Однако по желанию заказчика для решения данного вопроса и избежания возникновения непредвиденных ситуаций в будущем, рекомендуем:
- в месте выводов трансформаторов максимально приближенном к проходу, по краям трансформатора на расстоянии 100мм от трансформатора установить две стойки СКп-3000 высотой 2,5м и на уровне от 2м до 2,5м, на стойки повесить заранее изготовленное из уголка 20х20х3мм и сетки не более 25х25мм ограждение. Выполнить заземление ограждающей конструкции. Данная конструкция не должна закрывать доступ к аппаратуре трансформатора.
Ограждение должно быть выполнено съемным на случай ремонта трансформатора.
Принятые по данной служебной записке решения, выдаются без корректировки рабочей документации и изменения сметной стоимости."
- в месте выводов трансформаторов максимально приближенном к проходу, по краям трансформатора на расстоянии 100мм от трансформатора установить две стойки СКп-3000 высотой 2,5м и на уровне от 2м до 2,5м, на стойки повесить заранее изготовленное из уголка 20х20х3мм и сетки не более 25х25мм ограждение. Выполнить заземление ограждающей конструкции. Данная конструкция не должна закрывать доступ к аппаратуре трансформатора.
Ограждение должно быть выполнено съемным на случай ремонта трансформатора.
Принятые по данной служебной записке решения, выдаются без корректировки рабочей документации и изменения сметной стоимости."
1. трансформатор установлен внутри контейнера никакие стойки внутри контейнера установить не представляется возможным
2. можно ли считать выводы изоляторов на крышке контейнера, выводами трансформатора?
3. огораживать таким забором контейнер может привести к уменьшению проходов обслуживания, легче выполнить съемное сетчатое сооружение непосредственно на крышке контейнера
Если это сертифицированное изделие, и оно установлено в соответствии с требованиями завода изготовителя, шлите всех в лес