Цитата(Staxbel @ 24.2.2023, 12:01)
...Помогите подключить частотник. Проблема в том, что его нужно включать внешней кнопкой и вместе с частотника должен включиться пускатель. В нем есть релейный выход, но как им управлять, я так и не понял.
Прошло уже четверо суток(!) с того дня, когда ТС задал свой наивный и простой вопрос, однако никакого вразумительного ответа так и не получил...
Диванные знатоки и гаражные специалисты гнули пальцы друг перед другом, демонстрируя свои "глубочайшие знания" в области частотного управления асинхронными двигателями, но никто из них так и не ответил ТСу на заданный им вопрос. Этот вопрос только на первый взгляд кажется простым! Поэтому на эти грабли наступали и продолжают наступать многие недостаточно опытные пользователи ПЧ (если бы они были более опытными, то не задавали бы таких вопросов).
Для начала следует внимательно изучить
Руководство по эксплуатации (скачать здесь), где можно узнать много чего интересного даже тем специалистам, которые десятками и даже сотнями крутили ПЧ, но так и не удосужились хотя бы раз прочесть (не говоря уж о том, чтобы детально изучить) этот мануал.
Как часто любит понтовать наш кллега
Электрик:
Цитата
...Фигня это все... У меня дома сейчас 7 штук частотников при чем 6 из них векторные. Все работают в скалярном режиме и никаких проблем. И момента мне всегда хватает...
Вопрос, а нахрена тебе векторные частотники, если они работают в скалярном режиме? Денег некуда девать или "случайно нашёл" эти ПЧ на улице?
Но вернёмся к нашим баранам, то бишь к частотникам. В Руководстве ПЧ "Instart VCI" всё разъясняется достаточно подробно при условии его внимательного изучения. Вот лишь некоторые выдержки из него:
В связи с вышеизложенным можно заключить, что на выходе ПЧ никаких
контакторов или пускателей (посмотреть отличие) лучше не устанавливать, потому что при этом возникает множество проблем (ПЧ при разомкнутой выходной цепи будет выдавать ошибку, считая это обрывом всех фаз. Если же включать контактор заранее с опережением, то при его выключении нужно обеспечить задержку на время отключения ПЧ, чтобы не вывести ПЧ из строя).
Поэтому для дистанционного включения и отключения ПЧ допускается использовать контактор или пускатель только
на входе ПЧ, строго соблюдая требования Руководства по эксплуатации ПЧ. Как правильно подметил коллега
чукча, ПЧ сам неплохо выполняет функции пускателя или контактора и вполне может обойтись без них.
PS: Всем спасибо за внимание! Ничего личного.