Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Эл. проводка в однокомнатной квартире, новостройка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2, 3


с2н5он
Цитата(adp @ 29.5.2019, 8:27) *
ибо точно 3 кВт на один провод не буду сажать)

а плиту на 6 кВт. как подключать будете?
adp
Цитата(с2н5он @ 29.5.2019, 12:28) *
а плиту на 6 кВт. как подключать будете?



Причём тут плита? Речь о шлейфе
Гость сочувствующий
Цитата(adp @ 29.5.2019, 12:07) *
... Об этом и знаменитый всем известный Земсков твердит! ...

Я бы не советовал прислушиваться к господину Земскову. Не могу судить о нём как о специалисте по строительству-отделке, но в электричестве он явно не "профи". Как можно говорить о старом этажном щитке: здесь стоят все рубильники! да не было там никаких рубильников, там были пакетные выключатели и "пробки" или автоматические выключатели (в просторечии автоматы). Далее, рассуждая о квартирном щитке применяет выражение "контуры" - это не о заземляющем контуре, а о том, что электрики называют "группами". И это узаконенный термин, и в четрежах пишут Гр. №1 - питание розеток в зале (пример условный).Ну и как уважать такого "специалиста"?
Олега
Цитата(adp @ 29.5.2019, 12:07) *
Глянул характеристики ввг-НГ 3х2,5 - 27А в воздухе, в земле и того больше. Возникает вопрос тогда, откуда пошла аксиома 2,5 больше, чем 16-м, не защищать.. Об этом и знаменитый всем известный Земсков твердит!))) Пересмотрю и послушаю, чем обосновывает..
Я о "знаменитом всем известном", извините, не слышал..Вы уж сразу бы его доводами поинтересовались.
Использование в группах с медным кабелем 2,5 мм2 АВ 16А беспроигрышно, когда нет возможности учесть все возможные условия прокладки и использовать необходимые коэффициенты к длительно допустимым токам.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 28.5.2019, 21:14) *
Сам-то хоть раз пробовал данные заполучить ? Разбежалась ЭСО каждому желающему справки выписывать..
Мне в этом вопросе проще, я сам работаю в ЭСО, поэтому никаких проблем - могу получить любую интересующую меня информацию.
Цитата(Олега @ 28.5.2019, 21:14) *
Ты еще про схему соединения обмоток позабыл.
Не позабыл, а точно знаю и уверен, что схема "треугольник-звезда" с глухозаземлённым нулевым выводом, группа 11. Почему именно такая схема - долго объяснять, да "чайнику" это и не нужно знать.
Цитата(Олега @ 28.5.2019, 21:14) *
Стопудово сам о трансе и КЛ-0,4 ничего не знаешь
О "своём" трансе и КЛ-0,4 кВ к своему дому я знаю всё, поскольку сам их испытывал, а также измерял сопротивление петли "фаза-ноль" и ожидаемый ток однофазного КЗ, поэтому и сплю спокойно с алюминиевой проводкой и АВ на 16 А. icon_smile.gif

Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 29.5.2019, 13:19) *
Мне в этом вопросе проще, я сам работаю в ЭСО..
Попробовал бы получить будучи обывателем ))
Mr.D
Ничего себе тут "баталии" развернулись icon_biggrin.gif

Кстати о Земскове, и его видео видел, штук так несколько. Но у него, из полезностей приглядел только некоторые дизайнерские подсказки, типа: что где разместить, на что обратить внимание, что учесть, что не забыть.
А не саму прокладку электрики, т.к. 5000км гофры на квартиру, выглядит пугающе. Полы в гофре, потолки в гофре, целая подушка из гофры, наверное вместо шумоизоляции проканывает icon_lol.gif
Но тут не мне судить о её значении.
S-cream
Про АВ на 16А и 2,5 квадрата.
Многажды говорилось, что бытовых розеток, на которых написано что-то больше, чем 16А нет в продаже.
Зачастую и вовсе 10А.
Олега
Цитата(S-cream @ 29.5.2019, 21:16) *
бытовых розеток, на которых написано что-то больше, чем 16А нет в продаже.
А бытовые вилки к таким розеткам есть больше, чем 16А ?


Цитата(Ваня Иванов @ 29.5.2019, 13:19) *
точно знаю и уверен, что схема "треугольник-звезда" с глухозаземлённым нулевым выводом, группа 11. Почему именно такая схема - долго объяснять, да "чайнику" это и не нужно знать.
Ты просто не сталкивался с иным. Проектировал интернат в г Пушкин. ЗАО "Царскосельская энергетическая компания" выдала данные, что весь куст ТП в районе с трансами зв-зв.


Цитата(Ваня Иванов @ 29.5.2019, 13:19) *
О "своём" трансе и КЛ-0,4 кВ к своему дому я знаю всё, поскольку сам их испытывал..
Далеко не все имеют возможность.


Цитата(Ваня Иванов @ 29.5.2019, 13:19) *
также измерял сопротивление петли "фаза-ноль" и ожидаемый ток однофазного КЗ
Это гораздо проще, чем получать данные в ЭСО, да еще и считать ))
S-cream
Цитата
А бытовые вилки к таким розеткам есть больше, чем 16А ?

В чем сарказм?
Олега
Не перегружая вилку невозможно перегрузить розетку, имх.
S-cream
Олега, точно?

Олега
Картинка ни о чем не говорит. Первоначальная причина могла быть и в вилке. Просто материал ее оказался менее горючим.
И потом, речь о стационарных розетках, а не про удлинители, которым квартирные АВ в принципе ничем не обязаны. Как и разветвителям (у которых макс.ток 16А)
Рассматриваем два девайса включенные последовательно. Оба с Iн=16А. Ток в цепи общий. Если он превышает Iн одного, то следовательно и Iн второго. В чём возражение ?
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 31.5.2019, 9:35) *
... Первоначальная причина могла быть и в вилке. Просто материал ее оказался менее горючим. ...

Поддерживаю. Тут ведь что ещё нужно учесть? Толщина стенок блока удлинителя какова? А что легче поджечь, щепку (стружку) или "дрын"?
S-cream
Стоп. Давайте сначала.
Есть розетка. Расчитана на 16А.
Линия, на которой стоит эта розетка зазищена автоматом на 20А.
Пришел человек и навтыкал через удлинитель (и даже вилка у него расчитана на 16А) нагрузки суммарно на 19А.
Имхо, тут уже без разницы, что первее загорится - вилка или розетка.
Гость сочувствующий
Цитата(S-cream @ 31.5.2019, 10:43) *
...
Пришел человек и навтыкал через удлинитель (и даже вилка у него расчитана на 16А) нагрузки суммарно на 19А.
Имхо, тут уже без разницы, что первее загорится - вилка или розетка.

А вы сделайте это практически, снимите на видео, а форумчане заценят.
просто Гоша
S-cream, тебя тролят уже откровенно давно начхав на автора и на тему, а ты ведёшься. icon_wink.gif
Гость сочувствующий
Цитата(просто Гоша @ 31.5.2019, 12:46) *
S-cream, тебя тролят уже откровенно давно начхав на автора и на тему, а ты ведёшься. icon_wink.gif

Не знаю кто троллит уважаемого S-cream, а я задал конкретный вопрос. И мнение моё таково: не загорятся при 19 А ни вилка, не розетка. И если есть время и возможность, почему бы не провести такой эксперимент? У меня сейчас, к сожалению, такой возможности нет.
Олега
Цитата(S-cream @ 31.5.2019, 10:43) *
.. навтыкал через удлинитель (и даже вилка у него расчитана на 16А) нагрузки суммарно на 19А.
Имхо, тут уже без разницы, что первее загорится - вилка или розетка.
Вот именно. Даже если розетка была бы 20А, то удлинителя с бытовой вилкой на 20 не сыскать. Как и разветвителя.
S-cream
Олега, Что мешает сделать тройничок из трёх, четырех, пяти и т.д. тройничков на 16А и подключить на них суммарно более 16А нагрузки? Начнет плавиться или первый тройник, или розетка. Но! Если поставить на эту линию АВ не более, чем на 16А (об этом же был вопрос), то и первый тройник, и розетка, и, в конечном итоге, квартира, останутся целыми.


По вот такому принципу
Олега
Цитата(S-cream @ 31.5.2019, 16:52) *
Что мешает сделать тройничок из трёх, четырех, пяти и т.д. тройничков на 16А и подключить на них суммарно более 16А нагрузки?
Здравомыслящему человеку - то, что на тройнике (и удлинителе с блоком роз.) написано 16А.

Цитата(S-cream @ 31.5.2019, 16:52) *
Если поставить на эту линию АВ не более, чем на 16А (об этом же был вопрос), то и первый тройник, и розетка, и, в конечном итоге, квартира, останутся целыми.
Если чел все-таки не думающий, он и тройник (удлинитель) на 10А воткнет. И что будет ?
S-cream
бррррр.
Есть здравомыслящие человеки, которые в амперах не разбираются.

Стандартным действием разбирающегося человека должно быть стремление предусмотреть воздействие шаловливых ручек (как думающих, так и не думающих) на результаты своей работы (к примеру, по монтажу электрики в квартире).

Возвращаясь к началу нашего достаточного пустого спора. Было замечено, что некоторые рекомендуют и на провод в 2,5 мм2 ставить АВ на 16А. И заявлено было это в ключе, мол "вот дураки". Я привёл обоснование такому решению. И, да. Такие косяки с перегрузом розеток могут встречаться. Те же самые джамшуты могут сварочник, болгарку и перфоратор в одну розетку запихать, не считая обогревателя и "музыки". А, еще один в это время лепешки жарит на электроплите. Это я реальный случай из своей практики рассказал, если непонятно.

Так что, на этом я устраняюсь от продолжения данной темы, с убеждением, что 16А на линию 2,5 мм2 лучше и безопасней, чем АВ 20А или 25А на эту же линию. В том числе и потому, что бытовая розетка, как элемент питающей сети, не полноценно защищается автоматами номиналов выше 16А.
Олега
Цитата(S-cream @ 31.5.2019, 16:52) *
По вот такому принципу..
Не верю, что первый тройник на 16... Таки ставим АВ на 10 ?


Цитата(S-cream @ 31.5.2019, 17:31) *
Возвращаясь к началу нашего достаточного пустого спора.
Да какой там спор.. шутейный разговор icon_biggrin.gif


Цитата(S-cream @ 31.5.2019, 17:31) *
Так что, на этом я устраняюсь от продолжения данной темы... В том числе и потому, что бытовая розетка, как элемент питающей сети, не полноценно защищается автоматами номиналов выше 16А.
А автоматом на 16А полноценно ?
Гарантированный условный ток размыкания ТР модульного АВ 16А*1.45= 23,2А
А уже при 19А прогнозировался пожар
Цитата(S-cream @ 31.5.2019, 10:43) *
Пришел человек и навтыкал .. нагрузки суммарно на 19А.
Имхо, тут уже без разницы, что первее загорится - вилка или розетка.

Так что делать-то ?
Mr.D
Доброй ночи всем!
Мне удалось, всё-таки, добраться до схемы электрощита. Как говорится - "Не прошло и пяти лет".
И раз я тут, можно догадаться, что дом еще не сдан icon_sad.gif Хотя ожидается, типа на следующей неделе.

Исходя из информации полученной тут, а так же, из различных недостоверных источников - подобрал наполнение щита.
Ситуация прежняя - нужна критика и советы.

Из нюансов:
1. Не знаю, где будет находится Счетчик электроэнергии, по этому он не в схеме. Если будет в квартире, то встанет между вводным автоматом и вольтамперметром;
2. Та же история с вводным автоматом и его номиналом, если будет в квартире, то ок. Если нет, то лучше продублировать, что бы в случае чего, не выбегать на площадку;
3. Не ставил ДИФы, исходя из того, что бы, понимать, какая защита сработала. Автомат - на короткое, УЗО - на ток утечки. Как-то так, возможно не разумно, тут если что подскажете;
4. Т.к. не силён в брендах, выбрал, на мой взгляд, что-то среднее, а может ошибаюсь. Вроде не самое дешевое и не самое дорогое - Schneider Electric серия Easy 9.

Схема во вложении, а также схема квартиры, для освежения в памяти, наверняка всё забылось. Все картинки были в 4К разрешении, но пришлось ужать, сайт не пропускает.

Пока, вопрос у меня один, на что влияет - отключающая способность 4500 А Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц?
А во всем мире, якобы, отключающая способность 6000 А.

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Mr.D
Блин, прямо нечего ответить? icon_sad.gif
Инк
Цитата(Mr.D @ 15.8.2019, 9:21) *
Блин, прямо нечего ответить? icon_sad.gif

Просто я на выходных был, на форум обычно в рабочее время захожу icon_biggrin.gif
Между 3000/4500/6000 разница, как подсказывает Кэп, в величине тока, который эти автоматы могут отключить. Весьма вероятно, что 4500 вам подойдёт. Чтобы точно выяснить, нужно измерить, или оценить ток короткого замыкания. Например у меня, с древней подъездной проводкой, этот ток в районе 300 А. Если проводка хорошая, будет больше 1000, но маловероятно, что больше 3000. Если проводка юзается, можно с помощью подручных средств с нормальной точностью посчитать этот ток, но, похоже, у вас пока доступа нет.
Mr.D
Цитата(Инк @ 15.8.2019, 11:32) *
Просто я на выходных был, на форум обычно в рабочее время захожу icon_biggrin.gif
Между 3000/4500/6000 разница, как подсказывает Кэп, в величине тока, который эти автоматы могут отключить. Весьма вероятно, что 4500 вам подойдёт. Чтобы точно выяснить, нужно измерить, или оценить ток короткого замыкания. Например у меня, с древней подъездной проводкой, этот ток в районе 300 А. Если проводка хорошая, будет больше 1000, но маловероятно, что больше 3000. Если проводка юзается, можно с помощью подручных средств с нормальной точностью посчитать этот ток, но, похоже, у вас пока доступа нет.


Спасибо!
А за компоновку щита, что-то можете сказать? Хотя бы в целом - хорошо, нормально, плохо, пшел вон отсюда...
Инк
Есть дифы с индикацией причины срабатывания.
На 6 меди нужно ставить автомат на 32 А.
Изи9, говорят, на уровне ИЭКа, а стоил, когда я последний раз ставил такие аппараты вдвое дороже. Если хочется чего-нибудь покачественнее, я ставлю Итон.
Вместо вольтметра-амперметра и РН без экрана, я бы поставил цифровое РН, есть модели с индикацией силы тока.
Групповое УЗО на 10 мА я бы не ставил, вероятны проблемы.
Если не ошибаюсь, нарисованные УЗО электронные, я таких избегаю из-за пониженной надёжности.
На 4 меди ставится не более 25 А автомат.
РН на 40 А мало, нужно стремиться к максимально доступному номиналу, обычно это 63 А.
просто Гоша
Осмелюсь предложить к кровати пробросить дополнительный выключатель потолочного света (проходной выкл). Ибо часто вставать, чтоб погасить свет, очень неохота. Да и когда лежишь этот свет бьёт в глаза - лучше повесить прикроватное бра.
Ну и розеток я бы побольше сделал.
Гость
Mr.D, Приветствую. Вам перенос зоны кухни согласовали, согласуют, или без согласования делаете, сделали?
savelij®
Цитата(Mr.D @ 15.8.2019, 10:21) *
Блин, прямо нечего ответить? icon_sad.gif

Просто отвлекли Вы сильно от вопроса... Все картинками любуются... icon_wink.gif
В чём рисовали то?...

Теперь имхо.
Что до "ИЭК против Изи"... выбрал бы 1 вариант.
Нулевая шинка в корпусе или 4 нулевых шинки ... выбрал бы второй вариант
Амперметр-вольтметр заменил бы на более функциональное реле защиты (ещё и с ваттметром... напр., УЗМ50Ц)
Mr.D
Цитата(Инк @ 15.8.2019, 13:14) *
На 6 меди нужно ставить автомат на 32 А.
На 4 меди ставится не более 25 А автомат.

Погуглил, что-то очень большой разбег в данных по автоматам. Понизим автоматы, не проблема. Сечение вводного кабеля не знаю, обозначение в 6мм, было условным. Буду смотреть по факту.

Цитата(Инк @ 15.8.2019, 13:14) *
Вместо вольтметра-амперметра и РН без экрана, я бы поставил цифровое РН, есть модели с индикацией силы тока.

Есть что подсказать?

Цитата(Инк @ 15.8.2019, 13:14) *
РН на 40 А мало, нужно стремиться к максимально доступному номиналу, обычно это 63 А.

У Шнайдера в данной серии, было всего одно реле на 40А. В целом это решаемо в посте выше.

Цитата(просто Гоша @ 15.8.2019, 13:35) *
Осмелюсь предложить к кровати пробросить дополнительный выключатель потолочного света (проходной выкл). Ибо часто вставать, чтоб погасить свет, очень неохота. Да и когда лежишь этот свет бьёт в глаза - лучше повесить прикроватное бра.

Этот вариант я рассматривал, но пока отбросил. Т.к. в комнате планируется только сон, безо всяких походов к выключателю. Но в контексте данного вопроса, то это никак не повлияет на автомат, в любом случае это 10А.

Цитата(Гость @ 15.8.2019, 14:16) *
Mr.D, Приветствую. Вам перенос зоны кухни согласовали, согласуют, или без согласования делаете, сделали?

Прикрепляю план, который идет от застройщика.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Цитата(savelij® @ 15.8.2019, 16:43) *
Просто отвлекли Вы сильно от вопроса... Все картинками любуются... icon_wink.gif
В чём рисовали то?...

Схему в Paint, остальное в Maxon Cinema 4D.

Цитата(savelij® @ 15.8.2019, 16:43) *
Нулевая шинка в корпусе или 4 нулевых шинки ... выбрал бы второй вариант

Кросс модуль будет зависить от ситуации, а точнее от местоположения счетчика электроэнергии.
Если он будет в квартире, то с моим набором модулей, я не умещусь в 2-х рядный щиток. То есть места остается в избытке, почему бы и не поставить.
Если счетчик на площадке, то у меня как раз 24 модуля, на 2 ряда, и тут уже шинки.

Цитата(savelij® @ 15.8.2019, 16:43) *
Амперметр-вольтметр заменил бы на более функциональное реле защиты (ещё и с ваттметром... напр., УЗМ50Ц)

Погляжу, спасибо!
Mr.D
Попал в квартиру, там был такой щиток, что можно о нем сказать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
savelij®
Можно сказать, что щиток бюджетный. И только...
Ну ещё номиналы АВ завышены.
имхо
=Бетонщик=
Цитата(Mr.D @ 15.8.2019, 10:21) *
Блин, прямо нечего ответить? icon_sad.gif
Почему же нечего? Картинки красивые, однако "гладко было на бумаге, да забыли про овраги." Рабочие нули после разных УЗО нельзя соединять между собой! (см. схему 1 в посте #74) smoke.gif
savelij®
Цитата(=Бетонщик= @ 23.8.2019, 17:25) *
...Рабочие нули после разных УЗО нельзя соединять между собой! (см. схему 1 в посте #74) smoke.gif
Бросайте курить, это вредно... icon_wink.gif
Нулевая шинка в корпусе ШНК 4х7, показанная на том рисунке, имеет 4 изолированные нулевые шинки.
Олега
Цитата(=Бетонщик= @ 23.8.2019, 17:25) *
Почему же нечего?
Потому, что иногда лучше ничего.
=Бетонщик=
Именно по этой коробочке слишком много замечаний, что проще от неё отказаться! Как справедливо заметил Олега: "Потому, что иногда лучше ничего" не делать, чем делать так, потому что это "красиво"... smoke.gif
=Бетонщик=
Цитата(savelij® @ 15.8.2019, 15:43) *
Нулевая шинка в корпусе или 4 нулевых шинки ... выбрал бы второй вариант
И я тоже сторонник четырёх отдельных нулевых шинок. smoke.gif
Олега
Цитата(=Бетонщик= @ 24.8.2019, 13:24) *
Именно по этой коробочке слишком много замечаний,..
Кроме Вани ни кто замечаний не выписывал..
Как выглядят, о чем речь ? Необходимые письма и сертификаты есть. Не один ИЕК такие производит.


Цитата(=Бетонщик= @ 24.8.2019, 13:24) *
Как справедливо заметил Олега: "Потому, что иногда лучше ничего" не делать,..
Не надо пи..еть, Ваня Понеяд! icon_biggrin.gif Лучше ничего не отвечать, чем питюкнуть как ты, и потом изворачиваться и оправдываться десятками постов. Очевидно, что не имел ты представления как устроена ШНК bebebe.gif
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 24.8.2019, 15:32) *
Кроме Вани ни кто замечаний не выписывал.. Как выглядят, о чем речь ?
Если два уважаемых специалиста (savelij® и Бетонщик) твердят в один голос, что отдельностоящие изолированные нулевые шинки лучше, чем собранные в коробкe, значит на то есть веские причины. Вот лишь некоторые из них:
Причина 1: В коробочке ШНК 4х7 сходятся 20 проводов, поэтому слишком высока вероятность повышенных утечек между нулевыми проводами разных групп или ошибочного подключения хотя бы одного из них к N-шинке не своей группы, что может вызвать срабатывание УЗО. Отдельные шинки нагляднее, что исключает ошибки при монтаже, а утечки при этом будут значительно меньше.
Причина 2: Из-за большой скученности проводов и наличия закрытого корпуса в ШНК 4х7 будет повышенный нагрев N-шинок по сравнению с отдельными N-шинками под DIN-рейку, установленными для каждого УЗО отдельной группы. Нагрев отдельных шинок будет значительно меньше, чем в коробке ШНК 4х7.
Причина 3: Часто из-за плохой затяжки контактов и перегрева N-шинок, а также из-за дефектов (срыва) резьбы, их приходится менять. Отдельную N-шинку под DIN-рейку заменить гораздо проще и дешевле, чем менять всю коробку ШНК 4х7 из-за неисправности одной шинки. А чтобы заменить эту коробочку, придётся обесточить все потребители, вместо одной группы в случае с отдельной N-шинкой.

P.S. Олега, Вам бы прежде, чем что-то говорить, не мешало бы русский язык подтянуть. Слово "никто" пишется вместе... icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2019, 15:38) *
не мешало бы русский язык подтянуть.
Умничать про запятушки иди на филологический форум icon_cool.gif

Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2019, 15:38) *
Если два уважаемых специалиста (savelij® и Бетонщик)
А второй-то тут при чем ? Опять за старое, сам себя не похвалишь..? icon_biggrin.gif Видать с2н5он не качественно тебя урезонил, не надолго ))

Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2019, 15:38) *
Причина 1: В коробочке ШНК 4х7 сходятся 20 проводов, поэтому слишком высока вероятность повышенных утечек между нулевыми проводами разных групп..
Умнее ничего не придумал ? на шинки 3 фазы могут подаваться, не то что N, с практически идентичным потенциалом (ввиду соединения в этом же щитке)


Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2019, 15:38) *
или ошибочного подключения хотя бы одного из них к N-шинке не своей группы,..
Вероятность не более чем при отдельных шинках. Маркировка шинок должна быть.


Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2019, 15:38) *
Причина 2: Из-за большой скученности проводов и наличия закрытого корпуса в ШНК 4х7 будет повышенный нагрев N-шинок по сравнению с отдельными N-шинками
А нам холоднее-то и не надо. ШНК (с крышкой) расчитана не на 20, а на 28 проводников.


Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2019, 15:38) *
Нагрев отдельных шинок будет значительно меньше, чем в коробке ШНК 4х7.
С Джоулем-Ленцем советовался ? Вводной АВ с Iн=40А. В одной группе видимо меньше.. А у ШНК Iн=100А
Посчитай нам начальную температуру шины, если без учета отсутствующей изоляции смогёшь..



Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2019, 15:38) *
Причина 3: Часто из-за... дефектов (срыва) резьбы, их приходится менять..
Не упарился менявши ? Мне ни разу не довелось сорвать. К тому же есть резерв.
Может тебе динамометром обзавестись, раз здоровый, но бестолковый..?

Похоже из пальца все причины высосаны..
И так всегда - ляпнешь (какую-то хрень) на 3 копейки, а разведешь демагогию на 3 рубля

Цитата(savelij® @ 23.8.2019, 21:21) *
Бросайте курить, это вредно... icon_wink.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Прим.1: "поднап....ть" = поднапридумать !
Гость
Что-то Олега так засуетился? Походу чувствует, что не прав! Видно, не слишком богатый практический опыт имеет, если ни разу не менял горелые нулевые шинки. Да, не тот нынче Олега, сдулся... icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Гость @ 24.8.2019, 17:43) *
Что-то Олега так засуетился?
Ни грамма суеты

Цитата(Гость @ 24.8.2019, 17:43) *
Да, не тот нынче Олега, сдулся...
Г-н из некогда обиженных на Олега ? Расскажите свою историю..
с2н5он
Ваня Иванов последнее, не китайское предупреждение
savelij®
Цитата(Ваня Иванов @ 24.8.2019, 15:38) *
Если два уважаемых специалиста (savelij® и Бетонщик) твердят в один голос, что отдельностоящие изолированные нулевые шинки лучше, чем собранные в коробкe, значит на то есть веские причины. Вот лишь некоторые из них:
...

Укажу, на всякий случай, для исключения чьих-то трудозатрат на придумывание... свою причину, почему именно в этом случае (сх.1 из сообщения 74) предпочёл бы 4 шинки N вместо одной ШНК: единственно только из соображений удобства монтажа и "чтения схемы" при открытом щите, то есть, шика N расположена рядом с УЗО или рядом с группой автоматов под общим УЗО.
Ни о каких то перегрегревах нулевых проводов, сверхутечках в них или прочей чехуе, высосанной из пальца, речи не велось.
Просто для справки.
Олега
Цитата(savelij® @ 25.8.2019, 2:02) *
.. единственно только из соображений удобства монтажа и "чтения схемы"..
Эти соображения не оспаривались. Сыр-бор по замечанию поучителя.
savelij®
Цитата(Олега @ 25.8.2019, 10:45) *
Сыр-бор по замечанию поучителя.

Ему и адресовалось пояснение. icon_wink.gif
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 24.8.2019, 17:36) *
А нам холоднее-то и не надо... Посчитай нам начальную температуру шины...

Как известно, переходное сопротивление контактного соединения не превышает 0,05 Ом. Падение напряжения на этом соединении при токе нагрузки 5 А составит: U = IR = 5 х 0,05 = 0,25 В. При этом в тепло превращается мощность: P = UI = 0,25 x 5 = 1,25 Вт, а на 20 соединениях: 20 х 1,25 = 25 Вт каждую секунду.
Можно считать по-другому. При силе тока 5 А на сопротивлении 0,05 Ом каждую секунду выделяется тепловая энергия Q = I^2R = 25 x 0,05 = 1,25 Дж. Поскольку в коробочке находятся 20 таких соединений и не все из них идеальные, то суммарное выделение тепловой энергии составит не менее 20 х 1,25 = 25 Дж = 6 калорий каждую секунду.
Много это или мало? Вроде бы немного, но в течение 1 часа выделится 6 х 3600 = 21600 кал. Этого количества тепла достаточно, чтобы довести до кипения 270 г воды, имеющей начальную температуру +20 °С, т.е. нагреть её на 80 °С (от +20 до +100 °С).

От том, что нулевые шинки разных групп имеют одинаковый потенциал, мог сказать только очень далёкий от законов электротехники "диванный эксперт", который никогда не менял сгоревшие от перегрева нулевые шинки (как никогда не пользовался мегаомметром!). Одинаковый потенциал эти шинки имеют только в одном случае, когда все потребители отключены! Как только включается хотя бы один потребитель, эта "идиллия" нарушается, поскольку все проводниковые материалы имеют определённое сопротивление и на этом сопротивлении происходит падение напряжения, в т.ч. и на нулевых проводниках.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 26.8.2019, 14:51) *
Как известно, переходное сопротивление контактного соединения не превышает 0,05 Ом.
На уровне 0,05 ни кто не обязывает держать.. Не превышает - может быть гораздо меньше.


Цитата(Ваня Иванов @ 26.8.2019, 14:51) *
Можно считать по-другому... 5 А .. 20 таких соединений..
Опять 20 вместо 4 или 6 соединений на каждую 100-амперную шинку ? Не надо нас снова дурить. 5Ах20=100А. О том, что это не катит при вводном АВ на 40А указывалось выше. icon_rolleyes.gif


Цитата(Ваня Иванов @ 26.8.2019, 14:51) *
.. 6 кал...Много это или мало?
3. Много или мало – диагноз возможен только с учетом охлаждения.
Однако, где рабочая температура шинки, Гуссейн Гуслия ? Про 270 гр.воды мне до лампочки. Давай, считай по-человечески, не ленись.
Определи длительно допустимый ток такой латунной шинки (раз каталогу не доверяешь icon_cool.gif )


Цитата(Ваня Иванов @ 26.8.2019, 14:51) *
.. который никогда не менял сгоревшие от перегрева нулевые шинки..
Клоун, тебе говорилось о срывании резьбы, а не про запеканки bebebe.gif


Цитата(Ваня Иванов @ 26.8.2019, 14:51) *
От том, что нулевые шинки разных групп имеют одинаковый потенциал, мог сказать только очень далёкий от законов электротехники "диванный эксперт"..
Повеселил..
Что бы ты унялся с глупостями (которые множатся в прогрессии), видимо пора тебе взять и просчитать падение напряжения на нулевом проводнике от гребенки над УЗО до ШНК – примерно 0,3м. (Причем, при появлении нагрузки на других группах потенциалы шинок сблизятся - фаза одна). Уверяю тебя, до 380 В не насчитаешь. А изоляция ШНК расчитана на такое напряжение.
Короче, хватит слюнявить палец, жду расчет падения напряжения ! И далее тока утечки.