Надо уточнить у архитектора, это он использует. Думаю отечественный и дешевый - как правило объекты бюджетные.
Сейчас обдумываю тему - а откуда вобще повеяло, что в процедурной и в фотолаборатории нужен антистатический линолеум?
"3.14. Пол процедурной, комнаты управления, кроме рентгенооперационной и фотолаборатории, выполняется из электроизоляционных материалов натуральных или искусственных"
"3.15. В ...фотолаборатории полы покрываются водонепроницаемыми материалами, легко очищаемыми и допускающими частое мытье и дезинфекцию".
И всё ! Нет там ничего про статику для этих помещений (скользкое место "кроме рентгенооперационной и фотолаборатории"). Может еще где-то в нормативке упоминается?
tehno2, Здравствуйте коллеги! по заземлению ЛПУ вижу тема старая, но не смог удержаться. Есть требования от медицины по функциональному заземлению. В нормативке на ЛПУ очень хитро сказано, по сути там надо бегать по ссылкам на документы и если хватит сил и терпения, то получаются цифры для ФЕ- 2 ОМ и соединять с ГЗШ-РЕ тоже необходимо, но соединять надо через индуктивную развязку с применением искрового разрядника и ОПН. Теперь вопрос заключается в следующем: надо ли делать отдельные контуры каждый кабинет, я в номативке этого не нашел! Заранее спасибо!
Гость_Сергей_*
4.12.2019, 12:41
10.5. В процедурной, комнате управления и фотолаборатории должна применяться общая шина заземления (контур повторного заземления), выполненная из стальной полосы сечением не менее 4х25 мм, соединенная с заземляющим устройством здания. Сопротивление растеканию заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения.(СанПин)
Коллега, видимо, саму тему не прочитал, в частности п.#6.