асинхр двигателем 22квт 1500об\мин ток ном-45А ток пуска неизвестен
Действующее значение пускового тока асинхронного ЭД к.п. составляет от 5 до 8 крат от номинала. В среднем для расчетов можно пользоваться 7-ю кратами: у Вас будет 7*45А=315А (примерно).
прошу подсказать как организовать управление асинхр двигателем 22квт 1500об\мин ток ном-45А
Лучше всего применять те аппараты, которые для этого специально предназначены:
1. Автомат защиты ЭД (совмещенная защита от КЗ и перегрузки с учетом обязательного "несрабатывания" при пуске) - например, у АВВ подойдет MS 450-50, у Moeller - PKZM4-50 и т.п.
2. Контактор (штатное вкл/откл) - например, A50 от ABB или DILM50 от Moeller.
Схему управления пуском и остановом можете почерпнуть из любого учебника по дисциплине "Электропривод".