Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО на 2 фазы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2, 3


Олега
Цитата(savelij® @ 16.3.2015, 14:23) *
.. с помощью приборов, к примеру, UT526

Раз в три месяца иметь UT под рукой ? Может проще внешнее сопротивление и кнопку в щит поставить ?
Гость
Цитата(Олега @ 16.3.2015, 17:46) *
Раз в три месяца иметь UT под рукой ? Может проще внешнее сопротивление и кнопку в щит поставить ?

как понять внешнее сопротивление
Олега
Цитата(Гость @ 16.3.2015, 18:46) *
как понять внешнее сопротивление

Организуем утечку с фазы после УЗО на N до УЗО (или корпус) такой же цепью (R-кнопка)
Гость
Цитата(Олега @ 16.3.2015, 18:56) *
Организуем утечку с фазы после УЗО на N до УЗО (или корпус) такой же цепью (R-кнопка)

аа-а понял.
так куда проще просто контролькой (лампочкой) коснуться любого контакта после УЗО и корпуса, земли или еще чего заземленного до УЗО - просто и сердито icon_twisted.gif
FRAER
Нет, тогда токи будут не "тестовые". Для узо важно чтоб срабатывание происходило при заданном токе, а не любом
Гость
Цитата(FRAER @ 16.3.2015, 19:54) *
Нет, тогда токи будут не "тестовые". Для узо важно чтоб срабатывание происходило при заданном токе, а не любом

это верно, но я думаю уж на точность УЗО сопротивлением ни лампочкой ни как не повлияешь - тогда это не УЗО (конечно если говорить о чисто электромеханическом)
Электронное УЗО я бы вообще запретил. не знаю с чем его и сравнить- а вот, парашют открывать с помощью электронной схемы
savelij®
Цитата(Олега @ 16.3.2015, 17:46) *
Может проще внешнее сопротивление и кнопку в щит поставить ?
Может и проще, но лучше тестировать в розетке... заодно и линию проверить. Кстати, речь вёл не о замене "кнопочной" тестовой проверки на "приборную", а о проверке дифзащиты и её срабатывания в уже смонтированной электропроводке.
А про UT "вспомнил" потому что "... их у нас есть"© icon_redface.gif ... но и резистором с лампочкой не гнушались... icon_wink.gif
Гость
Цитата(savelij® @ 16.3.2015, 21:00) *
Может и проще, но лучше тестировать в розетке... заодно и линию проверить. Кстати, речь вёл не о замене "кнопочной" тестовой проверки на "приборную", а о проверке дифзащиты и её срабатывания в уже смонтированной электропроводке.
А про UT "вспомнил" потому что "... их у нас есть"© icon_redface.gif но и резистором с лампочкой не гнушались... icon_wink.gif

киньте ссылку что это за зверь UT первый раз слышу
savelij®
Ссылку не дам, а название прибора озвучено - UT 526 ( Uni-Trend )