razread
О значит я интуитивно правильно ПВХ трубку посоветовал icon_biggrin.gif
Хотя на удивление дотошные инспектора у вас попались, которые ещё и разбирались в материале трубки)))
Костян челябинский
Я кстати металлопласт пару раз делал. Тоже неплохо для вменяемости. Но он у заказчика был халявным
Олега
Цитата(___VITOS___ @ 26.11.2018, 13:54) *
ПВХ или ППЛ (ибо не горючая),
Что из них не горит ?
___VITOS___
Цитата(Олега @ 26.11.2018, 16:26) *
Что из них не горит ?

И ПВХ и ППЛ - не распространяющие горение.
ПНД - горит самостоятельно.
Можно легко убедится имея сии трубы и зажигалку.
Либо смотреть сертификаты.
Олега
Цитата(___VITOS___ @ 26.11.2018, 18:52) *
И ПВХ и ППЛ - не распространяющие горение...
Можно легко убедиться.. Либо смотреть сертификаты.
Не надо смотреть - "не горючих" среди них нет.
Сунцов Денис
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/con...200314-iek6.htm
вообще нахуа прятать КЛ типа ВВГ в трубах в слое бетона?
и парится с какими то затопленими?
Проложил, залил и забыл icon_smile.gif
___VITOS___
Цитата(Олега @ 26.11.2018, 21:17) *
Не надо смотреть - "не горючих" среди них нет.

Горят и танки. Смотря как долго и чем воздействовать.
Для ответа на вопрос, посмотрите сами, что легче горит. ПНД, ПВХ или ППЛ и что из этого охотнее распространяет горение.
Наверное слух резануло слово "не горючая". Но надеюсь все поняли, что имелось ввиду в контексте:
Цитата
не распространяющая горение

Так, будет более правильно?
Олега
Цитата(razread @ 26.11.2018, 14:38) *
О значит я интуитивно правильно ПВХ трубку посоветовал icon_biggrin.gif
Интуитивно не правильно. О проводке в полостях (с деревянными полами и лагами см. СП256.


Цитата(___VITOS___ @ 26.11.2018, 21:29) *
Наверное слух резануло слово "не горючая".
Разумеется, какие уж тут контексты ))
savelij®
Цитата(Kum_15 @ 25.11.2018, 13:05) *
PS почему отображение в данной ветке не такое как на всем форуме? и выглядит вот так?
или это у всех так?

Какой режим отображения выберете, такой и будет...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Олега
Цитата(___VITOS___ @ 26.11.2018, 21:29) *
Так, будет более правильно?
Если производитель указал это, то без вопросов.
___VITOS___
Кстати сорри, там дико ошибся в одном сообщении...
Под фальшполом (обычном офисном) ПВХ и ППЛ можно , под лагами деревянными нельзя.
Хотя в СП не нашел однозначного ответа.
Есть пункт 15.15, его можно (или нужно) применять к материалу фальшполного покрытия или это только к потолкам и перегородкам?

Например:
Основание бетонное
Лаги
Фанера
Паркет

По бетонному основанию могу катить в трубе ПВХ, но сверху материал группы Г3 (Г4)...следовательно - металл труба.
Но вот в пункте 15.15. слова "полы" нету. =(
Kum_15
Цитата(___VITOS___ @ 27.11.2018, 1:29) *
Горят и танки. Смотря как долго и чем воздействовать.
Для ответа на вопрос, посмотрите сами, что легче горит. ПНД, ПВХ или ППЛ и что из этого охотнее распространяет горение.
Наверное слух резануло слово "не горючая". Но надеюсь все поняли, что имелось ввиду в контексте:

Так, будет более правильно?

на скорую руку нашел пару видео:
https://www.youtube.com/watch?v=h0iF8xS13-I&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8ifpgeaEia0

поджигали по разному.

Цитата
Какой режим отображения выберете, такой и будет...

вот за это спасибо, добрый человек)
Олега
Цитата(___VITOS___ @ 26.11.2018, 22:01) *
Но вот в пункте 15.15. слова "полы" нету.
Пол на лагах - это полость в строительных конструкциях и гореть будет аналогично.
См. табл.15.2. Если в конструкции пола используется дерево, смотрим в третью строку, третий столбец.
"В слое подготовки пола" (т.е. в заливке) присутствует выше.