Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Повторное заземление в TN-C
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства
Страницы: 1, 2, 3


Олега
Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 14:50) *
А как бы это звучало?

И мне любопытно. icon_smile.gif
Вы не согласны, что между корпусом оборудования и землей в аварийной ситуации возможно появление опасного потенциала?

Цитата(haramamburu @ 14.5.2011, 15:04) *
Зато есть зона "растекания" icon_smile.gif что хоть за уши, но ... как бЭ ..."суп" (в отличии ситуации "вообще без повторки")

Я не против повторки, чем ее больше (и меньше по сопротивлению), тем лучше. Потому и критикую "ненормированность". icon_smile.gif
Зона растекания не велика.
ink_elec
Цитата(Олега @ 14.5.2011, 17:07) *
Вы не согласны, что между корпусом оборудования и землей в аварийной ситуации возможно появление опасного потенциала?
Поэтому и не соединять корпуса с PEN. L и N под контролем диф защиты.
haramamburu
Цитата(Олега @ 14.5.2011, 15:14) *
Потому и критикую "ненормированность". icon_smile.gif

Все как бы так, но... типа есть например требования к самому "ЗУ" - диаметр/сечение .... менее никак
Олега
Цитата(haramamburu @ 14.5.2011, 15:26) *
Все как бы так, но... типа есть например требования к самому "ЗУ" - диаметр/сечение .... менее никак

"диаметр/сечение" - да. Но не прочая геометрия определяющая сопротивление растекания.
ps опять же свойства грунта.
Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 15:19) *
Поэтому и не соединять корпуса с PEN. L и N под контролем диф защиты.

А это какой ГОСТ ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 14.5.2011, 17:39) *
А это какой ГОСТ ?

пост 43
Олега
"Как минимум корпус не соединять с РЕN, только диф защита". "Как минимум" понял буквально, как "можно больше ни с чем не соединять".
В ГОСТ Р 50571.3-94 такой вариант только при условии, что "защитные проводники должны присоединяться к заземлителю..", отдельному. Тогда остаются все вопросы по п.44. (с учетом п.1.7.55 ПУЭ)
ink_elec
Цитата(Олега @ 14.5.2011, 18:17) *
"Как минимум корпус не соединять с РЕN, только диф защита". "Как минимум" понял буквально, как "можно больше ни с чем не соединять".
В ГОСТ Р 50571.3-94 такой вариант только при условии, что "защитные проводники должны присоединяться к заземлителю..", отдельному. Тогда остаются все вопросы по п.44. (с учетом п.1.7.55 ПУЭ)

1,7,55 не противоречит.
Олега
Не противоречит, если новое ЗУ на расстоянии от прочих частей, имеющих связь с РЕ. Трубопроводы к примеру вентиляции над головой не убеждают?
Ну и прочие мероприятия (по п.44) когда начинают выполнять?
ink_elec
Цитата(Олега @ 14.5.2011, 20:40) *
Не противоречит...
Да, а в остальном нужно правильно представлять о мерах безопасности, а не просто выборочно соблюдать те или иные пункты правил.
haramamburu
Цитата
Не противоречит

Ох чую счас все это далеко и надолго / зайдет и затянется icon_smile.gif
ink_elec
Цитата(haramamburu @ 14.5.2011, 21:40) *
Ох чую счас все это далеко и надолго / зайдет и затянется icon_smile.gif
Ветка соответствующая. spokno4i.gif
Олега
Цитата(ink_elec @ 14.5.2011, 18:35) *
Да,..

Что да? Имеем в здании два необъединенных ЗУ. Повторное ненормированное при обрыве PEN ввода не гарантирует, что на поверхностях, связанных с РЕ не появится потенциал более 25В. Для примера это труба вентиляции по подвалу. Возможно одновременное прикосновение к ней и к Вашему обособленному ЗУ, или к корпусу инструмента с ним связанного. Или просто с земляным полом.
Есть предложение: в момент отгорания PEN быренько переключать все РЕ-проводники по ТТ. icon_smile.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 14.5.2011, 23:10) *
Что да? Имеем в здании два необъединенных ЗУ.
Вы из крайности в крайность не кидайтесь. В здании при TN СУП должна охватывать все токопроводящие части. На прилегающей территории (например гараж) РЕ системы TN не должен быть применен, это будет то же самое, что вы предлагаете - 2 не объединенных ЗУ.
Олега
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 11:06) *
Вы из крайности в крайность не кидайтесь. В здании при TN СУП должна охватывать все токопроводящие части. На прилегающей ..

Гут, без прилегающей вариант рассматриваем - подвал с сырым земляным полом. Хотя для переносного эл.инструмента не встречал запрета на использование РЕ системы TN на прилегающей территории в нормальном режиме ЭУ.

Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 11:06) *
.. вы предлагаете - 2 не объединенных ЗУ.

Не ошибаетесь? 2-е (необъединенное) ЗУ Вами вводится при использовании ТТ.
ink_elec
Цитата(Олега @ 16.5.2011, 14:51) *
Гут, без прилегающей вариант рассматриваем - подвал с сырым земляным полом. Хотя для переносного эл.инструмента не встречал запрета на использование РЕ системы TN на прилегающей территории в нормальном режиме ЭУ.

Переносной эл/инструмент обычно без РЕ. А о запрете РЕ уже привел, вне зоны действия СУП.

Олега
Переносной инструмент 1 класса обычно строго с РЕ. Именно такой предлагался.

Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 13:38) *
.. А о запрете РЕ уже привел, вне зоны действия СУП.

Где заканчивается в подвале зона действия СУП? на каком-то расстоянии от частей, имеющих связь с РЕ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 16.5.2011, 16:54) *
1. Переносной инструмент 1 класса обычно строго с РЕ. Именно такой предлагался.
2. Где заканчивается в подвале зона действия СУП? на каком-то расстоянии от частей, имеющих связь с РЕ?

1. Значит применять без РЕ.
2. Заканчивается стенами здания. На расстоянии исключающим одновременное прикосновение.
Гп
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 15:58) *
1. Значит применять без РЕ.
2. Заканчивается стенами здания. На расстоянии исключающим одновременное прикосновение.

1. А теперь расскажите это слесарю Петрову из 2-й квартиры, который спустился в подвальчик присверлить полочку под банки. А в наличии только дрель 1 класса. Кто же ему бедолаге расталкует, что при обрыве PEN ему может стать нехорошо?

2. Да рассматривается случай которой запросто может произойти где угодно, а вы туда начинаете современное ПУЭ пихать куда ни попaдя.
ink_elec
Цитата(Гп @ 16.5.2011, 19:57) *
Да рассматривается случай которой запросто может произойти где угодно, а вы туда начинаете современное ПУЭ пихать куда ни попaдя.
Где современные ПУЭ?
Гп
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 17:11) *
Где современные ПУЭ?

СУП, ДСУП, ТТ где нашли?
ink_elec
Цитата(Гп @ 16.5.2011, 20:18) *
СУП, ДСУП, ТТ где нашли?
В теме указано, п 43.
Гп
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 17:22) *
В теме указано, п 43.

Вы действительно исключаете возникновение возможности того, что при обрыве PEN в питающей сети человек может попасть под опасную разность потенциалов между ОПЧ, на которых появился потенциал и землей (или другими ОПЧ имеющими связь с землей и не связанные с РЕ)?
ink_elec
Цитата(Гп @ 16.5.2011, 21:05) *
Вы действительно исключаете возникновение возможности того, что при обрыве PEN в питающей сети человек может попасть под опасную разность потенциалов между ОПЧ, на которых появился потенциал и землей (или другими ОПЧ имеющими связь с землей и не связанные с РЕ)?
А должно быть иначе?baby.gif
Гп
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 18:12) *
А должно быть иначе?baby.gif

Хотелось бы услышать конкретный ответ на заданный вопрос:support:
Вопросом на вопрос как то не красиво dan.gif
ink_elec
Цитата(Гп @ 16.5.2011, 21:27) *
Хотелось бы услышать конкретный ответ на заданный вопрос:support:
Вопросом на вопрос как то не красиво dan.gif
Мой ответ легко прослеживается по теме, в отличии от вашего мнения. jump.gif
Гп
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 18:42) *
Мой ответ легко прослеживается по теме, в отличии от вашего мнения. jump.gif

Когда легко, тогда понятно, а вы все виляете и виляете...и уже не прослеживается
Ну так как с конкретикой? Или опять макраме будем плести support.gif
Олега
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 16:58) *
1. Значит применять без РЕ.
2. Заканчивается стенами здания. На расстоянии исключающим одновременное прикосновение.

1. тов. Петров (из 2-й квартиры, или ЖЭКа) должен курочить дрель? С чего начинаются и чем заканчиваются действия?
2. В мет.трубу вентиляции (связанную с РЕ) упирается голова. В мокрый земляной пол (стену) подвала ноги (вторая рука). Работник - вобще не электрический человек.
ink_elec
Цитата(Гп @ 16.5.2011, 23:14) *
Когда легко, тогда понятно, а вы все виляете и виляете...и уже не прослеживается
Ну так как с конкретикой? Или опять макраме будем плести support.gif
Куда конкретнее, в теме все есть, читайте.
Цитата(Гп @ 16.5.2011, 21:05) *
Вы действительно исключаете возникновение возможности того, что при обрыве PEN в питающей сети человек может попасть под опасную разность потенциалов между ОПЧ, на которых появился потенциал и землей (или другими ОПЧ имеющими связь с землей и не связанные с РЕ)?
Исключить слесаря Петрова трудно, но попробуем. Исключаю. icon_rolleyes.gif

Цитата(Олега @ 17.5.2011, 0:00) *
1. тов. Петров (из 2-й квартиры, или ЖЭКа) должен курочить дрель? С чего начинаются и чем заканчиваются действия?
2. В мет.трубу вентиляции (связанную с РЕ) упирается голова. В мокрый земляной пол (стену) подвала ноги (вторая рука). Работник - вообще не электрический человек.

1. С этим персонажем придется сейчас разобраться. Начнем действия с того, как он оказался жителем квартиры №2 - одноквартирного частного дома?
2. А что это за расстояние исключающее одновременное прикосновение, при котором в мет.трубу вентиляции (связанную с РЕ) упирается голова, а в мокрый земляной пол (стену) подвала ноги (вторая рука)?
Гп
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 21:05) *
Исключить слесаря Петрова трудно, но попробуем. Исключаю. icon_rolleyes.gif

Исключили чего? слесаря Петрова или возникновение возможности...
витиеватый вы мой support.gif
ink_elec
Цитата(Гп @ 17.5.2011, 0:16) *
Исключили чего? слесаря Петрова или возникновение возможности...
витиеватый вы мой support.gif
Так и будем звездить, или что то скажите по существу?
Олега
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 22:05) *
С этим персонажем придется сейчас разобраться. Начнем действия с того, как он оказался жителем квартиры №2 - одноквартирного частного дома?

1. Какая вам разница откуда появился Петров (Иванов, Сидоров..), сколько квартир в доме.. Пусть из ЖЭКа работник. Это к делу не относится.

Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 22:05) *
А что это за расстояние ..

Это то самое расстояние, на котором вы можете осязать собственным организмом падение напряжения на рекомендованном плохоньком (ненормированном) заземляющем устройстве. Просто это более простой способ - в этом случае вам ни ГОСТ, ни ПОТ не помошники.
ink_elec
Цитата(Олега @ 17.5.2011, 0:29) *
1. Какая вам разница откуда появился Петров (Иванов, Сидоров..), сколько квартир в доме.. Пусть из ЖЭКа работник. Это к делу не относится.
Условия эти здесь задавал не я, предлагаю соблюдать рамки условий, чего зря воздух сотрясать. ТС условия не менял, так как ему это не важно.

Цитата(Олега @ 17.5.2011, 0:35) *
Это то самое расстояние, на котором вы можете осязать собственным организмом падение напряжения на рекомендованном плохоньком (ненормированном) заземляющем устройстве. В этом случае вам ни ГОСТ, ни ПОТ не помощники.
А с какой радости обсуждать то, кто хуже сделает (у многих само получается), я вам указал как должно быть. И чего в ГОСТе указано на счет расстояния?
Гп
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 21:23) *
Так и будем звездить, или что то скажите по существу?

Так все указано выше в тексте icon_biggrin.gif
Вам было представлено на выбор несколько вариантов "воможности", а вы все по Станиславскому
"не верю...." Может еще цвет глаз у слесаря Петрова обсудим icon_lol.gif
Олега
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 22:37) *
Условия эти здесь задавал не я, предлагаю соблюдать рамки условий, чего зря воздух сотрясать. ТС условия не менял, так как ему это не важно.

Ну Вы даете, то я необъединенные ЗУ предложил, то не посмотрел из какой квартиры Петров спустился в подвал...
Посмотрите кто автор поста 1 (я уже метнулся, посмотрел на всякий..) .
В частном доме в подвале исключены части связанные с РЕ, мокрые полы ?
ink_elec
Цитата(Гп @ 17.5.2011, 0:39) *
Так все указано выше в тексте icon_biggrin.gif
Где и что вы указали?

Цитата(Олега @ 17.5.2011, 0:58) *
1 Посмотрите кто автор поста 1 (я уже метнулся, посмотрел на всякий..)
2 В частном доме в подвале исключены части связанные с РЕ, мокрые полы ?

1. Ни кто не был против тех условий.
2. РЕ от TN, если не выполняется...

Вы предлагаете вернутся к перемычке?
Олега
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 22:37) *
А с какой радости обсуждать ..

Мы обсуждали вероятность опасной ситуации при обрыве PEN ввода и плохоньком ЗУ
Вы задали вопрос "А чего на корпусе есть потенциал, а на "земле" нет?" (пост 39)..

Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:04) *
Ни кто не был против тех условий.

Эта тема начата мной, и, хотя на отголосках предыдущей, в ней нигде не упоминал про одноквартирность, её номер и самого Петрова. Эти особенности не интересны.
ink_elec
Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:10) *
Мы обсуждали вероятность опасной ситуации при обрыве PEN ввода и плохоньком ЗУ
Вы задали вопрос "А чего на корпусе есть потенциал, а на "земле" нет?" (пост 39)..
Далее был пост 43 (ГОСТ). И что?

Перечитал еще раз, хотите вернутся к посту 44?

Олега
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:04) *
РЕ от TN, если не выполняется...

Тогда стоя на земле прилипаем головой к трубе, связанной с СУП.

Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:04) *
Вы предлагаете вернутся к перемычке?

С какой целью? Там вроде как все понятно.

Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:25) *
Перечитал еще раз, хотите вернутся к посту 44?

Уж неоднократно можно было ответить на вопросы п.44. Сейчас в этом нужды особой нет. Вам предложен более простой для ощущения опасности вариант - с землей и трубой.
ink_elec
Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:30) *
Тогда стоя на земле прилипаем головой к трубе, связанной с СУП.
Нет
Цитата(Олега @ 17.5.2011, 0:58) *
В частном доме в подвале исключены части связанные с РЕ, мокрые полы ?
Исключены РЕ от TN вне зоны действия СУП.

Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:34) *
Уж неоднократно можно было ответить на вопросы п.44. Сейчас в этом нужды особой нет. Вам предложен более простой для ощущения опасности вариант - с землей и трубой.
Так ответ был и на более простой вариант тоже.


А чего вы пытаетесь сделать так плохо?
Олега
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:36) *
Нет

Сопротивление контактов, заземляющих проводников, заземлителя ненормированного в сумме равны нулю?

Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:36) *
Исключены РЕ от TN вне зоны действия СУП.

Пусть труба на высоте 1,4м от земли.
Вы объясните, не каком расстоянии от вент.трубы начинается "вне зоны".


Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:36) *
... на более простой вариант тоже.

Что вы говорите? И в каком месте? Только про ГОСТ не нужно. В простом варианте работник не электротехнический и даже не эл.технологический. Трубу зашел проведать.

Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:36) *
А чего вы пытаетесь сделать так плохо?

Я-то тут при чем? Я PEN не ломал icon_smile.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 17.5.2011, 1:56) *
Вы объясните, не каком расстоянии от вент.трубы начинается "вне зоны".
Вне зоны досягаемости.
Олега
Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 0:10) *
Вне зоны досягаемости.

Поконкретнее.
ink_elec
Цитата(Олега @ 17.5.2011, 2:08) *
Что вы говорите? И в каком месте? Только про ГОСТ не нужно. В простом варианте работник не электротехнический и даже не эл.технологический. Трубу зашел проведать.
Ах вон оно что
Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 0:37) *
обсуждать то, кто хуже сделает (у многих само получается), я вам указал как должно быть. И чего в ГОСТе указано на счет расстояния?


То есть делаем по ИМХО и не как иначе. Об чем тогда речь?

Цитата(Олега @ 17.5.2011, 2:16) *
Поконкретнее.

Курим правила.
Олега
Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 0:17) *
Ах вон оно что..

Эт самое. Вы не понимали? icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 0:17) *
То есть делаем по ИМХО и не как иначе. Об чем тогда речь?

Какое тут имхо? Возможность наличия потенциала на хилом ЗУ при обрыве PEN признаете?

Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 0:17) *
Курим правила.

Я вижу. Посмотрите на досуге в чем разница меж "вне зоны досягаемости" и "доступные одновременному прикосновению".
Гость димок
на вводе в здание рабочий ноль соединяется с землёй. А вот мне интересно - при обрыве нуля, тогда получается, что об этом можно и не узнать, если земля хорошая сделана??? Ведь ноль тогда будет просто браться с земли , вот и всё. А как тогда узнают о том, что он оборвался??
ink_elec
Цитата(Олега @ 17.5.2011, 2:28) *
Я вижу. Посмотрите на досуге в чем разница меж "вне зоны досягаемости" и "доступные одновременному прикосновению".
И как большая разница?
Олега
Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:46) *
И как большая разница?

Правила не курим, а читаем. Осмысливаем уравнивание. Затем возвращаемся к вопросу "на каком расстоянии от вент.трубы начинается "вне зоны".
ink_elec
Цитата(Олега @ 17.5.2011, 9:38) *
Правила не курим, а читаем. Осмысливаем уравнивание. Затем возвращаемся к вопросу "на каком расстоянии от вент.трубы начинается "вне зоны".
Упорно продолжаете троллить? Не лучшее качество для оппонента. Кроме Вашего словесного заноса, приведите хоть один аргументированный ответ.
Олега
Цитата(ink_elec @ 17.5.2011, 9:55) *
Упорно продолжаете троллить? Не лучшее качество для оппонента. Кроме Вашего словесного заноса, приведите хоть один аргументированный ответ.

Ув.оппонент, замучался ждать ответов от Вас.
Посмотрите же наконец рис 1.7.6 ПУЭ, п.1.7.70. Представлена и определена "граница зоны досягаемости токоведущих частей". Ваш занос в том, что относите подлежащую уравниванию СПЧ (даже не ОПЧ!) в виде мет. трубы вентиляции к ТВЧ. Можете взглянуть п.1.7.50, 1.7.51.
ink_elec
Цитата(Олега @ 17.5.2011, 14:05) *
Ув.оппонент, замучался ждать ответов от Вас.
Посмотрите же наконец рис 1.7.6 ПУЭ, п.1.7.70. Представлена и определена "граница зоны досягаемости токоведущих частей". Ваш занос в том, что относите подлежащую уравниванию СПЧ (даже не ОПЧ!) в виде мет. трубы вентиляции к ТВЧ. Можете взглянуть п.1.7.50, 1.7.51.

Ответ будет позже(вечером) занят на работе.
Но пока проясните Ваш источник, а то http://www.insafety.ru/top/pye/95482.php
ПУЭ 6
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ СЕТИ С ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
1.7.50. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю не должно превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановки. При напряжениях на заземляющем устройстве более 5 кВ и до 10 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.
1.7.51. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных заземлителей.

К чему это?