Цитата(CrossVik @ 14.4.2017, 9:09) *
Если от ЩУ на столбе к дачному дому идет ВБбШв, то как его правильно ввести в щит?
...

Цитата
... обрезать броню перед входом в щит,...

Правильнее будет завести кабель вместе с бронёй в щит и там делать разделку.
Цитата
... край брони зафиксировать термоусадкой, ...

Обычно на броню в месте разделки накладывается бандаж из этой же ленты брони, а потом броня надрезается выше бандажа и снимается. А о заземлении брони Вы не раздумывали?
off.open
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.4.2017, 15:52) *
... А о заземлении брони Вы не раздумывали?
Это на том конце надо ... поди уже подсказывали. icon_smile.gif
гость олег
Броню, как уже писали выше, с одной стороны (любой) нужно заземлить. Вводить в щит нужно (в принципе тоже сказано) неразделанный кабель. Концевая муфта, при таких сечениях, я думаю не нужна, но если сильно хочется то хуже не будет, только желательно купить специальные наконечники для заводки под автомат либо вообще от них отказаться.
CrossVik
Благодарю за ответы.
Со стороны ЩУ кабель к столбу уже подвел и сделал кабельную муфту, как по инструкции. Броню буду подключать к заземлению на столбе. Со стороны дома броню никуда заземлять не планировал.