Гость_boba_*
Цитата(Оптимист @ 20.8.2014, 21:34) *
У нуля ничего быть не может, поскольку нуля нет в нормативной документации.
Свои мнения следует формулировать терминологически корректно.

По сути. N считают находящимся под напряжением, а PE нет.

Почему так, а не наоборот? PE под напряжением, а N - нет.
Конечно, если по какой-то причине сопротивление проводника N на пути к ТП повысилось, то на нем может быть напряжение выше, чем на PE.
Однако, по большей части сопротивление протеканию тока в земле выше, чем по нулевому рабочему проводнику.
И еще, под напряжением находятся как PE так и N. Вообще "идеальный" ноль только на нейтрале источника питания.
Оптимист
Цитата(Гость_boba_* @ 29.8.2014, 12:03) *
Почему так, а не наоборот? PE под напряжением, а N - нет.

Потому что защитный проводник предназначен для защиты от поражения эл. током. Его человек держит в руках. Нейтральный проводник предназначен для передачи эл. энергии. Он находится под напряжением.
Факт начала обоих проводников из одной точки разделения PEN-проводника ничего не меняет. Это также, как установлено в таблице умножения: 2 х 2 = 4.

Цитата(Гость_boba_* @ 29.8.2014, 12:03) *
Конечно, если по какой-то причине сопротивление проводника N на пути к ТП повысилось, то на нем может быть напряжение выше, чем на PE.
Однако, по большей части сопротивление протеканию тока в земле выше, чем по нулевому рабочему проводнику.

По нейтральному проводнику протекает эл. ток, вызывая падение напряжения относительно эталонной земли. По защитному проводнику в нормальных условиях протекает ток утечки, вызывая микроскопическое падение напряжения относительно эталонной земли.

Цитата(Гость_boba_* @ 29.8.2014, 12:03) *
Вообще "идеальный" ноль только на нейтрале источника питания.

Ноля нет в нормативной документации. Под нулевым потенциалом находится эталонная земля. Локальная земля, к которой присоединена нейтраль ИП или часть ИП, находящаяся под напряжением, может быть под потенциалом относительно эталонной.

Рекомендую изучить терминологию ГОСТ IEC 61140 и ГОСТ 30331.1 (опубликован на сайте www(точка)gostinfo(точка)ru/PRI). Тогда многие требования будут понятны.

Гость_boba_*
Цитата(Оптимист @ 29.8.2014, 13:11) *
Потому что защитный проводник предназначен для защиты от поражения эл. током. Его человек держит в руках. Нейтральный проводник предназначен для передачи эл. энергии. Он находится под напряжением.

Оба проводника и N и PE находятся под напряжением относительно нуля или, как говорите, - "эталонной" земли. Причем этот факт ни как не может быть связан с функциональной принадлежностью проводников.
Цитата(Оптимист @ 29.8.2014, 13:11) *
По нейтральному проводнику протекает эл. ток, вызывая падение напряжения относительно эталонной земли. По защитному проводнику в нормальных условиях протекает ток утечки, вызывая микроскопическое падение напряжения относительно эталонной земли.

В соответствии с законом Ома падение напряжения, создаваемое протекающим через сопротивление током, зависит как от силы самого тока, так и от величины сопротивления. Вы подчеркнули, что ток утечки мал, но не упоминули, что сопротивление участка земли вместе с заземляющими устройствами много выше сопротивления нейтрального проводника. Падение на этом проводнике может оказаться более "микроскопичным", чем на защитном.
Цитата(Оптимист @ 29.8.2014, 13:11) *
Ноля нет в нормативной документации. Под нулевым потенциалом находится эталонная земля. Локальная земля, к которой присоединена нейтраль ИП или часть ИП, находящаяся под напряжением, может быть под потенциалом относительно эталонной.

Представляется, что локальная земля в месте непосредственного заземления нейтрали гальванически изолированного источника питания (вторичная обмотка тр-ра ТП) наиболее близко подпадает под характеристики "эталонной". Именно относительно этой земли и находятся под напряжением оба проводника N и PE.
Цитата(Оптимист' [date='29.8.2014, 13:11) *
Рекомендую изучить терминологию ГОСТ IEC 61140 и ГОСТ 30331.1 (опубликован на сайте www(точка)gostinfo(точка)ru/PRI). Тогда многие требования будут понятны.
Не ясно, о каких требованиях Вы говорите
Оптимист
Цитата(Гость_boba_* @ 29.8.2014, 14:22) *
Не ясно, о каких требованиях Вы говорите


О требованиях, которыми Вы пытаетесь "оперировать" применительно к низковольтным электроустановкам.
Обращаю Ваше внимание, что форму не является местом обучения. Здесь лишь могут кратко упомянуть какие-то требования и указать нормативную документацию, которой следует руководствоваться. Дальше решать Вам - повышать свою квалификацию, или тупо писать о нулях.
Дальнейшая дискуссия не имеет смысла.
savelij®
Цитата(Оптимист @ 29.8.2014, 16:24) *
Дальнейшая дискуссия не имеет смысла.

Хорошее предложение.
Предлагаю участникам в дальнейшем придерживаться темы. Это касается всех тем.

Коль предупреждения игнорируются...