Цитата(Олега @ 27.8.2019, 11:41)

Через час 20 контактов по 46080 Дж запекают многопанельный ГЩВУ вместе с кабелями... Ждите публикацию полной версии авторского трактата...
Как же объяснить парадокс, приведённый в посте #101. Назовём его «
Парадокс Вани Иванова»
Многие почувствовали, что где-то есть подвох, но правильных объяснений этого парадокса так и не последовало. Расчёты неумолимо показывают огромное количество тепловой энергии, выделяемой на одном обычном контактном соединении, а таких соединений в этом щитке несколько десятков...
Для начала разберёмся, откуда взялись эти пресловутые
0,05 Ом ?
Цитата
ПТЭЭП-2003, Приложение 3. «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей».
26.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями.
В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом.
Здесь пока не понятно, о чём идёт речь, об одном соединении или обо всех соединениях данной цепи. Идём дальше:
Цитата
28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом.
Обратите особое внимание на последнюю фразу: «Переходное сопротивление контактов...», т.е. не одного контакта, а
всех контактов этой цепи! Посмотрим, а что говорится в более свежем нормативном документе:
Цитата
СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытания электрооборудования».
25.7 Проверка сопротивления заземляющих устройств.
...переходное сопротивление заземляющих устройств (между контуром заземления и деталью оборудования, подлежащей заземлению) – 0,05 Ом.
Здесь уже сказано более конкретно: «между контуром заземления и деталью оборудования, подлежащей заземлению». Значит речь идёт не об одном контактном соединении, а обо всех(!) контактных соединениях между контуром заземления и деталью оборудования!
Дополнительная информация к размышлению:
Цитата
ПТЭЭП-2003, Приложение 3.
1.3. Контроль болтовых контактных соединений:
2) измерение переходных сопротивлений.
На ВЛ сопротивление участка провода с соединителем не должно более чем в 2 раза превышать сопротивление участка провода такой же длины.
На подстанциях сопротивление контактного соединения не должно более чем в 1,2 раза превышать сопротивление участка (провода, шины) такой же длины, как и соединения.
Так вот оно чё, Михалыч...
Эти требования уже согласуются с требованиями
ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические". Цитата
2.2. Требования к электрическим параметрам
2.2.1. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:
для класса 1 – 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов;
для класса 2 – 2;
для класса 3 – 6.
В контактных соединениях проводников с различным электрическим сопротивлением сравнение проводится с контакт-деталью с бОльшим электрическим сопротивлением.
Персонально для Олега
:
Цитата
ГОСТ 10434-82, п.2.3.3. Затяжку болтов рекомендуется производить моментными индикаторными ключами, например ДК-25, винтов – тарированными отвертками. Крутящие моменты указаны в приложении 4 (Таблица 9)
В
ГОСТ 28249-93 (2003) находим сопротивление замкнутых главных контактов автоматических выключателей:
6 А – 0,061 Ом
10 А – 0,014 Ом
16 А – 0,010 Ом
20 А – 0,007 Ом
25 А – 0,0056 Ом
32 А – 0,004 Ом
50 А – 0,001 Ом
Теперь выполним некоторые проверочные расчёты:
Сопротивление 1 см медного провода сечением 1,5 мм2 (при +65 °С) –
0,0001455 Ом (или 145,5 мкОм)
Сопротивление 1 см медного провода сечением 2,5 мм2 (при +65 °С) –
0,0000873 Ом (или 87,3 мкОм)
Сопротивление 1 см алюминиевого провода сечением 2,5 мм2 (при +65 °С) –
0,0001475 Ом (или 147,5 мкОм )
Таким образом, согласно п. 1.3 ПТЭЭП-2003 переходное сопротивление разборного контактного соединения медного провода не должно превышать:
- для сечения 1,5 мм2 –
0,0001746 Ом (или 174,6 мкОм);
- для сечения 2,5 мм2 –
0,00010476 Ом (или 104,76 мкОм).
Т.е. сопротивление одного разборного контактного соединения должно быть как минимум в 280 меньше, чем 0,05 Ом! Однако это не означает, что можно не следить за техническим состоянием разборных контактных соединений, иначе сработают расчёты, приведённые в посте #101...