Прошу меня извинить, что заставил ждать ответа на ваши вопросы.
Цитата(ink_elec)
Опять что то не понятно, а разъяснения хотите только сейчас.
Поясню, скрутка - запрещена, но где пункт правил о ее запрете?
Вы пояснили? Серьезно, что ли?
А известно ли вам, что соединение проводников скручиванием в некоторых видах контактных соединений является одним из основных элементов этого соединения (т.е без скручивания между собой проводников надежного соединения как такового не получится)?
Не имею ввиду пример (правда немного не точный, подозреваю, что приводились пункты из недействующей редакции ПУЭ) приведенный Олегой, так как в квартире такие электроустановки не применяются.
Цитата(ink_elec)
1. Значит проводимость и не разрывность должны были обеспечить опресовкой.
2. Наличие разрыва увеличивает нагрузку на контакт. Монтаж должны были выполнить ответвлениями, например при помощи гребенчатой шины.
3. По поводу ослабления контакта, да, предпринятых мер не увидел на фото. А кто ответит за неверно подобранное сечение питающего кабеля, под один зажим проводники разного сечения как подлючить? Этот удлинитель больше напоминает конструктор Лего и с законченным изделием не имеет ни чего общего.
1.И так, вы допускаете, что опрессовка проводников обеспечит не прерывность РЕ проводника.
Теперь сравните «картинку» с соединениями проводника в «Patriot Power» и картинку рекомендованной вами ранее мне из какого-то плаката.
После сравнения с фактом. можно ли считать картинку на плакате корректной?
А если произвести пайку или сварку проводников (пример с «Patriot Power») вместо опрессовки, то такое соединение будет отвечать требованиям правил?
2. Извините, что изготовители приведенной на картинке многоместной розетки (как и многих других изделий) не посоветовались с вами при изготовлении этого изделия.
Пора бы вам уже избавляться от вредной привычки с применением ничем не подкрепляемых слов «должно», «по правилам».
3. За подобранное сечение питающего кабеля в первую очередь ответит тот, кто производил расчеты и выполнил проектирование, во вторую очередь монтажники, в третью очередь «эксплуатационники». А куда вы собрались подключать под один зажим проводники разного сечения и зачем? А изделие все же «законченное», сертификат на это изделие имеется.
Цитата(ink_elec)
1. Могут.
2. Где вы узнали, что на контакте розетки можно применить шлейф? Контакт розетки предназначен лишь для подключения проводника путем ответвления от магистрали.
3.Итак промежуточный итог. На контакт РЕ розетки мы подключаем защитные проводники: питающего кабеля + 1 или больше (еще предстоит выяснить)
РЕ отходящих линий(следующие розетки) + ОПЧ розетки + ДСУП. Красота.
Не подскажите сколько отходящих линий РЕ допускается подключить? Ведь если блок розеток состоит из 5 розеток, то в принципе можно оставшиеся розетки (4 шт) подключить к первой розетке.
1. То есть и винтовой и болтовой сжим может обеспечить непрерывность РЕ проводника? Еще раз уточняю.
2. Так я и не узнал, все от вас хочется услышать. Никак не пойму, то у вас проводник не разрывается (зачищается изоляция и каким то образом вставляется в контакт), потом (после приведения картинок) вроде уже можно применить опрессовку этих ранее разорванных проводников и после вставить эти соединенные проводники в контакт розетки, теперь вроде как и винтовые и болтовые сжимы могут обеспечить непрерывность. Так когда шлейф, а когда не шлейф? Что вы подразумеваете под этим словом? Может о разных вещах говорим?
3. Может не стоит розетку превращать в «коммунальную квартиру»? Если конструкция контакта не предусматривает присоединение под один зажим более двух проводников зачем пытаться впихнуть еще что то?
Как вы считаете, можно ли выполнить следующее соединения двух блоков двухместных розеток (по питающему кабелю не беспокойтесь, все «Ок»): Как в первом так и во втором блоке (находятся на некотором расстоянии друг от друга) заземляющие контакты розеток приклепаны на одну пластину (в каждом блоке своя). Питающий кабель припаивается (или соединяется под винтовой зажим) к пластине первого блока, РЕ проводник к другому блоку розеток присоединен (с помощью пайки или винтового зажима) к этой же пластине но несколько в другом месте. Можно ли считать такое соединение нарушением норм и правил?
Цитата(ink_elec)
Напомню, сначала учите электротехнику потом правила. Учить электротехнику на правилах это себе дороже выйдет.
Учиться никогда не поздно. Но если не хватает смекалки и знаний, что бы доступно объяснить свои утверждения и убеждения, невежественно отсылать своего оппонента «учиться», тем более, в ветке для чайников.
Цитата(ink_elec)
Гость КК, Скажите, а на фото патриота п.169 крайний правый винт, тоже с завода должны быть так подключены 3 проводника под 1 винт (желто-зеленый+красный+синий)?
Нет конечно. Этот контакт был выполнен владельцем агрегата. По факту синий должен был прийти на контакт розетки (красный - самодельщина). Дело в том, что агрегат используется как стационарный резервный источник. Владелец агрегата таким способом хотел выполнить заземление одного из выводов генератора.
Цитата(с2н5он)
можно полюбопытствовать - кто производитель розеток?
Конечно можно:
ЧУП «СВЕТОПРИБОР» ОО «БелТИЗ», Республика Беларусь.
220018, г. Минск, ул. Якубовского, 52, тел.2588545, факс 2588545 (за достоверность не ручаюсь, переписано с сертификата соответствия №РОСС ВY. РБ01.В22318)