Цитата(Misha_32 @ 12.4.2013, 0:50)

ТН в схеме необходим для подключения к его вторичному выходу счетчиков ээ, для подключения устройств сигнализации, измерений, автоматики и т.п. Он предназначен для расширения пределов измерений по напряжению.
Поехали дальше. Всё что ты перечислил относится к обмотке звезда. А ведь ещё есть одна обмотка - разорванный треугольник, отвечающая за контроль изоляции - земляная защита(з.з.) или по простому "земля".
Есть золотое правило:
выведенное в ремонт оборудование не должно влиять на работу другого оборудования. Ты своими действиями его нарушил. Но давай по порядку.
Твоё предложение:
1 Отключить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ
2 Отключить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ
3 Установить ПЗ на ШР 1 сек ШСВ 6 кВ в сторону ШСВ 1-2 сек 6 кВ
4 Установить ПЗ на ШР 2 сек ШСВ 6 кВ в сторону ШСВ 1-2 сек 6 кВ
Теперь давай разберём его.
У тебя произошло КЗ на участке Т-2 - ВВ 6 кВ Т-2. Защита отключает ВВ 6 кВ Т-2 и АВР включает ШСВ. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены, всё шину погасили, при чём по собственной глупости. Далее, на ЩУ стоят вольтметры, показывающие напряжения на шинах. А замеряют то это напряжение ТНы. А мы вывели ТН2 в ремонт. Получается что мы не знаем какое напряжение на второй шине в данный момент. Вот для этого и объединяются цепи напряжения 0,1 кВ ТНов. Объединили, теперь мы видим показания вольтметров напряжения на первой шине. А что на второй то шине творится? Значит нам надо включить ШСВ и объединить шины. Вот теперь мы видим какое напряжение на обеих шинах, оно одно. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены.
Дальше. Вывели ТН2 в ремонт. Вторая шина осталась без з.з. Для того чтобы ТН1 чувствовал фидеры второй шины, нам нужно включить ШСВ. Т.е. включая ШСВ мы восстанавливаем з.з. А у тебя ШР 1 сек ШСВ 6 кВ и ШР 2 сек ШСВ 6 кВ отключены.
А вот теперь посчитай сколько раз ты нарушил золотое правило.
Вот теперь давай запишем мероприятия, не нарушающие золотого правила.
Что должно быть отключено: Р - ТН2 - 0,1; ПР ТН 2 сек 6 кВ.
Рубильник(разъеденитель) со стороны 0,1 кВ должен обязательно быть! Если нет, тогда расшиновка.
Что должно быть включено: ПЗ на Р - ТН2 - 0,1 в сторону ТН2; ПЗ на щёчки ПР ТН 2 сек 6 кВ в сторону ТН2.
Всё, мы ничего не нарушили и другое оборудование будет работать в нормальном режиме.
И вот на основании этого оперативник составит бланк переключений, в котором кроме всего остального будет записано:
Снять ОТ ШСВ 6 кВ.
Отключить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ
Отключить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ
Снять предохранители ПР ТН 2 сек 6 кВ
Включить ШР 2 сек ШСВ 6 кВ
Включить ШР 1 сек ШСВ 6 кВ
Подать ОТ ШСВ 6 кВ
Включить ШСВ 6 кВ.
ОТ- опер.ток.
Вот теперь всё.