Цитата(ink_elec @ 31.7.2014, 6:20)

Почему тогда возникла проблема с 4.44 и 1-2009, если в предшественниках аналогичный способ разделения на части С и S применялся?
Нигде эта муйня с секциями не должна была появляться. Прочтите определения в том же ГОСТ 20:
"3.17 система заземления (заземляющая система):
Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ.
3.18 тип системы заземления: Показатель, характеризующий отношение к земле нейтрали трансформатора на подстанции и открытых проводящих частей у потребителя, а также устройство нейтрального проводника. Обозначение типов заземления—по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2. Различают TN-, TT- и IT-системы, две первых из которых имеют заземленную нейтраль на трансформаторной подстанции, а третья — изолированную. TN-система по устройству нейтрального проводника в свою очередь делится на TN-S-, TN-C- и TN-C-S-системы."
По 3.17: Совокупность - значит рассмотрение только вместе, всех компонентов системы (только тогда она и "система")
По 3.18: Без необходимых "показателей" систему не определить. "Два отдельных проводника" - слишком мало данных.
А определения "секция TN-S" почему-то нигде не встречается, зато в тексте употребляется. Тут вопросы к авторам.
Цитата(ink_elec @ 31.7.2014, 8:34)

Но комплекс 50571 не ограничен лишь 1-2009, чем 4-44 не нравиться? 4-44 разрабатывался после принятия 1-2009.
Почему разработанный после 1-2009 ГОСТ оказался не соответствующим "основополагающему" - вопрос к авторам
Именно поэтому - несоответствие основам - 4-44 мне не нравится. Мало ?