Цитата(Олега @ 18.5.2011, 14:12)

Разумеется не только. На что вы обращаете внимание из поста уважаемого коллеги?
Неужто на "встать на место оппонента и попытаться защитить его точку зрения". Не вижу нужды. Ситуация с дверью (
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185826 ) и вент.трубой или мет.дверью в подвал, венткамеру (в пределах здания) идентична. Вижу обычное упрямство.
Подвал меня не интересует, как и такие доводы. Вот, что интересовало.
1. При опасности обрыва PEN на вводе, в доме с выполненными требованиями электробезопасности по TN согласно нормативов (так как TN рекомендована, TN-S не рассматриваем), а не в доме электрифицированным бригадой джамшутов, при этом нужно обосновать не выполнение ПУЭ
1.7.59 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной
нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не
присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия
электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
2. При опасности обрыва PEN на вводе, нет ужесточения требований для его применения, какая версия?
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего
проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного
проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это
требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным
потребителям электроэнергии.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ-
и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные
заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
3. Как такое требование можно применять к не обслуживаемой электроустановке (по пункту 1.7.132 и 1.7.59)?
411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания.
Примечание 1 - Примеры условий включают:
- PEN-проводник присоединен к земле в нескольких точках и смонтирован таким способом, чтобы минимизировать риск разрыва в PEN-проводнике;