VladM
Цитата(mihalych @ 20.5.2009, 6:43) *
асинхр двигателем 22квт 1500об\мин ток ном-45А ток пуска неизвестен

Действующее значение пускового тока асинхронного ЭД к.п. составляет от 5 до 8 крат от номинала. В среднем для расчетов можно пользоваться 7-ю кратами: у Вас будет 7*45А=315А (примерно).


Цитата(mihalych @ 20.5.2009, 6:43) *
прошу подсказать как организовать управление асинхр двигателем 22квт 1500об\мин ток ном-45А

Лучше всего применять те аппараты, которые для этого специально предназначены:
1. Автомат защиты ЭД (совмещенная защита от КЗ и перегрузки с учетом обязательного "несрабатывания" при пуске) - например, у АВВ подойдет MS 450-50, у Moeller - PKZM4-50 и т.п.
2. Контактор (штатное вкл/откл) - например, A50 от ABB или DILM50 от Moeller.

Схему управления пуском и остановом можете почерпнуть из любого учебника по дисциплине "Электропривод".
Andrey Izh
Цитата(VladM @ 20.5.2009, 8:17) *
Лучше всего применять те аппараты, которые для этого специально предназначены:
1. Автомат защиты ЭД (совмещенная защита от КЗ и перегрузки с учетом обязательного "несрабатывания" при пуске) - например, у АВВ подойдет MS 450-50, у Moeller - PKZM4-50 и т.п.
2. Контактор (штатное вкл/откл) - например, A50 от ABB или DILM50 от Moeller.

Импорт... импорт... импорт...
Вариант дешевле раза в три, а по надёжности тоже самое:
Автомат АЕ2056 50А, пускатель ПМУ5022 с тепловым реле РТЛЗУ50
Al-lex666
Цитата(Max88 @ 18.6.2008, 13:53) *
Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?

Вот почему то хочетсо рассказать о применении пускателей для вент устройств и для холодильных установок...
Andrey Izh
Цитата(Al-lex666 @ 22.5.2009, 9:08) *
Вот почему то хочетсо рассказать о применении пускателей для вент устройств и для холодильных установок...

Что мешает?
Прошу прощения за оффтоп, пишите правильно слова, по-русски. Этот интернетовско-форумский сленг не красит автора. Хочетсо, хочецо, занимацца, садицо акамулятар... и прочая муть. Давайте будем уважать себя и того, кто ЭТО будет читать.
shutter
Цитата(Andrey Izh @ 20.5.2009, 10:17) *
Импорт... импорт... импорт...
Вариант дешевле раза в три, а по надёжности тоже самое:
Автомат АЕ2056 50А, пускатель ПМУ5022 с тепловым реле РТЛЗУ50


Дешевле, да , согласен, но по надежности, сомнительно.
Как пример, надо было срочно заменить автомат АЕ2066, другой, поставить нет возможности (сроки, установочное место и т.п. icon_sad.gif ), брали у поставщика, при установке выясняется : сорвана резьба на клемме (для фиксации клеммы к корпусу) мелочь, но не приятно, а что там внутри х.з. все чисто ИМХО icon_smile.gif