tehno2
Коллеги! Подскажите нормативные документы по ЗУ рентгенкабинетов. Мы пользуемся ПУЭ и ПТЭЭП (30 Ом). Но возникли разногласия с Заказчиком. По их каким-то документам должно быть 10 Ом. Нашел только какую-то инструкцию 73 года Минздрава. Но ведь это не норматив.
ЛЕША
Вчера читал проект - не более 2Ом. Защитное.
tehno2
Цитата(ЛЕША @ 25.10.2012, 14:03) *
Вчера читал проект - не более 2Ом. Защитное.

А ссылка на норматив ? На основании чего?*
Гость
посмотрите тех.документацию ренгт.установки ,должно быть требование к заземляющему устройству
tehno2
Самой установки пока нет. Больнице хотят поставить рентген и лицензируют этот кабинет. Приехал товарищ из департамента и забраковал наш протокол в части нормируемой величины ЗУ (30 Ом). Говорит должно быть 10. Вот я и ищу норматив где он прописан. Мало-ли кто чего скажет. Мы руков. ПУЭ и ПТЭЭП
Олега
Цитата(tehno2 @ 25.10.2012, 12:08) *
Коллеги! Подскажите нормативные документы по ЗУ рентгенкабинетов. Мы пользуемся ПУЭ и ПТЭЭП (30 Ом). Но возникли разногласия с Заказчиком. По их каким-то документам должно быть 10 Ом. Нашел только какую-то инструкцию 73 года Минздрава. Но ведь это не норматив.

Именно по этому поводу сейчас бодаюсь со службой заказчика. icon_biggrin.gif
Вменяют в обязанность полосу (контур) по периметру помещения и повторный заземлитель для подключения этого безобразия.

По Пособию к СНиП 2.08.02-89:
"31. В лечебно-диагностических и палатных корпусах ЛПУ применяются три вида заземления (зануления):
- защитное зануление, которое осуществляется через нулевой рабочий провод и стальные трубы электропроводки;
- повторное заземление нулевого провода, которое выполняется следующим образом:
а) заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 10 Ом присоединяется к нулевой шине на вводно-распределительном устройстве в электрощитовой здания;"
Т.е. это ЗУ здания.

Остальное в СанПиН 2.6.1.1192-03
"10.5. В процедурной, комнате управления и фотолаборатории должна применяться общая шина заземления (контур повторного заземления), выполненная из стальной полосы сечением не менее 4 x 25 мм, соединенная с заземляющим устройством здания. Сопротивление растеканию заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения. Все металлические части стационарной рентгеновской аппаратуры и оборудования, которые могут оказаться под напряжением (металлические корпуса высоковольтного генератора, низковольтного шкафа и штативов, устройств для фотообработки, сушильных шкафов и т.п.), должны быть присоединены к шине заземления медным проводом сечением не менее 4 мм2. Сама шина (контур повторного заземления) должна быть объединена с нейтральным проводом сетевого питания у коммутационного аппарата. Остальные электроприборы и аппараты (дентальные, палатные и т.д.) допускается присоединять к заземлению через штепсельные розетки с дополнительным заземляющим контактом (евростандарт). Арматура водопроводной и отопительной сети не должна использоваться в качестве заземлителя. Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов. Наличие заземляющей полосы не требуется, если в конструкции аппарата предусматривается заземляющий проводник."
Вобщем по-любому сейчас тянем пятипроводку от ВРУ(ГРЩ).
В помощь ГОСТ Р 50571.28 по части дополнительного уравнивания (помещение 1 группы)
Странно браться за р/кабинет вооружившись ПУЭ. Там нет раздела по медицине.
tehno2
В ПУЭ нет, а ПТЭЭП распостраняется на все виды электроустановок. И что=же странного если ЭТЛ зарегистрированная в РТН руководствуется ПУЭ и ПТЭЭП. Гораздо страннее если она будет работать по СаНПиНу.
Зкзамены ежегодные по электробезопасности тоже сдаются по вышеприведенным нормативам.
Гость сочувствующий
Цитата(tehno2 @ 25.10.2012, 17:26) *
В ПУЭ нет, а ПТЭЭП распостраняется на все виды электроустановок.

ПТЭЭП:"Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей."
tehno2
ну это понятно. Я потребителей имел ввиду.
Гость
http://medtechnika-nt.ru/learn/mzelektro.php инструкция 1973 г. Ведомственными документами нормы могут быть ужесточены ,это не противоречит ПУЭ, ПТЭЭП, так что заказчик прав; недавно принимали немецкие сортировочные машины- по тех.документации требуется ЗУ 4 ома, а горе проектировщик запроектировал 30 ом по ПУЭ,вносили изменения в проект.
uvk2
Цитата
Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов.
А это как понять? Оно ведь по любому будет связана с другими аппаратами через нулевой проводник.
tehno2
Цитата(Гость @ 25.10.2012, 19:21) *
http://medtechnika-nt.ru/learn/mzelektro.php инструкция 1973 г. Ведомственными документами нормы могут быть ужесточены ,это не противоречит ПУЭ, ПТЭЭП, так что заказчик прав; недавно принимали немецкие сортировочные машины- по тех.документации требуется ЗУ 4 ома, а горе проектировщик запроектировал 30 ом по ПУЭ,вносили изменения в проект.

С этим трудно не согласиться.
Олега
Цитата(uvk2 @ 25.10.2012, 19:23) *
А это как понять? Оно ведь по любому будет связана с другими аппаратами через нулевой проводник.

Почитайте что-нибудь про рабочее (технологическое, функциональное) заземление. В том же ПУЭ можно..

Цитата(Гость @ 25.10.2012, 19:21) *
инструкция 1973 г.

Что-то плохо понял..
Пункт 3.4 велит брать для общего ЗУ наименьшее значение из требуемых к разному оборудованию, и как пример, к рентгену и ФТО - 4Ом.
Рентген (по этой же инструкции) - 10. Значит 4 это для ФТО. А где это было сказано, что для ФТО д.б. 4?
uvk2
Цитата
Почитайте что-нибудь про рабочее (технологическое, функциональное) заземление. В том же ПУЭ можно..
Почитал.
Цитата
1.7.30. Рабочее(функциональное) заземление- заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки(не в целях электробезопасности).
Я конечно не знаю, какие точки рентгеновского аппарата должны заземляться с использованием отдельного ЗУ.Что именно у них заземляется?
tehno2
Я так понимаю что функциональное заземление в данном случае это требование производителя оборудования, ввиду его суперэлектронной начинки? А какая система заземления TN. IT
uvk2
Вероятно так. Я почему интересуюсь - на заводе установили рентгеновский аппарат для дефектоскопии сварных соединений. Чувак, который приехал с аппаратом потребовал чтобы вокруг помещения соорудили контур заземления с растеканием не более 4 ом. Мы сделали. Но это было просто повторное заземление нуля. А здесь говорят о необходимости технологического заземления. Непонятки.
RomanNV
Как правильно (бывает редко, но это идеальный вариант)- Поставщик (не перекупщик, а производитель, или официальный дилер) оборудования предоставляет техническое задание на подготовку помещений для установки диагностического оборудования. В этом задании всё расписывается подробно: что должно быть и как это должно быть сделано. Подробно расписывает все параметры питающей сети и заземления. Предоставляет всю документацию на оборудование ещё до момента поставки. Оказывает 100% консультативную поддержку на этапе проектирования. Этот вариант- просто песня для проектировщика. Всё понятно и работа летит. Такое случается, когда закупка медицинского оборудования ведётся по честным схемам, без откатов и воровства.

Как бывает чаще всего в России: Если закупки оборудования производятся по Российско-распильной методике, то оборудование закупается через третьи подставные фирмы. Технической документации никакой нет (она есть в коробках с оборудованием, но их никто распечатывать не собирается, пока не привезут на монтаж). То, что выдаётся как документация, является выжимками из рекламных буклетов, или перепечаткой справочной информации из интернета с сайта производителя. Продавец не имеет никакого понятия, что он продаёт. Не может ответить ни на один вопрос (как правило на телефоне сидит какая-нить девочка с хлопающими глазками и рассказывает сказки, что вот именно сейчас все специалисты разъехались и на технические вопросы ответить некому, перезвоните попозже. Попозже- тоже самое. Тогда остаётся надеяться лишь на опыт проектирования установок диагностического оборудования, выполненный по первой схеме.
И так, если нет нормального задания, то с заземлением поступаем так:
Флюорографы, маммографы, компактные малодозовые рентгеновские установки: Рабочее заземление- 4 Ом, ГЗШ рентгеновских установок соеденить с ГЗШ здания. Технологическое заземление- 10 Ом (можно один глубинный заземлитель вбить и выполнить от него заземляющий проводник до места установки аппарата. Куда его подключить- монтажники сами разберутся. Для маммографов и визиографов выделенных заземлителей делать ненужно.
Томографы КРТ, МРТ и крупные рентгеновские установки - Рабочее заземление 2Ом. Технологическое заземление как правило не требуется. ГЗШ томографа соединяем с ГЗШ здания толстым медным проводом (по сечению питающего КРТ кабеля). Кроме того от Томографа прокладываем заземляющий проводник прямо к заземлителю (т.е. томограф соединяется с заземлителем напрямую и через ГЗШ). Антистатический линолеум КРТ, или клетка Фарадея МРТ должны быть тоже заземлены. Ленты антистатического линолеума должны с обоих концов присоединяться к ДСУП, выполненную стальной, или медной полосой по периметру помещения и разумеется, тоже заземлённой. Для МРТ ДСУП по контуру не выполнять, она ненужна.
Ну вот как-то так.
Олега
Цитата(uvk2 @ 26.10.2012, 17:45) *
Почитал. Я конечно не знаю, какие точки рентгеновского аппарата должны заземляться с использованием отдельного ЗУ.

цитатку в п.11 Вы привели, только не прочли видно. Там только про томограф написано.
uvk2
RomanNV, спасибо за разъяснения. Но у нас было "Как бывает чаще всего в России" к сожалению.
Олега
Цитата(RomanNV @ 27.10.2012, 8:56) *
Как правильно... Как бывает ... Тогда остаётся надеяться лишь на опыт проектирования установок диагностического оборудования, выполненный по первой схеме.

Здесь согласен на 100%. Похоже предстоит суд с Заказчиком - исходников не то что к концу проектирования, а и через полтора месяца не получено, зато предъявы по просрочке выдали.
А дальше одни вопросы..
Рабочее, функциональное, технологическое - при разных звучаниях суть одна, это не защитное заземление (не РЕ).
Почему-то у Вас оно как бы разное.

Вот пишите "Флюорографы, маммографы, компактные малодозовые рентгеновские установки: Рабочее заземление- 4 Ом"
Откуда здесь "рабочее"? Каким нормативом требуется? Почему именно 4 Ома?

"ГЗШ рентгеновских установок соеденить с ГЗШ здания". Мелочь, но ГЗШ - на вводе в здание. В процедурной ШЗ.

"ГЗШ рентгеновских установок соеденить с ГЗШ здания. Технологическое заземление- 10 Ом (можно один глубинный заземлитель вбить и выполнить от него заземляющий проводник до места установки аппарата. Куда его подключить- монтажники сами разберутся."
Нет требования по технологич.заземлению РА. Только наличие повторного ЗУ - 10 Ом. Шина кабинета соединяется с повторным ЗУ здания, а оно просто обязано быть не более 10 Ом в зданиях ЛПУ с диагностическим оборудованием. Отдельный очаг заземления требуется лишь для томографа, для прочих не встречал.

"Томографы КРТ, МРТ и крупные рентгеновские установки - Рабочее заземление 2Ом." Верно, только откуда здесь "крупные рентгеновские"?

"Технологическое заземление как правило не требуется." Ведь только что написали "Рабочее заземление 2Ом"..

"ГЗШ томографа соединяем с ГЗШ здания толстым медным проводом (по сечению питающего КРТ кабеля). Кроме того от Томографа прокладываем заземляющий проводник прямо к заземлителю (т.е. томограф соединяется с заземлителем напрямую и через ГЗШ)."
От томографа отдельный заземляющий проводник к ГЗШ не прокладывается. Такой проводник - пятый в составе питающего кабеля. Четырехжилку в ЛПУ уже нельзя укладывать. Заземлитель рабочего заземления томографа - индивидуальный.

"Антистатический линолеум КРТ, или клетка Фарадея МРТ должны быть тоже заземлены" Тут просто прошу ссылку для расширения кругозора. Последнее время различают антистатический, токорассеивающий и токопроводящий линолеумы. Для антистатического заземление не нужно, там статика выше нормы не образуется.

"Ленты ..должны с обоих концов присоединяться к ДСУП, выполненную стальной, или медной полосой по периметру помещения и разумеется, тоже заземлённой. Для МРТ ДСУП по контуру не выполнять, она ненужна."
Вобще-то в СанПиН шина по контуру не требуется для аппаратов питающихся пятипроводным кабелем. "Только для МРТ" не указано, абзац общий. С другой стороны ГОСТ50571.28 требует ДСУП (не обязательно по контуру) в мед помещениях 1 группы. В том числе и в помещ. МРТ.

Цитата(tehno2 @ 25.10.2012, 17:26) *
В ПУЭ нет, а ПТЭЭП распостраняется на все виды электроустановок. И что=же странного если ЭТЛ зарегистрированная в РТН руководствуется ПУЭ и ПТЭЭП. Гораздо страннее если она будет работать по СаНПиНу.
Зкзамены ежегодные по электробезопасности тоже сдаются по вышеприведенным нормативам.

Гл.1.7 ПУЭ тоже распространяется на все (строящееся, реконстр.). Только нет ни в ПУЭ ни в ПТЭЭП норм для медицины. К примеру кроме главы 1.7 для ЭУ жилых и общественных зданий написана глава 7.1. А для зданий ЛПУ отсутствует. (7.1.1 Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях..).
Вы обязаны работать по всем документам (учитывать), которые содержат норматив для конкретной электроустановки. Включая требования производителя оборудования, причем в первую очередь ("10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения"). Для медучреждений требования как правило жестче.
Про какие экзамены вы говорите? По электробезопасности в медучреждениях? На ваш взгляд лаборанта какое время отключения должно быть обеспечено в ЛПУ при системе TN и номинальном фазном напряжении 230В ?
tehno2
По электробезопасности для работников ЭТЛ ежегодно. С остальным согласен.
В ПУЭ есть уточнение по поводу ЛПУ, в ПТЭЭП нет.
Так какую систему ЗУ делаете TN IT. Просто интересно. Сейчас меряем больницу, что то не видим здесь IT, в хирургии. Все больше TN-C
Олега
Цитата(tehno2 @ 27.10.2012, 16:17) *
По электробезопасности для работников ЭТЛ ежегодно.

Это, чтоб вам самим невредимыми остаться, как электротехн.персоналу. Для безопасности пациентов (НеЭП) требования иные.

Цитата(tehno2 @ 27.10.2012, 16:17) *
Так какую систему ЗУ делаете TN IT. Просто интересно. Сейчас меряем больницу, что то не видим здесь IT, в хирургии. Все больше TN-C

Обои, только не TN-C и не ТТ (запрещены). Но! это новострой. А в старых ЛПУ понятно TN-C продолжает существовать. icon_sad.gif
Качните упомянутый ГОСТ50571.28. Очень познавательно. Да и вобще все, что касаемо м.у. не помешает, коли объекты такие берете.
tehno2
- для систем типа IT и TN напряжение прикосновения U не должно превышать 25 В;
- для систем типа TN и IT следует пользоваться таблицей 1.
Скажите чем собственно отличаются вышеприведенные пункты. Я так понимаю имеется ввиду в случаях перехода с одной системы на другую.
Олега
Цитата(tehno2 @ 27.10.2012, 20:37) *
- для систем типа IT и TN напряжение прикосновения U не должно превышать 25 В;
- для систем типа TN и IT следует пользоваться таблицей 1.
Скажите чем собственно отличаются вышеприведенные пункты. Я так понимаю имеется ввиду в случаях перехода с одной системы на другую.

В первой строке речь о "напряжении прикосновения", а во второй - о "времени отключения". Такие вот отличия.
С чего это вы поняли, что это о неком системном переходе? насторожил порядок абревиатур в строках? icon_confused.gif
tehno2
Цитата(Олега @ 27.10.2012, 22:27) *
В первой строке речь о "напряжении прикосновения", а во второй - о "времени отключения". Такие вот отличия.
С чего это вы поняли, что это о неком системном переходе? насторожил порядок абревиатур в строках? icon_confused.gif

В первом чтении понимается именно так. Поскольку абревиатура меняется местами.
Олега
Цитата(tehno2 @ 28.10.2012, 8:32) *
В первом чтении понимается именно так. Поскольку абревиатура меняется местами.

У меня первое чтение прошло без этого. Даже предположить не могу, для чего в здании ЛПУ переходить с системы заземления IT к с.з. TN. И ведь при том, что сама IT получена в здании после TN. Надеюсь, при втором чтении все наладилось.
tehno2
Цитата(Олега @ 28.10.2012, 20:31) *
У меня первое чтение прошло без этого. Даже предположить не могу, для чего в здании ЛПУ переходить с системы заземления IT к с.з. TN. И ведь при том, что сама IT получена в здании после TN. Надеюсь, при втором чтении все наладилось.

710.413.1.5 Медицинская система IT
В медицинских помещениях группы 2 для питающих цепей электромедицинского оборудования и систем для жизнеобеспечения пациентов хирургического назначения и другого электрического оборудования, расположенного «в окружении пациента», должна использоваться медицинская система IT. Исключение составляет оборудование, перечисленное в 713.413.1.3.

Роддом 2007 г. Система на вводе TN-C-S, впрочем во всех щитах тоже.
Я так понимаю чтобы в операционных автоматы не отключались от кз ввиду большого сопротивления N пр., должен быть такой переход с одной системы на другую.
Пока при осмотре в операционных обнаружили (в ШР) банальное заземление нуля. И петля очень хорошая. И ток КЗ весьма приличный. А так к чему бы вышесказанная система в больницах.
ez81
По памяти опишу,читал давно, сиё предназначено для исключения влияния системы TN (в авариных случаях)на корпус медоборудования и его работу. Дабы не навредить больному . Для сего применяется индивидуальный контур заземления с R=2ом.Почитать можно в НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ЧАСТЬ 7-710
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ год.2006.

















tehno2
Про 2 Ома не нашел. Нашел про 0,2 Ом - сопротивление проводников нормируемое.
По сути как может повлиять система TS-N на оборудование, если оно заземлено и нормируемое напряж. прикосновения 25 В. Т.е при появлении напряжения на корпусе оно должно уйти в землю ( если ЗУ хорошее). С другой стороны при IT ноль не заземляется и соответственно его сопротивление (фаза-ноль) увеличивается в разы, что приводит к нечувстивительности аппаратов защиты к КЗ и перегрузкам. Т.е получается что в таких помещениях остается только одна защита от поражения эл.током = это хорошее ЗУ не связанное с нулем. Но в Госте есть требование к времени отключения аппаратов защиты-0,2 с. В чем здесь фишка? Не догоняю.
Работник
КЗ между токоведущими рабочими проводниками (L, N) считается что не влияет на электробезопасность. Тут вопрос пожаробезопастности. Вопрос электробезопасности при замыкании L-РЕ, и тогда система IT позволяет нам избежать поражения электротоком от однофазных замыканий, и нет необходимости установки УЗО. Которое может отключиться при работе с мед оборудованием в самый не подходящий момент и привести к смерти.
Это мое мнение.
Олега
Цитата(tehno2 @ 29.10.2012, 18:44) *
должен быть такой переход с одной системы на другую.

Вас спросил о переходе в другую сторону - "с системы заземления IT к с.з. TN".

Цитата(Работник @ 30.10.2012, 7:46) *
.. система IT позволяет нам избежать поражения электротоком от однофазных замыканий, и нет необходимости установки УЗО. Которое может отключиться при работе с мед оборудованием в самый не подходящий момент и привести к смерти.
Это мое мнение.

Да, в принципе если емкость проводников системы не велика и сопротивление изоляции в норме, человек останется невредим даже прикоснувшись к L проводнику, поскольку нет контура для прохождения тока. Однако идеального ничего во времени нет, потому применяется система контроля за сопр.изоляции (и прочими параметрами), которая выдает сигнал (звуковой и световой) персоналу в операционной о снижении. Обычно IT строится в "окружении пациента".
В пом.операционной может одновременно использоваться и система ТN (для оборуд.не связанного с жизнеобеспечением) Там применяем УЗО.
Работник
Олега, спасибо. Как правило применяются готовые щиты питания операционных с разделительным трансформатором и блоком сигнализации. На моих объектах, проектное решение предусматривало питание всех электроприемников помещения от трансформатора. Может потому что конкретно они не рассматривались, а применялись посты подключения с розетками. Возможно освещение было подключено и по TN-C-S.
Олега
Цитата(Работник @ 30.10.2012, 10:57) *
.. применялись посты подключения с розетками. Возможно освещение было подключено и по TN-C-S.

Я отдельные щитки уже не ставил. Подключал к трансу розетки в зоне в виде консолей (настенных и потолочных). А прочее, на периферии, в TN (транс не резиновый, да и ИБП тоже). Медики чего только не тащат в операционную, даже стерилизаторы (понятно не паровые)
tehno2
Цитата
Да, в принципе если емкость проводников системы не велика и сопротивление изоляции в норме, человек останется невредим даже прикоснувшись к L проводнику, поскольку нет контура для прохождения тока.


А если коснувшись L пр., он другой рукой заденет и РЕ пр. Чего тогда будет, разве не контур?

Цитата(Работник @ 30.10.2012, 8:46) *
КЗ между токоведущими рабочими проводниками (L, N) считается что не влияет на электробезопасность. Тут вопрос пожаробезопастности. Вопрос электробезопасности при замыкании L-РЕ, и тогда система IT позволяет нам избежать поражения электротоком от однофазных замыканий, и нет необходимости установки УЗО. Которое может отключиться при работе с мед оборудованием в самый не подходящий момент и привести к смерти.
Это мое мнение.

За счет Uc не более 25 В, я думаю. Но в таком случае при замыкании L-PE, будет очень приличный ток КЗ, который спровоцирует срабатывание автомата. А это не есть гуд в данных помещениях.
Работник
Цитата
А если коснувшись L пр., он другой рукой заденет и РЕ пр. Чего тогда будет, разве не контур?

Нет. Вторичная обмотка разделительного транса не заземлена.
Цитата
За счет Uc не более 25 В, я думаю. Но в таком случае при замыкании L-PE, будет очень приличный ток КЗ, который спровоцирует срабатывание автомата. А это не есть гуд в данных помещениях.

Данные помещения относятся к особо опасным. Кругом проводящие поверхности, заземленые столы и электрооборудование. В итоге требуются меры по электробезопасности. А требования по надежности выводят нас на разделительный трансформатор как общий удовлетворяющий вариант
tehno2
Цитата(Работник @ 30.10.2012, 14:28) *
Нет. Вторичная обмотка разделительного транса не заземлена.

Данные помещения относятся к особо опасным. Кругом проводящие поверхности, заземленые столы и электрооборудование. В итоге требуются меры по электробезопасности. А требования по надежности выводят нас на разделительный трансформатор как общий удовлетворяющий вариант

Все логично. Тр-р не позволит развиться току КЗ при случае. Но ведь наличие трансформаторов ( насколько я понял) рекомендуемое требование. т.е. ".....если имеется"
НАТА ША
Цитата(Олега @ 27.10.2012, 15:07) *
С другой стороны ГОСТ50571.28 требует ДСУП (не обязательно по контуру) в мед помещениях 1 группы.

Как использовать этот ДСУП? Подсоединить к нему клеммы РЕ оборудования? Будет болтаться проводничок. Что-то я не видела таких в современных больницах.
Работник
По периметру помещения выполняется магистральный проводник (полоса) с болтами или розетками заземления для подключения оборудования, столов. Там где видел, как правило применяются "Электрощиток операционный ЭЩР-0-6" для подключения оборудования. У него предусмотрен болт на корпусе для проводника ДСУП. По средствам которого выполняется ДСУП для всего оборудования, подключенного к этому щитку.
Олега
Цитата(НАТА ША @ 1.11.2012, 14:07) *
Как использовать этот ДСУП? Подсоединить к нему клеммы РЕ оборудования? Будет болтаться проводничок. Что-то я не видела таких в современных больницах.

Последние блоки в ВМА (воен.-полевую, факультетскую, нейро-) выполнял используя РТМ42. По периметру помещения на высоте 300 пускал скрыто в штрабе медную шину (мягкую). Дверные проемы обходил в заливке пола. В пом. 5 коробок IP65 200х150 (около) через которые продета шина. Подключение з/контактов розеток, стационарного оборудования, заземляющих розеток, РЕ к консолям (настенным, потолочным), опер. светильникам и проводников от подложки антистат.линолеума - в этих коробках шинными терминалами. В одной из них - повт.ЗУ. В них же ответвления шины в другие помещения, РЕ от шины щита с трансом. Вобщем внизу коробки, розетки заземления на 1200. В современных больницах до сих пор встречается оборудование класса 01. Для стоек УЗИ в тех задании мне прописывали заземление отдельным проводником. А мет. мебель по другому и не зацепишь.
А еще в современных используют пластиковые панели, шину прячу за ней, остальное примерно так же.
Про ГОСТ28. В помещениях физиотерапии больницы я не стал делать шину по периметру. Соображения такие. Помещение 1 группы по ГОСТ. Тут же в помещении "щит ФТО" с РЕ шиной. Все проводники розеток через нее уравнены. не дублировать же.. А больше и уравнивать не с чем. На кабинку по ОСТ положено иметь 1 прибор. Если и два (нарушат к примеру), то розетка одна, двухместная. Кабинки из изолирующего материала - пластика. Тумбочка и кушетка - дерево. Батареи ЦО закрыты щитами, пол - антистатический изолирующий (не рассеивающий и не проводящий). Потому посчитал - нет нужды в контуре.

Цитата(tehno2 @ 30.10.2012, 17:54) *
Но ведь наличие трансформаторов ( насколько я понял) рекомендуемое требование. т.е. ".....если имеется"

Читать и еще раз читать.
"В медицинских помещениях группы 2 для питающих цепей электромедицинского оборудования и систем для жизнеобеспечения пациентов хирургического назначения и другого электрического оборудования, расположенного "в окружении пациента", должна использоваться медицинская система IT"
tehno2
Цитата(Олега @ 1.11.2012, 22:31) *
Читать и еще раз читать.
"В медицинских помещениях группы 2 для питающих цепей электромедицинского оборудования и систем для жизнеобеспечения пациентов хирургического назначения и другого электрического оборудования, расположенного "в окружении пациента", должна использоваться медицинская система IT"

в больнице 2005 г. постройки. В электрощитовой в ЩРС ноль и РЕ на отдельных шинах, ноль через изолятор. В ШР питания операционных уже есть металлосвязь, т.к. РЕ шина и N шина имеют эту связь по корпусу щита.Ну то есть так выполнены самодельные изоляторы. Шпильки тупо насквозь щитов и к шинам.Щиты заземлены.
В больнице знать ничего не хотят, ссылаясь на проект (198...г) Проектной организации уже тоже нет. Беда какая-то.
Все-таки если отсутствует разд. тр-р, за счет чего берется большое сопротивление нуля. Ведь если он на вводе вообще отделен от нейтрали, его вообще не будет.
НАТА ША
Цитата(Олега @ 2.11.2012, 1:31) *
пол - антистатический изолирующий (не рассеивающий и не проводящий

Почему изолирующий пол?
tehno2
Цитата(НАТА ША @ 8.11.2012, 9:08) *
Почему изолирующий пол?

Очевидно это доп. мера. Что бы контура не возникло Lпр - человек-РЕ пр.(пол)
Sist
антистатический изолирующий
несовместимые вещи или антистатический (проводящий) или изолирующий (не проводящий)
tehno2
Цитата(Sist @ 8.11.2012, 19:17) *
антистатический изолирующий
несовместимые вещи или антистатический (проводящий) или изолирующий (не проводящий)

В помещении в полу монтируется металлическая сетка антистатическая, на нее специальный изолирующий линолеум.
Олега
Цитата(НАТА ША @ 8.11.2012, 10:08) *
Почему изолирующий пол?

Потому, что проводящий пол не требуется по нормам. Достаточно антистатического. Повышать уровень опасности поражения ни к чему ("помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: ...токопроводящие полы" ПУЭ).
По ОСТ42 требуется только антистатический:
3.4. Запрещается для покрытия пола и изготовления занавесей процедурных кабин применять синтетические материалы, способные создавать статические электрические заряды.
3.5. Пол должен быть деревянным или покрытым специальным линолеумом, не образующим статическое электричество,
По рентгеновскому СанПиНу:
3.14. Пол процедурной, комнаты управления, кроме рентгенооперационной и фотолаборатории, выполняется из электроизоляционных материалов натуральных или искусственных. Применение искусственных покрытий и конструкций пола возможно при наличии на них заключения об их электробезопасности.

Цитата(Sist @ 8.11.2012, 20:17) *
антистатический изолирующий
несовместимые вещи или антистатический (проводящий) или изолирующий (не проводящий)

Когда-то я тоже так думал.
"Специальные линолеумы этой группы делятся на:
антистатические (изоляционные) с электрическим сопротивлением не менее 10^9 Ом;
токорассеивающие с сопротивлением 10^7-10^8 0м;
токопроводящие с сопротивлением 10^4-10^6 0м.
Чем больше сопротивление линолеума, тем меньшими токопроводящими свойствами обладает данный материал.

1. ПВХ-покрытие является антистатическим, если при ходьбе по нему возникает напряжение не больше 2 киловольт. Такие покрытия иногда еще называют изоляционными.. Антистатический линолеум укладывают на обычный клей.

2. Для придания линолеуму токорассеивающих свойств в его состав вводят специальные добавки (например, частицы углерода). Тогда электрический заряд, возникающий в определенной точке покрытия, быстро рассеется по всей поверхности пола и перестанет быть опасным. Покрытие накапливает заряды внутри себя, как конденсатор. А при увеличении влажности или влажной уборке происходит разрядка всей поверхности пола.
Благодаря своим гигроскопическим свойствам антистатическая добавка соединяется с молекулами воды, находящимися в воздухе, и формирует проводящую структуру материала. Недостатком такого метода является то, что рассеивание заряда зависит от влажности и температуры воздуха. Лучше всего свойства токорассеивающего ПВХ-покрытия проявляются при относительной влажности 40-60% и температуре 18-25°С.
Для токорассеивающего покрытия необходим токопроводящий клей. .. покрытие накапливает электрические заряды внутри себя, как конденсатор. Слой токопроводящего клея под линолеумом увеличит емкость этого "конденсатора" и сделает "работу" покрытия более эффективной.

3. В токопроводящее ПВХ-покрытие добавлены графитовые нити, образующие на поверхности оригинальный рисунок из тоненьких черных волокон. Графитовые вставки обеспечивают мгновенный отвод электрического заряда с поверхности покрытия. В этом случае проводимость не зависит от влажности.
Подготовка пола под токопроводящее ПВХ-покрытие выглядит следующим образом. Сначала укладывают медную ленту в виде сетки и заземляют ее. Поверх ленты наносят токопроводящий клей, на который укладывают линолеум. В этом случае заряд, образующийся на поверхности пола, по графитовым волокнам моментально "стекает" внутрь покрытия, попадает в слой токопроводящего клея, а затем уходит по медной ленте в землю.


Цитата(tehno2 @ 9.11.2012, 7:55) *
В помещении в полу монтируется металлическая сетка антистатическая, на нее специальный изолирующий линолеум.

Сетка нужна для проводящего покрытия. Пример:
3.15. ... Пол рентгенооперационной должен быть антистатичным и безыскровым. При выполнении пола из антистатического линолеума необходимо заземление основания линолеума.
Благодаря "моментальному" стеканию заряда, пол получается "безискровым".
А изолирующему линолеуму сетка ничем не поможет - через 10^9(и более) Ом заряд стекать будет бесконечно долго
tehno2
А какая разница если сетка под линолиумом и подключена к ЗУ ( перекрытия бетонные). Или в самом линолиуме статика присутствует? А откуда она там.
ez81
Так выше всё описали. Сетка -линолиум.кто-что.
tehno2
Все конечно грамотно написано, но нихрена подобного не видели мы в больнице недавней постройки. Ни трансов разделяющих изолирующих ноль, ни линолиума такого специального.
Все нули наглухо на земле в распредщитах ( кроме вводного), линолиум простой, сетка под ним правда есть.
Претензии предъявить некому. Монтажников уже нет, проектировщиков тоже. Главврач-акушер, тоже бесполезно.
Олега
Цитата(tehno2 @ 9.11.2012, 20:00) *
1. ..нихрена подобного не видели мы в больнице недавней постройки. Ни трансов разделяющих изолирующих ноль, ни линолиума такого специального.
Все нули наглухо на земле в распредщитах ... линолиум простой, сетка под ним правда есть.
2. ( кроме вводного),
3. Претензии предъявить некому. Монтажников уже нет, проектировщиков тоже. Главврач-акушер, тоже бесполезно.

1. Давеча роддом 74 года постройки переделывали. Точно такой же. А там около 10 операционных... Сейчас рентгенкабинет попался, тоже семдесят-какого-то.. TN-C, а шины по периметру и повторного ЗУ на объекте не обнаружено. icon_sad.gif Ничего, подправим.. как ни то.
2. Это как ? Там что, разделено?
3. Да уж, сдавали построенное на средства от субботников, к праздникам всяким, юбилеям.. политическое дело..

Цитата(tehno2 @ 9.11.2012, 18:24) *
в самом линолиуме статика присутствует? А откуда она там.

"если при ходьбе по нему возникает напряжение"
Не шоркали б тапками - не возникло бы icon_wink.gif
НАТА ША
Цитата(Олега @ 9.11.2012, 13:16) *
1. ПВХ-покрытие является антистатическим, если при ходьбе по нему возникает напряжение не больше 2 киловольт. Такие покрытия иногда еще называют изоляционными.. Антистатический линолеум укладывают на обычный клей.

Какой тип ленолиума Вы используете, какого производителя?