Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Гибкая связь в условиях взрывоопасного помещения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов
Страницы: 1, 2


eugevict
Цитата(Олега @ 20.2.2024, 11:14) *
Теоретически: есть эмалированные обмоточные провода на 180-200 градусов - ПЭЭИД1(2)-180-МЭК, ПЭАИ1(2)-200-МЭК (Чувашкабель, чебоксары)

Обмоточный провода ПОЖ-700
П - провод
О - обмоточный
Ж - жаростойкий
700°С- максимальная рабочая температура
N
Цитата(eugevict @ 21.2.2024, 11:02) *
...700°С- максимальная рабочая температура
Так и до температуры Кюри недалеко осталось...
gomed12
Цитата(eugevict @ 21.2.2024, 11:02) *
Обмоточный провода ПОЖ-700

Справочно понятно. Мы же понимаем, что не все марки с дополнительной изоляцией на проводе могут уложиться в пазы нужного ЭД, такие ВЗГ ЭД скорее всего изготавливают по спецзаказу.
Температура вспышки для растворителей 610, поэтому в замкнутом пространстве одновременно высокая температура и взрывоопасная смесь-это бомба.

eugevict
Цитата(gomed12 @ 21.2.2024, 11:34) *
Справочно понятно. Мы же понимаем, что не все марки с дополнительной изоляцией на проводе могут уложиться в пазы нужного ЭД, такие ВЗГ ЭД скорее всего изготавливают по спецзаказу.

Так они изобретают "велосипед", можно и АД прицепить. Можно самим сделать расчет или готовый АД по ТУ заказать.

Цитата(gomed12 @ 21.2.2024, 11:34) *
Температура вспышки для растворителей 610, поэтому в замкнутом пространстве одновременно высокая температура и взрывоопасная смесь-это бомба.

При таких температурах обычные растворители и прочая химия - не катят, нужны силикаты и им подобные, но все это люди делают.

В этой хотелке:
АД - вопрос.
Редуктор - вопрос.
Кабель питания - вопрос.
Я не удивлюсь если еще выкатится вопрос по заземлению.
В принципе все вопросы решаемые, нужно приложить - желание, голову и финансирование.
Костян челябинский
В общем я убью этих заказчиков. Сначала информация дается о том что это порошковая окраска и заезжаем в камеру для спекания. Сейчас оказывается что это окраска обычными красками и заезжаем в окрасочную камеру где именно происходит нанесение краски. Приличных слов не осталось. Решили что цепляем обычный КГ к тележке и заезд и выезд будет только в момент когда окраска не производится, соответственно нет взрывоопасной атмосферы. Запроектирую ввод от конечника на двери камеры чтобы нельзя было подать напряжение на двигатель пока двери закрыты.

Шкаф управления естественно в чистой зоне


Все кто пишет про тросы, тяги, лебедки. В самом первом же посте я указал
Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 8:28) *
Пассажир настаивает чтобы двигатель был на тележке.

И потом еще раз писал

Цитата(Костян челябинский @ 18.2.2024, 18:51) *
По поводу альтернативных вариантов. Пассажир упертый. Упертый и все. Вот хочет он на тележке двигатель.

Естественно первой же моей реакцией было предложить лебедку с "бесконечным" тросом, тем более что около года назад мы такую телегу делали в коллаборации с одной фирмой по производству всяких лебедок и прочего. Но здесь броня
gomed12
КГ-что такое?
Значит, кабелем?
Костян челябинский
КГ - кабель с резиновой оболочкой и резиновой изоляцией
eugevict
Цитата(Костян челябинский @ 21.2.2024, 13:57) *
Шкаф управления естественно в чистой зоне

Костян, не хочешь поставить на шкаф Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Костян челябинский
А смысл? Обычно этот ключ со временем становится обычным переключателем. А то и вовсе шунтируется.

Лучше сделать блокировку по конечнику ворот
Dimka1
Цитата(gomed12 @ 20.2.2024, 5:42) *
Дело в том, что кроме ЭД, на тележке еще необходим редуктор, в котором для смазки масло.
Если температура сушки краски необходима температура 180-2000 , при этом температура кипения масла 120-1500.
Из чего следует тележку электрифицировать нельзя.
Двигатель должен оставаться вне камеры.

Там и краска на растворителях резину на кабеле быстро сожрет да еще и при высокой температуре.
Просто директору от безделия делать нечего. Он сидит и генерит сумасшедшие идеи. Ну хочет он на тележку поставить "искусственный интеллект". Пусть поставит малышу игрушку. Поиграет какое то время, затрахается ремонтировать и продолжит катать вручную.
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 22.2.2024, 7:00) *
Там и краска на растворителях резину на кабеле быстро сожрет да еще и при высокой температуре. ...

Не замечал, чтобы резиновая оболочка КГ реагировала на органические растворители. О влиянии температуры: ГРЭС, "головка" котла, температура в пределах 700 . Кабели КГ служат десятилетиями.
eugevict
Цитата(Костян челябинский @ 22.2.2024, 6:29) *
А смысл? Обычно этот ключ со временем становится обычным переключателем. А то и вовсе шунтируется.

Бывает и такое, все зависит от руководства.

Цитата(Костян челябинский @ 22.2.2024, 6:29) *
Лучше сделать блокировку по конечнику ворот

По концевику нет вопросов, - он нужен, просто функции у них разные, но хозяин-барин.

Цитата(Гость сочувствующий @ 22.2.2024, 8:25) *
Не замечал, чтобы резиновая оболочка КГ реагировала на органические растворители. О влиянии температуры: ГРЭС, "головка" котла, температура в пределах 700 . Кабели КГ служат десятилетиями.

Так КГ бывают разных марок, да еще и разных производителей. Встречал КГ попавшие под покраску, лежит блестит (красота), начинаешь перекладывать - трещит и вся оболочка порепаная, а кабельные подвески над откатными воротами вообще приходилось менять после таких покрасок - оболочка со временем лопалась.
Гость Димыч
Да никак. Пассажир не прав. Делать закатную телегу на тросах с внешним приводом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.