти картинки отражают принципиальные вещи.
Цитата(off.open @ 26.1.2023, 10:23) *
С чего это, у Вас, такое мнение появилось? Если по моему рисунку, так я (как в ГОСТ) обрисовал саму суть ... рисовать принципиальную схему, в таких случаях, не вижу смысла. Если питающая сеть (окромя счетчика) соответствует вопросам безопасности, ставьте на ввод автомат только на фазы.

Есть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 пункт 543.4.3
Подключай PEN к шине PE, а после веди ноль на счетчик. Так делают везде, но в колхозах электрикам законы не писаны. Главное, что бы не воровали
Есть любители, адепты умных квартир, которые ставят УЗО на баню, только потому, что в ПУЭ так допускается.
Вопрос в том как правильно, а не как извернуться
off.open
Цитата(off.open @ 26.1.2023, 11:23) *
С чего это, у Вас, такое мнение появилось? Если по моему рисунку, так я (как в ГОСТ) обрисовал саму суть ... рисовать принципиальную схему, в таких случаях, не вижу смысла. Если питающая сеть (окромя счетчика) соответствует вопросам безопасности, ставьте на ввод автомат только на фазы.
Воть, более "подробная" схема ...
gomed12
Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) *
Воть, более "подробная" схема ...

Вы это серьезно?
Еще бы через коммутационный аппарат пропустить PEN icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 14:53) *
Еще бы через коммутационный аппарат пропустить PEN icon_biggrin.gif
Предложения не поступали. Зачем утрировать..
gomed12
Затем, наверное, чтобы бред, не соответствующий ни одному НД не распространяли.
Олега
Таким образом "снежный ком" в темах и образуется. Потом хрен поймешь, о чем тема.. ))
Лучше укажите, в чем ошибается off.open в своем рисунке.
aleksey.RU
Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:03) *
Лучше укажите, в чем ошибается off.open в своем рисунке.

Вроде же как понятно
1. Если TN, то с опоры нужен 5-й провод
2. Если ТТ, то и так сойдет
Олега
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:11) *
Если TN, то с опоры нужен 5-й провод
На каком основании ?
aleksey.RU
Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:15) *
На каком основании ?

На основании основания оснований ГОСТОВПУЭ, что счетчик ставится в N, а не в PEN, а он в свою очередь получается делением PEN на N и PE до учета
Олега
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:20) *
На основании .., что счетчик ставится в N, а не в PEN..
А в системе TN-C, или при TN-C-S, установленные до точки разделения (в ТП к примеру) по-вашему счетчики не стоят ?
aleksey.RU
Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:40) *
А в системе TN-C, или при TN-C-S, установленные до точки разделения (в ТП к примеру) по-вашему счетчики не стоят ?

https://www.youtube.com/watch?v=AEzCGTmmvBE
Не думали о том, что они трансформаторного включения?

Скажу больше, РМ 2559 «Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях» ещё никто не отменял PEN там явно нет нигде
Олега
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:57) *
Скажу больше, РМ 2559 «Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях» ещё никто не отменял PEN там явно нет нигде
Автор темы - москвич ?
aleksey.RU
Цитата(Олега @ 26.1.2023, 18:43) *
Автор темы - москвич ?

Вы за свои косяки переживаете или работник Горсети?
Олега
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 18:53) *
Вы за свои косяки переживаете или работник Горсети?
Переживаю, чтоб не навялил кто-нибудь лишнего автору темы.. )


Я не москвич, к примеру..
aleksey.RU
Ну поскольку мы не москвичи https://utp.rossetimr.ru/uploads/refinery/m...D0%B8%D1%8F.pdf
Олега
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 19:01) *
Ну поскольку мы не москвичи...
Это что за бумага ?
aleksey.RU
Цитата(Олега @ 26.1.2023, 19:15) *
Это что за бумага ?

Там же написано icon_smile.gif По этим листикам проектируют узлы учета в электроустановках.
Вы что то хотите доказать? Или опровергнуть?
Предлагаю Вам сформулировать своё утверждение или опровержение. Грамотно, с подтверждением пунктами нормативной документации. Думаю все уже заждались
Ваня Иванов
Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) *
Воть, более "подробная" схема...
Только Ваша схема с ошибкой, которую следует исправить, тогда она будет верная.
Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:03) *
...Лучше укажите, в чем ошибается off.open в своем рисунке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
По поводу групповых счётчиков технологического учёта, установленных в ТП: Потребители оплачивают расход ЭЭ по индивидуальным счётчикам, установленным на опоре возле дома. smoke.gif
Олега
Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:57) *
Не думали о том, что они трансформаторного включения?
И что с того ? По вашему и ноль трансформаторного ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Rezo
Цитата(off.open)
Картинки в ГОСТЕ, поданы как "примерные".....Силу "обязательности" какого либо действия, имеют только конкретные пункты документа.
Ну скажем картинки находятся в резделе справочного приложения "А".
А как известно, вся инженерия основана на справочных данных.
К тому же эти примерные картинки щитов в справочном приложении, начерчены как раз на "обязательности" требований пунктов данного документа (ГОСТа) - как Вы и говорите.
Цитирую оттуда же:
Цитата
Примечание — Приведенные схемы являются иллюстрацией положений стандарта.....
Значит соответствуют всем пунктам ГОСТа.
Это не значит вовсе, что если на картинке только 3 АВ, то нельзя установить 4, 5,10.....
Главное всё выполнить как показано, с учётом всех требований стандарта.