....АВДТ32 С16 тоже вышел из строя с такими-же симптомами ( отщелкнулся и не взводится, по ощущениям не цепляет какой-то рычажок внутри). ....
Рычажок до упора вниз опускали?
Student_007
4.4.2016, 11:20
Спасибо за фото разобранного диф. автомата АВДТ32 С16 -Alex992>Костян челябинский. Хотя на фото толком не увидел механику диф., хотя они не для этого делались. Из выводов следует что с электроникой в диф.е худо, то не включаться он может по причине что биметаллическая пластина упала на рычажок который фиксирует диф во включенном положении. Что могло ее оплавить чтобы она постоянно давила на этот рычажок, ну как рассказывал ТС если передержать - то вполне и оплавиться до такой кондиции. ( если механика там такая же как и на обычном автомате по тепловому расцепителю ). Мне кажется тут дело не в плохом изготовлении диф.а, а в количестве тепла и времени нагрева на эту пластину. Получается у вводного автомата биметаллическая пластина оказалась более стойкая к КЗ, а вот у дифа деформировалась. Только такой х.енью лучше на стенде заниматься если оборудование не жалко.