gomed12
Цитата(Олега @ 31.1.2022, 19:46) *
В каталоге у АВВ -аксиома, слова, норматив, расчет ?

О пять 25. Проставки для рассеивания при классическом использовании АВ, не так ли.
Цитата
Чего это моя.. Вы возражаете, вот и опровергните беглым расчетом. Тем более, у меня затруднения с подсчетом тепла, а вам-то раз плюнуть ))

Я свое могу показать на раз, два. Вы свое посчитайте сами, не перекладывайте.

Олега
Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 18:56) *
Потому что нормативом определена нормированная полюсность для каждого типа сетей.
Назовите наконец вслух тот самый норматив, которым определена полюсность для типа сетей.

Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 19:55) *
Проставки для рассеивания при классическом использовании АВ, не так ли.
Не знаю, что есть классическое.. Обычное использование - когда АВ ставят на рейку вплотную.

Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 19:55) *
Я свое могу показать на раз, два. Вы свое посчитайте сами, не перекладывайте.
А я "на раз, два" как раз не умею. icon_sad.gif Поэтому и прошу помочь и показать, что там у вас и как "на раз - два"

Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 18:56) *
Загрузка всех 3-х контактов-это правильно
Это только ваш имх, собственный. Где норматив ?
Еще раз, для несимметричной нагрузки используют трехфазные АВ, непременная равная нагрузка НИГДЕ не требуется. Отсутствие нагрузки в одном полюсе - рядовое явление.

Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 18:56) *
Не встречал норматива использования АВ 3-х полюсника для 1, 2-х фазной нагрузки.
Ну и зачем тогда буриданить о необходимости подогрева всех полюсов ? icon_mrgreen.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
gomed12
Цитата(Олега @ 31.1.2022, 20:22) *
Ну и зачем тогда буриданить о необходимости подогрева всех полюсов ? icon_mrgreen.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

То же самое буриданьте с тепловым элементом, не об этом ли мы говорим?
Олега
Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 20:58) *
То же самое буриданьте с тепловым элементом, не об этом ли мы говорим?
Нет, это исключительно вы буриданите про тепло, о том, что полюса включают последовательно для равномерного прогрева. Только ни нормотворцам, ни производителям об этом ничего не известно. Ваше изложение видимо откроет им глаза.. ) И картинки (из справочника АВВ) будут удалены, возможно .. ). А в нормах появится запрет на это подключение.. )
Я же всю тему говорю, что последовательное соединение полюсов используется для повышения коммутационной (отключающей) способности аппарата.

Из ретро.. icon_wink.gif
gomed12
Цитата(Олега @ 31.1.2022, 20:22) *

Видимо в рисунках говорилось об этих вариантах.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Внимательно читаем текст описания рисунков, там ни слова об использовании 2-х полюсов в 3-х полюсном автомате, а сами рисунки фейки или ошибки редакции, о чем ведают и другие рисунки на следующей странице
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Олега
Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 23:42) *
Видимо в рисунках говорилось об этих вариантах.
Разумеется это те самые схемы, только издание не последнее.


Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 23:42) *
Внимательно читаем текст описания рисунков, там ни слова об использовании 2-х полюсов в 3-х полюсном автомате,
Вы удивительно упрямы. На рисунках изображены трехполюсные АВ. Через два крайних полюса подключена нагрузка. В тексте "Конфигурация с двумя последовательно включенными полюсами". Именно вам следует внимательнее читать текст.

Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 23:42) *
а сами рисунки фейки или ошибки редакции
Больше ничего в голову не пришло ?
Я этим справочником пользовался еще в 2008-м. Сейчас есть 2014 года - Шестое издание. Рисунки все те же
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 23:42) *
о чем ведают и другие рисунки на следующей странице
Читайте внимательнее, о чем они ведают.. )
gomed12
Считаете текст не соответствует рисунку? Где на рисунке показано последовательное соединение полюсов? И где в тексте говорится, описывая рисунок, о нагрузке на крайних полюсах?
Олега
В Москве есть свое представительство АВВ, имеете полное право обратиться туда и наругать за несоответствующие вашему пониманию рисунки ))

Цитата(gomed12 @ 1.2.2022, 1:15) *
Где на рисунке показано последовательное соединение полюсов? И где в тексте говорится, описывая рисунок, о нагрузке на крайних полюсах?
Вы издеваетесь ? Если подключение полюсов не последовательное (с нагрузкой), то какое ?
Вы по рисунку не видите, что нагрузка подключена через крайние полюса ? icon_mrgreen.gif


Пойду-ка я лучше танчик погоняю, споры с вами несколько утомительны..
___VITOS___
Олега полностью прав, у АВВшников логика для модульки простая.
Если к одному полюсу 3ф АВ подключена фаза, а к другому нейтраль, то при их КЗ (или при подключенной нагрузке) на автомате получаем два последовательно соединённых полюса. Т.к. по ним будет проходить ток от одной и той-же фазы, без сдвига.
gomed12
Поизучал, говорится о дополнительных последовательных цепях образующихся при кз.
Но такие соединения характерны для цепей постоянного тока, 400 и 16 2/3 Гц.


Цитата(___VITOS___ @ 1.2.2022, 1:45) *
Если к одному полюсу 3ф АВ подключена фаза, а к другому нейтраль, то при их КЗ (или при подключенной нагрузке) на автомате получаем два последовательно соединённых полюса. Т.к. по ним будет проходить ток от одной и той-же фазы, без сдвига.

Почему не использовать при этом 2-х фазный АВ, это специально? не вижу логики. Пусть будет без сдвига с отключением при прохождении синусоиды через ноль.
___VITOS___
Почему при нажатии "ответить", меня выкидывает в правила форума?
Ура!
С ума сойти, видимо в прошлом посте закрались какие-то стоп-слова=))

К сути.

Цитата
Поизучал, говорится о дополнительных последовательных цепях образующихся при кз.
Но такие соединения характерны для цепей постоянного тока, 400 и 16 2/3 Гц.


Да верно, такая обвязка трёхполюсников по идее для защиты цепи ИБП-массив АКБ. Но это тоже извращение и чаще используют плавкие предохранители нужного класса (gR, gS, aR).

Цитата
Почему не использовать при этом 2-х фазный АВ, это специально? не вижу логики. Пусть будет без сдвига с отключением при прохождении синусоиды через ноль.

Зачем так делать? Да никто так специально не делает, в основном всегда бытовые ситуации. Щит механизации на площадке с трёхфазными автоматам, а тепловые пушки пришли однофазные. Или новую приблуду нужно в РУ подключить, а свободных однофазных нужного номинала нет. Ребят всегда прошу именно такую обвязку сделать, три полюса последовательно одной фазой, а ноль отдельно. Очень адекватно смотрится. Вычитал её в том же упомянутом мануале от АВВ, году в 15, с тех пор при случае пользуюсь. И при залётном ТН можно такую штуку в щите обосновать. А вот 3ф автомат с одним подключенным полюсом в разы хуже обосновывается=)
Rezo
Иногда читая, потерял уже о чём собственно спор и понял, что в принципе говорите об одном и том же, но каждый на чём-то именно своём.
Я понял так, что говоря и режиме 3-х фазного АВ, "gomed12" исходит из того, что по прямому назначению 3-ф АВ тарируют исходя их токов протекания по всем полюсам (в пределах дапустимой ассиметрии конечно), что способствует более точной и надёжной сработке ТР и в конечном итоге
Цитата(Олега)
....для повышения коммутационной (отключающей) способности аппарата.

Вроде как всё ясно и понятно....
Олега
Цитата(Rezo @ 2.2.2022, 18:56) *
Вроде как всё ясно и понятно....
У меня нет ни малейшего желания, возвращаться к теме.. Но я вас огорчу, вы не поняли о чем спор. Прочтите #54
Матвеич
Единственное оправдание такого рода включения,
это смещение зоны защиты с ОВВ в область большей чувствительности.

Прогружал трёхполюсный (все три полюса последовательно) для работы в однофазной сети.
Требовалось подобрать из имеющихся в наличии для наиболее быстрого
отключения в области до двух номинальных токов (десятки минут работы при сверхтоке).
В сравнении с использованием однополюсного подключения чувствительность увеличивалась примерно на 30-40%.
И, не буду утверждать, что точно, но получается более крутой спад кривой зависимости "время о./к. перегрузки"
Костян челябинский
Правильный ответ был дан в #2. Именно об этой цели мне говорилось и на лекции в институте.
Матвеич
Добавлю.
При коммутации нагрузок с большой индуктивной составляющей (например
трансформатор в режиме близком к ХХ) при отключении подгорают контакты
из-за неизбежного возникновения дугового разряда (энергия м.п. железа).
Думаю рассеивать её на паре контактов или на трёх не одно и тоже (время горения дуги иногда секунды).
Т.е. ресурс автомата возможно увеличится.

Цитата(Костян челябинский @ 8.2.2022, 13:13) *
Правильный ответ был дан в #2. Именно об этой цели мне говорилось и на лекции в институте.


Ну, если говорилось на лекции и запомнили Вам плюс.
Я не против "#2.", даже за.
Rezo
Цитата(Матвеич)
При коммутации нагрузок с большой индуктивной составляющей....из-за неизбежного возникновения дугового разряда....рассеивать её на паре контактов или на трёх не одно и тоже (время горения дуги иногда секунды).
Т.е. ресурс автомата возможно увеличится.
Не возможно, а так оно и есть в реале - дополнительное укорочение/дробление дуги, грамотный пректировщик или электрик, всегда пытается осуществить по мере возможности.
Митяй_
Работаю в станкостроении у нас такое часто встречается в реле и контактарах в линиях 24В, 220В. Это делается для повышения безопасности, улучшения комутационной способности и повышения срока службы комутационного аппарата. У европейцев такой тип подключения норма, особенно в устройствах с повышенным классом безопасности...
Олега
Цитата(Митяй_ @ 10.2.2022, 19:20) *
.. с повышенным классом безопасности...
А что это за класс ?
Митяй_
Цитата(Олега @ 10.2.2022, 19:54) *
А что это за класс ?


https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294814/4294814565.pdf

Лист 11-12, там таблица, чтоб понятней было, проще не объясню...


Это так, для справки - https://tkcert.su/uploads/ГОСТ%20Р%2054122_2010.pdf


Жуть короче...
Олега
Цитата(Митяй_ @ 10.2.2022, 22:37) *
Лист 11-12, там таблица,
Таблица 2 ? Как бы это просечь, какую пользу можно извлечь из этой таблицы, практическую ? icon_smile.gif
Митяй_
Цитата(Олега @ 11.2.2022, 1:24) *
Таблица 2 ? Как бы это просечь, какую пользу можно извлечь из этой таблицы, практическую ? icon_smile.gif


От соблюдения этих стандартов в комплексе зависит безопасность людей и оборудования, польза-безопасность...
Олега
А кроме общих слов что-то конкретное изречь слабо ?
gomed12
Посредством последовательного соединения контактов дробление дуги кз мне не известны. Кто знает пусть дает ссылку на теорию. Мне знаком способ гашения дуги на мощных выключателях 0,4 кВ размещением на одном полюсе АВ 2-х контактов, которые последовательно отключаются при кз, но даже в этом случае первый отключающий дополнительный контакт, размещен в дугогасительную камеру и который отсекает ТКЗ до размыкания 2-го контакт, а второй основной контакт без камеры, просто разъединяет цепь после гашения дуги.
Все еще считаю, что последовательным соединением контактов добываются температурной стабильности аппарата особо актуальной при перегрузках и влияющей на правильную работу теплового расцепителя для данного аппарата.
Для 3-х фазного АВ использование последовательного соединения контактов 2-х полюсов при 2-х фазном питании выполнено с единственной целью, чтобы ВТХ этого АВ привести к ВТХ 2-х полюсного АВ с теми же характеристиками как у 3-х полюсного.
При использовании крайних полюсов 3-х полюсного АВ для 2-х фазной цепи, его ВТХ не будут соответствовать заданным заводским в основном из-за несоответствия температурного режима, особенно это будет чувствоваться при перегрузках на работу теплового расцепителя.
Rezo
Цитата(gomed12)
Посредством последовательного соединения контактов дробление дуги кз мне не известны. Кто знает пусть дает ссылку на теорию.
Это следует из общей теории - теперь (при последовательном соединении полюсов) дуга будет дробиться не в одной, а уже в двух дугогасительных камерах, что приводит к значительно-раннему её (дуги) гашению.
Олега
Цитата(Rezo @ 12.2.2022, 14:55) *
Это следует из общей теории - теперь (при последовательном соединении полюсов) дуга будет дробиться не в одной, а уже в двух дугогасительных камерах, что приводит к значительно-раннему её (дуги) гашению.
А без ДГК "общая теория" не работает ?
Rezo
Цитата(Олега)
А без ДГК "общая теория" не работает ?
Почему же - работает!
Но эффективностью не сравнить с гашением в ДГП, поэтому просто для ответа упомянул только ДГП, как устройство гашения по своему прямому предназначению.
Олега
Цитата(Rezo @ 12.2.2022, 19:34) *
Почему же - работает!
Ну вот, gomed12 ждет саму теорию о дроблении дуги дополнительными разрывами..("Кто знает пусть дает ссылку на теорию")
Гашение - это уже опция, разумеется полезная..