Необходимо, в данной ситуации использовать систему заземления ТТ, это означает, что по питанию совмещенный PEN-проводник используется только как рабочий N-проводник, а защитный РЕ-проводник берется с заземляющего очага.
Помещение бокса относится к помещению минимум повышенной опасности, поэтому необходимо выполнить защитное заземление совместно с уравниванием потенциалов проводящих поверхностей (полы, стены) минимум на расстояниях досягаемости от шкафа.
Для заземляющего контура в районе усановки эл. шкафа вбить уголок с миним. полками 40*40 (пруток диам. 16мм) длиной 2-2,5 м, от него проложить к эл. шкафу провод 16 кв.мм (приварить катанку диам. 10мм) . В шкафу необходимо установить РЕ-шину, соединенную с корпусом шкафа и ЗУ, от которой оттойдут защитные проводники к оборудованию с проводящим корпусом.
Вбив около шкафа электрод обеспечите уравнивание потенциалов пола при одновременном контакте с полом и ПЧ шкафа.
Для обеспечения безопасности от одновременного соприкосновения к стене и шкафу необходимо обеспечить хороший контакт крепления корпуса шкафа к стене.
На все розетки и светильники с проводящим корпусом, расположенные на досягаемой высоте (менее 2,5 м) необходимо выполнить 3-х проводку.
Рабочий N-проводник должен изолироваться от корпуса, лучше установить изолированную шину, на которую заводится раб ноль по питанию после счетчика и отходящие N-проводники.
Схема (переделывать не стал) приблизительно выглядит так

Может быть и установка общего УЗО после счетчика, т.к. все же 3-х фазную розетку и светильники ниже 2,5 м тоже необходимо защитить.