Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: По воздуху или под землей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2, 3, 4


gomed12
Цитата(Олега @ 6.1.2022, 3:29) *
Нет там никакой "движухи". Кривляние опор в слабом (для опор) грунте - от ветровой нагрузки, натяжения СИПа, гололёда..

А ТС говорит есть. Опоры наклоняются потому что при их установке не учтена подвижность слоя чернозема, бурить нужно было в глубину 3 и более метра. Штатная установка тут не катит.
Цитата
Для трубы с кабелем - опора достаточная.

Цитата
даже при этом труба не уйдет на отметку -1,2м через чернозем.

Цитата
Грубо на 1 см2 приходится 1,5 гр. На участке муравьи тонут ?

При этом безопорный кабель массой более 25 кг для 50 м участка будет в осадке, повиснет как бельевая веревка и будет увлекаться массой грунта по всем осям пространства. Это более опаснее, чем подконтрольная воздушка.

Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 8:17) *
А ТС говорит есть.
ТС у нас немножко геолог ? Или заключение о подвижности грунта есть ?
Если у ТС рыхлый грунт, это не означает автоматически, что он подвижный.

Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 8:17) *
Опоры наклоняются потому что при их установке не учтена подвижность слоя чернозема, бурить нужно было в глубину 3 и более метра. Штатная установка тут не катит.
Разумеется. Не учтена подвижность грунта в части 0,6м от поверхности и его несущая способность ниже. Глубину определяет расчет. Может и 2-2,5 хватит.
gomed12
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 11:40) *
ТС у нас немножко геолог ? Или заключение о подвижности грунта есть ?

С дивана тем более ничего кроме буковок не видно.
Если дискредитировать ТС получится, флаг в руки.
Цитата
Если у ТС рыхлый грунт, это не означает автоматически, что он подвижный.

Кому верить?
Цитата(Buktop @ 30.12.2021, 21:58) *
А если под землёй то грунт подвижный,... грунт мягкий, очень сильно усаживается,


Цитата
Разумеется. Не учтена подвижность грунта в части 0,6м от поверхности и его несущая способность ниже. Глубину определяет расчет. Может и 2-2,5 хватит.

Они и бурили именно так, поэтому опоры и падают, а необходимо учитывать всю подвижную часть 1,2 м, поэтому к штатной глубине надо добавлять 1,2 м.
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 12:08) *
Если дискредитировать ТС получится, флаг в руки.
Причем тут дискредитация ? По накренившейся опоре нельзя сделать вывод о подвижности грунта. ))
gomed12
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 12:33) *
Причем тут дискредитация ? По накренившейся опоре нельзя сделать вывод о подвижности грунта. ))

Без комментариев, значит завод-изготовитель опор виноват icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 12:08) *
необходимо учитывать всю подвижную часть 1,2 м
Уточню - необходимо учитывать часть со слабой несущей способностью (которая не однородна по глубине 1,2м)
Ладно ТС.. У вас какое основание называть слой 1,2 "подвижным" ?
Roman D
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 11:40) *
У вас какое основание называть слой 1,2 "подвижным" ?

Если его только притоптать ногой - то да.
gomed12
Цитата(Roman D @ 7.1.2022, 12:43) *
Если его только притоптать ногой - то да.

И это правильно.
Необходимо достичь плотности грунта 2-3 т/м3, чтобы он был устойчив, а у ТС, думаю, в районе 0,5
Олега
Цитата(Roman D @ 7.1.2022, 12:43) *
Если его только притоптать ногой - то да.
Роман, мы обсуждаем слой на уровне 0,7-1 м от поверхности (труба с кабелем). Он там "утоптан" естественным образом и находится в равновесном состоянии.
Я пытаюсь донести мысль о том, что подвижность в этом слое отсутствует, грунт не смещается (не переносится, не сдвигается..), ибо отсутствует значимый гидравлический градиент.
gomed12
Мы и говорим об отсутствии этого гидравлического градиента, поэтому все двигается.
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 12:57) *
Необходимо достичь плотности грунта 2-3 т/м3, чтобы он был устойчив, а у ТС, думаю, в районе 0,5
Песок влажный, супесь, рыхлый суглинок - 1400-1700 кг/м3
О какой устойчивости вы говорите, для чего нужна плотность выше 2000 кг/м3 ? Чтобы труба с кабелем не шаталась в земле как СИП на ветру ?
Это что за "грунт" с плотностью 0,5 т/м3 ?
Roman D
опилки? icon_wink.gif
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 13:22) *
Мы и говорим об отсутствии этого гидравлического градиента, поэтому все двигается.
Гидравлический градиент равен нулю при нулевой разнице напора (градиеент — вектор, своим направлением указывающий направление наибольшего возрастания). Такое возможно только в статичном грунте (гидростатический напор)
А у вас "все двигается"..

Цитата(Roman D @ 7.1.2022, 13:41) *
опилки? icon_wink.gif
Средняя плотность вареной овсяной каши 1,10 г/cм3, или 1100 кг/м3
Это же еще разбавить надо icon_confused.gif
gomed12
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 14:18) *
Гидравлический градиент равен нулю при нулевой разнице напора (градиеент — вектор, своим направлением указывающий направление наибольшего возрастания). Такое возможно только в статичном грунте (гидростатический напор)
А у вас "все двигается"..

ТС говорит
Цитата(Buktop @ 30.12.2021, 21:58) *
А если под землёй то грунт подвижный,

что градиент не равно нулю и дальше подтверждает, что в земле ничего нельзя размещать даже фундаменты
Цитата(Buktop @ 2.1.2022, 11:21) *
Глубина залегания грунтовых вод на участке более 1. 5 метра от поверхности. Никаких подвалов нет и не будет, все постройки на поверхностной фундаментной плите железобетонной.

Не задумывались, почему?
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 14:58) *
ТС говорит
Цитата
грунт подвижный

что градиент не равно нулю
Да, ТС говорит, "грунт подвижный", но делает такой вывод не по наличию реальной "движухи" на уровне 0,7-1м


Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 14:58) *
Не задумывались, почему?
Мало ли почему.. Может банально денег нет на бетон для полноценного подвала (а в подполье лазать не охота). Догадки строить - это не серьезно. Он мог просто увидеть как соседу строят. Плиту используют часто. (хотя верхний (рыхлый) слой по любому удаляют и щебенку подсыпают)

Цитата(Олега @ 7.1.2022, 12:33) *
Причем тут дискредитация ? По накренившейся опоре нельзя сделать вывод о подвижности грунта. ))

Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 12:37) *
Без комментариев, значит завод-изготовитель опор виноват icon_biggrin.gif
Он-то при чем ? Геология хреново снята, расчет кривой, исполнение рукожопое. А возможно вообще все сделано "на глазок".
Я как бэ.. не о столбах пекусь, а о трубе ПНД в основном.
gomed12
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 15:18) *
Да, ТС говорит, "грунт подвижный", но делает такой вывод не по наличию реальной "движухи" на уровне 0,7-1м
Мало ли почему.. Может банально денег нет на бетон для полноценного подвала (а в подполье лазать не охота). Догадки строить - это не серьезно. Он мог просто увидеть как соседу строят. Плиту используют часто. [color="#808080"][size=1](хотя верхний (рыхлый) слой по любому удаляют и щебенку подсыпают)

И остальной народ тоже бедный, геологию не учли.
ТС на месте и озвучил факт, что есть истина.
Цитата(Buktop @ 5.1.2022, 10:56) *
Все уходит в землю. Слой чернозёма 1.2 метра примерно. Поэтому и фундамент был выбран плитный, так как грунт не несущий. Пучения не замечено.
В округе нет таких участков больших, максимум 50 соток, и у всех поголовно все постройки в двух шагах друг от друга, то есть люди имеют достаточно большие участки, но по факту ютятся на 5 соточках, остальные 45 просто перепаханные или просто не используются. Электрификация у всех тоже ввод в дом от столба с улицы и далее просто по разному перекинуто на нужное строение, по зданию, от здания к зданию.
После сильных ветров и дождей столбы кривятся, хоть утрамбовывай хоть бетонируй, за несколько лет было замечено даже столб высотой 1,2 метра плывет. Да и столько работ со столбами по их качественному закреплению в грунте если выбрать по воздуху. Через несколько лет выпрямлять столбы с проводами не хочется.

с2н5он
как ещё вариант - в земле в трубах с креплением к фундаменту
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 15:50) *
И остальной народ тоже бедный, геологию не учли.
ТС на месте и озвучил факт, что есть истина.
Ценник на геологию вам известен ?
Я замучился объяснять вам, что нагрузка на грунт от вертикального столба (включая внешнее воздействие) и от горизонтальной трубы ПНД - это НЕСОИЗМЕРИМЫЕ величины.
Цитата(Buktop @ 5.1.2022, 10:56) *
Все уходит в землю. Слой чернозёма 1.2 метра примерно.
Ага, забыл грабли на участке - больше не увидишь. icon_wink.gif

Цитата(с2н5он @ 7.1.2022, 15:51) *
как ещё вариант - в земле в трубах с креплением к фундаменту
Труба по-умолчанию крепится в здании.
ps: Если грунт действительно как овсянка, то низ стандартной траншеи (с учетом d трубы и подсыпки) находится на расстоянии около штыка лопаты от глины. Можно ковырнуть ямки и сыпануть щебенки.. Но думается это излишество ненужное.. Нет там такой консистенции (тем более 0,5 т/м3)
gomed12
Вами не озвучено ничего конкретного.
На 50 м трассе в середине 30 кг сила тяжести тянет вниз в подвижных грунтах кабель в трубе. Правила говорят, что не допустимы механические тяжения кабельной линии. Вы уверены, что этого нет?
Мне тоже надоело приводить факты изложенные ТС и сомнения о состоятельности подземной прокладки просто в траншее без выполнения определенных условий, которые предохранят кабель от натяжения и последующего разрушения.
Пока уверенности нет.
Виктору рекомендую, вкрутить винтовую сваю из 108 трубы на глубину не менее 3 м у каждого строения, к ней приварить трубостойку, такой высоты, чтобы высота СИПа было не ниже 2,5 м от поверхности земли, одновременно использовав трубостойку в качестве молниеприемника для каждого строения.
Т.к. дом стоит посредине участка, от дома до строений расстояния будут менее 50 м. Для дополнительной защиты от механических повреждений от ветра и гололеда дополнительно протянуть трос 4 мм между трубостойками закрепив к нему СИП.
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 16:30) *
Вами не озвучено ничего конкретного.
Ну.. это не правда :
Цитата(Олега @ 6.1.2022, 3:29) *
1 метр АВВГ 3х16 весит 0,305 кг, ПНД40 - 0,292 кг (sdr17) Вместе 0,6 кило. Грубо на 1 см2 приходится 1,5 гр.
Вам посчитать давление на грунт опоры или плиты (с домиком) ? Или и так понятно..
с2н5он
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 16:01) *
Труба по-умолчанию крепится в здании.
вот и прекрасно, никуда она с кабелем не денется
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 16:30) *
На 50 м трассе в середине 30 кг сила тяжести тянет вниз в подвижных грунтах кабель в трубе. Правила говорят, что не допустимы механические тяжения кабельной линии. Вы уверены, что этого нет?
Сила тяжести горизонтально лежащего кабеля направлена поперёк кабеля. Тяжения жил практически НЕТ.
Цитата
Допустимые усилия тяжения не должны превышать:..30 Н/мм2 (3 кГс/мм2) – для кабелей с алюминиевой жилой.
Для АВВГ 3х16 допустимо 144 кг
gomed12
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 16:49) *
Ну.. это не правда : Вам посчитать давление на грунт опоры или плиты (с домиком) ? Или и так понятно..

И так понятно, в момент укладки кабеля.
Через несколько лет, под воздействием дождей и таяния снегов с учетом движения грунта, будет то, о чем предупреждаю.
Опять, будет-не будет?


Цитата(Олега @ 7.1.2022, 16:58) *
Сила тяжести горизонтально лежащего кабеля направлена поперёк кабеля. Тяжения жил практически НЕТ.
Для АВВГ 3х16 допустимо 144 кг

Это усилия тяжения при затягивании в трубу, а не мехнагрузки при эксплуатации.
Олега
Цитата(с2н5он @ 7.1.2022, 16:56) *
вот и прекрасно, никуда она с кабелем не денется
Разумеется, не оторвётся..
gomed12
В эксплуатации на кабель никакие тяжения не допустимы.

И на трубу в том числе.
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 17:04) *
Это усилия тяжения при затягивании в трубу, а не мехнагрузки при эксплуатации.
Интересно, какие механические нагрузки воздействуют на кабель в горизонтальной трубе ?


Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 17:10) *
В эксплуатации на кабель никакие тяжения не допустимы.
И на трубу в том числе.
На трубу являющейся механической защитой ? Прошу нормативный документ.
gomed12
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 17:13) *
Интересно, какие механические нагрузки воздействуют на кабель в горизонтальной трубе ?
На трубу являющейся механической защитой ? Прошу нормативный документ.

Через несколько лет труба вместе с кабелем примет совсем иное пространственное положение.
Что в трубе кабель "змейкой"? icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 17:23) *
Через несколько лет труба вместе с кабелем примет совсем иное пространственное положение.
Кто сказал ? Это при плотности грунта 0,5 ?

Вообще-то есть допустимые углы прокладки кабелей..
Rezo
На Кубани официально не отмечены подвижные грунты, а "подвижность" выражена только словами автора (думаю имелось ввиду локальная просадочность).
В принципе автор с самого первого сообщения применение опор связывает не с просадкой или плдвижностью грунта, а только с дизайном.
Цитата(Buktop)
По воздуху столбы везде будут торчать.
Значит в реале не всё так и плохо в этом отношении.
А если выполнить грамотно конструктив и заливку опор, то никаких наклонов этих опор не будет.
Но это же вложения!
Ну зачем сербъёзные вложения в опоры, если даже фундаметты "по упрощёнке", как самые простые и «быстрые» фундаменты – из сборного железобетона, так называемых ФС-ок.
Значит не всё так страшно в реале - нужно только подойти правильно, с учётом свойств грунта данного региона.
В третий раз говорю, что единого решения (ВЛ или ЗЛ) у автора не можнт быть, что только подтверждается данной дискуссией участников..... smoke.gif
Олега
По эстетике, затратам (не бронь), долговечности, простоте исполнения, МЗ, возможности перетяжки.. прокладка в ПНД трубах вне конкуренции.

Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 17:23) *
Что в трубе кабель "змейкой"?
Я делал небольшой запас кабеля в здании. В принципе ПНД d40 с кабелем можно и чутка змейкой уложить.
Rezo
Цитата(Олега)
....прокладка в ПНД трубах вне конкуренции.
Лично моё мнение (без участия в обсуждении) - в земле, это (в трубе ПНД) самое оптимальное решение, что собственно и имел в виду в # 71, #75.
gomed12
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 18:16) *
По эстетике, затратам (не бронь), долговечности, простоте исполнения, МЗ, возможности перетяжки.. прокладка в ПНД трубах вне конкуренции.

Не доказана возможность прокладки просто в ПНД.
2.3.45. Для прокладки в почвах, подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней или приниматься меры по устранению усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта шпунтовыми или свайными рядами и т. п.).
Цитата
Я делал небольшой запас кабеля в здании. В принципе ПНД d40 с кабелем можно и чутка змейкой уложить.

Труба закрепленная жестко в 2-х точках, со временем перемещаемая многотонным грунтом оторвется не входе в ж/б плиту-фундамент здания и вместе с ней и кабелю придет капут.


Я сказал все, дальше пусть решает Виктор, удачи ему.
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 18:33) *
Труба закрепленная жестко в 2-х точках, со временем перемещаемая многотонным грунтом оторвется не входе в ж/б плиту-фундамент здания и вместе с ней и кабелю придет капут.
Труба в грунте - не скакалка icon_biggrin.gif Вы плохо себе представляете распределение давления на глубине.
Из практики. Много раз видел сколотые а/ц трубы на вводах в здания, в подстанции.. Но ни разу не встречал оборванных ПНД труб. И даже не слышал о таком явлении. Думаю, это предположения, не более icon_cool.gif


Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 18:33) *
Не доказана возможность прокладки просто в ПНД.
2.3.45. Для прокладки в почвах, подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней или приниматься меры по устранению усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта шпунтовыми или свайными рядами и т. п.).
Доказано, что кабель в траншее не подвергается чрезмерному растягивающему, изгибающему, крутящему, сдавливающему.. воздействию. НЕТ "усилий, действующих на кабель", ни вдоль, ни поперёк, лежит себе свободно.
Нормативного подтверждения о запрете механической нагрузки на защитную трубу не потупило, значит это был имх, не более.
А решать конечно же Виктору.
Rezo
Для прокладки в земле, ПНД обладает очень большой гибкостьью и эластичностью, что позволяет иметь ей очень большое усилие на разрыв, что в свою очередь является мерой по устранению усилий, действующих на кабель в ПНД при смещении почвы.
Это мной сказанное, проверено в реальной жизни - а я человек дотошно-скурпулёзный в своих решениях.
Цитата(gomed12)
....пусть решает Виктор, удачи ему.
Да он кажется уже и сам не зает, что решать и решает ли?
Без плана и расположения объектов эн.потребления, невозможно только абстракто-мысленно сделать анализ и оценку для принятия хотя бы условного подхода или решения.
Так можно бесконечно спорить "о чём-то"..... support.gif
Roman D
От блин, захотел чувак дотащить линию от столба до сарая...
Жрецы Ампера и Вольта сцепились.
Олега
Цитата(Roman D @ 7.1.2022, 20:31) *
линию от столба до сарая...
Где столб - это ещё хз.., у автора :
Цитата(Buktop @ 30.12.2021, 21:58) *
От трубостойки со щитком

И да.. я помню как Жрецы Ампера и Вольта сцепились по части столб/опора.. icon_biggrin.gif занятная была темка..
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 18:33) *
2.3.45. Для прокладки в почвах, подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней или приниматься меры по устранению усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта шпунтовыми или свайными рядами и т. п.).
1. Пункт - для прокладки кабеля непосредственно в такой почве. Только в контакте с кабелем почва может воздействовать на него.
2. Использование трубы является мерой "по устранению усилий, действующих на кабель"
3. В скобках пункта - пример укрепления сваями не кабеля, а грунта. Практически из свай создаются щиты (см.типовые технологические карты по укрепл.грунта)
Гость
Цитата(Roman D @ 7.1.2022, 20:31) *
От блин, захотел чувак дотащить линию от столба до сарая...
Жрецы Ампера и Вольта сцепились.


ТС - ваще красава! Нормальный вброс сделал, на все выходные! Читал и угорал - 7 страниц мыльных пузырей олдфагов от электрики!!
Олега
Цитата(Гость @ 8.1.2022, 20:10) *
Читал и угорал..
А чо в кустах-то.. любая забава интереснее при личном участии. fun.gif
Rezo
Цитата(Олега)
Цитата(Гость @ 8.1.2022, 20:10) *
Читал и угорал..


А чо в кустах-то.. любая забава интереснее при личном участии.
Видимо есть опыт и опасается, что за личное участие могут и групповуху "припаять"..... icon_biggrin.gif
Электромонтёр
7 страниц осилить это ещё умудрится надо. И без тонизатора антидепресанта никак.
Roman D
Чё только не делать, лишь бы не копать.
Олега
Цитата(Олега @ 8.1.2022, 9:05) *
2. Использование трубы является мерой "по устранению усилий, действующих на кабель"

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Олега
Цитата(Rezo @ 7.1.2022, 19:01) *
ПНД .. очень большое усилие на разрыв
Сейчас питерский Энергопласт делает трубы ПНД к примеру диаметра 110 мм со стенкой 6,6 и 10 мм предельное усилие тяжения 6100 и 9500 кг соответственно.
Через 2-3 месяца заработает новая линия для меньших диаметров. ))
gomed12
Очередной рекламный ход производителя, не понимая что такое подвижный грунт. Хотелось бы увидеть сказанное в нормативах и стандартах.
Трубы ДКС по сертификату соответствия испытаны по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, но в стандарте нет испытаний модулирующих подвижные грунты.
Дана таблица испытаний для труб, при этом самые тяжелые трубы, испытаны подвешенной нагрузкой, сила мизерная - 85 кг, о нагрузках на остальные трубы даже смешно говорить. Отсутствуют испытания при одновременных воздействиях на трубу разрушающих сил: продольных, поперечных , сдвига у жестких креплений и температуры.
Испытания должны быть комплексными, имитирующими единовременное воздействие на безопорную (с разрушенной во времени траншеей) трубу сил в различных направлениях, при воздействии на всю длину трубы с жестко закрепленными концами, связанной многотонной массы грунта, которая увлекает ее в различных направлениях. Трудно представить себе, как неподвижная труба наподобие ножа режет эту двигающуюся массу грунта, сама оставаясь целой.
Олега
Цитата(gomed12 @ 10.1.2022, 20:29) *
Трубы ДКС по сертификату соответствия испытаны по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, но в стандарте нет испытаний модулирующих подвижные грунты.
Не подскажете, в каком стандарте шпунт или сваи проходят испытания моду?лирующие подвижные грунты ?

Цитата(gomed12 @ 10.1.2022, 20:29) *
Очередной рекламный ход производителя, не понимая что такое подвижный грунт.
Подвижный, видимо, который 0,5 т/м3?

Цитата(gomed12 @ 10.1.2022, 20:29) *
Испытания должны быть ..
Ну да, это уже чисто от себя мысли..

Цитата(gomed12 @ 10.1.2022, 20:29) *
Трудно представить себе, как неподвижная труба наподобие ножа режет эту двигающуюся массу грунта, сама оставаясь целой.
Зачем представлять себе то, чего нет. У автора просто рыхлый грунт, не более, дома на плитах не ползают по поселку.

Цитата(gomed12 @ 10.1.2022, 20:29) *
Трудно представить себе, как неподвижная труба наподобие ножа режет эту двигающуюся массу грунта, сама оставаясь целой.
Концы кабеля с проволочной броней тоже закреплены в здании, по-любому, и запас (типа змейки) не бесконечен. При этом кабель тоже имеет предельную разрывную прочность.
Можно сравнивать этот параметр с разрывной прочностью трубы. Но нужно иметь ввиду, что прочность трубы можно пользовать вплоть до обрыва. А у кабеля есть допустимое усилие растяжения (для сохранения характеристик), которое обычно на уровне 65-75% от разрывной прочности, а то и меньше.
Труба ПНД не уступает в растяжении кабелям с одним повивом проволочной брони (для грунтов всех категорий, кроме мерзлотных)
Из России
Думал про что-то новое обсуждают... А тут всё тоже!!!
Один про трубы, другой про грунт...
Вы будете и через 100 лет при своем мнении!!!
Скоро Старый Новый Год наступает!!!
Самое время beer.gif
gomed12
Цитата(Олега @ 11.1.2022, 0:03) *
Не подскажете, в каком стандарте шпунт или сваи проходят испытания моду?лирующие подвижные грунты ?

Их применяют даже в сейсмически не устойчивых грунтах
Цитата
У автора просто рыхлый грунт, не более, дома на плитах не ползают по поселку.

Предложите ТС уложить кабель на таких же плитах, уверяю кабель никуда не денется. icon_lol.gif
Цитата
Концы кабеля с проволочной броней тоже закреплены в здании, по-любому, и запас (типа змейки) не бесконечен. При этом кабель тоже имеет предельную разрывную прочность.
Можно сравнивать этот параметр с разрывной прочностью трубы.

Ну и сравнивайте. Самую "крутую" трубу на растяжение испытывают силой 240 кг без допущения удлинения, кабель с проволочной броней без ущерба давлением 4000 кг/см2 сечения с удлинением в 8%, а это для нашего случая 4 м.

Олега
Цитата(gomed12 @ 11.1.2022, 18:36) *
Их применяют даже в сейсмически не устойчивых грунтах
Там со своими особенностями.. то при чем тут сейсмология ? Плавающие дома еще и трясутся ? Зачем затрагивать лишнее ? Лучше на вопрос ответьте про испытания в "моду?лирующих подвижных грунтах"


Цитата(gomed12 @ 11.1.2022, 18:36) *
Предложите ТС уложить кабель на таких же плитах, уверяю кабель никуда не денется.
Это для нагрузки от здания грунт рыхловат и может "просесть", а труба с кабелем никуда не денется без всяких плит. Напоминаю - 1,5 г/см2. icon_biggrin.gif Можно принять за 0, плотность меньше чем у грунта, да еще воздух в трубе.. как бы якорь не понадобился..
Вы еще предложите под плиту сваи установить )) Только обязательно с промежуточной подушкой )) мало ли сейсмология проявится..
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.1.2022, 18:36) *
Ну и сравнивайте. Самую "крутую" трубу на растяжение испытывают силой 240 кг без допущения удлинения, кабель с проволочной броней без ущерба давлением 4000 кг/см2 сечения с удлинением в 8%, а это для нашего случая 4 м.
Интересное сравнение - труба без допущения, а кабель с допущением, аж в 8% icon_smile.gif
Мне момент начала деформации трубы не интересен, пусть себе удлиняется, кабель в трубе при этом не удлинится.
Конкретнее можно, что за кабель ? И вытянулся аж на 8% "без ущерба"? Вы надеюсь понимаете, что вытягивание токопроводящих жил кабеля на 8% приведет к понижению сечения на 7,41%, а следовательно к повышению сопротивления жил на 16,64% ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.